Не работает гистерезис по воздуху в помещение
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Имеется котел Baxi Ampera plus 14 , управление по цифровой шине (OpenTerm) через ZONT H-1V.02 , контроль по воздуху в помещение , все работает штатно , но есть одно но!
Не срабатывает гистерезис! Выставлено значение фиксированной температуры - 17 , при снижение температуры воздуха в помещение до 16,9 начинает работать нагрев котла , хотя гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса. В чем может быть проблема ? Прошивки на контроллере и цифровой шине последние.
Не срабатывает гистерезис! Выставлено значение фиксированной температуры - 17 , при снижение температуры воздуха в помещение до 16,9 начинает работать нагрев котла , хотя гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса. В чем может быть проблема ? Прошивки на контроллере и цифровой шине последние.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6411
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 722 раза
- Возраст: 58
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного.Vrom писал(а): 12 дек 2024, 13:24гистерезис выставлен 0,6 и по алгоритму котел должен включится при температуре 16,3 градуса.

-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Это из руководства по зонту " Если текущая температура отличается от целевой на величину больше гистерезиса, то котел будет нагреваться до допустимой его настройкой максимальной температуры.Starik писал(а): 12 дек 2024, 14:33 Уверен? Перечитай что такое гистерезис, это тебе не + от заданного
Расшифруй как понимаешь , а не умничай
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Основной - аналоговый NTC тот который шел в комплекте с контроллером , резервный - радио ZONT МЛ‑740EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 15:47 Какие датчики подключены, аналоговые или цифровые ? Количество ?
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу 

-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Так тоже делал: первым включал Zont , а потом котелEvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 18:28 Возможно после изменений нужно перезагрузить zont и котел, хотя точно сказать не могу
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
А у вас случайно расписание не настроено ? Может просто совпало и включилось по расписанию ?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 ноя 2024, 12:23
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi SLIM IN 1.300
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 27 раз
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрелIgor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим

-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Спасибо . Думаю , тоже попробовать данный режим , но боюсь применять так как сейчас удаленно нахожусь от объекта. А так в принципе котел включаетяся в среднем 15 -20 минут , но хотелось все же иметь погрешность не 0.1 , а как минимум 0.3.Igor_Sh писал(а): 13 дек 2024, 10:12 Добрый день, гистерезис по воздуху будет отрабатывать, если включите псевдорелейный режим в настройках управления по цифровой шине. Обычно это делают, чтобы уменьшить тактование , если у Вас все нормально , то можно не трогать ничего
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Да , согласен , в инструкции нечего не написано. Есть в самом Зонте - Описание --> Конфигурация (Самые популярные настройки для Вашего устройства) , так судя из описаний гистерезис поддерживает только в "Релейное управление котлом по воздуху " в других режимах гистерезис не упоминается.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus 6
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Vrom,
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
ПриветVrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus 6
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new
Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град
Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин
Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые цифры.
Пример:
Зонт 17.9
Котел 17.0
Зонт 17.7
Котел 17.0
Поэтому гестерезис не работал.
Решение нашел в интернете косвенное но действенное.
Заходим в ZONT
Настройки
Отопление
Контур отопление
Термодатчик температуры теплоносителя
Выбираем «Не выбран»
Сохраняем
Перезагружаем и котел и зонт
Эффект такой:
На котле полностью пропадает показатель температуры воздуха, это окошко черное.
Котел начинает регулировать температуру как положено с любым гестерезисом
Температура заданная 18.0
Гестерезис 0.5
17.5 включается на максимум(у меня 66%)
18.3 переключается на 33%
18.5 переключается на 0%
Идеально
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new
Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град
Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин
Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые цифры.
Пример:
Зонт 17.9
Котел 17.0
Зонт 17.7
Котел 17.0
Поэтому гестерезис не работал.
Решение нашел в интернете косвенное но действенное.
Заходим в ZONT
Настройки
Отопление
Контур отопление
Термодатчик температуры теплоносителя
Выбираем «Не выбран»
Сохраняем
Перезагружаем и котел и зонт
Эффект такой:
На котле полностью пропадает показатель температуры воздуха, это окошко черное.
Котел начинает регулировать температуру как положено с любым гестерезисом
Температура заданная 18.0
Гестерезис 0.5
17.5 включается на максимум(у меня 66%)
18.3 переключается на 33%
18.5 переключается на 0%
Идеально
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2024, 12:55
- Откуда: МСК
- Мой котел: baxi Amera plus 14
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина9a-reut писал(а): 29 янв 2025, 08:03 Vrom,ПриветVrom писал(а): 16 дек 2024, 11:24 Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в отоплении и датчике гестерезис 1 град
Перезагрузил зонт
1 раз после этого он от опустил до 17, и опять начал до 17.9
У вас все нормально работает?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 янв 2025, 07:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus 6
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Vrom писал(а): 18 фев 2025, 10:59 Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после выставление <<Выбираем «Не выбран» >>? Сейчас тут у меня выставлена цифровая шина
В контуре котел - да, отображается
В контуре отопление - нет
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 фев 2025, 15:32
- Откуда: ПФО
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
- Благодарил (а): 1 раз
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
это написано в окне настроек справа, насколько помнюEvgenySh писал(а): 13 дек 2024, 10:16 Странно, что в инструкции про это не написано. Хотя может плохо смотрел
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Приветствую! А у меня не работает этот прием. В окне «отопление» пишет «авария», хотя вроде все пошагово сделал и модел zont один в один
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость