Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
AVO
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 04:03
Мой котел: LUNA DUO TEC
Поблагодарили: 3 раза

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение AVO »

Приобрел термостат LumberqController HRT-126RT (аналог Старклима Сириус 1w), решил его подключить... Следовал инструкции, коннектил к 1 и 2 клемме колодки М2. Котел не захотел с ним дружить,какие варианты настроек в блоке термостата и котла я не пробовал. Котел живет своей жизнью, при этом не реагирует на нажатия кнопок родной панели, но, нарыл,ч то это норма, и не выключается даже при достижении нужной температуры в комнате - она все время растет вверх. Термостат - своей китайской жизнью, выводит текущую температуру помещения 155 гр.С., выключить котел не может. В общем, плюнул экспериментировать, обесточил котел автоматом, отключил ОТ-термостат, подключил старый обычный высоковольтный к 1 и 2 клемме колодки М1, включил котел, а он показывает ошибку Е83, значок проблемы розжига и гаечный ключ - зовите сервис. Стандартно ошибка не снимается, котел по старинке работать отказывается. Выручайте, зима, однако)). Подключил обратно к ОТ-термостату, котел хотя бы работает, правда не регулируется и не отключается совсем)), но пока выходные - ручками терпимо.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение BAXI-Ural »

Попробуйте получше обесточить перед удалением "прибора"....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
AVO
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 04:03
Мой котел: LUNA DUO TEC
Поблагодарили: 3 раза

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение AVO »

Не сразу щелкнуть автоматом, а так мееедлеееенннооо разомкнуть контакты)))? Шучу.
Когда что-то ломается, настоящий инженер столько новой инфы получает, аж жуть!)))) Нашел и я вашу тетрадку, отрыл там заметку на этот счет... только, почему это все в инструкции к термостату не написано было сразу....

Код: Выделить всё

Внимание! Устройства работающие по протоколуOpenTherm полностью переключают
управление котлом на внешнее устройство, таким образом органы управления котлом– 
кнопки(ручки) перестают функционировать! 
Для подключения устройств к разъёмуOpenTherm, необходимо: 
- предварительно отключить котёл от электросети
- подсоединить, а затем подключить устройствоOpenTherm 
- подключить котёл к электросети
- настроить внешнее устройство управления и запустить котёл
При необходимости отключения устройстваOpenTherm от котла, необходимо: 
- выключить котёл, используя внешнее устройство
- отключить котёл от электросети
- отключить устройствоOpenTherm 
- отсоединить от платы котла устройствоOpenTherm 
При несоблюдени  порядка отключения возможно появление ошибки Е31. 
По книжке рекомендуют выключить котел, используя команду от внешнего устройства. Но моё не отключает котел - вот в чем фишка!
Логично просится решение - позаимствовать на время и подключить нормальное устройство, нормально выключить с него котел и отсоединить.
И все-таки, почему нельзя как-то глобально сбросить ошибку? Хоть бы и внешним ноутбуком, разъем сервисный на передней панели имеется-то.

#3

Автор темы
AVO
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 04:03
Мой котел: LUNA DUO TEC
Поблагодарили: 3 раза

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение AVO »

Какая панель управления подходит для моего котла - QAA73 или QAA75?

#4

Автор темы
AVO
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 04:03
Мой котел: LUNA DUO TEC
Поблагодарили: 3 раза

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение AVO »

УРА, ПОБЕДИЛ ошибку E83 !!!!
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет! :evil:
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ устройства)

После установки P45= 00, выкл и вкл питание котла, он запустится уже без ошибки. :drinks:

Кроме того, по опентерму там полезная инфа в парметре Р67, значений которого также нет в русской инструкции:
Р67:
00 = автовыбор протокола ОТ
01 = ОТ в реализации от B&P (BAXI)
02 = стандартный ОТ


PS китайский термостат с Opentherm+, он же LumberqController, он же Starclima не работает с котлами BAXI LUNA Duo Tec 1.28 даже на P67=02 - убедился еще раз и окончательно.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение BAXI-Ural »

Спасибо вам! У нас инструкции те, что нам даёт завод (то есть итальянцы), чехи же сами пишут инструкции.
Будет повод ещё раз наших итальянцев носом сунуть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

Сообщение Bahus »

А мне интересно другое. У Бертелли опентерм свой какой-то? Раз такая настройка есть :-)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Opentherm и ошибка 142 не убирается в термостате
    3 Ответы
    1443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 май 2021, 09:51
  • LUNA Duo-tec E и OpenTherm
    6 Ответы
    2826 Просмотры
    Последнее сообщение Alexney
    31 июл 2021, 11:47
  • Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm
    AlexAsu » 03 окт 2020, 08:31 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    53 Ответы
    13993 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    26 окт 2020, 00:09
  • MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm
    4 Ответы
    4466 Просмотры
    Последнее сообщение dimonkos
    19 дек 2020, 19:06
  • Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
    6 Ответы
    4778 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    16 дек 2020, 15:30

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя