Всем привет! Понимаю что котел Westen, но насколько я знаю Baxi/Westen это одного поля ягоды)
Вопрос собственно в чем, в режиме ГВС пламя из камеры сгорания выходит наружу. Нормальная ли это работа? Раньше такого не замечал.
Наглядно на видео
mQ9ql9elogc
Quasar 24 нормально ли это?
-
Pro100pasha
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 мар 2018, 13:19
- Откуда: Shostka
- Мой котел: Quasar 24
- Поблагодарили: 1 раз
-
bullet0823
- Старожил
- Сообщения: 721
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6586
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 408 раз
- Возраст: 50
Quasar 24 нормально ли это?
Поддерживаю..если пламя меняет направление, значит в правильном направлении ему что то мешает.
-
Pro100pasha
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 мар 2018, 13:19
- Откуда: Shostka
- Мой котел: Quasar 24
- Поблагодарили: 1 раз
Quasar 24 нормально ли это?
Почистил снаружи теплообменник, снял вытяжную трубу и тоже прочистил ее. Очень много пепла и какого-то мелкого песка было на теплобменнике, в трубе меньше.
Все собрал, запустил - РАБОТАЕТ! Всем спасибо за помощь!
Все собрал, запустил - РАБОТАЕТ! Всем спасибо за помощь!
-