Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

Здравствуйте

luna3 comfort + zont h1-v по openterm

F10-0
Modul-1
перемычка снята.

по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.

как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.

Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.

в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12098
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение Bahus »

junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57zont h1-v
Мсье знает толк в извращениях. Чего Connect не купили?
junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57куда смотреть
В сторону Микролайна и смотреть. Их поделка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63 писал(а): 10 окт 2020, 11:35 junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
в смысле или или, если этот режим описан даже в мануале, и раньше на этом же приборе все отлично работало на baxi slim
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, режим то может и описан, но только немного не так понимаете его. Комнатная температура учитывается при работе с ПЗА и это не ПИД, это называется обратное сообщение из помещения, для этого применяется некий коррекционный фактор. Если со слимом режим работал и вы ни чего другого не меняли в настройках зонта, то, полагаю, смотреть надо в настройки термостата котла, либо, что то добавить в зонт. Со слимом просто котёл - слейв, зонт - мастер, в вашем случае два мастера поручается... Кажись у микролайна есть адаптер, к которому отдельно цепляется панель котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63, до этого 2 года работало на слиме так, бралась комнатная температура и теплоноситель высчитывался по ПЗА + если например в комнате было тепло то теплоноситель был даже ниже высчитаной ПЗА. и все выключалось по температуре в помещении.


Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
    RustG » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    3783 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не работает гистерезис по воздуху в помещение
    Vrom » » в форуме Автоматика котлов
    18 Ответы
    4314 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Датчик уличной температуры для ПЗА котла
    EvgenySh » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1051 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость