Найдено 42 результата
- 27 дек 2024, 05:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Циркуляция насоса после ошибки
- Ответы: 7
- Просмотры: 3072
Циркуляция насоса после ошибки
Ставите допнасос, который будет запускаться по сигналу с реле. И всё. Другое дело реле не разбирается чего там за ошибка. Просто сам факт.
Нацелился всё же на Eco Life. Но уж если колхозить, то не доп насосом, а доп реле для родного насоса, которое будет шунтировать родное реле на плате. Спасибо ...
- 23 дек 2024, 05:53
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Циркуляция насоса после ошибки
- Ответы: 7
- Просмотры: 3072
Циркуляция насоса после ошибки
И работа в тупик явно насосу здоровья не добавит.
Понятно, что закрытый кран - работа в тупик, и насос бы остановить. С Е25, пожалуй, соглашусь. Но с многими другими ошибками, например по отсутствию пламени, или по прессостату... В общем, стоп насос при любой ошибке - это косяк )
Термоголовки ...
- 20 дек 2024, 10:46
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Циркуляция насоса после ошибки
- Ответы: 7
- Просмотры: 3072
Циркуляция насоса после ошибки
Илья, например, ошибка отсутствия пламени (нет газа, по моему E01). Просто когда зимой так случается, зачем насос тормозит, не пониманию. Понятно, 5 минут выбег, и потом колом. Сутки нет дома, ественно в слабом месте (холодном) СО перемерзает. Это прям раздражало в этой логике. Дак вот вопрос ...
- 20 дек 2024, 07:12
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Циркуляция насоса после ошибки
- Ответы: 7
- Просмотры: 3072
Циркуляция насоса после ошибки
Здравствуйте.
Ненарадуюсь своим прошлым котлом, Luna 3 Comfort в комбинации с бойлером, но сейчас настало время установить новый котёл в новый дом.
В связи с большом опытом работы с прежним котлом, акцентирую внимания на двух вопросах, которые меня не устраивали в Луне, и прошу подсказать, какие ...
Ненарадуюсь своим прошлым котлом, Luna 3 Comfort в комбинации с бойлером, но сейчас настало время установить новый котёл в новый дом.
В связи с большом опытом работы с прежним котлом, акцентирую внимания на двух вопросах, которые меня не устраивали в Луне, и прошу подсказать, какие ...
- 04 янв 2023, 15:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Гудит трёхходовой клапан
- Ответы: 15
- Просмотры: 12179
Гудит трёхходовой клапан
Прошу подсказать оригинальный артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
- 15 дек 2022, 17:47
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
- Ответы: 13
- Просмотры: 10462
Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Бесплатный совет: параллельно питанию насоса подключи обмотку реле с нормально замкнутыми контактами. Когда питание пропадет, реле замкнет свои контакты и подаст питание на: лампочку; дверной звонок; сирену оповещения населения; другой насос; и т.д., и т.п.
Но ведь насос останавливается в момент ...
- 15 дек 2022, 16:28
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
- Ответы: 13
- Просмотры: 10462
Звуковой сигнал при ошибке (зуммер)?
Раз в заголовке не указана модель котла, спрошу здесь.
Котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.24fi + UB 80 (гениальная связка, двум клиентам поставил!). Котёл крайне надёжный, как мастер аварийной службы скажу 8-)
НО. Программные косяки имеются, например, при отсутствии газа (Е01) насос становится колом ...
Котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.24fi + UB 80 (гениальная связка, двум клиентам поставил!). Котёл крайне надёжный, как мастер аварийной службы скажу 8-)
НО. Программные косяки имеются, например, при отсутствии газа (Е01) насос становится колом ...
- 07 дек 2020, 15:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 280i - нет реакции на ручки температуры
- Ответы: 3
- Просмотры: 2132
Luna 280i - нет реакции на ручки температуры
Здравствуйте!
Неожиданно появилась следующая неисправность: нет реакции на изменение регулятора (ручки) температуры, как СО, так и ГВС. Т.е. ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С). Система отопления работает кое-как (будто в ...
Неожиданно появилась следующая неисправность: нет реакции на изменение регулятора (ручки) температуры, как СО, так и ГВС. Т.е. ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С). Система отопления работает кое-как (будто в ...
- 10 ноя 2020, 05:51
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna comfort combi
- Ответы: 8
- Просмотры: 10833
Luna comfort combi
В результате - договор составлен задним числом, позиции забрали. Ждём деньги.
"Трёххдовой с погружным датчиком" тоже не подойдёт, так как датчик в мой бойлер вворачивается KSL 714110510
Подошёл бы сам привод... Датчик найдём. Спасибо за участие!
"Трёххдовой с погружным датчиком" тоже не подойдёт, так как датчик в мой бойлер вворачивается KSL 714110510
Подошёл бы сам привод... Датчик найдём. Спасибо за участие!
- 09 ноя 2020, 03:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna comfort combi
- Ответы: 8
- Просмотры: 10833
Luna comfort combi
Спасибо за ответы!
Так и представлял себе подобное присоединение. Загвоздка в том, что кооксиальный дымоход идёт не типичным образом на улицу не по короткому пути, поэтому на стену вешать котёл нет возможности. Котёл должен отстоять от стены на ~30 см, что как раз позволяет Combi конструкция ...
Так и представлял себе подобное присоединение. Загвоздка в том, что кооксиальный дымоход идёт не типичным образом на улицу не по короткому пути, поэтому на стену вешать котёл нет возможности. Котёл должен отстоять от стены на ~30 см, что как раз позволяет Combi конструкция ...
- 08 ноя 2020, 16:17
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna comfort combi
- Ответы: 8
- Просмотры: 10833
Luna comfort combi
Спасибо за поддержку.
Нафестивалил менеджер, между прочим, официального дилера в Барнауле: я просил Compact, будучи отлично знаком с этой конструкцией, но приехало спустя 4 недели совсем не то. Я же не могу по кодам KSG... ориентироваться и понять тот это бойлер или нет. И обменивать/забирать не ...
Нафестивалил менеджер, между прочим, официального дилера в Барнауле: я просил Compact, будучи отлично знаком с этой конструкцией, но приехало спустя 4 недели совсем не то. Я же не могу по кодам KSG... ориентироваться и понять тот это бойлер или нет. И обменивать/забирать не ...
- 07 ноя 2020, 09:40
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna comfort combi
- Ответы: 8
- Просмотры: 10833
Luna comfort combi
Здравствуйте!
Заказали котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310 Fi и бойлев UB 80, в надежде получить столь удобную и компактную конструкцию Combi...
Вскрытие коробки нас разочаровало... Комплект присоединения из "шлангов для смывных бочков" ещё сильнее...
И зачем в комплекте для присоединения KHW71409681 ...
Заказали котёл Baxi Luna 3 comfort 1.310 Fi и бойлев UB 80, в надежде получить столь удобную и компактную конструкцию Combi...
Вскрытие коробки нас разочаровало... Комплект присоединения из "шлангов для смывных бочков" ещё сильнее...
И зачем в комплекте для присоединения KHW71409681 ...
- 02 май 2018, 17:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
49115 Судя по картинке - для 75-ваттников подойдет. А вот для бюджетных 24-киловаттников (где 57Ватт карлсон) великоват будет. Реле там стоит 60-70 Па.
Мой 24 кВт. Судя по его тех. данным - мин разряжение - 95 Па, макс. - 115 Па. (как я понимаю, в зависимости от температуры или влажности).
Вторая ...
Мой 24 кВт. Судя по его тех. данным - мин разряжение - 95 Па, макс. - 115 Па. (как я понимаю, в зависимости от температуры или влажности).
Вторая ...
- 02 май 2018, 05:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Тема избитая. Серый пресcостат менять. Лучше на такой (фото для удобства перевёрнуто ), пять лет работает без проблем.
В своё время покупал за 1465 руб, сейчас цены ломят, думаю дешевле будет в Терморос.
Получается предлагаемый вакуумный прессостат имеет ещё и регулировку? Кто-то из ...
В своё время покупал за 1465 руб, сейчас цены ломят, думаю дешевле будет в Терморос.
Получается предлагаемый вакуумный прессостат имеет ещё и регулировку? Кто-то из ...
- 13 ноя 2017, 06:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 17333
Датчик уличной температуры
Всё на пайке...МихМих писал(а): Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.

- 09 ноя 2017, 16:33
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 17333
Датчик уличной температуры
Давайте проверим (R25=10 кОм):
B57861-S 103- F40|F45 - B25/100 = 3988 K , R/T = 8016 Идём ниже по ману и смотрим значение:
Для 0 град.С и характеристики B25/100=3988K: Rt/R25=3,265
Прошу обратить внимание. Это коэффициент. Отношение искомой величины (сопротивление при заданной температуре) к ...
B57861-S 103- F40|F45 - B25/100 = 3988 K , R/T = 8016 Идём ниже по ману и смотрим значение:
Для 0 град.С и характеристики B25/100=3988K: Rt/R25=3,265
Прошу обратить внимание. Это коэффициент. Отношение искомой величины (сопротивление при заданной температуре) к ...
- 09 ноя 2017, 08:46
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
- Ответы: 2
- Просмотры: 4731
Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
Открыл вчера КСг - чисто, как у того кота. Намёки на коррозию отсутствуют. 

- 09 ноя 2017, 08:43
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Датчик уличной температуры
- Ответы: 11
- Просмотры: 17333
Датчик уличной температуры
43489 Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура ...
- 08 ноя 2017, 05:21
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
- Ответы: 2
- Просмотры: 4731
Конденсат в камере сгорания. Практика и теория
Доброго дня уважаемые специалисты.
Прошу прощения за много букв, но если есть желающие принять участия - вэлком.
Прошу осветить общими усилиями вопрос выпадения конденсата в турбо-котле, и способы минимизации его выпадения на теплообенник (ТО) и газовую горелку (ГГ). Имею котел Baxi Luna 3 Comfort ...
Прошу прощения за много букв, но если есть желающие принять участия - вэлком.
Прошу осветить общими усилиями вопрос выпадения конденсата в турбо-котле, и способы минимизации его выпадения на теплообенник (ТО) и газовую горелку (ГГ). Имею котел Baxi Luna 3 Comfort ...
- 04 май 2017, 04:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Вновь появилась ошибка. Вопрос локализован с точностью 90% - залипает вакуумное реле (серое). Его туда сюда вакуумом дунеш, отлипнет. При следующей ошибке определю положение замыкания (похоже положение в момент разряжения (работы вентилятора продувки)).
- 15 апр 2017, 09:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Интересно, получается, вакуумный клапан настроен на очень точно, так как снижение эффективности работы вентилятора продувки, на мой взгляд, в связи с загрязнением его лопаток, была не большая. ИМХО, не более 10%.
Однако, этого хватило, чтобы вакуумник уже "сработал".
Однако, этого хватило, чтобы вакуумник уже "сработал".
- 12 апр 2017, 17:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
39707 39701 Подозрения на снижение эффективности работы крыльчатки из-за значительного засорения.
Совершенно верно. Только не крыльчатки, а того самого вехнего подшипника (да и не подшипник там, а центровочное кольцо. Если у вас Papst). Вот смазывать его не нужно было. Грязи в момент наберет.
Но ...
Совершенно верно. Только не крыльчатки, а того самого вехнего подшипника (да и не подшипник там, а центровочное кольцо. Если у вас Papst). Вот смазывать его не нужно было. Грязи в момент наберет.
Но ...
- 12 апр 2017, 05:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
- Ответы: 38
- Просмотры: 29804
Помогите! Ошибка 03. Luna 3 comfort
Такой же котёл, такая же ошибка. Появилась впервые за два,5 года эксплуатации.
Вскрыл всё. Вычистил пыль с теплообменника, горелки. Вентури была чистая. Больше всего пыли наблюдал на лопатках вентилятора (плотный слой 1 мм), и под горелкой: мухи, комары и прочая пыль... Странно, что не используются ...
Вскрыл всё. Вычистил пыль с теплообменника, горелки. Вентури была чистая. Больше всего пыли наблюдал на лопатках вентилятора (плотный слой 1 мм), и под горелкой: мухи, комары и прочая пыль... Странно, что не используются ...
- 03 авг 2015, 18:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
- Ответы: 3
- Просмотры: 5854
Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
В БП стабилизатор на 5В: 78L05A , которая выгорела.
PS: Это не мой хлеб, поэтому я с удовольствием поделюсь, ибо Интернет, созданный "злыми" американцами изначально задумывался как бесплатное средство обмена информацией, и А. Сахаров ещё в 1974 году это предвидел.
А Российским инженерам, я бы ...
PS: Это не мой хлеб, поэтому я с удовольствием поделюсь, ибо Интернет, созданный "злыми" американцами изначально задумывался как бесплатное средство обмена информацией, и А. Сахаров ещё в 1974 году это предвидел.
А Российским инженерам, я бы ...
- 29 июл 2015, 20:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
- Ответы: 3
- Просмотры: 5854
Baxi Luna Comfort 1.24 Fi + гроза
Приветствую мастера.
Погорел родной Luna Comfort 1.24 Fi после грозы... Ещё в доме выгорело несколько импульсных БП, датчик газа... Щит распределительный с автоматикой на 80 т.р. не спас. Недовольство, огорчение.
Котёл не показывает ни каких признаков жизни. Панель ничего не отображает.
Вопрос ...
Погорел родной Luna Comfort 1.24 Fi после грозы... Ещё в доме выгорело несколько импульсных БП, датчик газа... Щит распределительный с автоматикой на 80 т.р. не спас. Недовольство, огорчение.
Котёл не показывает ни каких признаков жизни. Панель ничего не отображает.
Вопрос ...
- 12 дек 2014, 06:49
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
- Ответы: 24
- Просмотры: 16292
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик...
В целом, конечно устраивает. Сейчас собираю статистику по работе котла. Указанные датчики присутствуют. Просто я считаю, что более чем реально снизить затраты на газ в двое грамотной ...
В целом, конечно устраивает. Сейчас собираю статистику по работе котла. Указанные датчики присутствуют. Просто я считаю, что более чем реально снизить затраты на газ в двое грамотной ...
- 07 дек 2014, 17:01
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
- Ответы: 24
- Просмотры: 16292
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Да, об этом я не подумал... ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Получается рационального выхода нет?BAXI - ПФО писал(а):Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?
- 07 дек 2014, 08:18
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
- Ответы: 24
- Просмотры: 16292
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Сейчас использую Luna Comfort 1.24 Fi + UB 80. Хочу заменить котёл на конденсационный. Пока думаю о Duo-Tec Compact 1.24.
1. Хорошая ли замена, с точки зрения экономии?
2. Подойдёт ли UB 80? Я так понял термодатчик должен стоить, что шёл с бойлером?
1. Хорошая ли замена, с точки зрения экономии?
2. Подойдёт ли UB 80? Я так понял термодатчик должен стоить, что шёл с бойлером?
- 12 ноя 2014, 05:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Подтекание бойлера UB 80
- Ответы: 2
- Просмотры: 2540
Подтекание бойлера UB 80
Подтекает, вероятнее всего бойлер Baxi UB 80, находящийся под котлом Luna 3 Comfort. "Вероятно", потому что с верху, все соединения и патрубки сухие, сливной с бойлера затянут, сухой. Но в с нижнего поддона бойлера капает помаленьку вода... Лужица маленькая за час накапывает...
Вопрос, где ещё в ...
Вопрос, где ещё в ...
- 12 ноя 2014, 05:08
- Форум: Старые темы
- Тема: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
- Ответы: 25
- Просмотры: 13498
Re: Датчик температуры обратки Luna 3 Comfort
Прошу указать на ошибки, в высказанном.