Всем доброго времени суток. Имеется котел BAXI Eco-life 1.24f, а также бойлер косвенного нагрева Drazica OKC NTR. В комплекте с котлом был датчик ГВС на бойлер, однако его длины (2м) не хватает, нужно 3,5м. Вопрос, можно ли докупив такой же датчик и совершить соединение двух проводов (пайка, через клемы либо др.варианты) либо можно обычным проводом такого же сечения? Благодарю за ответ.
Имеем новый двухконтурный газовый настенный котел BAXI Luna 3 240 Fi, 24 кВт (Арт.:LUNA3 240 FI) + Водонагреватель аккумуляционный косвенного нагрева THERMEX Nixen 300 F :facepalm:
Все это дело уже висит и обвязано, вопрос как с минимальными вложениями подружить вышеперечисленное оборудование?
Последнее сообщение
Подойдёт. Только нижняя часть не нужна. Без неё наверняка дешевле комплект будет.
Штатный трёхходовой нужно заблокировать в положении отопление . И F03 поправить, чтобы котёл знал что он одноконтурный с БКН.
Здравствуйте. Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80 KSL714084715
Или бак теплообменника к нему 711109100 / 626960 / 616330
Может у кого есть опыт, на что можно поменять.
Последнее сообщение
Полностью бойлер Combi 80 (Modulo).
Расширительным баком они с завода не комплектуются. И вы отдельно покупали, наверняка. Но это переставить можно.
Добрый день.
Помогите разобраться со схемой обвязки.
Есть двухконтурный котёл ecofour 24f и бойлер косвенного нагрева. Задача сделать нормальное ГВС.
Пробовал греть бойлер электротеном, не особо нравится из за расхода электроэнергии.
Хочу греть воду именно через газовый котёл.
На сколько я понимаю мне необходимо:
1.Перевести котёл в режим одноконтурного
2 поставить трехходовой
3. Отрезать имеющийся и прикрутить новый датчик температуры от бойлера.
Перерыл и интернет и форум, но не нашёл...
Последнее сообщение
Так здесь пятьсот раз и обсуждалось. Ищите что-то типа двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева .
А так-то вы всё правильно описали.
На линию подачи отопления вешаете трёхход. Один патрубок в отопление, другой на змеевик БКН. Обратку просто тройником собираете.
Штатный трёхход фиксируете в положение отопление штатным же сервомотором. Этот мотор отключаете, вместо него подключаете мотор на внешнем трёхходе.
Датчик бойлера подключаете вместо штатного датчика температуры ГВС.
Ну и правите...
Котел: BAXI AMPERA Pro
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение
Всем здравствуйте, появилась проблема с котлом Eco Homе. После включение нагрева воды ( неважно какого контура ) через 3-4 секунды тухнет газ и выдает ошибку Е03. Решил открыть котел и посмотреть может где грязь осела :? При открытие защитной крышки камеры сгорания заметил что газ не тухнет и ошибки не какой нет. Посмотрел дымоход вроде чистый, турбина крутится без шума все нормально. В чем может быть тогда проблема ?
Последнее сообщение
А вот конфигурацию дымохода лучше описать. Если Eco Home, то опять же предположу, что это МКД. Что с дымоходом?
Что такое МКД ? Убрал с улицы крышку с дымохода и заглянул вроде труба чистая, дымоход установлен не вертикально - буквой Г. Я не сильно разбираюсь в правильных словах по этому пишу своими словами :facepalm: Если дело в неисправных тока в трубе то может тогда будет сразу попробовать заменить трубу :?