Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
kfg71411191 набор для подключения мотора к трехходовому и датчики температуры бойлера.
С мотором все понятно на какие клейма сажать в котле.
А с датчиком темепературы бойлера нет.
Подскажите на какие контакты вешать, что то еще замкнуть нужно?
Последнее сообщение
Мотор из вашего ошибочного комплекта подойдет. Датчик в вашем комплекте, впрочем, тоже правильный. Только у него исполнение не то. Он резьбовой, а вам надо в трубку запихать.
Не судите строго....)
В будущей квартире будет стоять котел ECO-4s 24 F. До этого никогда с котлами дел не имел...
В квартире планируется установка Умного Дома (не Сяоми).
Я правильно понимаю на пальцах принцип работы отопления с котлом в вариантах БЕЗ и С ВНЕШНИМ ТЕРМОСТАТОМ -
1. БЕЗ внешнего термостата температура носителя регулируется установками на панели котла и температуру воздуха в помещениях мы регулируем с огромным гистерезисом по субьективным ощущениям или же по комнатному термометру...
Последнее сообщение
На перемычке 220, но это не питание котла.
Значит термостат должен коммутировать сухими контактами 220, которые идут не на общее питание котла, а на питание (управление....) частью, которая нагревает СО. Так? Какой ток в цепи на контактах ?
Nest Learning Thermostat, 3rd Generation с внешним блоком OpenTherm.
Котел BAXI Luna-3 Comfort ( Родная панель управления установлена в жилой комнате)
Отчет о подключении.
Термостат приехал, был подключен по OpenTherm.
В принципе как и ожидалось, отопление работает. Котел включается и выключается, мощность котла регулируется.
Также (как и ожидалось :) ) контур горячей воды по OpenTherm не включается.
Можно ли как то это исправить? В термостате прописал, что управление отоплением и ГВС через...
Есть ли в данной модели функция самоадаптации для погодозависимой автоматики?
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
Если самоадаптации нет, Zont H-1B поможет?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 25 секунд:
Если самоадаптации нет, Zont H-1B поможет?
Попробую уточнить вопрос:
Luna 3 имеет погодозависимую автоматику (но не уверен в самоадаптации - изменении кривой в зависимости от комнатной температуры).
Сравним две возможных конфигурации:
1. Штатная ПЗА и комнатный термостат
2. Zont H-1B...
Добрый день!
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но все же, помогите разобраться пожалуйста.
Имеется новый котел Eco3 Compact 1.140Fi
Планирую подключить к нему GSM термостат.
Правильно ли я понимаю, что к данному котлу подключение возможно только в релейном режиме, т.е. через разъем для термостата, а по OpenTherm - невозможно?
Последнее сообщение
Тогда Теплоком Cloud дешевле будет. Но это не точно. По крайней мере у него Opentherm модуль не интегрирован и продается отдельно.
Как к термостат ГСМ подключить к котлу, если разъем OpenTherm занят кабелем соединящий котел и косвенник UBT 200?
Последнее сообщение
Да знают. Просто думаете кто-то все эти CNы по нмерам на память помнит?
Всё верно.
На CN7, кстати, может быть колодка, проброшенная до M2 (контакты 1 и 2). А может и не быть. В комплекте с Зонтом такая же идет, на всякий случай.
F03 в зависимости от конфигурации.
Всех с окончанием отопительного сезона. Подскажите , как правильно отключить ZONT H 1 B от котла, а затем выключить котел на лето. И при наступлении кратковременного похолодания в ручном режиме включать котел.Надо ли для этого отключать провода ZONTа от разъема OPEN TERM.
Последнее сообщение
Таки не очень понятно есть у вас Zont или таки нет. Если есть, то режим ГВС включается/отключается одним ползунком в настройках Зонта (насколько мне помнится).
Если нет, то меняете в котле параметр F03 и котел будет игнорировать температуру на датчике бойлера. Перед очередным включением бочки значение восстанавливаете - и всё. Никаких коммутаций-перекоммутаций.
Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в настройках Zont-а, температура теплоносителя из котла. Время между включениями - 5 минут (и в котле и в настройках Zont-а ), постциркуляция насоса 10 минут.
termo.jpg
Целевая и расчетная температура...
Последнее сообщение
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Так и есть, фактическая температура примерно +-5 гр от целевой, вопрос про гистерезис не стоит.
Вопрос то в другом- почему фактическая температура теплоносителя имеет форму почти меандра, хотя по графику котел включается намного...
В руководстве по эксплуатации на котел пункт 14.5.1 указано как выставить наклон кривой Kt с ссылкой на график Section E. Но там находятся два графика. Верхний график с наклоном кривой , а нижний, по видимому, со смещением кривой по оси температуры. Каким образом можно в меню котла задать смещение кривой Kt по оси температуры?
Последнее сообщение
Уважаемый aladar, я незнаком с управлением котлом через интернет. Подскажите, пожалуйста, можно ли через сайт изменять настойки котла в том же объеме , как с его пульта управления. Проанализировав, по-возможности, алгоритмы работы котла, мне представляется, что простой установкой температуры, например с +7 на +24, нагрев дома будет происходить медленно ( при температуре на улице +5). Для ускоренного нагрева придется оперативно менять кривую погодозависимой автоматики. Дело в том, что система...
Доброго дня! Хочу подключить беспроводной термостат к котлу.
Котел: baxi luna 3 1.310 fi
Термостат: POER PTC10/PTR10
А вопрос, собственно, относительно схемы подключения - возможно ли это без прибретения доп устройств в виде релейной платы?
Буду рад совету! А если вдруг есть фото/схемы - то вдвойне :)
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, такой термостат можно подключить к котлу на разъём для термостата, производитель позиционирует его в первую очередь для теплых полов и термоголовок радиаторов, а про котел ни слова
Всем привет! Приобрёл сегодня термостат ZONT H-1B для BAXI ECOFOUR. Планирую подключить к интерфейсу OpenTherm. Только вот не пойму, перемычка на плате котла, куда подключается термостат в режиме Релейный должна быть установлена или удалена? Заранее благодарен.
Последнее сообщение
В инструкции на ZONT, оказывается все написано, просто надо внимательно читать и до конца. А я то быстро пробежался по руководству и не заметил, не терпелось быстрее испытать термостат. Перемычку необходимо снять.
Добрый день!имеется котел Baxi эко фор 1.24F и бойлер косвенного нагрева ДражицеNTC. подскажите необходимое оборудование для работы котла в режиме Лето .как понимаю датчик,который дает команду включиться котлу при падении температуры в бойлере без работы отопления.
Последнее сообщение
схему бы глянуть, чтобы понять чего присоветовать.. :)
Добрый день уважаемые форумчане и гуру от Baxi ! Котел Baxi ECO 4S, зонтик планирую подключить по ОТ
Позвольте несколько уточняющих вопросов:
1. Управление по OpenTherm имеет приоритет перед управлением с панели котла? То есть по-приезду домой надо просто отключить либо питание Zont, либо поставить выключатель на проводок ОТ, чтобы можно было управлять котлом с его панели?
2. Комнатный термостат от Baxi любой простой вкл/выкл , можно подключить к Zont? Правильно-ли я понимаю что надо его...
Последнее сообщение
это будет управление на включение и выключение?
да
Коллеги, подскажите какой набор автоматики надо заказать при таких исходных данных:
1. Котельная - два котла BAXI Power HT 1.320, они должны работать в каскаде и регулировать подачу воды в ИТП по температурному графику по уличной температуре либо выдавать установленную вручную.
2. Потребители, подключенные через гидравлическую стрелку: приточная вентиляция, радиаторное отопление, ГВС через теплообменник. В каждом контуре потребителей - свои циркуляционные насосы.
3. Принципиальная схема:...
Последнее сообщение
добрый день!
в теме письма котлы Power HT, а схемы для DUO-tec MP....
Е82 дословно означает конфликт адресов в шине LPB. на всякий случай выставите параметр 6200 -да. Или в случае повторения перезагрузите от сети все котлы, возможно какой-то временный сбой.
1. Установил термостат, который отключает котёл когда температура превышает выставленное значение
2. Установлена настройка(FF06=001) чтобы температура теплоносителя не больше 45 градусов(аварийная отсечка пламени на 50С)
Планирую установить датчик уличной температуры(как описано уже в сети на основе простого термистора), чтобы согласно кривой регулировалась температура теплоносителя.
Вопросы и опасения:
1. На графиках есть...
Последнее сообщение
1. Да, можно настроить отсечку , на случай выхода из строя электроники в стяжку ставят и аварийный термостат
2. Сначала настраивают работу по уличной датчику (чтоб в доме было чуть жарче, чем надо), затем задействуется термостат
Спасибо за совет!
Оставлю комментарий для истории, на случай, если кто-то ещё будет задаваться такими же вопросами.
Поставил, всё работает в связке Уличный датчик + настройка(FF06=001) + термостат. Никто не кому не мешает,а наоборот дополняет.
Добрый день! не могу настроить котел для работы.
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку погодозависимая автоматика , то...
Последнее сообщение
Сейчас текущая потребляемая мощность зданием меньше чем минимальная мощность котла, - он и должен тактовать , это нормально.
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С
Доброго дня
Планирую установку котла slim. Мне требуется поддержание температуры в помещении автоматически.
Термостат ставить нет желания- он просто отключает горелку, для чугунного теплообменника такой режим работы не есть гут.
Присматириваюсь к QAA73,не подскажет ли кто алгоритм его работы при поддержании температуры в помещении?
Последнее сообщение
Лучше поставьте ZONT H-1B фнункционал тот же + удалённое управление через смартфон и дешевле....
Добрый день.
Вопрос следующий: Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F, термостат Зонт Н1-В. Задана температура в помещении 15 градусов. По факту температура в помещении держится выше. Минимальная Температура теплоносителя установлена сервисными настройками котла 30 градусов если не ошибаюсь. Котел поддерживает среднюю температуру теплоносителя 35 градусов (+/-). То есть минимальной температуры предостаточно для поддержания заданной температуры, а то и излишне даже. Так вот. Корректно ли работает Котел...
Последнее сообщение
получается не внимательное изучение инструкции, отсюда - неверное подключение... :)
Устанавливала сервисная компания!!! Как они работают а :wall: Решил вот вчера сам изучить вопрос, перечитал форум, перечитал инструкцию и увидел что перемычка должна быть снята. Снял. Все норм. Все работает теперь как надо. Спасибо за участие всем.
Помогите разобраться и понять схему подключения, а то подключил по инструкции но до конца не понимаю :(
К котлу подключен H-2000 с датчиками температуры (1, 2 этаж и улица) через интерфейсную плату.
Также к котлу подключены 4 насоса (бойлер (ГВС), теплые полы, 2 насоса на батареи 1-2 этаж).
Вопрос №1
Нужно ли переключить насосы на Zont или не нужно? Кто ими должен управлять? Есть ли разница?
Вопрос №2
Планирую установить сервоприводы на гребенки (1 и 2 этаж) теплого пола с подключением...
Последнее сообщение
Микролайн отправил к Вам и на forumhouse форумы:
2 вопроса:
1.На графике в ZONT H-2000 не снимается флаг отопление , поддержка отвечает так:
Флаг отопления возвращается по опен терм котлом, значит котел этот флаг не убирает и мы это отражаем на графике.
2. Почему не отображается модуляция горелки?
Котел также не возвращает параметр мощность модуляции горелки.
---
Перемычка желтая убрана.
Данные по котлу:
Версия котла тип 51, версия 1
Версия термостата тип 1, версия 49
если это имеет...
NUVOLA-3 Comfort 320 Fi в связке ZONT-H1B. (к зонту только датчик т-ры внутри дома, уличу с погодного сервера берет)
при активной цифровой шине, включаем ПЗА и релейный режим. кто главный? в каком режиме работает котел?
думаю ПЗА, просто не давно включил (третий день) и у нас давит за 35 градусов морозы, поэтому не могу видеть движения по графику температуру теплоносителя которую задавал бы ПЗА. или каша в голове у меня?
(релейный на всякий случай включен, котел зажат до 50%, пока не все...
Добрый день.
Имеется в эксплуатации котел Baxi Luna 3 1.310 fi. На данный момент внешние термометры и термостаты не подключены, управление - по температуре теплоносителя.
Хочу приобрести ZONT H-1B для удаленного управления котлом с подключением к нему по протоколу OpenTherm с использованием датчика температуры воздуха из комплекта ZONT.
Потребуется ли еще какое-то дополнительное оборудование для этой цели?
Схема подключения стандартная с сайта Микро Лайн?
Спасибо
Последнее сообщение
пользуйтесь поиском на форуме, уже неоднократно обсуждалось...
Всем добрый день!
В связи с необходимостью приезжать на дачу в тепло зимой, маленький ребёнок, а желание приезжать не только в выходные, но и так как нибудь, встал вопрос в приобретении GSM модуля, для удалённого управления котлом.
Пятый день гуглю форумы и интернет по данному вопросу. Многое выяснил, думаю тема по данному вопросу будет интересна и многим покупателям котлов BAXI.
О своих условиях эксплуатации котла:
Котёл, как написано в заголовке, BAXI Main four 240f, площадь отапливаемых...
Последнее сообщение
Включил в работу преобразователь сигнала Авария котла , подключил к сети питания 220В и в термостат на 4 и 5 клеммы, как сигнализатор падения сети.
Уважаемый Андрей, не могли бы Вы подробнее рассказать как подключено вышеописанное. Что за преобразователь вы использовали?
Насколько я понял на клеммы 4 и 5 можно не более 5В подавать...
Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм).
В этой связке - панель на котле будет работать?
и ошибки котла удаленно будет видно?
Последнее сообщение
параметром F13 уменьшить мощность котла в режиме отопления
Добрый день
Прошу совета в выборе оборудования дистанционного управления котлом
Котел LUNA 3. Никакого доп оборудования управления температурой нет. Сейчас управляю температурой с панели котла. Как я понимаю, котел работает по температуре теплоносителя
Хочется:
1. Управления по температуре помещения и уличному датчику.
2. Дистанционно управлять + получать сообщения об ошибках
Смотрел на ZONTы, но пока есть проблема с Интернетом в месте установки котла, а даже модель ZONT H-2 требует...
Последнее сообщение
Перемычку снял.Котел заработал как нужно. :okdoc:
Всем спасибо за помощь.
Вроде бы такие же темы в данном разделе уже были, но все равно переспрошу.
Котел Luna 3 240i, запущен 2 недели назад. Почитав форум, решил что правильнее регулировать работу котла не установкой температуры носителя, а с помощью термостата. Так как котел стоит на кухне, решил взять беспроводной термостат ( поставить его в отдаленной комнате). Инструкция к термостату подключить решил так же как и в уже прочитанной теме - питание 220 вольт к приемнику с клемм котла, 2 контакта термостата вместо...
Последнее сообщение
Спасибо за развернутый ответ, завтра попробую связаться с Бастионом, и правильно подключить термостат.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, котел в режиме ПЗА, график работы в скриншоте. Является ли такая работа котла нормой или котел тактует и это плохо ?
baxi.png
Спасибо за ответы.
Последнее сообщение
Дом 2 этажа, брус 150*150 + парок 100мм, Есть подвал и большой чердак. Ответ в стиле посчитайте сами . :)
Добрый день! Нужна Ваша помощь консультация, запустили котел IN 1.400.
1 контур - бойлер
2 контур - подвал, и лестничные площадки 1 и 2 эт
3 контур - теплый пол
4 контур - 1, 2 этаж
Установщики посоветовали добавить calorMATIC 630. Сказали, что за счет установки внешнего температурного датчика снизится потребление газа (при настройке кривой зависимости). Да и бегать постоянно в подвал для подкрутки не придется.
Есть ли смысл в моём случае устанавливать такую систему или она избыточна? Стоит...
Последнее сообщение
Здравствуйте, хотелось бы по подробней узнать как подключить baxi slim in и calorMatic 630. Заранее спасибо
Здравствуйте!
Имеется котёл Baxi Eco 4s 24F с удалёнкой ZONT H1V.
Работа настроена по датчику температуры воздуха в доме.
Подскажите пожалуйста на счёт параметра в ZONT'e Минимальный интервал от выключения до включения и от включения до выключения
Я так понимаю, этот параметр параметр F11 (время между запусками горелки), где максимально возможное значение 10 мин?
Какие максимальные значения можно тут выставлять?
Можно ли например выставить От включения до выключения 10 минут , а от Выключения...
Последнее сообщение
Ну в стандарте без opentherm в зонте я могу лишь прибавлять и убавлять желаемую температуру в помещении, изменять гистерезис и временной интервал от вкл до выкл и от выкл до вкл . О, вот и способ регулировать температуру на подаче. :) Если бабушка скажет, что батареи сильно горячие, то сокращай время от вкл до выкл (можешь зависимость температуры подачи от времени вывести и узнать какая температура в помещениях при этом получается).
По второму контуру. Тут надо что-то делать в любом случае,...
Доброго времени суток! Решил запариться по поводу интеграции котла в систему умного дома от Xiaomi. Нужна регулировка температуры и поддержание заданной температуры. Хочу посоветоваться, будет ли работать? Вместо термостата хочу подключить одноклавишный выключатель, разрывающий фазу:
он подключен к шлюзу, так же через шлюз подключен датчик температуры. Будет создан сценарий, при опускании температуры ниже заданного значения, будет отправляться информация на шлюз и он включает выключатель. По...
Последнее сообщение
Ну тут уж извините. Кривые руки никто не отменял. :) Но при желании таким методом же можно подключить. Фазу на автомат, ноль на шину спасут отца русской демократии.
Делаю котельную на двух Ecofour и контроллере SmartWeb X
Из способов управления - реле и 0-10 вольт выход
Понятно что комнатный термостат, котел на фиксированную температуру и т.д.
Но хочется попробовать заставить работать как по уличному датчику с модуляцией
Есть ли какие способы передать котлу требуемую температуру?
Пока думаю в сторону согласования на ардуино с подачей на вход уличного термодатчика разных сопротивлений в зависимости от потребностей по температуре. В...
Последнее сообщение
действительно у конкурентов есть преобразователи сигнала 0-10В - Коммутационный модуль VR 34 для котлов с шиной eBus для подключения линейного управляющего сигнала сторонней автоматики 0-10 В
Добрый день. Строю систему отопления брату, все оборудование в наличие. Идея построить максимальное комфортное отопление с пагодозависимой автоматикой. Имеем: дом 180 м2 +тп 50м2, котел slim 1.30 in, б/к Baxi Premier Plus 200, пульт QAA73+датчик внешней температуры, промышленный контроллер ПЛК110 и СП310.
Схема системы:
1. бойлер подключается по приоритету до г\с.,питание насоса бойлера от котла
2. насос СО работает на г\с, питание от котла.
3.с г\с через группы быстрого подключаются 2 контура...
Последнее сообщение
Поставили новые насосы Alpha 1L, там шим управление мощностью и обратная связь, это дает еще больше возможностей по управлению и мониторингу.
Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь ращобраться с термостатом и котлом. Термостат zont h1b подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. В вебинтерфейсе выставлена максимальная температура теплоносителя 70'с. Котел доводит теплоноситель до 90'с. Как настроить на 70?
F10=02 перемычка стоит
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
Последнее сообщение
Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...
Здравствуйте!
Есть вопросы к бакси-ведам и зонто-ведам.
Собираюсь приобрести и установить ZONT H1-B для Луны 3 Комфорт Комби. Подключение зонта по ОТ для Комфорт требует отсоединения внешней панели управления от платы котла. Возникло несколько вопросов по надежности работы системы: 1) При сбое управления котлом по ОТ (возникшее, например, по причине выхода из строя зонта) котел будет продолжать работать по последним установкам, полученным от зонта, или выйдет на аварию ? 2) Насколько вообще...
Последнее сообщение
Вроде да. Как будто H1–B2 называться должна.
Но это не точно
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Прошу помощи! Был установлен котёл NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA и к нему был подключен Zont H1B, по ОТ. Настроил пару режимов, один просто задает температуру теплоносителя, а второй выключает котёл(отопление и ГВС в положение ВЫКЛ). Первый ражим поддержания температуры теплоносителя хоть и кривовато работает, но всё же работает. А вот при попытке выключить котел или снизить температуру теплоносителя ниже 15, устанавливается уровень модуляции 80% и котёл...
Последнее сообщение
В общем, убрал перемычку, всё нормализовалось. Котёл выключается, на настройки температуры реагирует, в общем ожил. Спасибо всем за помощь!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста точные настройки котла и правильного подключения ZONTA к газовому котлу BAXI LUNA 3 COMFORT, забегая вперед почему открыл новую тему, дело в том что Компания Микролайн выпустила новый OPEN TERM ВЕРСИЯ 724, к нему можно будет подключить заводскую панель управления, что будет очень удобно, приехав на объект регулировать или менять настройки на самой панели котла...Поэтому обращаюсь за точными настройками котла и его подготовке к подключению этой связки,...
Последнее сообщение
На Н-1000 + 724 Open Term логика работы такая же? С последней прошивкой?
Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i.
Подключил датчик уличный температуры и снял выносную панель с котла и поставил в комнату.
Выставил параметры согласно инструкции и многочисленным страницам форума - MODUL 1, AMBON 1, F10 - 00, СH SL - 70 поставил, возможно поменяю если потребуется. Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Кончено за 2 дня ничего пока непонятно, но!
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там...
Последнее сообщение
видимо только у вас такая инструкция есть
параграф 28...
Такая проблема.
Ставлю на панели температуру 18. А котёл греет ее выше, уже 24 нагрел.
Оба темп датчика подключены.
Ambon 1
Modul 1
Кривые ставил 0,2 и 3 разницы нет
На улице 15
Теплоноситель установлен на 60
Build ставил и 2 и 9 пофиг
Хелп !!!!!!
Последнее сообщение
Проиперемычку:
До того как я поставил родную выносную панель, я ставил сторонний термостат, перемычку снимал, т к подключал туда его.
Так я не понял, перемычку убрать или поставить?
С родной панелью же ничего не сказано про это...
Параметр F 10-00
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Кажется мне понятно что было. Старый радио датчик, был подключён к клеммам где была перемычка. Но отключено питание. Я его прозвонил, накоротко. Видимо он даже отключённый от сети играл роль перемычки. Не...
Добрый день, всем!
Есть проблема. Котел Power HT 1.8500, решил реализовать схему с двумя контурами, один-высокая зона, второй- низкотемпературный ( теплые полы). Для этого приобрел плату AGU 2.500, датчик температуры и т.д. Смонтировал плату согласно инструкции, после включения котла на экране горят все знаки, кнопки не реагируют, но котел начал греть по непонятной схеме. Сбросил питание с платы, сбросил шинный провод, включил котел- все нормально, информация отображается корректно, кнопки...
Всем доброго дня!
Имеется котел POWER HT 1.850.
Схема отопления состоит из трех контуров:
цокольный этаж - теплые полы со смесительным узлом
первый этаж - теплые полы со смесительным узлом
второй этаж - радиаторы отопления ( на всякий случай стоит смесительный узел)
Так же имеются сервопривода.
Хочется управлять каждым этажом в отдельности.
Так же планирую установить вместо комнатных термостатов контроллер удаленного доступа фирмы Инвенция Софт( такую схему реализовал в бане на котле LUNA 3...
Добрый день. Имеется котел baxi main-four-240-f. Поддерживается подключение термостатата. Выбрал такой Само реле питается от 220в.
Нужно ли включать питание котла? Или теперь 220 подается через реле термодатчика?
Последнее сообщение
В прошлом году отвлекли дела и не купил.
Опять вернулся к теме.
Что-нибудь изменилось?
Может кто поделится соображениями.
Все-таки хочется с доступом через интернет.
Добрый день.
Имею rотел Baxi Eco Four 24 F
Хотелось бы получать аварийный сигнал на arduino(в идеале с кодом ошибки).
Кто-нибудь реализовывал подобную связку?
Добрый день!
Хочу подключить термостат Colibri 31 к ECO-5 Compact.
Вроде все понятно, убираю на котле перемычку и подключаю термостат (L-фаза, N - ноль).
Но смущает табличка внутри термостата.
20160612_202010.jpg
Подключать к контактам 1-2 или 1-3?
Скорее всего 1-2, но что обозначает U в квадрате?
Заранее спасибо!
Установка комнатного термостата Colibri 31 на Baxi Eco Four 24
Собственно ничего сложного, все изложено в видео. Еще догружу инструкцию к Colibri 31
Краткая инструкция:
1. Открутить 2 самореза которые держат лицевую панель
2. Снять панель
3. Открутить справа внизу саморез и повернуть панель управления
4. Открыть щиток и подключить 2 провода, предварительно продев провод в держатель
5. Собрать все в обратном порядке
6. Подключить контакты 1 и 2 термостата к обратной стороне провода
7....
Здравствуйте.
Заказал зонт h1b. Разьем ОТ на котле есть.
В интернете противоречивая информация.
Подскажите пожалуйста
1. Нужно ли менять настройки f04-05 на 05.
2. Нужно ли откл. питание котла при подключении.
3. Если я в зонте отключу упр. гвс по ОТ будет ли мне доступно упр. Гвс с панели котла?
4. Ну и совсем экзотическое - актуальны ли советы про возможно необходимое обновление по котла. Котлу точно более 5 лет.
Последнее сообщение
И что Вы имеете ввиду под выражением первичный пуск ?
Имею в виду , что котел полностью выключен. А запуск его дистанционно с Зонта.
Инструкцию читал. Этот момент, как включение котла не нашел. Подскажите если не трудно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения