Найден 221 результат

Alex-BAXI
09 ноя 2016, 12:10
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Автоматика на Baxi Slim
Ответы: 9
Просмотры: 6937

Автоматика на Baxi Slim

коротко по порядку
1- отличие во времени...
2-правильно
3 - QAA73 полноценно дистанционно управляет котлом, термостат только вкл/выкл
4 - отличие в производителе
5- да
Alex-BAXI
11 окт 2016, 10:27
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Помогите настроить параметры для AVS 75.391
Ответы: 2
Просмотры: 2523

Помогите настроить параметры для AVS 75.391

Во вложении найдете схемы очень похожие на вашу. убираете лишние устройства и получаете готовые решения.
Alex-BAXI
11 окт 2016, 10:20
Форум: Защитное оборудование
Тема: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Ответы: 9
Просмотры: 17201

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
Alex-BAXI
03 окт 2016, 11:40
Форум: Беседка-болталка
Тема: Подумалось тут
Ответы: 21
Просмотры: 19766

Подумалось тут

Казалось бы при чем тут котлы BAXI? 8-)
Alex-BAXI
30 сен 2016, 16:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24
Ответы: 9
Просмотры: 6941

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Прежде чем что то менять или перепрошивать проверьте все таки частоту сети :!:
Alex-BAXI
07 сен 2016, 14:17
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
Ответы: 6
Просмотры: 5031

Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?

Можно, главное чтобы наклон дымохода был в сторону котла.
Alex-BAXI
05 сен 2016, 14:36
Форум: Программирование настроек
Тема: уличный датчик показывает -30 (за окном+17)
Ответы: 2
Просмотры: 2725

уличный датчик показывает -30 (за окном+17)

название датчика правильное QAC34 (HT), а код датчика который у вас скорее всего и стоит :? вам нужен код 7104873 :!:
Alex-BAXI
24 июн 2016, 11:02
Форум: Перевод котла на другой тип топлива
Тема: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Ответы: 7
Просмотры: 17471

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Ярослав, тебе ли не знать, не скромничай))) это функция распознавания типа газа, в случае если произошла замена компонентов или произведен переход на другой тип газа.
Alex-BAXI
23 июн 2016, 16:36
Форум: Перевод котла на другой тип топлива
Тема: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Ответы: 7
Просмотры: 17471

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Открывайте раздел "Функция автоматической калибровки" инструкции по эксплуатации котла, стр 32
Alex-BAXI
26 май 2016, 10:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла, кирпичный дом 100кв/м, тёплый пол+ГВС.
Ответы: 8
Просмотры: 6109

Выбор котла, кирпичный дом 100кв/м, тёплый пол+ГВС.

Раз все отопление теплыми полами сделано возьмите конденсационный котел.
Alex-BAXI
26 май 2016, 10:20
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода
Ответы: 7
Просмотры: 5258

Переделка отопления, будит ли в это время гор.вода

Заглушите обычными заглушками патрубки подачи и обратки контура отопления котла. Дайте туда вентилем подпитки 1.5 атмосферы и закройте. Переведите котел в режим "Лето" (ГВС). Будьте готовы к появлению E25. Е25 наврядли будет, она появляется при работе на отопления. А такая схема рабочая, ...
Alex-BAXI
25 май 2016, 12:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Ответы: 9
Просмотры: 5837

Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50

Фото теплообменника все таки нужно.
Alex-BAXI
25 май 2016, 11:49
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5
Ответы: 5
Просмотры: 9303

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Без заполнения системы отопления водой котел не запустится. Лучше между входом и выходом поставить перемычку. Работать как колонка будет.
Alex-BAXI
19 апр 2016, 16:08
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Поддерживает ли Luna Duo Tech 40 протокол OpenTherm
Ответы: 1
Просмотры: 2299

Поддерживает ли Luna Duo Tech 40 протокол OpenTherm

На электронной плате котлов серии Luna DUO TEC есть выход протокола Open Therm. Для управления модуляцией котла есть специальные комнатные датчики от BAXI. Как будут работать сторонние модули мы не тестировали.
Alex-BAXI
28 дек 2015, 17:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: котел BAXI LUNA Platinum 1.32 GA ошибка 91
Ответы: 12
Просмотры: 8829

котел BAXI LUNA Platinum 1.32 GA ошибка 91

Если по электрике все впорядке то поможет только замена платы - поскольку Е91 это потеря данных в ПЗУ.
garry - чем на этот раз неугодили дуотеки? - в Platinum на 90% используются те же поставщики :)
Alex-BAXI
26 ноя 2015, 15:35
Форум: Электрокоммутация
Тема: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Ответы: 39
Просмотры: 25495

Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?

Код 5682690, но еще раз повторю эта возможность официально не задекларирована, гарантий работоспособности дать не можем.
Alex-BAXI
26 ноя 2015, 11:11
Форум: Электрокоммутация
Тема: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Ответы: 39
Просмотры: 25495

Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?

Насколько я понимаю речь идет о разъеме Opеntherm, Подключали туда для эксперимента панель от Luna 3 comfort, работала. Но поскольку официальной информации от завода нет, гарантировать длительную работу не можем.
Alex-BAXI
25 ноя 2015, 17:37
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Датчик уличной температуры. Нужен с практической точки зрения?
Ответы: 30
Просмотры: 43838

Датчик уличной температуры. Нужен с практической точки зрения?

24318 Датчик уличной температуры ставиться для того чтобы котел сам менял температуру теплоносителя , температура меняется в зависимости от температуры за бортом( на улице) :) с выносной панелью котел работает при заданной температуре воды ..панель только включает выключает котел и греет он той тем...
Alex-BAXI
25 ноя 2015, 17:32
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: baxi luna 3 comfort
Ответы: 9
Просмотры: 6907

baxi luna 3 comfort

Bahus писал(а): А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
Понимаю градус или 2, но не 14 же.
у него панель на котле стоит, греется, может и 30 показать :)
Alex-BAXI
25 ноя 2015, 15:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с DUO TEC MP 1.50
Ответы: 17
Просмотры: 10196

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Если бы вам запускал сервисный центр то поменяли бы вам по гарантии и проблем бы не было :) Каждый винтик и шестеренку производитель котлов кодифицировать не может, завод покупает готовое изделие у производителя вентиляторов.
Alex-BAXI
25 ноя 2015, 09:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с DUO TEC MP 1.50
Ответы: 17
Просмотры: 10196

Проблема с DUO TEC MP 1.50

24296 Alex-BAXI , Скажите с италии есть возможность заказать отдельно пропеллер? Вы поняли о какой детали идет речь? Сколько таких котлов продано в России? Возможно по ним нет статистики поломок, да и поломку эту трудно диагностировать т. к. особо нет опыта эксплуатации, пока народ в большенстве вс...
Alex-BAXI
24 ноя 2015, 17:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DuoTec Compact 24GA
Ответы: 16
Просмотры: 10372

Baxi DuoTec Compact 24GA

Со звуками тоже не до конца понял, но по видео не очень понятно почему после отключения горелки температура сначала падает потом опять растет? такое ощущение что есть проблемы по гидравлике.
Alex-BAXI
24 ноя 2015, 15:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с DUO TEC MP 1.50
Ответы: 17
Просмотры: 10196

Проблема с DUO TEC MP 1.50

Если бы это была недоработка инженеров Бакси как вы решили, это проявлялось бы во всех таких котлах, однако такого не наблюдается. Что касается вентилятора то кодифицирован он действительно целиком, а стоимость его 277 евро.
Alex-BAXI
24 ноя 2015, 14:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с DUO TEC MP 1.50
Ответы: 17
Просмотры: 10196

Проблема с DUO TEC MP 1.50

добрый день! Как долго будет работать это из серии "доедет ли эта телега до Киева?" :) Никто вам точно не скажет. Котел вообще на гарантии? его кто то обслуживает?
Alex-BAXI
23 ноя 2015, 09:36
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: гидравлический прессостат
Ответы: 4
Просмотры: 6655

гидравлический прессостат

А вы считаете это защитное устройство лишнее в котле??? Если вода уйдет что с котлом произойдет в таком случае?? :gattled:
Alex-BAXI
18 ноя 2015, 10:08
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии
Ответы: 6
Просмотры: 7009

Baxi Main Four240F + Zont H—1V. сигнал о аварии

при подключении дополнительной интерфейсной платы ( код KHG 71410051*) в случае аварии котла с платы можно получить сигнал в виде "сухого" контакта.
Alex-BAXI
03 ноя 2015, 15:25
Форум: Продам оборудование Baxi
Тема: Продам QAA73
Ответы: 3
Просмотры: 7046

Продам QAA73

К LUNA DUO TEC MP 1.99 подключить QAA73 нельзя! Читайте инструкцию к котлу! :evil: К этому котлу можно подключить другую панель - QAA 75, подключается к котлу напрямую! :!:
Alex-BAXI
29 сен 2015, 11:32
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН
Ответы: 53
Просмотры: 33712

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

Раз контуров много то конечно лучше с гидрострелкой. Насос до гидрострелки подключается к котлу, то что после стрелки - независимо. Насос бойлера соответственно тоже на плату, бойлер только до гидрострелки.

Перейти к расширенному поиску