В инструкции на котел Baxi Slim 1.23 in на странице 15 есть эл. схема. Там есть клеммная колодка М3.
На странице 19 рис. 12 есть плата М2. Это то же самая плата что и на стр. 15 (М3) и в инструкции ошибка, или всё таки это другая плата ?
На рис. 12 для платы М2 написано "Сместить перемычку" это значит, что просто убрать чтобы не мешало кабелю или всё таки отсоединить эту перемычку ?
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Обычно прямо у котла тройник врезают. Но там и отопительный насос обычно на подаче. Ну точнее оба насоса на подаче, каждый на своем контуре. Думаю, на чертеже норм.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7432
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Если электрику подключить правильно, на отоплении к котлу подключен только насос котла (загружающий гидрострелку), то в момент работы ГВС этот насос будет отключаться/останавливаться. Какой смысл его "передавливать", лучше обратку бойлера подключить после него, убирая тем самым лишнее сопротивление. Обратный клапан нужен, только устанавливать его так, чтобы легко можно было менять (они ж не вечные) или обслуживать.
-
bva
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 окт 2021, 20:55
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi Slim 1.23 in
- Благодарил (а): 6 раз
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Если к котлу подключить QAA73 то котел также перестанет реагировать на термостат который подключается к клеммам 1 и 2 ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Надо смотреть чего там есть в настройках QAA73 есть про дополнительный термостат. Скорее да. Термостат/перемычку нужно будет убрать.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 10382 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 10866 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 2 Ответы
- 416 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1138 Просмотры
-
Последнее сообщение dos140673
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей