Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?
Если нет, то как лечить это?
- Вложения
-
- 8c539e90-2800-419c-84cf-1465d43a47c0.mov
- (1.68 МБ) 92 скачивания
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Не. У атмосферников вроде не должно так быть. Воздух с вала насоса выгоните через центральную заглушку. Или локализуйте звук. Может горелка, конечно. Без розжига нет такого звука? Тогда газовый клапан на регулировку
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Гул тот что на видео идет вот из этой части котла, обвел красным.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Добрый день!
Такой звук гула идет именно когда котел работает на отопление квартиры, то есть квартира обогревается, но если котел работает только на подогрев воды (для горячей воды из крана) то такого звука.
Если я конечно правильно понял ваш вопрос.
Отправлено спустя 35 минут 5 секунд:
С розжигом тоже этот звук, как включашь отопление этот звук постоянно, независимо горит горелка или нет
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Судя по ответу, понял не правильно. Вопрос подразумевает работу котла на отопление, но в тот момент, когда в камере сгорания "костер" не горит (т.е. нет розжига). Если посидишь какое-то время возле котла когда он в режиме отопления, быстро поймешь разницу с работающей горелкой и выключенной (с костром и без него).
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
так шумит статично всегда, включена горелка или нет, без разницы, то есть как включаешь отопление, так запускается этот звук и он не прекращается никогда, пока не отключишь само отопление.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Это циркуляционный насос, они не умеют бесшумно работать.Alxrmv писал(а): 19 май 2025, 12:11то есть как включаешь отопление, так запускается этот звук и он не прекращается никогда,
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
но насос установлен вот в этой части котла обвел синим и он так не шумит если его послушать, а звук именно локализуется где обвел красным в этой части котла.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
-
Alxrmv
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2025, 18:09
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi LUNA3 240i
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
ну по вашей версии такой гул из за нососа и как бы это нормальный звук и не стоит паниковать?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Вообще без версий. Вызывай специалиста, пусть смотрит, проверяет, диагностирует...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Если шумит постоянно при включенном отоплении (безотносительно режима горения), тогда это действительно, скорее всего, насос. Ну, точнее не сам насос, а циркуляция в целом. Кавитация, турбуляция, воздух/грязь/накипь в системе, забитые фильтры. Я думаю так.
Котёл-то давно трудится?
Котёл-то давно трудится?
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Здравствуйте, аналогичная проблема с новым котлом eco life 24f, гул от теплообменника как будто трансформатор внутри высоковольтный, и с горелкой и без гудит постоянно. По гидравлике - выход с котла 25 полипропилен. Насос с одной скоростью, молотит на самой высокой так полагаю. В чем проблема этого гула не пойму. Как убавить скорость и возможно ли это с таким насосом???? А если брак, то в чем он может заключаться?
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Попробуй пошевелить, звук будет меняться? Там совсем чуть надо (от стены/к стене, вверх поджать, вниз потянуть).
Возможно котел криво висит (крепление-то вверху, вот и "гудит теплообменник"), там самостоятельно соображай как проверить (прижать/потянуть и т.п.)
Возможно котел криво висит (крепление-то вверху, вот и "гудит теплообменник"), там самостоятельно соображай как проверить (прижать/потянуть и т.п.)
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Котел висит по уровню, манипуляции с обраткой не помогают. Снял переднюю крышку вибрация и гул передаётся от насоса в теплообменник. Чувствуется если прикоснуться рукой к трубке. Брак с насосом?
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Это удаленно не диагностируется. Восприятие гула у всех разное. Есть сомнения - зови специалиста, он разные гулы слышал, ему есть с чем сравнивать.
Не про уровень печатал, перекосы разные бывают.
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Специалистов вызывал и с обслуживающей компании и по гарантийному. Все у них хорошо, мол это нормальная работа. Деньги только влупил за вызов. Часть гула удалось локализовать отодвинув от стены котел и положив кусок от турист. каримата. Вибрация от медной трубки выходящей из насоса в теплообменник.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7013
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Теперь необходимо разобраться "обо что вибрирует" теплообменник, раз уж сумел вибрацию корпуса котла победить.
Вибрация корпуса сама по себе не возникает, это неаккуратный монтаж труб (подача обратка), поэтому и спросил про их фиксацию. Бывает трубы подключают (прикручивают) так, что внутри котла всё разваливается.
Вибрация корпуса сама по себе не возникает, это неаккуратный монтаж труб (подача обратка), поэтому и спросил про их фиксацию. Бывает трубы подключают (прикручивают) так, что внутри котла всё разваливается.
-
Fisherwar555
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 10:46
- Откуда: Горно-Алтайск
- Мой котел: Baxi eco life 24f
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Вибрация от насоса передаётся в теплообменник, теплообменник закреплён и связан с корпусом котла на саморезы
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Обвязку котла делал сам, т.к.есть опыт работы. Соединения не перекручивал, напряжения и натяжения отсутствуют
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Обвязку котла делал сам, т.к.есть опыт работы. Соединения не перекручивал, напряжения и натяжения отсутствуют
-