Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
rus72ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 сен 2025, 18:50
Откуда: Tmn
Мой котел: Baxi Slim 1.490

Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет

Сообщение rus72ru »

Всем привет!
Много читал, но не все понимаю, решил спросить прямо.
Стоял Baxi Slim 1.490 на два контура отопления (дом и баня) и гвс (БКН Baxi Premier) с простым коллектором, последнее время работал плохо, решил все переделать. Мне смонтировали гидрострелку, все подключили, потек теплообменник (последняя секция) - вероятно, потому что подпитка была врезана в обратку перед котлом.
Купил такой же котел, только плата Bertelli, а не Siemens. Мастер все подключил, запустил, начал греть отопление, даже первые радиаторы нагрелись, после переключения на ГВС - отопление греть перестало. При крутилке на 6 часов и дальше - греет максимум до 50 градусов и отключается. ГВС греет нормально.

Куда копать? Купить еще один котёл? Или что-то можно настроить? Здесь читал, что платы могут быть с браком, в сетевом магазине нашел такую плату, в отзывах пишут что у Bertelli, в отличии от Siemens, нельзя отключить приоритет ГВС. Может поставить плату Siemens от старого котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12321
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1586 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет

Сообщение Bahus »

Поставьте старую плату. И чего-нибудь сделайте с людьми, которые вам теплообменник убили с обратки. Дураки-не? Там дельта 20 и привет. Но неееет. Упорно подпитку взад пихают. И им то же самое сделать. Пусть из задницы питаются.
Извините, наболело. :cry:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3809 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1289 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1786 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    944 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1724 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus