Добрый вечер!  
Имеется Baxi Ecofour 1.24f, работает с 2018 г,  Тн - подготовленная вода. 
По рекомендации людей, которые в 2018 г мне монтировали СО и ВС, раз в 2 года делаю промывку СО. 
Промывку делали без химии, просто сгон воздухом отработанной воды, заполнение системы до 2.9 bar снова сгон и так 2 раза. 
В этом году соответственно была третья такая мойка.  
И вот после мойки в этом году  я получил шум в ТО при работе котла на бойлер при выходе t Тн >72°. Звуки такие, как будто начинает закипать (шум как от чайника). И поведение t  - прыгает до 90, выключается, потом снова запускается. 
Вызывал сервис инженера Baxi, его рекомендация: так больше не мыть, а мыть с химией и в долгую: закачать в систему состав с щелочью, 2 месяца гонять,  потом сливать и заполнять. 
Верная ли это рекомендация для моего случая или достаточно мыть только ТО со снятием?
			
			
									
						EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
- 
				RADAR
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 6606
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
я заливаю подготовленную воду раз и навсегда(подпитка при необходимости насосом с подготовленной водой) и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...всё остальное вред считаю... 
Отправлено спустя 41 секунду:
			
			
									
						
Отправлено спустя 41 секунду:
достаточно...
- 
				rlklin
 
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 44
EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
Радиаторы - стальные, трубы - полипропилен...RADAR писал(а): 16 ноя 2024, 21:36 и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...
- 