Найдено 224 результата

Вернуться к листу благодарностей

bullet0823
24 июн 2017, 09:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Крепление котла к стене?

предлагаю лист десятку сзади приварить
Olegbez
28 апр 2018, 22:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена BAXI mainfour 240 на main 5 24f

Не берите Маин 5!!! Сделайте выбор на Эко 4с!
bigbrother72
27 ноя 2023, 17:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 - Как запустить отдельно только насос?

Ну тогда отключить котел от СО. сливать воду. снимать голову.
подсоединить 220 вольт к голове. поставить обратно. заполнить котел водой.

последний раз менял ротор - 15-20 минут не торопясь.

Или варварский вариант разрезать провод с платы на насос.
со стороны платы заизолировать провод.
со стороны ...
bullet0823
23 фев 2018, 08:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Неполадка котла

оказывается и за 2 месяца теплообменник убить можно :(
хотя, может грязевик)
BAXI-Ural
23 фев 2018, 20:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Неполадка котла

Скорее всего кипение в какой-то секции... из-за отложений из
dosmotr писал(а): в системе вода
(какая вода? какие подпитки? была ли водоподготовка?)

Пока не поздно (?) - кислотная промывка...
RADAR
22 ноя 2016, 00:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Что делать с котлом?

33909 там нет никого) - эта часть дома не заселена
тем более - бояться не кому.. :D
как то меняю у бабушки газовый клапан на котле..она удивляется как я лихо это делаю..спрашивает - не боюсь ли я? я говорю - не боюсь бабушка..я же не у себя дома его меняю.. :lol: :lol: больше не мешалась мне с ...
plehan
07 янв 2017, 16:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36086 тут человек замерзает и ему не до того, чтобы соблюдать букву закона! - если бы это был дом то да вопросов нет , а если квартира то там настолько ничтожны тепловые потери через ограждающие наружные ограждения, что пару тройку бытовых обогревателей не дадут замерзнуть , а дальше все это ...
BAXI - Volga
07 янв 2017, 16:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

Судя по всему, Вы для себя уже определили, что однозначно виноват котёл.
Хотя к котлу присоединён дымоход, водопровод, система ГВС, система отопления, электроснабжение, газопровод....
Иными словами котёл это составная часть комплексной системы и если одна из систем подсоединённых к котлу сделана и ...
BAXI-Ural
07 янв 2017, 18:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36072 Чисто из принципа не поленюсь нанять адвоката и подать иск.
А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не ...
plehan
07 янв 2017, 18:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

BAXI-Ural писал(а): И только после замораживания домов, взрывов. трупов начинаются истошные вопли, выступают депутаты, прокуроры
- я бы сказал не до следующего раза , а пролоббировать интересы монополиста под шумок !
Vovan_by
07 янв 2017, 18:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

не нету качается так с группы, это лед на входном воздуховоде . плюс у еще одного сейчас такая проблема. Олег Горбатенков
Здраствуйте. Как отогреть котел при ошибке е3 ? и что делать если выдает ошику е10...некачает воду..

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
так что не врали они вчера что у них ...
RADAR
07 янв 2017, 18:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

этот кривой сервис из всех вьет веревки и диктует свои условия с молчаливого согласия всех потребителей..

Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
давайте еще добавлю - если Baxi не авторизует и не сертифицирует вашего обидчика - Baxi в РФ будет не легко выжить..

Отправлено спустя 1 минуту 49 ...
Bahus
10 июн 2019, 11:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Брак ТЭНа для Baxi premier 150

А причем здесь 2 недели? 14 дней дается на возврат товара НАДЛЕЖАЩЕГО качества. Претензии по товару НЕНАДЛЕЖАЩЕГО качества вы можете предъявлять как изготовителю, так и продавцу. В пределах гарантийного срока.
Пишите претензию в магазине. Пусть вам официально отвечают. Ответить обязаны в 30-дневный ...
BAXI-Ural
13 май 2015, 08:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Baxi Slim

Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Ребят подскажите... При срабатывании датчика перегрева "40" одновременно включается и "30".
Смотреть, почему перегрев. Проверить NTC- датчик вместе с ...
garry
22 июн 2016, 22:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка Е00 (решено)

Тема конечно флеймовая, позвольте напомнить русскую пословицу - на рынке два дурака - один продает, другой покупает. У каждого своя правда. Но позволю себе наглость сделать замечание - отдав деньги потом говорить за что и почему так дорого, минимум некрасиво. Это так же касается про то что у вас ...
BAXI - Volga
13 окт 2016, 10:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

1. Непонятно как Вы определили что плата исправна?
2. Стабилизатор в топку и поставить нормальный. Попробуйте включить котёл без стабилизатора
3.Проверить электрод - чистоту, зазор, кабель
Игорь-2
23 окт 2016, 09:54
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

BAXI-Ural писал(а): Нифига не понял.... тестером мы должны проверить "глухую" связь между N и PE, т.е. короткое...
Или наличие напряжения между ними, т.е. выявить потенциал на земле... Глухую связь можно увидеть тестером при TN-C-S, а при ТТ ее не увидеть...
plehan
08 ноя 2016, 20:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI MAINFOUR24 иногда ошибка Е10

Komyshov писал(а): Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм
- самое интересное это допустимая норма в многоквартирном доме !
RADAR
13 ноя 2016, 22:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Проблема с давлением

у нуволы нет датчика давления..она и при нуле может работать, если есть циркуляция..расширитель конечно нужно смотреть сначала..
BAXI - Volga
27 ноя 2016, 15:37
Перейти в форум
Перейти в тему

ошибка е26

ошибка Е26 говорит о перегреве на 20 гр. относительно установленной температуры.
Проблема с циркуляцией:
- забит фильтр
- неисправен насос
- неисправен датчик NTC по отоплению
- забит теплообменник
а вообще классный ремкомплект - гидрострелка с насосом :lol:
Bahus
06 дек 2016, 18:24
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi mainfour 240f нет давления в СО

Значит вентилю подпитки карачун пришел.
Проверьте сначала, не свернулся ли барашек. Открутите его и попробуйте покрутить шток пассатижами.

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А, кстати. Бывает, что сам отводной шланчик забивается какушкой. У него там пластиковый уголок на конце с крутым ...
Olegbez
07 янв 2017, 11:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Битермическии теплообъменники

Если есть трещина между двумя каналами, то вода будет ходить туда и обратно, это же не обратаный клапан.
Отключите котел. Задайте давление в котел и систему отопления по манометру сколько сможете (до 3 бар). Далее потребуется установка второго манометра на системе отопления. Далее закрывайте краны ...
Yury_Velch
07 янв 2017, 16:11
Перейти в форум
Перейти в тему

MAIN FOUR 240F после замены платы не видит включение горячей воды

Похоже связано с работой автоматики, представители Baxi скорректируют.
Рискну предположить, что для котлов с битермическим ТО F03 правильно поставить 02, как указано в инструкции. Остальные варианты
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление ...
asda
07 янв 2017, 19:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Не включается duo tec compact

Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату ...
BAXI-Ural
20 янв 2017, 14:53
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Стук "классический", забита одна из секций теплообменника. Уж и не знаю, на что там меняли.... :shock:
plehan
20 янв 2017, 14:57
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Расчетами и не пахнет ,даже близко ! Коллектор -диаметр трубы какой ?
А какой насос стоит перед ГР ?
Игорь-2
20 янв 2017, 16:16
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

Да уж, "и смех и грех в одном флаконе"... Потратить столько денег на котел и кучу насосов, а потом паять самодельные коллекторы из полипропилена... :D :D
Anatolii
27 янв 2017, 08:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Брякает в дымоходе на выходе из котла..

нет у лун не бьет расширительный бак, разбери нижнюю часть коаксиальной трубы где ты снял видео, в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
plehan
02 фев 2017, 22:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Треск трёхходового клапана baxi Luna 3

Astrakhantsev писал(а): Котёл новый.
Astrakhantsev писал(а): Как выкрутить картридж
-вы себе зубы сами лечите ?