Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
alex2021
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 20:47
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 24f
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Сообщение alex2021 »

Прошу помощи. Сразу же скажу, что в газовом оборудовании я не разбираюсь. Моя жена, посмотрев на меня, как я лежу на диване и потягиваю пивко, сказала, что хватит лодырничать, повесь лучше кухонный шкаф.
И тут началось...
Чтобы повесить шкаф нужно было поменять газовый метровый шланг на новый шланг 3-х метровый. Я бодренько взялся за дело, думая, что через 10-20 минут я снова буду лежать на своём любимом диване.
Поменял шланг, смотрю, ошибка е01, т.е. не поступает газ на горелку. Ну, думаю, шланг бракованный купил. Снял, дунул в него - всё нормально, не забит. Поставил - газ не идёт. Плюнул, поставил обратно старый шланг и котёл заработал.
Подскажите, в чём дело, а то жена волком смотрит...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Сообщение RADAR »

:lol: попробуй с 3х метровым шлангом несколько раз сбросить е01... :lol: :popcorn:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    3766 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    3518 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    928 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3862 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей