Найдено 12 результатов
- 16 июл 2023, 14:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл луна 3 с бойлером
- Ответы: 2
- Просмотры: 1190
Котёл луна 3 с бойлером
Вышла плата из строя. Плату заменили и всё заработало! Спасибо за совет!
- 08 июл 2023, 22:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл луна 3 с бойлером
- Ответы: 2
- Просмотры: 1190
Котёл луна 3 с бойлером
Ребята, скажите пожалуйста, в чём проблема? Дано- котёл луна 3 с бойлером. После замены реле тяги перестал включаться. Может совпадение. Котёл не включается и не даёт поднимать температуру и на отопление и на горячую воду. Сам котёл молчит как партизан. Предохранители все целые. Что может быть?
- 30 мар 2019, 18:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е10 Main four 240f
- Ответы: 13
- Просмотры: 5749
Ошибка Е10 Main four 240f
Попробуйте заводские настройки ввести.
- 21 мар 2019, 21:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 310 Fi не включается
- Ответы: 14
- Просмотры: 13123
Baxi Luna 3 310 Fi не включается
;) попробуйте восстановить заводские настройки. Две длинные клавиши сверху и снизу справава удерживайте. По моему так.
Отправлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Или смотрите газовую магистраль. Может кран перекрыт, может трубу заварили наглухо.
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Бывает на ...
Отправлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Или смотрите газовую магистраль. Может кран перекрыт, может трубу заварили наглухо.
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Бывает на ...
- 19 окт 2018, 21:18
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna Platinum 1.24 ошибка 10
- Ответы: 8
- Просмотры: 6752
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Посмотрите здесь.
- 15 окт 2018, 22:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi mainfour 240 f ошибка e35
- Ответы: 7
- Просмотры: 4215
baxi mainfour 240 f ошибка e35
Посмотрите здесь. Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Протрите плату спиртом, посмотрите через луппу пропайку всех ножек. Если где то на какой- то ножке увидите ореол в месте пайки, пропаивайте. Возможно из за этого.
Протрите плату спиртом, посмотрите через луппу пропайку всех ножек. Если где то на какой- то ножке увидите ореол в месте пайки, пропаивайте. Возможно из за этого.
- 15 окт 2018, 21:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e99 fourtech 24f
- Ответы: 14
- Просмотры: 13687
Ошибка e99 fourtech 24f
Если бы подгорели контакты, она бы просто не работала. А треск скорее всего идёт из за не пропая. Катушка реле то встанет под ток то обесточится. На подгоревших контактах просто не будет физического контакта и всё. Т. Е. Оона просто не будет работать. Ну а если треск идёт от самих контактов ...
- 15 окт 2018, 07:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка e99 fourtech 24f
- Ответы: 14
- Просмотры: 13687
Ошибка e99 fourtech 24f
Можно попробовать ножки реле пропаять. Хуже не будет. Если она щёлкает, значит рабочая, возможен заводской непропай.
- 05 окт 2018, 20:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 1.240i странный цикл работы
- Ответы: 3
- Просмотры: 2209
BAXI Luna 3 Comfort 1.240i странный цикл работы
Зима планы покажет
- 30 сен 2018, 21:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
- Ответы: 5
- Просмотры: 2843
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Возможно из за перемычки 

- 29 сен 2018, 15:45
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
- Ответы: 5
- Просмотры: 2843
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Может у тебя уличный датчик неисправен? Прозвони его. Он может как перемычка работает. У меня с перемычкой тоже грел вне зависимости от заданной температуры.
- 13 сен 2018, 20:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: жили, жили и уэтывались....
- Ответы: 9
- Просмотры: 3626
жили, жили и уэтывались....