Горелка включилась - пять секунд работы - отключается, и так ровно три раза, а потом выскакивает ошибка E01.
Значок пламени при этом не появляется.
Сброс не помогает - все повторяется.
Котел до этого отработал лет 8 без замечаний.
Типа, хелп.
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
- Мой котел: Luna 1.31
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Котёл не фиксирует наличие пламени. Поэтому и встаёт с ошибкой.
Причин масса. Для начала проверьте правильность и чистоту электрода контроля пламени. Тот, который справа. Как должен стоять - есть в инструкции. Дальше проверьте его резиновый изолятор и кабель до платы.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Но большое подозрение, что это вообще-то плата отъехала. Гроз в последние дни не было?
Причин масса. Для начала проверьте правильность и чистоту электрода контроля пламени. Тот, который справа. Как должен стоять - есть в инструкции. Дальше проверьте его резиновый изолятор и кабель до платы.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Но большое подозрение, что это вообще-то плата отъехала. Гроз в последние дни не было?
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
- Мой котел: Luna 1.31
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Гроз не было, никаких изменений не было, на пути к котлу стоит две защиты.
Хорошо еще, что это все летом.
Зимой был бы трындец.
А теоретически возможно купить отдельно плату и все основные узлы, грозящие неприятностями? Просто чтобы были. Или дешевле новый котел купить? Я посмотрел - они в районе 100000.
Хорошо еще, что это все летом.
Зимой был бы трындец.
А теоретически возможно купить отдельно плату и все основные узлы, грозящие неприятностями? Просто чтобы были. Или дешевле новый котел купить? Я посмотрел - они в районе 100000.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6636
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 736 раз
- Возраст: 59
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Купить-то можно. Но рассыпухой, само собой, дороже будет
Про электроды почитайте в семинарке на странице 17. Тетрадь можно скачать из местной Аптечки. Если ещё не обзавелись, конечно.
Про электроды почитайте в семинарке на странице 17. Тетрадь можно скачать из местной Аптечки. Если ещё не обзавелись, конечно.
Это хорошо, есть надежда что электроника в порядке.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 13:49
- Мой котел: Luna 1.31
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Всем спасибо, все заработало само. Причины сбоя остались неизвестны. Будем надеться, на этот раз обошлось, но симптомы нехорошие, конечно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3442 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 10 Ответы
- 3280 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 20 Ответы
- 1794 Просмотры
-
Последнее сообщение Black_Wing
-
- 3 Ответы
- 876 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 2580 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость