Добрый день всем.
Вынужденно своими силами ставлю slim 1.150i.
У него подача 3/4, а обратка 1 1/4.
Труба мп 26. В системе 8 радиаторов.
Могу ли я на котле перейти на обратке сразу на 3/4 и дальше обвязать всё единым размером или заужать диаметр недопустимо (или придется хотя бы на дюйм перейти) ?
P.s. Не очень понятно по гидравлике, ведь там стоит насос, который должен протянуть обратку
Спасибо за совет.
- 30.08.2021 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2021 года (18 Мб). Скачать
- 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Обратка на Slim 1.150i
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9386
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 1164 раза
- Возраст: 42
- Контактная информация:
Обратка на Slim 1.150i
Думаю ничего страшного.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Возраст: 46
Обратка на Slim 1.150i
нет смысла делать обратку уже чем прямая. Прокиньте обе ветки 32 пп трубой или 26 мп трубой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Обратка на Slim 1.150i
Спасибо за совет. Я начинаю разводить всё 26 мп трубой (по расчетам мне достаточно). Значит на обратке на котле поставлю ниппель 1 1/4 х 3/4 и всю обвязку сделаю на 3/4.