Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Reg03 писал(а): 14 дек 2023, 23:57подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour...
Давай научу как можно легко, не нагружая окружающих, найти ответ на подобный вопрос, вот магазин запчастей https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/main-four/
Для каждой детали указана совместимость с моделями, выискивай всё что хочешь, если хочешь.
Совсем немного. Навскидку:
Вентилятор
Датчик давления воздуха (пневмореле).
Электрод розжига.
Возможно горелка (нужно смотреть).
Форсунки и топливная рамка возможно. Нужно смотреть.
Электронная плата. Большая вероятность. Нужно смотреть модификацию MainFour.
Газовый клапан - если одного производителя будут.
Ну может ещё мелочёвка какая-то.
Доброго времени суток.
Товарищи, имею:
-Дом, 10 контуров ТП( 4 жилые комнаты)
-Котел Baxi ECO Life 1.24F.
Хочу поставить BAXI Connect +.
Посоветуйте, что купить для управления отоплением в каждой комнате? Как огранизовать управление сервоприводами Теплого Пола?
Хочется чтобы в каждой комнате был термостат цифровой, чтобы можно было выставить температуру в каждой комнате отдельно.
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
В разъем где должен резервный котел подключаться?
На Connet+, у него реле для этого есть. Резервный только по сухому контакту
Здравствуйте . Что означают Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f? Есть у кого таблица?
Хочу настроить чтобы котел не включался каждый раз когда включаешь гвс. Датчик гвс в бкн стоит. То есть хочу настроить так чтобы включался только если температура в бкн упадет на 10 градусов. Чтобы не тактовал.
Последнее сообщение
С наскока только вкл/выкл нашёл. F19
да, я это тоже видел. А температуру защиты, по ходу дела, не поменять.
Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять
Последнее сообщение
Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста приобрёл себе zont smart 2.0 для подключения к котлу baxi eco 4s по цифровой шине.
Итого имею сам контроллер zont, адаптер цифровой шины и сам котёл.
Провел подключение zont с цифровой шиной по Rs485 и питанием 12Вольт.
Адаптер цифровой шины подключил к котлу в разъём опен трерм, отключив перемычку.
Настроил приложении по инструкции по воздуху.
Температурные датчики подключил, они все видятся.
После запуска в zont появляется ошибка Адаптер цифровой...
Последнее сообщение
Есть у них какая-то мулька с активацией протоколов на адаптере. Вот только, если память не изменяет, opentherm там по умолчанию активирован.