Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в котле baxi luna 3 240i открытая камера, не выносная панель настройка - Время ожидания горелки между включениями.? В поисках этой настройки перечитал мануал и гугл в помощи отказал и ютуб. Может кто знает как его настроить ?
Мануал настройки
Мануал настройки

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение bullet0823 »

Качество плохое на фото

#2

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

Не знаю почему плохое, прикрепляются файл который читается нормально.

Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
http://koteldocs.ru/instrukciya/baxi/lu ... a-3-19.jpg
Вложения
baxi-luna-3-20.png

#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Starik »

Watsen писал(а):
06 янв 2021, 13:01
В поисках этой настройки перечитал мануал и гугл в помощи отказал и ютуб.
:lol: Смотрим в книгу... параметр Ф18. ;)

#4

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

В том то и дело , в F18 от 00 до 10 секунд.

Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Если быть точнее " Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления - 00 = 10 сек " . F18 стоит значение 03. Пробовал ставить 05 ..... и всё равно включается через 3 минуты.

#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Starik »

Watsen писал(а):
06 янв 2021, 15:52
В том то и дело , в F18 от 00 до 10 секунд.
Это тот случай, когда не важно как ты это понимаешь, по факту, если установить значение 10 - это будет десять минут. ;)
Watsen писал(а):
06 янв 2021, 15:52
Пробовал ставить 05 ..... и всё равно включается через 3 минуты.
Плохо пробовал, а сохранить (изменения) не забывал? :)
Это же элементарно, ... :)

#6

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

Может я и чайник в котлах, но не до такой степени. Конечно сохранил настройки нажатием P , появляется " nen " и ещё и переповерил сохранились ли настройки , и до 10 устанавливал , а включается через 3 минуты. Поэтому я и спрашиваю совета.

#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Starik »

Watsen писал(а):
06 янв 2021, 16:49
а включается через 3 минуты.
И ГВС в этот промежуток (10 мин) никто не использует?

#8

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

Нет не использует. Домашние все знают что я жду результат и гвс не включают.

Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Даже если бы включили за промежуток 3 минуты , на экране заморгал бы значок ГВС ( крантики). Он 10 мин. не стоит , всего 3.

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Думаю попробовать сначала установить настройки, сохранить, а потом перезагрузить котёл путём выкл- ВКЛ. Сейчас на работе приеду попробую.

#9
Аватара пользователя

tsv63
Завсегдатай
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 24 раза

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение tsv63 »

Watsen писал(а):
06 янв 2021, 16:49
Поэтому я и спрашиваю совета.
У Баксей только ДВА значения минимального времени между двумя включениями котла/горелки по контуру отопления, или 10 сек, или 3 мин (по умолчанию).
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru

#10

Автор темы
Watsen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 07:59
Откуда: Нижегородская обл.
Мой котел: Baxi luna3 240i

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Watsen »

Всем спасибо !!! Помогла перезагрузка котла. А именно изменил параметры - сохранил т.е.нажал Р. и выключил и включил котёл. Ещё раз Всем спасибо. :wall:

#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2799
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 347 раз
Возраст: 55

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а):
06 янв 2021, 21:33
У Баксей только ДВА значения минимального времени...
Ошибаешься, зависит от модели котла.

#12
Аватара пользователя

tsv63
Завсегдатай
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 24 раза

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а):
06 янв 2021, 22:50
Ошибаешься, зависит от модели котла.
С другими значениями мне не попадались, на моём дипами переключается.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru

#13

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 38

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Danchous »

У себя тоже сделал 10 минут на луна 3 240 fi. Работает уже так 2 года. Расходы в любых диапазонах экономичны. Прекрасные котлы.

#14

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 38

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Danchous »

А кто-нибудь скажет, можно ли увеличить время более 10 минут на простой горелки. Странно почему эту функцию на заводе не заложили.

#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5295
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 280 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение RADAR »

я бы еще рацуху предложил - два газовых клапана на двойную горелку с шагом через форсунку и возможность принудительно отключать одну часть горелки на режим отопления... :)

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и как маркетинговый ход для экономистов и для дела на малые площади... :)

#16

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 38

Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i

Сообщение Danchous »

Хотя да и так нормально. Я понял.

#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
    24 Ответы
    3821 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 июн 2021, 14:45
  • Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
    24 Ответы
    5380 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    23 ноя 2020, 18:48
  • Зажигается один ряд горелки
    chrome-24 » 19 янв 2021, 00:35 » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    2148 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    21 янв 2021, 10:11
  • Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
    irachkov » 13 янв 2021, 15:13 » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    3073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    14 янв 2021, 14:04
  • BAXI Luna3 240i Работа котла.
    koryak » 22 янв 2021, 11:09 » в форуме Другие вопросы
    28 Ответы
    3871 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    28 янв 2021, 11:02