разобрал, посмотрел, всё чисто не чего не налипло
Найдено 33 результата
- 14 дек 2023, 14:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- Ответы: 11
- Просмотры: 3493
Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- 14 дек 2023, 10:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- Ответы: 11
- Просмотры: 3493
Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
в том то и дело что не очевидно. Чего там очевидного электромагнитная чашка с неподвижным валом, на нём сферический ротор, всё. Чего там может выйти из строя?
- 14 дек 2023, 00:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- Ответы: 11
- Просмотры: 3493
Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
уважаемый, вы если некомпетентный в вопросе, то не вводите людей в заблуждение, раз не понимаете в вопросе лучше не пишете не чего про потёкший уплотнитель и подшипники.
- 13 дек 2023, 22:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- Ответы: 11
- Просмотры: 3493
Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
Starik, какой уплотнитель?
Куда он потёк?
Ты внимательно почитай чего написано и про какой насос, разбиратель.
- 13 дек 2023, 21:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
- Ответы: 11
- Просмотры: 3493
Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
- 10 дек 2023, 10:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Оптимальная температура ГВС
- Ответы: 2
- Просмотры: 1325
Оптимальная температура ГВС
Котёл baxi ecofour 1.24 одноконтурный, через трёхходовой клапан подключен БКН. Друзья, подскажите какую оптимальную температуру выставить на котле на нагрев ГВС? Чтобы не было накипи и всяких бактерий.
- 09 дек 2023, 17:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Клипса крепления термостата теплообменника.
- Ответы: 6
- Просмотры: 1738
Клипса крепления термостата теплообменника.
ну то такое, тот же самый Китай, не скобы не даже площадки под термостат не выбито.Starik писал(а): 09 дек 2023, 17:03 вот гарантированное качество: https://boilerparts.ru/teploobmenniki/p ... -5677660-
- 09 дек 2023, 14:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Клипса крепления термостата теплообменника.
- Ответы: 6
- Просмотры: 1738
Клипса крепления термостата теплообменника.
Bahus, а не в курсе от других производителей нет подобных клипс?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Там например WESTEN, Nevalux?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Там например WESTEN, Nevalux?
- 09 дек 2023, 13:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Клипса крепления термостата теплообменника.
- Ответы: 6
- Просмотры: 1738
Клипса крепления термостата теплообменника.
Друзья, вопрос такой. Котёл baxi ecofour 1.24, приобрёл теплообменник (реплика Китай, на коленке собранный), взял не дорого про качество был в курсе. Купил про запас на экстренный случай, так как родной уже на подходе и может в любой момент выйти из строя. Брал на озоне за 7000 рублей, если кто ...
- 30 ноя 2023, 16:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
- Ответы: 24
- Просмотры: 11110
Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
А прикипать не будет?
- 30 ноя 2023, 14:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
- Ответы: 24
- Просмотры: 11110
Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
Подскажите пожалуйста какой конкретно? Номер или название.
- 29 ноя 2023, 20:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
- Ответы: 24
- Просмотры: 11110
Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
Вопрос такой. Чем лучше смазать уплотнительные кольца теплообменника? Надоело его всякий раз выкорячивать с трудом при обслуживании. Кольца постоянно сохнут и прикипают. А чем ропало мазать как то неохота, боюсь или резинки разест или прикипит ещё хуже так что не оторвёшь.
- 14 июн 2022, 17:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco four 1.24 кран слива теплоносителя
- Ответы: 5
- Просмотры: 1481
Baxi eco four 1.24 кран слива теплоносителя
Вот я им за 7 лет так и не разу и не пользовался. Вчера снимал и чистил весь узел подачи и решил разобраться, а может всё таки кто знает как было задумано производителем его использовать 
- 14 июн 2022, 12:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco four 1.24 кран слива теплоносителя
- Ответы: 5
- Просмотры: 1481
Baxi eco four 1.24 кран слива теплоносителя
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как с котла baxi eco four 1.24 через кран слива теплоносителя слить этот самый теплоноситель? Дело в том, что производитель расположил этот кран в месте где до него неи как не добраться, ни с низу, ни с боку. Вот ломаю голову как всё таки было задумано ...
- 27 апр 2022, 20:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus , Значит у меня трёхходовой клапан неисправен, видимо картридж пропускает теплоноситель. Подскажите пожалуйста, вы не в курсе может быть если у меня во время нагрева ГВС в режиме лето все нормально, а в режиме зима теплоноситель выдавливает в СО, то может ли быть, что при нагреве ГВС в разных ...
- 26 апр 2022, 15:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Вы меня не так поняли, я имел ввиду сам внешний трёхходовой клапан на одноконтурным котле, может ли его катриж иметь переускной клапан?
- 26 апр 2022, 09:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, Подскажите пожалуйста, трёхходовой клапан baxi имеет ли пнрепускной клапан в картридже? Где бы посмотреть на этот картридж, а то в сети их много и все разные.
- 24 апр 2022, 15:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus , Подача на БКН идет от трехходового клапана, обратка с БКН перед входом в котел соединяется через тройник с обраткой СО и входит в котел.Контур ГВС ни какого отношения к стрелке не имеет кроме объединяющейся обратки. Ни каких дополнительных насосов на ГВС нет, кроме насоса котла.
Если у вас ...
Если у вас ...
- 23 апр 2022, 12:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik ,
на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо.
Это чуднОе устройство называется распределительный коллектор с гидрострелкой или балансирующий коллектор.
Отправлено спустя 1 минуту 19 ...
на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо.
Это чуднОе устройство называется распределительный коллектор с гидрострелкой или балансирующий коллектор.
Отправлено спустя 1 минуту 19 ...
- 22 апр 2022, 22:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik, нет у меня в СО обратных клапанов, фильтр стоит на обратке СО, он чистый.
- 22 апр 2022, 20:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik , но почему-то 7 лет всё работало нормально, и как объяснить то что только при изменения заданной программы работы котла теплоноситель начинает поступать в СО, ведь все насосы продолжают работать, трёхходовой клапан так же открывает подачу на обогрев БКН, только когда при нагреве Бойлера ...
- 22 апр 2022, 17:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Starik, да (фото)
- 22 апр 2022, 15:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus , когда на табло выставляю значение только ГВС работает всё нормально, когда ставлю ГВС и СО, то при нагреве ГВС начинает также нагреаться труба на входе коллектора СО и коллектор в месте входа трубы с котла (фото). Не может же картридж при выполнении одной и той же функции но разных режимов ...
- 22 апр 2022, 14:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Bahus, при выставленом значении "лето" нагрев только ГВС теплоноситель в СО не идёт, если ставить значение СО И ГВС то при нагреве ГВС теплоноситель также попадает и греет на входе коллектор ГВС
- 22 апр 2022, 14:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Обратка с СО И БКН в котёл
- Ответы: 1
- Просмотры: 819
Обратка с СО И БКН в котёл
Вопрос к знатокам, газовый котёл Baxi экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева, обратка с СО и БКН перед выходом в котёл соединяются тройником после чего труба входит в котёл. Вопрос могут как либо обрати с СО и БКН выдавливать друг друга в ...
- 21 апр 2022, 18:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
В трёхходовом и есть.
Оставьте котел на работу только ГВС. Откиньте сервомотор от седла. Так точнее будет понятно куда гонится тепло.
зделал все выше перечисленое, теплоноситель в со не идёт, греет только бкн, поставил сервопривод обратно, попепеключал его в разные положения и оставил только на ...
- 20 апр 2022, 18:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Некорректно работает трёхходовой клапан
- Ответы: 24
- Просмотры: 10426
Некорректно работает трёхходовой клапан
Газовый котёл Baxi экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева. Температура на систему отопления стоит 35 градусов, на нагрев бойлера 60 градусов. Проблема в том что при нагреве бойлера, горячий теплоноситель попадает в распредилительный коллектор ...
- 19 апр 2022, 08:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: сильный стук в котле при нагреве
- Ответы: 11
- Просмотры: 5979
сильный стук в котле при нагреве
Bahus, вода, заполнение системы и подпитки через полифосфатный фильтр.
- 17 апр 2022, 23:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: сильный стук в котле при нагреве
- Ответы: 11
- Просмотры: 5979
сильный стук в котле при нагреве
забита чёрной накипью твёрдой как уголь Это не просто накипь. Радиаторы, поди, алюминиевые. Проблема в воде, электрохимической коррозии, отсутствии качественного фильтра на обратке СО.
теплообменник медный, проблема в воде, плюс металлический внутри ржавый коллектор, результат на лицо. Завтра ...
- 17 апр 2022, 15:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: сильный стук в котле при нагреве
- Ответы: 11
- Просмотры: 5979
сильный стук в котле при нагреве
Вообщем снял теплообменник, обнаружил что забит накипью. Осенью 2017 была такая же история, менял теплообменник из за того что потёк, тоже был забит. Я его не выкидывал, сегодня старый теплообменник разреза болгарской, обнаружил что одна из 6 трубок которая крайняя к расширительному баку забита ...