Александр@
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
Откуда: Москва
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 17 раз

Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50

Сообщение Александр@ »

Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
Один из них на картинке в инструкции есть, но ни в тексте, на на самих картинках никаких подписей/упоминаний.
Об их назначении могу только догадываться, один с латунной резьбой и красной заглушкой, 4 барный клапан, а второй с пластиковым носиком не знаю.
Снял переднюю крышку, видно что они подключены к трубе обратки. на них есть белые колпачки. Фото прилагаю.
Что-то к ним нужно подключать или пусть висят в "воздухе"?
Baxi_Патрубки.jpg
Baxi_кишки_обратка_2.jpg
Baxi_кишки_обратка_1.jpg
зы. еще не по теме. В инструкции сухо сказано,
"Убедитесь, что задняя стенка котла параллельна стене (в противном случае установите в нижней части подходящую прокладку)."
Видимо подразумевается строго вертикальная стена.
Где -то видел что конденсатники нужно вешать с уклоном от себя, чтобы нижняя часть была дальше от стены чем верхняя.
Надо в случае Бакси или вертикально?
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50

Сообщение Komyshov »

Александр@ писал(а): 20 окт 2018, 14:06 Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
https://service.baxi.ru/info/download-d ... P+1.50.pdf
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 328 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50

Сообщение BAXI-Ural »

https://baxi.ru/upload/iblock/140/luna- ... -_-_-_.pdf
Это руководство, такое же как и у Александр@.
На странице 22 все "секреты" раскрыты...
В этом же документе на стр. 26 приведены размеры для внешних подключений. Выходы ПСК и сливного крана носят "служебный" характер, не предназначены для постоянного подключения.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Duo-tec compact
    2 Ответы
    3086 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Luna Duo-Tec MP 1.3, работающий на сжиженном газе, выдает ошибку № 133
    Озерный » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    692 Просмотры
    Последнее сообщение Озерный
  • Работа Baxi Luna Duo-Tec 1.24 совместно NEVOTON BCG-1.0.2-W
    3 Ответы
    3769 Просмотры
    Последнее сообщение Shyryp
  • Газовый котел Baxi LUNA Duo-tec MP 1.35 (5-36,6 кВт)
    2 Ответы
    3102 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Употребление природного газа - NUVOLA DUO-TEC+ 33
    zingo90 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    2109 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость