Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

Имеется котел Baxi Ampera plus 14 , управление по цифровой шине (OpenTerm) через ZONT H-1V.02 , контроль по воздуху в помещение , все работает штатно , но есть одно но!
Не срабатывает гистерезис! Выставлено значение фиксированной температуры - 17 , при снижение температуры воздуха в помещение до 16,9 начинает работать нагрев котла , хотя гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса. В чем может быть проблема ? Прошивки на контроллере и цифровой шине последние.
Вложения
G.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Starik »

Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса.
Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного. ;)

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

Starik писал(а): 12 дек 2024, 14:33 Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного
Это из руководства по зонту " Если текущая температура отличается от целевой на величину больше гистерезиса, то котел будет нагреваться до допустимой его настройкой максимальной температуры.
Расшифруй как понимаешь , а не умничай

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение EvgenySh »

Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24 В чем может быть проблема ?
Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 15:47 Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
Основной - аналоговый NTC тот который шел в комплекте с контроллером , резервный - радио ZONT МЛ‑740

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение EvgenySh »

Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу :unknown:

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 18:28 Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу
Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение EvgenySh »

Vrom писал(а): 12 дек 2024, 19:54 Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котел
А у вас случайно расписание не настроено ? Может просто совпало и включилось по расписанию ?

Igor_Sh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2024, 12:23
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi SLIM IN 1.300

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Igor_Sh »

Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение EvgenySh »

Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел :)

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
Спасибо . Думаю , тоже попробовать данный режим , но боюсь применять так как сейчас удаленно нахожусь от объекта. А так в принципе котел включаетяся в среднем 15 -20 минут , но хотелось все же иметь погрешность не 0.1 , а как минимум 0.3.

Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16
Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел :)
Да , согласен , в инструкции нечего не написано. Есть в самом Зонте - Описание --> Конфигурация (Самые популярные настройки для Вашего устройства) , так судя из описаний гистерезис поддерживает только в "Релейное управление котлом по воздуху " в других режимах гистерезис не упоминается.
Вложения
rel.jpg

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!

9a-reut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus 6

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение 9a-reut »

Vrom,
Vrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?

9a-reut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus 6

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение 9a-reut »

Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new

Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град

Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин

Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые цифры.
Пример:
Зонт 17.9
Котел 17.0

Зонт 17.7
Котел 17.0
Поэтому гестерезис не работал.

Решение нашел в интернете косвенное но действенное.
Заходим в ZONT
Настройки
Отопление
Контур отопление
Термодатчик температуры теплоносителя
Выбираем «Не выбран»
Сохраняем
Перезагружаем и котел и зонт

Эффект такой:
На котле полностью пропадает показатель температуры воздуха, это окошко черное.

Котел начинает регулировать температуру как положено с любым гестерезисом

Температура заданная 18.0
Гестерезис 0.5
17.5 включается на максимум(у меня 66%)
18.3 переключается на 33%
18.5 переключается на 0%


Идеально

Автор темы
Vrom
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
Откуда: МСК
Мой котел: baxi Amera plus 14

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Vrom »

9a-reut писал(а): 29 янв 2025, 08:03 Vrom,
Vrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина

9a-reut
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus 6

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение 9a-reut »

Vrom писал(а): 18 фев 2025, 10:59 Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина

В контуре котел - да, отображается
В контуре отопление - нет

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение lexusavto »

В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
Screenshot_2025-02-24-20-49-42-43_f8da54425c670f8530147f7420bcc9bc.jpg

OldDaddy
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2025, 15:32
Откуда: ПФО
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение OldDaddy »

EvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16 Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел
это написано в окне настроек справа, насколько помню

Bankist
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 21:00
Откуда: СПБ
Мой котел: Baxi Ampera +

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Сообщение Bankist »

Приветствую! А у меня не работает этот прием. В окне «отопление» пишет «авария», хотя вроде все пошагово сделал и модел zont один в один
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.
    Neomaxik » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    3747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел не может прогреть помещение
    microfly2000 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1108 Просмотры
    Последнее сообщение mrrc
  • Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
    Юлия Лоза » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    5008 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
    kuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость