Дымоход конденсационного котла из подвала.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Alexey33
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 09:21
Откуда: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Дымоход конденсационного котла из подвала.

Сообщение Alexey33 »

Котёл конденсационный Baxi LUNA PLATINUM 1.32 будет установлен в подвале двухэтажного дома.
Есть несколько вариантов организации притока и дымоудаления.
Какой выбрать? Не могу определиться.
Приток из помещения делать не хочу, чтобы не было проблем с опрокидыванием тяги в вентканалах естественной вентиляции.
1. Самый простой и недорогой вариант - коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену подвала на улицу, далее поворот, подъём на высоту 2,5-3,0м, опять поворот в горизонталь, оголовок. Общая длина тракта 4-5м. Вопрос: нужно ли утеплять наружные участки? Либо в оцинковке-обечайке, либо можно пристроить к дому в этом месте утеплённый короб.
2. Раздельные каналы 80 и 80мм через стену подвала на улицу. Выхлоп - также как коаксиал, приток - аналогично, рядом или поодаль. Дороже коаксиального, также нужно утеплять (только выхлоп снаружи?) Но есть ли в таком варианте плюсы в сравнении с п.1?
Остальные варианты видятся явно дороже:
3. Коаксиальный - в вентшахту на высоту 11м. Шахта есть. Но такой вариант видится самым дорогим. И на пределе по длине для 60/100мм. А коаксиал 80/125мм - ещё дороже.
4. Приток 80мм с улицы как в п.3. Выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Тоже дороже.
5. Раздельные приток и выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Ещё дороже.
6. Вынести топочную из подвала в минимальный пристрой к дому, например, площадью 6кв.м., и простой коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену на улицу. Нет проблем со всеми подвальными проблемами, но дорого и долго.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7221
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Дымоход конденсационного котла из подвала.

Сообщение Starik »

Вариант 1 оптимально, первый поворот сделать повыше над землей, чтобы установить конденсатосборник, закрыть коробом и в коробе две дверцы - нижняя для доступа к сливу конденсата. Так мне это видится. Ещё розу ветров учитывать, чтобы ветер не вдувал выхлоп обратно, но на этот случай есть оголовки различные.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12781
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1649 раз
Возраст: 45

Дымоход конденсационного котла из подвала.

Сообщение Bahus »

Не нужно там конденсатосборник, зачем конденсатосборник? Котёл конденсационник. А вот утеплить нужно.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Alexey33
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2025, 09:21
Откуда: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Дымоход конденсационного котла из подвала.

Сообщение Alexey33 »

Всё же подвал. Или цокольный этаж. Как назвать - не важно.
Отверстие коаксиального выхода из котла наружу из стены цоколя будет на высоте 30см выше уровня отмостки. Можно поднять котёл выше к потолку топочной, но зачем? Будет неудобно обслуживать. Высота помещения топочной - 2,4м. Верх котла на высоте 1,9м. Куда уж выше?
Топочные в подвалах разрешены. Лишь чуть выше требования в плане сигнализации о загазованности.
Конденсатоотводчик, конечно, не нужен.
А вот как, насколько серьёзно утеплять трубы выхлопа/притока - вопрос.
- Рассмотрю физику процесса в коаксиальной трубе.
Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
- Рассмотрю самый критичный вариант - в сильный мороз:
Выхлопные газы выходят по длинной внутренней трубе, постепенно охлаждаясь, например, с 80 градусов - до 30.
Воздух притока засасывается снаружи в канал между наружной и внутренней трубой, и по мере продвижения к котлу нагревается от контакта с тёплой внутренней трубой, например, с минус 30 градусов - до плюс 10. И поступает в котёл.
Очевидно, что неутеплённая снаружи внешняя труба препятствовала бы подогреву притока. А также всё же (менее) подогретый от внутренней трубы приток при контакте с холодной наружной трубой конденсировал бы на ней. И даже замерзал. Утепление - в значительной мере предотвратит это.
Конденсат во внутренней трубе при наружном утеплении также будет в меньшем количестве, так как сама внутренняя труба от более подогретого притока будет теплее.
Так что утеплять реально нужно.
Ну а плюсы от раздельных каналов притока и выхлопа ЕСТЬ ЛИ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7221
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Дымоход конденсационного котла из подвала.

Сообщение Starik »

Alexey33 писал(а): Сегодня, 16:51Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
Напоминаю, при сгорании 1 куба газа образуется около 1,5 литра воды, это на всякий случай и к вопросу о том, как ты собираешься из подвала воду удалять, которая ручьём из котла хлыстать будет в морозы (и не только). Как не утепляй - воды будет много, утеплять надо для того, чтобы коаксиал (или выхлоп при раздельном) не перемерзали на такой длине труб.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    3704 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    2941 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева
    student1 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4 Ответы
    291 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    522 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 3 гостя