Вертикальный дымоход, максимальная длина
Добрый день. Подскажите какая максимальная длина вертикального коаксиального дымохода возможна, для присоединения котла Eco 4s.
Тип присоединения на 3-м рисунке.
Тип присоединения на 3-м рисунке.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Проход через кровлю, это в самом крайнем случае.
Что касательно длины, то в сумме вся длина участка не должна превышать 4 метра. Отвод под углом 90 градусов, принимается за 1 метр длины. Первый отвод от котла не принимается в расчет.
Отправлено спустя 16 минут 9 секунд:
Да и в вертикаль, не больше четырех метров.
Что касательно длины, то в сумме вся длина участка не должна превышать 4 метра. Отвод под углом 90 градусов, принимается за 1 метр длины. Первый отвод от котла не принимается в расчет.
Отправлено спустя 16 минут 9 секунд:
Да и в вертикаль, не больше четырех метров.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Получается Lmax=L+L1, так?
Здесь не совсем понял?! Если в сумме (как говорили выше) должно быть не более 4м с учетом отводов 90гр., почему тогда вертикальный участок может быть 4 метра? Или это для для рисунка 1 применимо?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Почему в крайнем случае?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Arthous,
В сумме для котла... длина его дымохода не должна превышать 4 метра если вести расчет по аэродинамическому тракту.
Либо 4 метра чисто вертикального участка через кровлю, либо 4 метра чисто горизонтального участка через стену. Либо 4 метра сложной формы, учитывая, что отвод 90 градусов, является длиной 1 метр.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
отвод 45 градусов это пол метра
отвод 90 градусов это целый метр
прямой участок это длина по факту как она есть.
В сумме для котла... длина его дымохода не должна превышать 4 метра если вести расчет по аэродинамическому тракту.
Либо 4 метра чисто вертикального участка через кровлю, либо 4 метра чисто горизонтального участка через стену. Либо 4 метра сложной формы, учитывая, что отвод 90 градусов, является длиной 1 метр.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
для рисунка 1 применимо
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
когда исчерпаешь все варианты
просто рринимай так:
отвод 45 градусов это пол метра
отвод 90 градусов это целый метр
прямой участок это длина по факту как она есть.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Получается, что длина дымохода одинаковая, что для горизонтального исполнения, что для вертикального исполнения?Steamboy писал(а): ↑15 дек 2019, 22:31 В сумме для котла... длина его дымохода не должна превышать 4 метра если вести расчет по аэродинамическому тракту.
Либо 4 метра чисто вертикального участка через кровлю, либо 4 метра чисто горизонтального участка через стену. Либо 4 метра сложной формы, учитывая, что отвод 90 градусов, является длиной 1 метр.
Суммарная длина (с учетом всех отводов) 4 метра это с учетом длины выхода трубы выше кровли, так?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
да.
Да.
Прости... в твоей инструкции максимальная длина 5 метров, это лучше. Короче говоря... не 4 метра у тебя максимальная длина, а 5 метров.
Если будешь делать раздельные трубы (всас воздуха и выхлоп газов), то длина их увеличивается еще больше.
Я поступил со своим котлом, по-тому самому правилу, что выше (согласно инструкции), у меня тоже труба имеет два направления и котел работает ХОРОШО!
Во вложении:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Склоняюсь именно к этому варианту, только выхлоп через крышу, всос через стену.
В связи с этим вопрос, какие трубы использовать при раздельном? Д=80мм?
На приток я так понимаю можно поставить полипропилен?
Соединить трубы через адаптер (арт. 7108183)?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Того диаметра, что диаметры в адартере.
что душе угодно, главное, что бы на себе не конденсировал в морозы.
Ой, рискуешь через крышу... Все равно, что в шапке дырку сделать и на голову одеть. Тогда предусмотри все противопожарные нормы, что бы хата не сгорела . Да и кровлю дырявить...
лучше радом с окном и за тем сразу в верх. Гемороя меньше...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
Вертикальный дымоход, максимальная длина
не получается рядом с окном, поднять выше окон чем на 40см (по проекту д.б. 50см) не получится, а до свеса кровли останется 30см.
Если на кровлю вывести через изолирующую прокладку (KHG71403661 или KHG71409371)?
Скорее всего KHG71409371 это изолирующая прокладка под каоксиал 80/125.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
еще раз и по-русски пжл...
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Если ты будешь в вертикаль монтировать трубу, то тебе не важно, сколько расстояние от трубы до оконного проема, главное, чтобы устье дымовой трубы, было выше карниза (свеса) кровли. Если у тебя раздельные патрубки воздуховода и газохода, то по инструеции к котлу, производитель допускает, максимальную длину каждого участка до 15 метров, что во многом решает проблему, если бы это был коаксиал
Хочешь дырявить? Дело хозяйское
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Запутался немного. Предлагаешь выйти трубой (как на рисунке)? Сейчас ситуация такая, см. фотоSteamboy писал(а): ↑17 дек 2019, 00:39 Если ты будешь в вертикаль монтировать трубу, то тебе не важно, сколько расстояние от трубы до оконного проема, главное, чтобы устье дымовой трубы, было выше карниза (свеса) кровли. Если у тебя раздельные патрубки воздуховода и газохода, то по инструеции к котлу, производитель допускает, максимальную длину каждого участка до 15 метров, что во многом решает проблему, если бы это был коаксиал
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Вертикальный дымоход, максимальная длина
На рисунке: все правильно понял.
Что касательно вида из котельной...: сверли отверстие между потолком и оконной балкой и выходи вот там дымоходом. Но учти уклон дымохода в сторону улицы и за стной на улице, обязательно горизонтальный конденсатоотводчик устанавливай.
Что касательно вида из котельной...: сверли отверстие между потолком и оконной балкой и выходи вот там дымоходом. Но учти уклон дымохода в сторону улицы и за стной на улице, обязательно горизонтальный конденсатоотводчик устанавливай.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Здравствуйте ! нужна помощь,и разобраться, немного не понимаю по длиннее дымохода Котел Baxi eco classic 24F ? длина "L" я так понимаю до 5 ти метров со всеми изгибами по инструкции , а вот дальше до оголовка какая длинна допустима , или до 5 ти метров эта вся труба от котла до оголовка , и где можно взять информацию если это так ? Спасибо за помощь .
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Вот это ваше "?" и есть оконечник....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Здравствуйте, немного не понял ответ если можно дайте более развернутый , просто проблема в том что у меня длинна "L" 0.83м а вот выше там где я поставил вопрос 4.3 м, плюс перекрытие, сколько оно не знаю , вот и хотел бы узнать какая максимальная длинна допустима . Спасибо.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, вариант дымохода для конденсац. котла Baxi Duo-Tec Compact 1.24.
Вот на схеме выше изобразил, как примерно всё размещено в котельной (котел еще не висит, но вешать его туда буду). Газ уже введен (оранжевая труба у окна с краном, далее планируется гибкая подводка к котлу).
Над котлом в несущей кирпичной стене заложены вентканалы котельной, кухни, туалета и дымоход. Дымоход гильзован по конденсату овалами 240х120 (сам канал в кирпич размером) из 316-й стали кислотостойкой, с конденсатосборником (на схеме указал, вывод конденсатосборника от пола 200см). Дымоход проходит в стене еще около метра до потолка, 2-й этаж (грубо 4 метра в отапливаемом помещении) и холодный чердак (еще грубо 3.5-4 метра) + наружняя труба в коньке около 1м., выходит НАД грибком вентиляции (через него) и накрыт своим грибком отдельным. Т. е. почти 4.5-5 метра идут неутепленные, в неотапливаемом помещении или на улице.
Вопрос, как тут лучше поступить с дымоходом котла? В "холодный" дымоход стальной, как уже есть можно выхлоп вывести? Или гильзовать его еще утепленным коаксиальным? Или обычным полипропиленовым, а между стальной гильзой и полипропиленом забор? Или забор рядом в отдельном вентканале (так можно вообще? На схемах с раздельным воздухозабором и дымоотведением забор из стены нарисован, но можно же из вентканала)? И вывести в итоге всё же на крышу (зеленая стрелка 1 на схеме)? Смущает более сложное обслуживание, длина и стоимость соответственно.
Другой вариант. Можно ли вывести горизонтально сбоку от окна в стену? По стрелке 2 чуть выше окна или по стрелке 3 сбоку от окна (выполнив требование 50 см по горизонтали от края стекла). Расстояние в 2 метра от пола и земли на улице будет в обоих случаях выполнено. Если вести по схеме 3 - получается, труба дымохода в помещении будет идти "в свету окна", но на удалении от него (см. вид сверху). Допустимо ли это? Если по схеме 2 - выше окна.
На улице за этой стеной стоит внешний блок теплового насоса (считай, огромный кондиционер, см. фото ниже). Дымоход выйдет примерно вот где зеленое пятно нарисовал на фото или выше его, т. е. недалеко от этого блока. Конструкцию, которая из профтрубы наварена над блоком, можно убрать, если будет мешать - предполагалась "крыша" над ним, но ее в первый же год демонтировали, т. к. из-за нее на него намерзало много, она не давала пару уходить свободно. Т. е. конструкция эта реально не нужна. По причине же теплового насоса нельзя котел повесить на саму стену, где я хочу вывести дымоход - там именно внутри расположен внутренний блок теплового насоса (гидромодуль размером с нормальный такой электрокотел) и места нет. Тепловой насос убирать не планировал, останется как резерв.
Кто что посоветует? Буду очень благодарен.
Вот на схеме выше изобразил, как примерно всё размещено в котельной (котел еще не висит, но вешать его туда буду). Газ уже введен (оранжевая труба у окна с краном, далее планируется гибкая подводка к котлу).
Над котлом в несущей кирпичной стене заложены вентканалы котельной, кухни, туалета и дымоход. Дымоход гильзован по конденсату овалами 240х120 (сам канал в кирпич размером) из 316-й стали кислотостойкой, с конденсатосборником (на схеме указал, вывод конденсатосборника от пола 200см). Дымоход проходит в стене еще около метра до потолка, 2-й этаж (грубо 4 метра в отапливаемом помещении) и холодный чердак (еще грубо 3.5-4 метра) + наружняя труба в коньке около 1м., выходит НАД грибком вентиляции (через него) и накрыт своим грибком отдельным. Т. е. почти 4.5-5 метра идут неутепленные, в неотапливаемом помещении или на улице.
Вопрос, как тут лучше поступить с дымоходом котла? В "холодный" дымоход стальной, как уже есть можно выхлоп вывести? Или гильзовать его еще утепленным коаксиальным? Или обычным полипропиленовым, а между стальной гильзой и полипропиленом забор? Или забор рядом в отдельном вентканале (так можно вообще? На схемах с раздельным воздухозабором и дымоотведением забор из стены нарисован, но можно же из вентканала)? И вывести в итоге всё же на крышу (зеленая стрелка 1 на схеме)? Смущает более сложное обслуживание, длина и стоимость соответственно.
Другой вариант. Можно ли вывести горизонтально сбоку от окна в стену? По стрелке 2 чуть выше окна или по стрелке 3 сбоку от окна (выполнив требование 50 см по горизонтали от края стекла). Расстояние в 2 метра от пола и земли на улице будет в обоих случаях выполнено. Если вести по схеме 3 - получается, труба дымохода в помещении будет идти "в свету окна", но на удалении от него (см. вид сверху). Допустимо ли это? Если по схеме 2 - выше окна.
На улице за этой стеной стоит внешний блок теплового насоса (считай, огромный кондиционер, см. фото ниже). Дымоход выйдет примерно вот где зеленое пятно нарисовал на фото или выше его, т. е. недалеко от этого блока. Конструкцию, которая из профтрубы наварена над блоком, можно убрать, если будет мешать - предполагалась "крыша" над ним, но ее в первый же год демонтировали, т. к. из-за нее на него намерзало много, она не давала пару уходить свободно. Т. е. конструкция эта реально не нужна. По причине же теплового насоса нельзя котел повесить на саму стену, где я хочу вывести дымоход - там именно внутри расположен внутренний блок теплового насоса (гидромодуль размером с нормальный такой электрокотел) и места нет. Тепловой насос убирать не планировал, останется как резерв.
Кто что посоветует? Буду очень благодарен.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Нельзя, вентканал не для этого.
Не стал бы заморачиваться с трубами, а провел коаксиал под потолком и через стенку. Там можно на любую длину от стены отодвинуть, если правильно понимаю.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный дымоход, максимальная длина
А нет требования по максимальному расстоянию до потолка? Вот прям под самым потолком очень не хочется, т.к "потолок" - плиты жби - лежит на армпоясе высотой 25-30см. А под ним еще 25 см бетонной перемычки окна. Вот сбоку от перемычки (см рисунок - не мой дом, но у меня так же, только армпояс не кирпичный, а бетонный), как раз под армпоясом можно легко засверлиться под дымоход.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Не делай, ограничений не встречал, закрепишь коаксиал так, чтобы трубы не гуляли. Относительно створа окна расстояние сделать немного с запасом (сантиметров на 10 дальше).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10569
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Вертикальный дымоход, максимальная длина
А чего бы раздельные не сделать? Выхлоп к дымоходу подключить, а приток на улицу напрямую. Там и ограничений по поводу окон-дверей не будет....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Как по мне, так раздельные не очень хорошо. Вот снимаю переднюю крышку котла, а там вентилятор вращается почти всегда. Постоянная и непрерывная вентиляция теплообменника, особенно зимой, ледяным воздухом... да ну б её (такую вентиляцию). Коаксиал лишен этого существенного недостатка раздельных труб.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Я правильно понимаю, что в природе не бывает отводов коаксиальных кроме 90 и 45 градусов? Если б мне напрямую к стене провести, чтоб выход в 50см от стекла - там градусов 65-70 угол... Один поворот был бы, не считая поворотного колена у самого котла...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5672
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Доподлинно мне не известно, полагаю, что другие углы крайне редко востребованы, поэтому массового выпуска нет.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июн 2024, 11:27
- Откуда: Иваново
- Мой котел: BAXI ECO Classic 24F
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Добрый день.
Скажите пожалуйста, Вы разобрались в этом вопросе по поводу максимальной длины дымохода?
То есть это длина всего дымохода до оголовка на кровле?
У меня такой же котел. В паспорте показана как раз эта схема, что вы выложили.
В тексте указано, что максим. длина дымохода - 5,0 м без отводов.
На схеме указано непонятное расстояние L .Что же это все таки за расстояние L показано на схеме.
Скажите пожалуйста, Вы разобрались в этом вопросе по поводу максимальной длины дымохода?
То есть это длина всего дымохода до оголовка на кровле?
У меня такой же котел. В паспорте показана как раз эта схема, что вы выложили.
В тексте указано, что максим. длина дымохода - 5,0 м без отводов.
На схеме указано непонятное расстояние L .Что же это все таки за расстояние L показано на схеме.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 3594 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 2653 Просмотры
-
Последнее сообщение ekatnekrasova
-
- 15 Ответы
- 1711 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 584 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 13 Ответы
- 3538 Просмотры
-
Последнее сообщение MiklG
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя