Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR »

ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 09:16 Панель показывала температуру воздуха 28гр.
это заметно холодно?

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Панель стоит в самом котле. Там теплее.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR »

по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение Bahus »

Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Понял. Спасибо, попробую.

Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
В инструкции нашел:
установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.

Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение BAXI-Ural »

И перемычку....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

про перемычку там же нашел. ее нет по моему. вечером гляну.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение Bahus »

ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 10:03 Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
В F-параметры по другому заходить. Соседний параграф инструкции, если не ошибаюсь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

AMBON бы выставлен в ноль. Перемычку поставил, поменял значения F10 и MODUL. Тепло.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR »

Ну вот и добренько... :)

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Так мне и не получается совладать с этим котлом. Отопительный сезон начался, а у меня все продолжаются какие то проблемы. В общем еще неделю назад (было не так холодно) заметил не очень, как мне показалось, адекватную работу котла. В контуре была выставлена температура в 40гр. Котел очень часто включал и выключал горелку. Сел с секундомером, получилось, что он включал горелку на минуту двадцать-минуту тридцать , затем ее выключал на это же время и далее по кругу. Сегодня на улице холоднее. Вечером было примерно пять градусов. Утром перед уходом выставил температуру в носителе 45гр. Вернулся с работы, а батареи почти холодные. Выставил температуру в носителе 85гр. А котел почти не греет. Точнее труба на подаче более менее горячая примерно на метр от котла, а дальше еле теплая. При этом котел включал горелку секунд на 30, далее со стороны горелки происходил какой то звук похожий на еле слышное жужжание или журчание и сразу после этого горелка выключается. Через некоторое время, когда я сидел в который раз и перечитывал инструкции, котел вдруг заработал и не выключал горелку примерно минут 15. При этом все трубы и батареи в момент нагрелись, нельзя было дотронутся. Но потом и до сих пор котел продолжает работать включая горелку на 30-40 секунд с интервалом примрно в две минуты. При этом сеичас батареи в доме почти холодные. Подающая труба еле теплая. Судя по вибрации в трубах если приложить руку, носитель достаточно быстро циркулирует.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

+Сегодня утром опять повторилось, котел запустил горелку и та работала несколько минуть. Опять батареи и трубы нагрелись сразу. Но это тоже было разово. Может какое то отношение к этому имеет бойлер, мы утром умывались и котел периодически нагревал воду.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 07:09Может какое то отношение к этому имеет бойлер,
Может. Может котел большую часть времени работает на бойлер, не?

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

что то не обратил внимания. Но нас двое в доме. В течении всего вчерашнего дня он ведь мог нагреть 80л и переключится на отопление? Но за целый вчерашний день и сегодняшнюю ночь он отопление, получается включал всего два раза. Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными. Утром умылись, я подошел к котлу, а он уже не переставая нагревает батареи. И они почти сразу нагрелись. Потом все вернулось..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение Bahus »

На панели точно никаких таймерных режимов не настроено?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Ручной режим стоит.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 08:36Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными.
Что-то явно зарегулировали. Надо проверять все F параметры, начать с F03.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Я могу вечером видео снять по текущей работе и настройкам. Затем, думаю, может полный сброс к заводским настройкам сделать. Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, F10 = 02

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:01Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, F10 = 02
В профиле не видно котла. Если из первого поста я правильно понял, то котел только под отопление. Кто его монтировал, кто и как подключал бойлер?

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Да, из первого поста. Котел одноконтурный. Бойлер combi 80. Подключал сам по инструкции. Могу так же запечатлеть как подключено. Мог наверно и ошибиться где то, но вроде хитростей нет.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:23Могу так же запечатлеть как подключено.
Не обязательно, судя по ответам, не всё сделано по инструкции. Для подключения бойлера докупали комплект Baxi?

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Да, конечно. Покупал котел, бойлер и комплект для подключения. Артикул сеичас не вспомню.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:54Да, конечно.
Тогда открывай инструкцию к котлу и смотри какое значение надо было выставить в параметре F03.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Если этого не было в инструкции по сборке котла с бойлером то не выставлял, если было, то выставил. честно не вспомню сеичас, вечером проверю. значения (так понимаю значение 05). Но начиная с 22 февраля, как тут задал первый вопрос, котел то у меня с бойлером заработали. И дом грелся и вода в бойлере. Горячей водой я пользовался и летом. Вот только началась проблема....

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

F3 - 08 стояло. Установка на 05 ни к чему не привело.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 19:15Установка на 05 ни к чему не привело.
Котел перезагрузил? Обесточь полностью, минут через 10 включи.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 10 раз

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis »

Сделал ресет. Настройки F при этом не сбросились. F10 - 02, F3 - 05. Выставил заново MODUL AMBON в ноль. Далее начал сверять все настройки F. Отопление было выключено. Включил отопление. И все. Котел за 5 минут разогрел все батареи. Далее сразу без перекура включил нагрев бойлера. Затем вернулся, опять же сразу на обогрев батарей. Сеичас и за обратку держаться горячо. Видно что принцип работы полностью поменялся. Погрел дом, появились паузы. Но уже в доме сидеть невозможно. Температуру убавил. Боюсь сглазить, но огромное спасибо. Отпишусь еще завтра.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Котел не греет дом.

Сообщение Starik »

ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 21:07Боюсь сглазить,
Уже не сглазишь, пока настройки не собьёшь. :)

Marshal
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 11:27
Откуда: Тверская обл.
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Котел не греет дом.

Сообщение Marshal »

BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2019, 12:44 И перемычку....
Подскажите пожалуйста, а где про перемычку сказано. Че то перерыл инструкцию и не нашел... Котел такой же, только без встроенного бойлера...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    395 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1231 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Baxi EcoHome 24f плохо греет воду
    paulfromtvtown » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2250 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna3 comfort не греет бойлер
    lavtula » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1774 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Газовая колонка Baxi SIG-2 11i: Слабо греет, либо не включается
    RedCat » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    3033 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus