Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
У знакомых бабушек в деревне установили новенький настенный, двухконтурный, котел ECO-5 Compact 14F.
При подключении газовщики им сказали, что данный котел, на отопление, можно включать не больше 60 градусов - дальше нельзя он на это не рассчитан .
Когда бабушки мне это поведали я был удивлен. На всякий случай залез в документацию, в ней есть такое: Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»); (Разумеется, у них не теплый пол).
Заодно...
Последнее сообщение
Согласен со Станиславом. Если разрешили 85 - вперед и с песней.
Добрый день! После первых морозов начала появляться сосулька на оголовке дымохода. А в морозы 18-20 градусов ниже нуля, в наружной трубе начала образовываться снежная шуба и котел останавливался с ошибкой Е03. После того как снял пластиковый оголовок и очистил подсос от льда и снега, котел ни разу не вставал и не было ни наледи ни льда. Вопрос в том влияет ли отсутствие оголовка на работу котла и есть ли какая-нибудь альтернатива оголовку без замены всего дымохода, или пускай работает без...
Доброго времени суток! Стал замечать сосульки на дымоходах у соседей, у меня ее нет. Задаюсь теперь вопросом, нормально ли это? Может слишком большие теплопотери с дымохода и не дает замерзать? Наклон дымохода от котла имеется.
Последнее сообщение
[quote= garry ] 25628 Нормально что нет, не парьтесь будут е03, можно будет и задуматься.
Спасибо
Ответьте пожалуйста. В инструкции не нашел. На форуме тоже. Котел установил в доме. После отключения электричества, котел сам не включился при подаче электричества. Был этим озадачен, т.к. дом придется иногда оставлять без присмотра. Это нормально? В квартире сейчас стоит котел Беретта, она сама включается при возобновлении подачи электричества.
Последнее сообщение
Может после включения появилась ошибка. Отключением пока не экспериментировал, не было времени. Кстати, еще вопрос по теме электричества. При подключении котла мастер нашел пробником фазу и подключил соответственно вилку котла. Получается котел фазозависимый? Почему-то в инструкции ничего про это нет? Что будет, если перевернуть вилку?
Уже извелся дальше не куда и кисточкой все промазовал с мылом, имею ввиду куда шланг подходит под низ, я
Так понимаю он на газовый клапан идет?
Засиликонил даже где стыки и все павно есть запах
Может это газолин? Когда газ заканчивается газолин может выходит?
Где слабые места у Baxi? Откуда еще может травить?
Если способы проверки?
Пришла дурацкая идея проверить газ это или газолин
Укутать пакетом снизу и котел и сделать сток в банку
Газ тяжелее воздуха и будет скапливаться в банке а потом...
Последнее сообщение
Ну гайка должна быть под прокладку. Никаких подмоток. Дык вы этта. Котел на максимум и вместо силикона мыльным раствором пройдитесь по всей магистрали. В раз вам все покажет.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приобрел и запустил котел BAXI NUVOLA-3 Comfort. На 25% мощности расход газа составляет около 1м3/ч. На улице со стороны дымохода бывает идет запах газа. Все нормально ли с моим котлом? Кажется, что расход газа при 100% мощности будет 4м3/ч. В технических характеристиках котла указано что макс расход газа 2,8 м3/ч
Последнее сообщение
Ну правильно пишут - примерно 30% работы. Чего переживаете?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
[quote= Азат ] 24478 со стороны дымохода бывает идет запах газа
Если хотите подстроить получше - зовите специалиста с манометром. Но особо на этой модели не выиграете.
Котел месяц в работе. Дымоход коаксиальный, эквивалентная длина 5 м. Жесткий розжиг, постоянно. Зазоры, давление газа и прочее в норме.
Последнее сообщение
[quote= garry ] 24403 По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
Garry мне мнение Станислава больше понравилось - не пытайся получить от аппарата того чего он не может.
У родителей в поселке часто пропадает подача газа в уличной магистрали.
Котел выходит на ошибку E01, что правильно. Но, после некоторых попыток запуска останавливается и ждет перезагрузки. Что тоже соответствует инструкции.
Вопрос - возможно ли, изменить настройки (например, через инженерное меню), чтобы котел не прекращал попытки запуститься? Иначе рискованно уезжать на несколько дней, можно разморозить систему.
Спасибо!
С уважением, Виталий.
Последнее сообщение
А, в этом смысле! Понял, спасибо! Я думал, что у котла есть служебные входы от датчика давления.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как слить воду из контура горячего водоснабжения в Baxi Fourtech 24. В контуре отопления залита незамерзайка. Спасибо!
Последнее сообщение
а чего ослабить?..полностью обе открутить..самотеком что вытечет - то и хорошо.. :)
Подскажите мне, пожалуйста.
Установлен котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi.Эксплуатируется 11 месяцев.
Сейчас появилась проблема с ГВС. Котел настроен, чтобы грел воду до 35 градусов, и раз в неделю включается антилегионелла.
Но сейчас что-то случилось, и котел стал греть воду явно больше, чем 35 градусов.
Куда копать, что смотреть?
Котел в частном доме, вода и скважины. Довольно жесткая. Поэтому и работал котел на 35 градусах, чтобы накипь не образовывалась. Ну а теперь он постоянно греет...
Последнее сообщение
Bahus , все верно, для ЦП нужен тонкий слой, а вот с датчиком скорей всего зазоры нужно заполнять
Возникли сомнения, правильно ли работает котел по отоплению?
1. При температуре < 30С – включается горелка, нагревает до 37С
2. Щелкает реле, горелка выключается, еще 30 секунд работает насос (в инструкции написано, что постциркуляция продолжается 3 минуты), температура опускается до 34 - 32С
3. Щелкает реле, звук становится чуть тише, но котел продолжает шумно работать (либо вентилятор, либо насос)
и т.д.
Это так и должно быть?
Установлена температур СО – 30С
Опишите, пожалуйста, правильный...
Последнее сообщение
ага..у нас один клиент в подарок жене на 8 марта покупал.. :D ..да и вообще очень хорошо начали покупать беспроводные.. очень удобные..в общем больше стали покупать..причем целенаправленно идут за термостатами..т.е. не нужно наваливать в нагрузку..
Здравствуйте!
Может ли забиться (образоваться накипь) бойлер Premier Plus 150 от жесткой воды? Если да, то как его чистить от накипи?
Вопрос возник от того, что котел стал греть воду до ~ 70гр, раньше грел до ~60гр при одной и той же регулировки t бойлера на котле. Бойлер без дополнительного нагревателя, котел SLIM 1.300IN .
Последнее сообщение
Да бросьте вы, я еще ни разу не видел заросшие бойлеры, скорее потечет, чем заростет, тут термостат скорее всего, новый стоит бешеных денег, дешевле NTC датчик сразу поставить.
Подскажите, должно расти давление при работе котла на отопление? Купил квартиру с котлом Baxi Main 5, до этого дел котлами не имел. На холодную давление 1.5 атм, при работе на отопление при 90 градусах больше 2 атм показывает. Это нормально или у меня котел не настроен застройщиком?
Спасибо!
Последнее сообщение
зачем Вы устанавливаете 90 градусов?
Сушил квартиру - влажно было, плюс хотелось нарваться на возможные неприятности сейчас, а не в -30 :)
если будут скачки давления вверх-вниз, то можно провести ревизию расширительного бака....
пока беспокоиться не о чем
Спасибо!
Котлу два года. baxi EcoFour. Котел не на гарантии. Вот думаю надо ли делать обслуживание котла, чистить тепло обменник от накипи? Вода обычная водопроводная.
Последнее сообщение
Лучше раз в год когда первый снежок ляжет, и комаров не будет и пыли потом.
Котел Luna 3 Comfort HT. AVS 77. Датчик уличной температуры.
Как я понимаю логику: Выбрана кривая. При достижении на улице определенной температуры, автоматика определяет по кривой и пытается поддерживать соответствующую температуру на выходе из котла в систему отопления. В случае если ambon=1 то, старается не превышать заданную температуру в помещении.
Проблема: В соответствии с выбранной мной кривой, котел пытается поддерживать температуру, например 32 гр. Данную температуру...
Последнее сообщение
Да любой бы хотел его иметь, - однако клиентура не позволяет, так и норовит сбежать от абонентского обслуживания, денег им виддите ли жалко! :roll:
Доброго времени суток!
Есть вопрос по работе конденсационного котла.
При работе котла из дымохода периодически на улицу выливается (я бы даже сказал, выплевывается) немного воды. Уклон дымохода сделан в сторону котла, также сливается конденсат и из самого котла.
Вот я и не понимаю, должен ли конденсат периодически выливаться из дымохода на улицу. А то боюсь, что зимой получится здоровый сталактит из замершего льда.
Добрый день.
1. Не могу понять как высчитывается температура комфорт , если AMBON=0 , EXT T подключен.
2. Как будет меняться температура комфорт от 555.4
Последнее сообщение
Да ничего, просто Gazconec первый начал некорректный пост.
Baxi KHG 714086711 - приобрели данный прибор, но утеряли инструкции и паспорта. Есть ли цифровой вариант инструкции по установке и эксплуатации ??? Googlить не помогло нигде нет именно инструкции по установке и эксплуатации.
Luna HT 1.990 при розжиге сильная низкочастотная вибрация передней крышки камеры сгорания. Хлопков нет. Что посоветуете, чтобы розжиг сделать плавнее или это нормально для данной модели?
Дымоход коаксиальный 110/160, L=1м.
Последнее сообщение
Александр, спасибо.
Работы начинаю на следующей неделе, буду держать к курсе дела.
Газоанализатор в наличии имеется.
Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.
Последнее сообщение
Хозяин сегодня с утра позвонил - говорит котел сам запустился :shock: Что с котлом?
Прошу помощи в установке минимального и максимального значения температуры воды контура ГВС в двухконтурном котле BAXI Luna HT 280. Какой параметр необходимо изменить, чтобы уменьшить диапазон min - max при нагреве воды? В установках задана 37 градусов, нагревается до 49 - 50 градусов, потом горелка выключается и температура воды опускается до 37 градусов. Вот эту разницу в температурах хотелось бы уменьшить. Принимать душ когда вода меняет температуру от 37 до 49 каждые 1,5 - 2 минуты очень не...
Последнее сообщение
Есть один маленький недостаток - система стала немного инерционной - любая моя регулировка крана смесителя отражается на температуре воды с запаздыванием на 0,5 - 1 минуту, но это я готов терпеть (ждать).
:) терпения Вам желаю :)
напомните пожалуйста как увидеть процент загруженности котла(не помню параметр то ли с3...то ли с4)????
Последнее сообщение
C1 : Ток ионизации, регистрируемый в данный момент (мк A).
C2 : Скорость вращения вентилятора (об./мин. x 100).
C3 : Сигнал PWM (широтно-импульсной модуляции) от вентилятора (%).
C4 : Значение мощности (%), использующееся во время запроса на обогрев и
относящееся к диапазону Max – Min.
C5 : Требуемое значение PWM для модулируемого насоса.