Котёл конденсационный Baxi LUNA PLATINUM 1.32 будет установлен в подвале двухэтажного дома.
Есть несколько вариантов организации притока и дымоудаления.
Какой выбрать? Не могу определиться.
Приток из помещения делать не хочу, чтобы не было проблем с опрокидыванием тяги в вентканалах естественной вентиляции.
1. Самый простой и недорогой вариант - коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену подвала на улицу, далее поворот, подъём на высоту 2,5-3,0м, опять поворот в горизонталь, оголовок. Общая длина тракта 4-5м. Вопрос: нужно ли утеплять наружные участки? Либо в оцинковке-обечайке, либо можно пристроить к дому в этом месте утеплённый короб.
2. Раздельные каналы 80 и 80мм через стену подвала на улицу. Выхлоп - также как коаксиал, приток - аналогично, рядом или поодаль. Дороже коаксиального, также нужно утеплять (только выхлоп снаружи?) Но есть ли в таком варианте плюсы в сравнении с п.1?
Остальные варианты видятся явно дороже:
3. Коаксиальный - в вентшахту на высоту 11м. Шахта есть. Но такой вариант видится самым дорогим. И на пределе по длине для 60/100мм. А коаксиал 80/125мм - ещё дороже.
4. Приток 80мм с улицы как в п.3. Выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Тоже дороже.
5. Раздельные приток и выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Ещё дороже.
6. Вынести топочную из подвала в минимальный пристрой к дому, например, площадью 6кв.м., и простой коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену на улицу. Нет проблем со всеми подвальными проблемами, но дорого и долго.
Дымоход конденсационного котла из подвала.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7221
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Вариант 1 оптимально, первый поворот сделать повыше над землей, чтобы установить конденсатосборник, закрыть коробом и в коробе две дверцы - нижняя для доступа к сливу конденсата. Так мне это видится. Ещё розу ветров учитывать, чтобы ветер не вдувал выхлоп обратно, но на этот случай есть оголовки различные.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12781
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Не нужно там конденсатосборник, зачем конденсатосборник? Котёл конденсационник. А вот утеплить нужно.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.
-
Alexey33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 окт 2025, 09:21
- Откуда: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Всё же подвал. Или цокольный этаж. Как назвать - не важно.
Отверстие коаксиального выхода из котла наружу из стены цоколя будет на высоте 30см выше уровня отмостки. Можно поднять котёл выше к потолку топочной, но зачем? Будет неудобно обслуживать. Высота помещения топочной - 2,4м. Верх котла на высоте 1,9м. Куда уж выше?
Топочные в подвалах разрешены. Лишь чуть выше требования в плане сигнализации о загазованности.
Конденсатоотводчик, конечно, не нужен.
А вот как, насколько серьёзно утеплять трубы выхлопа/притока - вопрос.
- Рассмотрю физику процесса в коаксиальной трубе.
Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
- Рассмотрю самый критичный вариант - в сильный мороз:
Выхлопные газы выходят по длинной внутренней трубе, постепенно охлаждаясь, например, с 80 градусов - до 30.
Воздух притока засасывается снаружи в канал между наружной и внутренней трубой, и по мере продвижения к котлу нагревается от контакта с тёплой внутренней трубой, например, с минус 30 градусов - до плюс 10. И поступает в котёл.
Очевидно, что неутеплённая снаружи внешняя труба препятствовала бы подогреву притока. А также всё же (менее) подогретый от внутренней трубы приток при контакте с холодной наружной трубой конденсировал бы на ней. И даже замерзал. Утепление - в значительной мере предотвратит это.
Конденсат во внутренней трубе при наружном утеплении также будет в меньшем количестве, так как сама внутренняя труба от более подогретого притока будет теплее.
Так что утеплять реально нужно.
Ну а плюсы от раздельных каналов притока и выхлопа ЕСТЬ ЛИ?
Отверстие коаксиального выхода из котла наружу из стены цоколя будет на высоте 30см выше уровня отмостки. Можно поднять котёл выше к потолку топочной, но зачем? Будет неудобно обслуживать. Высота помещения топочной - 2,4м. Верх котла на высоте 1,9м. Куда уж выше?
Топочные в подвалах разрешены. Лишь чуть выше требования в плане сигнализации о загазованности.
Конденсатоотводчик, конечно, не нужен.
А вот как, насколько серьёзно утеплять трубы выхлопа/притока - вопрос.
- Рассмотрю физику процесса в коаксиальной трубе.
Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
- Рассмотрю самый критичный вариант - в сильный мороз:
Выхлопные газы выходят по длинной внутренней трубе, постепенно охлаждаясь, например, с 80 градусов - до 30.
Воздух притока засасывается снаружи в канал между наружной и внутренней трубой, и по мере продвижения к котлу нагревается от контакта с тёплой внутренней трубой, например, с минус 30 градусов - до плюс 10. И поступает в котёл.
Очевидно, что неутеплённая снаружи внешняя труба препятствовала бы подогреву притока. А также всё же (менее) подогретый от внутренней трубы приток при контакте с холодной наружной трубой конденсировал бы на ней. И даже замерзал. Утепление - в значительной мере предотвратит это.
Конденсат во внутренней трубе при наружном утеплении также будет в меньшем количестве, так как сама внутренняя труба от более подогретого притока будет теплее.
Так что утеплять реально нужно.
Ну а плюсы от раздельных каналов притока и выхлопа ЕСТЬ ЛИ?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7221
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Напоминаю, при сгорании 1 куба газа образуется около 1,5 литра воды, это на всякий случай и к вопросу о том, как ты собираешься из подвала воду удалять, которая ручьём из котла хлыстать будет в морозы (и не только). Как не утепляй - воды будет много, утеплять надо для того, чтобы коаксиал (или выхлоп при раздельном) не перемерзали на такой длине труб.Alexey33 писал(а): Сегодня, 16:51Вспоминаю: конденсат образуется из тёплого воздуха, осаждаясь на более холодных предметах (с температурой точки росы).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 23 Ответы
- 3704 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 2941 Просмотры
-
Последнее сообщение vkostromin
-
- 4 Ответы
- 291 Просмотры
-
Последнее сообщение student1
-
- 3 Ответы
- 334 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolaev.ON
-
- 0 Ответы
- 522 Просмотры
-
Последнее сообщение kaskad212
Кто сейчас на конференции