Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение ppvlad »

Здравствуйте, друзья.

Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.

По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).

Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение BAXI - Volga »

В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение ppvlad »

BAXI - Volga писал(а): В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение plehan »

Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение ppvlad »

plehan писал(а): Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой-нибудь без байпаса) и эту тонкость не учтут... а реальный байпас как-то спокойнее, да и не тех денег стоит, чтобы ощутимо сэкономить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение Bahus »

ppvlad писал(а): Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
Характеристика расход-напор насоса есть в инструкции к котлу.
График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
Но вообще, внешний правильнее. Котловой он, действительно, аварийный больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

leo_travel
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:40
Откуда: Уфа
Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Благодарил (а): 13 раз

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение leo_travel »

Bahus писал(а): График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
А можно уточнить где? В семинарской (2 кв 16) не нашел. В межсезонье радиаторную часть с одним открытым радиатором хочу отключить, и перепускной настроить поменьше котлового (Luna 3 Comfort)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение Bahus »

Миль пардон. Действительно, этот слайд перестали печатать уже лет пять как :) У меня просто старые версии в бумажном экземпляре имеются. Туда заглядываю иногда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Artem333
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 сен 2019, 13:46
Откуда: Москва

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение Artem333 »

ppvlad писал(а): 18 фев 2016, 17:59 Здравствуйте, друзья.

Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.

По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).

Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
Здравствуйте у меня такая же проблема. у меня 4 петли(3х30 м и одна 60 м)Нужен ли байпас и где его ставить, на коллекторе или сразу после котла ? котел будет электрический, скорее всего протерм скат самый маленький, т.к. общая площадь 30 кв.м. Спасибо.

aseskip
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 15:31
Откуда: г.Пермь
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 63

Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола

Сообщение aseskip »

Нужен. Без разницы, т. к. защищаете котёл.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • котел для чисто теплого пола
    19 Ответы
    4487 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1884 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Подключение расширительного бака и коллекторного узла для теплого пола
    4 Ответы
    2062 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim 91
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    786 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя