Здравствуйте, добрые люди.
Подскажите пожалуйста стоит котел напольный baxi slim 1400. Работает штатно, все прекрасно.

Но, решил поставить ИБП Lanches L900Pro-H 3кВа

При работе от АКБ котел "тарахтит" секунд 5 входит в ошибку по горелке. Электрод ионизации пламя не видит.
Фазность учтена. Что входные, что выходные.
Как это чудо заставить работать?

Производитель пишет что синусоида чистейшая, но не проверял.
Осциллографа нема.

Сквозной ноль - плохая идея

Большое спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Не работает baxi slim 1400 от ИБП

Сообщение Bahus »

Слим с ИБПшкой это вообще песни-пляски замечательные. Думаю вам тут не помогут. Издалека это сложно.
В контроле ионизации участвует контур заземления. Подозреваю что ваш ИБП его не пробрасывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
IvDmit
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2022, 09:24
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1400
Благодарил (а): 1 раз

Не работает baxi slim 1400 от ИБП

Сообщение IvDmit »

Спасибо и на этом. Буду дальше колдовать. С заземлением уже тоже колдовал. Не сильно то помогло:)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Не работает baxi slim 1400 от ИБП

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 16 май 2022, 12:36 Слим с ИБПшкой это вообще песни-пляски замечательные. Думаю вам тут не помогут. Издалека это сложно.
В контроле ионизации участвует контур заземления. Подозреваю что ваш ИБП его не пробрасывает.
Да, нет ни каких плясок. У меня с слимом работает самопальный, состоящий из китайских зарядника и инвертора. Полагаю, что выход 220в с ИБП не имеет условных нейтрали (N) и фазы (L). Их нужно назначить самостоятельно, со всеми вытекающими эл. коммутациями.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Не работает baxi slim 1400 от ИБП

Сообщение Bahus »

Ну это в требованиях производителя лет 15 как написано. Поэтому и не упоминал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ИБП для Luna
    rauol » » в форуме Защитное оборудование
    4 Ответы
    3477 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
    Nikol » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение Nikol
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova не работает подпитка.
    amonamartov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя