Котел не выходит на полную мощность
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Подскажите пожалуйста, что проверить и как исправить. Котел baxi luna 3 comfort 1.310. одно контурный, с подключенным внешним бойлером. В режиме "только батареи" работает на 1й, максимум второй мощности (по полоскам над каплей на дисплее). Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без демонтажа. Сам соленоид снимал, пальцем шток нажимал. Труба на бойлер - холодная, то есть туда поток подачи не уходит.
UPD: попробовал на работающем в режиме "только отопление" котле снять сервопривод с трёхходового клапана (фактически переключил клапан на контур бойлера). Котел тут же поднял мощность газовой горелки. Значит обратка и грязевик чистые и на проход теплоносителя не влияют. Очень слабо верю что забиты подача, т.к. там стоит гребёнка и три контура отопления подключены к ней. Может быть проблема в трёхходовом, что он даёт сопротивление теплоносителю на контуре отоплени? И как это проверить?
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без демонтажа. Сам соленоид снимал, пальцем шток нажимал. Труба на бойлер - холодная, то есть туда поток подачи не уходит.
UPD: попробовал на работающем в режиме "только отопление" котле снять сервопривод с трёхходового клапана (фактически переключил клапан на контур бойлера). Котел тут же поднял мощность газовой горелки. Значит обратка и грязевик чистые и на проход теплоносителя не влияют. Очень слабо верю что забиты подача, т.к. там стоит гребёнка и три контура отопления подключены к ней. Может быть проблема в трёхходовом, что он даёт сопротивление теплоносителю на контуре отоплени? И как это проверить?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
Практически бесполезная информация, имхо.Rabbit-NN писал(а): 16 дек 2025, 01:18Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Гораздо информативнее было указать где панель установлена и что в AMBON, MODUL накручено.
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Панель в 15 см от котла висит. Ambon 1, modul 1. Но, в настройки никто не лазил, раньше работало.Starik писал(а): 16 дек 2025, 08:48 Гораздо информативнее было указать где панель установлена и что в AMBON, MODUL накручено
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
Раньше и трава зеленее была...
Значение этих параметров читал? Попробуй понять что тебе нужно и изменить так как ты хочешь.
П.с. В свой профиль котел пропиши, если тебе это не сложно.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12776
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Котел не выходит на полную мощность
Нуууу, какбэээ
Поподробнее о схеме системы отопления, пожалуйста. Что за гребёнка, что за насосы? Поди и гидрострелка перед коллектором имеется?
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Читал. Нужно работа по датчику температуры в помещении (который в пульте), датчика уличной температуры нет. Если правильно понял инструкцию, то сейчас так и настроено. Ambon 1, midul 1Starik писал(а): 16 дек 2025, 09:49 Значение этих параметров читал? Попробуй понять что тебе нужно и изменить так как ты хочешь.
Обратка понятное дело холодная - в доме 19гр, в подвале еще ниже. Правильно понимаю, что при увеличении мощности работы котла, насос у него тоже меняет производительность? На низкой мощьности и насос еле тащит. Пока вангую на трехходовой клапан. Т.к. при переключениях на контур ГВС котел выходит на полную мощность. Что скажете?Bahus писал(а): 16 дек 2025, 10:04 Нуууу, какбэээ
Поподробнее о схеме системы отопления, пожалуйста. Что за гребёнка, что за насосы? Поди и гидрострелка перед коллектором имеется?
к контуру отопления котла подключены две гребенки (подача, обратка). Гребенки сделаны из ПНД трубы 60мм. К гребенкам подключены три контура отопления (1й, 2й этажи, подвал), система - двухтрубная. Гидрострелки и доп насосов нет.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
Давай вместе почитаем. Какие параметры ты крутил? К примеру F13 дёргал? Горелка котла вкл/выкл работает или горит постоянно? Рассказывай.Rabbit-NN писал(а): 16 дек 2025, 11:04Если правильно понял инструкцию, то сейчас так и настроено. Ambon 1, midul 1
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Почитал. я понял что 1-1 должно быть. Из вашего опыта что ставить?
Дергал 8 лет назад. С тех пор полет нормальный был. Сравнил сейчас с заводскими. Изменено:
F03 - 05 (котел с внешним бойлером)
F13 - 100 (не менял, заводская настройка)
Горелка горит постоянно, но на минимальной мощности
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12776
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Котел не выходит на полную мощность
Сложно что-то издалека предположить.
Но, похоже, что-то таки с циркуляцией.
Режим ручной стоит? А то может переключили на комфорт-эконом-расписание и т.п.?
Первые радиаторы по веткам как по температуре? А дальше?
Но, похоже, что-то таки с циркуляцией.
Режим ручной стоит? А то может переключили на комфорт-эконом-расписание и т.п.?
Первые радиаторы по веткам как по температуре? А дальше?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
Да уж... задано 75 держит 74, но обратка 30 (!!!).
Явно указание на проблемы циркуляции, либо где-то батарея прямо на улице установлена.
Что-нибудь с СО делалось в ближайшее время, до начала отопления?
Явно указание на проблемы циркуляции, либо где-то батарея прямо на улице установлена.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12776
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Котел не выходит на полную мощность
Ещё смущает, что с такой дельтой котёл с ума не сходит. 30 на обратке вы где замеряли? Просто если на входе в теплообменник 30, а на выходе 75, то он на всю шарашить должен, как мне думается. Выходит большая часть этих 75 градусов назад байпасом возвращается. То есть циркуляция по большому контуру вроде как есть, но прям мало-мало.
Пройдитесь ещё везде, проверьте краны на подачах обратках, радиаторах. Попробуйте наоборот ветки поотключать (только не все одновременно). Может где и выстрелит непонятка.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мож, конечно, и в узле трёххода что закисло. Но, для начала проще попробовать что-то "снаружи" перед тем как лезть внутрь.
Пройдитесь ещё везде, проверьте краны на подачах обратках, радиаторах. Попробуйте наоборот ветки поотключать (только не все одновременно). Может где и выстрелит непонятка.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мож, конечно, и в узле трёххода что закисло. Но, для начала проще попробовать что-то "снаружи" перед тем как лезть внутрь.
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
а вот тут ларчик похоже и открывается. Обратка 30, сейчас потеплело на улице до нуля, обратка 37 стала. Но насос горячий, что рука не терпит (А он на обратка стоит) и трубка байпаса от трёхходового до него такая же раскалённая. Похоже бОльшая часть теплоносителя через байпас идёт, соответственно с контуров то что еле льется - холодное.
Байпас должен быть горячий или по нему теплоноситель только в аварийных случаях идёт? Если только в аварийных - каких, когда продавить СО не получается или таки трёхходовой забит на контуре отопления?
Попробую поснимать все вентиля с котла и со стороны гребенок дунуть компрессором. Но как проверить трёхходовой на забитость. Говорят картридж там пластиковый, если разобрать есть шансы что развалится от старости
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
Зачем тебе говорилки? Существует точная информация тут на сайте. Вот тебе ссылка на всю информацию о твоём котле по CSE455313582 https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 5531358%29
Прежде чем разбирать, есть смысл закупить запчасти по артикулам, которые указаны в "чертеж (деталировка)" на той странице по ссылке выше.
Конструкция узла вот так выглядит, что к чему понять не сложно, имхо.
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Да, смотрел, уже вчера заказал. Но слушаю любые советы, чтобы понимать где что-то может пойти не так. Мануала иногда меньше верю чем словам практиков.Rabbit-NN писал(а): 16 дек 2025, 11:04 Зачем тебе говорилки? Существует точная информация тут на сайте.
По схеме только одного не понял, 119 и 732 снизу достаются, нужно ли полностью снимать клапан для этого?Боюсь откручивать медные подводки от него.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По трубке байпаса от трёхходового до насоса подскажите пожалуйста. В штатном режиме работы она горячая, идёт по ней теплоноситель? Думаю здесь моя проблема. Почему байпас активируется и как его проверять
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12776
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Котел не выходит на полную мощность
Байпас работает всегда. Что не смогло продавить в систему - возвращается назад. То есть, чем больше сопротивление в системе, тем меньше туда расход. Тем больше расход по байпасу. И наоборот.
Пластикового там ничего нет. Впрочем картриджа тоже. Всё раздельно. Картридж в двухконтурных стоит (и давно тоже без пластика).
Отправлено спустя 38 секунд:
Пластикового там ничего нет. Впрочем картриджа тоже. Всё раздельно. Картридж в двухконтурных стоит (и давно тоже без пластика).
Отправлено спустя 38 секунд:
Именно поэтому сначала с циркуляцией разобраться.
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Докладываю. Продул СО до гребенок - все чисто. Поменял только верхнюю половину картриджа (элементы 120 и 510). Элементы 119 и 732 меняются снизу. Для этого похоже таки нужно снимать трехходовой или нужен тонкий ключ, чтобы подобратья. Только продул компрессором их. Тоже было чисто. Но резинка на верхнем клапане видимо от старости увеличилась в диаметре. В идеале бы и нижний клапан поменять, но до весны повременю.
После замены и сборки котел вышел на полную мощность. Правда минут через 30 сбавил ее до 60%. Но однозначно лучше 30%, как было раньше. Разница температур подача-обратка по прежнему большая - 75 - 40. Уменьшается только когда гребенки подачи и обратки между собой шлангом объединил для теста. Но начинаю подозревать что и раньше так было. Возможно длиные контура и небольшой диаметр трубы играют роль. В целом пока все устраивает. Если лечить, предполагаю нужно гидрострелку ставить и насос мощнее и без байпаса, чтобы продавливал теплоноситель?
Спасибо всем, кто помог и подсказал где искать
После замены и сборки котел вышел на полную мощность. Правда минут через 30 сбавил ее до 60%. Но однозначно лучше 30%, как было раньше. Разница температур подача-обратка по прежнему большая - 75 - 40. Уменьшается только когда гребенки подачи и обратки между собой шлангом объединил для теста. Но начинаю подозревать что и раньше так было. Возможно длиные контура и небольшой диаметр трубы играют роль. В целом пока все устраивает. Если лечить, предполагаю нужно гидрострелку ставить и насос мощнее и без байпаса, чтобы продавливал теплоноситель?
Спасибо всем, кто помог и подсказал где искать
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
О каком байпасе речь ведешь?Rabbit-NN писал(а): 17 дек 2025, 21:29предполагаю нужно гидрострелку ставить и насос мощнее и без байпаса,
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Сзади котла от трехходового клапана до насоса идет трубка. Она горячая, насос тоже, рука не держит. С учетом того что обратка с гребенки возвращается 40гр (стоят термометры), то делаю вывод что подача с трехходового только частично идет на гребенку СО, а часть бежит обратно на насос через эту трубку.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7220
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котел не выходит на полную мощность
И ты принял "грамотное" решение:
Не перестаю удивляться, почему такие грамотные люди не делают свои котлы
Приводи в порядок СО, а котел потом раскурочишь, когда на новый деньги появятся.
-
Rabbit-NN
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 янв 2016, 13:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.310Fi CSE455313582
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не выходит на полную мощность
Наверное стоит сначала понять сказанное, а потом поржать. Я не имел ввиду демонтировать байпас в котле. Я говорю о том что от гидрострелки в сторону контуров СО байпасов не будет, только отдельный насос на постоянной мощности, не регулируемой мыслями котла. От котла до гидрострелки в таком случае получится малый контур, который котел легко продавит, соответственно его байпас сам "выключится" из циркуляции.Starik писал(а): Вчера, 14:39И ты принял "грамотное" решение:Не перестаю удивляться, почему такие грамотные люди не делают свои котлы, это ж элементарно...
Приводи в порядок СО, а котел потом раскурочишь, когда на новый деньги появятся.![]()
Что предлагаете под словами "разобраться с СО"? Грязи в ней нет, во всяком случае от котла до гребенок все девственно чисто и в трехходовом и в грязевике. Уверен, что и в остальной части СО ситуация аналогичная. СО сделана двухтрубная, трубой ПП 25. Но контура длиной метров по 50. Возможно ошибки в рассчетах, нужно было 32ю трубу на таких длинах использовать. Менять теперь ее всю или еще какие предложения?
На мой взгляд гидрострелка и насос на СО - оптимальное решение. Врезать место есть. Плюсом появится возможность тен поставить на случай выхода котла из строя. Если из вашего опыта есть более рациональные решения - буду раз услышать мастера. А поржать любой может.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Amazon [Bot]