Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый вечер всем. К котлу подключен внешний датчик уличной температуры. Пришли морозы ниже -20 градусов и заметил странную работу котла по кривой.Внешняя автоматика регистрирует что котел при ниже -20 убавляет температуру подачи. Вроде после -20 котел должен держать максимальную температуру кривой,но вот почему он уменьшает её? Автоматика в работу котла не вмешивается,датчик подключен прямо на плату котла.
2019-01-08_20-10-11.png
на графике пики нагрева это нагрев БКН....
Последнее сообщение
В графике изменений сопротивления от температуры датчика не предусмотрена температура ниже -20.
Видимо в логику автоматики заложено так же.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Круто конечно, промышленная автоматика.))
Однако, такое решение нецелесообразно. Разве что задарма, ибо ценник - дороже котла.
Проще и значительно дешевле контроллер температуры на ардуино, с хранением данных на NAS.
Помогите подключить напряжение от насоса на термо датчик боллера и электричество от розетки к боллеру. Чтоб насос запускался автоматически в схеме инструкции ничего понять не могу (((( фото крышки блока подключения прилогаю
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Боллер Baxi пример плюс 200
Последнее сообщение
итак идём слева-направо
контакт №1 - общий
контакт №2 замыкание термостатата когда нужен нагрев
контакт № 3 размыкание контакта №2 и переброс напряжения на контакты 1 и 3
контакт№4 земля...
вообщем нужно подключить питание насоса на 1 и 2 контакты
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какая выносная панель подойдет к котлу BAXI LUNA3 310FI Код: CSE456313660.
На сайте BAXI видел список совместимых котлов с панелью, там идёт привязка к коду, или это не важно?
Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???
Последнее сообщение
Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.
Здравствуйте, у меня котел LUNA Duo-tec 1.12 подключен по гидравлике непосредственно к низкотемпературной системе отопления, без дополнительных насосных и смесительных узлов. Первый этаж - теплые полы, второй - теплые стены.
В инструкции котла есть фраза Если котел подключен к системе тёплых полов, монтажник должен установить термостат безопасности, для защиты системы от перегрева .
Речь идет про дополнительный аксессуар?
В котле вроде есть термостат безопасности на выходе из теплообменника,...
Последнее сообщение
инертность большая
Ну, буду пробовать пока так регулировать, другого выхода пока не вижу.
А по моим вопросам представители BAXI ничего не ответят?
В настройках параметров есть настройка максимальной температуры в системе отопления - параметр Р16, где можно выбрать +45 град. Туда точно из моих домашних никто не залезет.
Или эта электроника не надежна и нужно дублировать механическими устройствами?
Еще вопрос - какой дифференциал в настройках котла по температуре в системе отопления? 5 град?...
доброго времени суток уважаемые, подскажите, пожалуйста.
подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?
Здравствуйте.
Котел BAXI MAINFOUR 240 F
Серийный номер изделия C12550904, Код изделия BSE466243653
Приблизительно год назад заменил электронную плату управления. Стояла Bertelli&Partners, установил идентичную - Bertelli&Partners JJJ005702450. Настройки с F01 по F17 установил по инструкции к котлу. Котел запустился и все функции выполнял и выполняет. Сейчас решил подключить проводной комнатный термостат TEPLOCOM TS-2AA/8A . Подключил все по инструкции. На котле выставил температуру отопления 60...
Добрый вечер специалисты, вопрос следующий: подключаю вместо батарейки блок питания, колонка зажигается а пьезо продолжает работать при работающей колонке. В чем может быть причина?
Последнее сообщение
А именно? блок питания регулируемый выставлен на 1,5 в, так же как батарейка.что может быть не так?
Подскажите, как котел сообщает об ошибке или поломке датчика уличной температуры?
Пока не заметил каких либо визуальных признаков его присутствия.
Даже в настройках ничего не изменилось, кроме того, что вместо температуры кнопками РО выбирается кривая. Даже цифры те же остаются. Т.е. номер кривой 3 - это 30 на экране.
А если вдруг пропадет контакт, то котел ничего не скажет, и при настройке на кривую 3 начнет просто выдавать 30 градусов?
И параметры в меню инфо.
А04: заданное...
Последнее сообщение
Тетрадь не последнего издания. Хотя в данном случае ничего не изменилось.
Если к Eco-4s-10f подключен комнатный термостат, как должен себя вести котел при размыкании контактов?
Выключать и горелку и насос?
Или только выключать горелку?
Если насос выключен, то режим антизамерзайки не работает? Или котел будет периодически включать насос и при выключенном термостате?
Последнее сообщение
Размыкание контактов - отключение горелки - отключение насоса спустя время постциркуляции 3 мин (в вашем котле это задано жестко, в других регулируется).
Антизаморозка срабатывает при падении температуры на датчиках ниже +5С. Включается насос, горелка, система прогревается до +30С.
Насос при выключенном отоплении включается раз в сутки на 3 сек, чтоб не закис...
Добрый день
Прошу подсказать варианты подключения электрики для двух котлов в параллельной схеме монтажа.
Газовый - день
Электрический - ночь
Задача сделать не сложную (не дорогую) схему чтоб газовый отключался на ночь и включался только электрический.
Спасибо.
Последнее сообщение
У вас сжиженный газ или магистральный? Неужели по ночному тарифу греть электричеством дешевле, чем магистральным газом?
Раз тупите в электрике, наймите лучше спеца, дешевле обойдется. Подсказка: таймерное реле ТЭ15, управляющее пускателями. Настраивается весьма гибко на всю неделю, разные режимы, разные дни, разное время и т.д. Контакт перекидной.
После пропадания питания мой Eco-4s-10f включился в режиме OFF . И соответственно ничего не грел.
Это правильное поведение? Как его заставить включаться в режиме зима при подаче питания?
Последнее сообщение
Воспроизвести ситуацию не смог.
Наверно чего недоглядел с режимом при первом отключении. Или первое отключение после первого включения имеет свои особенности.
Доброго времени суток.
Не получается поженить котел с термостатом.
При коммутации контактов 1-3 в термостате при увеличении температуры на нем же, котел отключается. При уменьшении температуры на термостате котел начинает работать по режиму теплоносителя, примерно каждые 3 минуты.
При коммутации контактов 1-2 котел работает по режиму теплоносителя.
Доброго дн! Помогите разобраться.
Имеем два дома, 85 и 165 кв.м. Котел Luna-3 Comfort 1.310Fi. Панель установлена на котле.
Подключен бойлер косвенного нагрева.
Система отопления в обоих домах - только водяной ТП. В доме 85 кв.м. стоит один регулирующий модуль ISOTHERM в СО на весь дом. В доме 165 кв.м. регулирующие модули установлены на каждом этаже.
Два отопительных сезона при изменении внешней температуры для регулирования температуры в доме ходил и крутил ручки на Изотермах. При...
Последнее сообщение
У меня схожая проблема. Котёл упорно топит. Задал ему темп 20, а он нагрел до 24 и продолжает дальше. Настройки не очень помогают. Где логика не пойму?
А модель котла?
В разных моделях кривая выбирается по-разному. В моём котле выбор поризводится кнопками + и - регулировок температуры отопления. Если выбрано 20, то это соответствует кривой графика № 2.
Что при этом ожидается и что на самом деле происходит? Кривая - штука очень условная. Если автоматика определила (согласно алгоритму =...
Добрый День! Приобрёл и установил в деревенский дом одноконтурный котёл Baxi ECO-5 Compact 1.14F. Дом находится в 350 км, поэтому возникла потребность в дистанционном управлении. Было приобретено оборудование КСИТАЛ GSM-4T, но из тамошних специалистов за подключение и настройку никто не берётся.... Придётся разбираться самому... Для начала хотелось бы уточнить, нужно ли что нибудь докупать дополнительно для того чтобы с дружить ECO-5 Compact 1.14F + КСИТАЛ GSM-4T?
При снятии перемычки с котла контактов 1 и 2 котел продолжает работать на выставленных режимах контура отопления. Пламя горелки не гаснет при снятии перемычки, котел продолжает работать на отопление каждые 3-4 минуты. В связи с этим, не возможно подключить комнатный термостат. Ощущение, что контакты 1 и 2 на котле как будто замкнуты. Проверил мультиметром эти контакты, замыкания нет. Помогите разобраться!!!
baxi eco four 24 f к Термостат BAXI комнатный механический (KHG 714086910)
В инструкции вроде бы написано только провода воткнуть туда и сюда вместо перемычки, все воткнул, включил, режим гвс и отопление, горелка разок зажглась и все, мигает значок отопления и ничего не греет, ошибок нет, благо дето сейчас, хоть и хреновое
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28
Автоматика MLC16 и MLC30
Гидравлическая система имеет 1 высокотемпературный контур и 2 низкотемпературных контура
При включении автоматики на блоке MLC16 загорается зеленая лампочка (связь с котлом) и примерно через 20 секунд тухнет и загорается ошибка E54. Так же питание не идет на насосы и сервомоторы двух низкотемпературных контуров. Питание на высокотемпературный контур идет правильно, при срабатывании комнатного термостата...
Последнее сообщение
При отключении MLC16 (управление сервомоторами) блок MLC30 начинает работать с котлом.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть электрическую схему платы KHG71410051- ? В частности, интересует
1. контакты реле там силовые (220В) или слаботочные (12-24В)? то есть можно ли через них 220в пропустить для управления другим контактором?
2. NC или NO ?
Есть котел Baxi EcoFour 1.24f, бойлер premier 100, отдельно смонтированный трех-ходовой клапан Siemens и термостат Zont H1-B, с OpenTerm соответственно. И есть э/котел Proterm, исходно запланированный как резервный, но пока используемый в качестве основного, до подключения газа.
Собственно, сейчас надо подготовится к схеме полной, с резервированием, при этом при резервировании хотелось бы сохранить текущий уровень комфорта. То есть, чтобы нагрев бойлера и управление трёх...
Помогите кто сталкивался, подключаю комплект для подключения к бойлеру KHW714087410 датчик видит и управляется регулятором ГВС, однако циркуляционный насос для ГВС не включается. Вместо него вглючается насос отопления. С чем это это связано и как исправить. Получается лампочка ГВС горит а ток не идёт на насос.
Последнее сообщение
Ради интереса на витрину сейчас сходил. Как ни изгалялся - никаких шумов не получил. :?
Подскажите, пожалуйста, как в клеммнике термостата коммутируется подключение светодиодного индикатора. С тем, что 1 - 2 это сеть, а 3 - 4 это нагрузка - мне понятно. А с чем коммутируется 6 индикатора? Кто-то сталкивался конкретно с этим устройством? Буду крайне признателен за вразумительный ответ.
Последнее сообщение
Если подключать к сети , то я бы подключил этот термостат через реле. Катушку на термостат, а вместо перемычки НО контакты реле подключить.
Добрый день!
Не получается подружить бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR и одноконтурный газовый котел Baxi Luna 3Comfort 1.310 Fi. Для подключения был куплен комплект состоящий из моторчика треходового клапана и датчика бойлера. Датчик бойлера пришлось нарастить проводом 2x0.75 (3 метра). Моторчик треходовика согласно инструкции установил красный, черный, белый на колодке СN1, далее датчик бойлера поместил в колбу бойлера до упора и подключил к клеммной колодки М2 к контактам 5-6....
Последнее сообщение
Попадал на такую ситуацию , парни из Baxi разрулили за 2 минуты. Я звонил на горячую линию.
Здравствуйте! Меня интересует вопрос замены родного трансформатора розжига на напольное котле BAXI SLIM HP 1.830 iN .
Сейчас в котле используется трансформатор MCT ZA 20 050 E17 . Дело в том, что я сомневаюсь в его работоспособности и для проверки хочу временно поставить другой трансформатор, а именно деталь от котла Baxi luna, eco, трансформатор розжига Honeywell type ac1a114 . Подробнее проблема с котлом описана в теме:
Так вот данный вопрос заключается в том, что возможно ли замена родного...
Последнее сообщение
Меняйте опираясь на характеристики родного , все будет работать! Погуглите на сайтах где запчасти для горелок продают.
добрый день.
требуется подключить котел Baxi Luna 3 1.310 fi к бойлеру
Проблема в том, что котел стоит в другом здании на удалении 20 метров.
От котельной до основного здания - теплотрасса.
На бойлер - отдельный насос.
Можно ли управлять насосом бойлера используя логику котла и информацию от стандартного датчика температуры ГВС?
каков алгоритм управления трехходовым клапаном ГВС? Может быть - есть готовые решения преобразования управления приводом трехходового клапана в вкл/выкл насоса...
Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?
Последнее сообщение
[quote= Виктор68 ] 48473 ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
И не кричите. Розетка у вас в ПУЭ уже не умещается, что ли?
[quote= Виктор68 ] 48473 теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
Требуют - пусть официальный отказ пишут. Причем здесь ввод в эксплуатацию и гарантия. Это 2 разные вещи, между собой связанные очень условно.
Всем привет ! Такой вопрос поменял плату на котле а старую выкидывать жалко так немного шарю в электронике решил сам разобраться все прозвонил вроде все в норме нашол куда подключить питание и на дисплее ошибка e05 понял что надо датчики подключить а их нету рылся в инете там только видио где все подключено и все вообщем суть вопроса как сымитировать датчики весь интернет перерыв нечего не нашол если кто знает подскажите пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Провода все готовы...
Как вы уже знаете, а может не знаете что надставки полурубо Protherm PT получили некоторые обновления в связи с чем возник вопрос о его подключении к котлу Slim.
Изменения коснулись моностатата, а именно : моностат Хонивел (3 контактный ) исключен, на его место установили двухконтактный HUBA. В этой связи прошу офиц. лиц BAXI прокоментировать как скомутировать данное оборудование на плату котла, если с датчика тяги выходит не 3 провода, а 2, Двухконтактный методом проб мне не удалось...
Последнее сообщение
Плата котла может работать только с трех контактным термостатом. Пока не нашли способа переделки на самой плате...
В этой ситуации вижу три пути :
1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
Приветствую!
Возник вопрос. Нужно ли к имеющийся системе заземления TN-C-S, делать дополнительный контр заземления для котла Baxi Slim 1.49.
А то сколько людей столько и мнений, говорят для корректной работы.
С Уважением Иван.
Отправлено спустя 34 минуты 47 секунд:
И еще в догонку, нужно ли насосы СО запитывать через стаб., просто сейчас заказываю и выбор стоит Штиль ИнСтаб i 500 или 1000 разница в цене 4500.
Всем добрый день!
В системе отопления установлен котел - Nuvola 3 Comfort. На котле выставлена температура нагрева теплоносителя +50С. Управление температурой в помещениях осуществляется с использованием (KNX оборудования) комнатных термостатов и сервоприводов, установленных на коллекторе.
Проблема:
При одновременном снижении температуры во всех помещениях, например, при температуре +20С, устанавливается +7С, котел выключается и выдает 25 ошибку - отсутствие циркуляции. Полагаю, что это...
Последнее сообщение
Наконец то сегодня подключили Zont h1-b. Теперь буду смотреть и мониторить
Здравствуйте.У меня вопрос: имеется котел slim in 49квт. и бойлер альфа терм. (схема термостата в приложении) , какие контакты бойлера задействовать в подключении к котлу? И надо ли бойлер подключать к сети? 1.JPG
Последнее сообщение
Короче говоря.
Андрей Серёгин , на конструктивный диалог вы явно не хотите идти. Считайте тогда, что здесь вконтактик.
Тему я закрываю, ибо к Baxi она отношения не имеет. Куда к Слиму подключить термостат - есть в семинарской тетради. Какие клеммы - это производителю бойлера звоните. Наверное там вежливые люди сидят и вам обязательно ответят приветливо.
Кстати. Я бы на вашем месте купил бы присоединительный комплект с датчиком и забил бы на термостат. Управление всё с котла будет. Удобнее и...
Добрый день! Запустил недавно котел eco5compact 1.24f. ГВС планировал сделать через бойлер косвенного нагрева, соответственно был куплен комплект для подключения бойлера. Так получилось, что бойлер стоит на расстоянии около 3-ех метров от котла. Соответственно я взял датчик температуры для EcoFour и нарастил его медным кабелем до платы котла. При изменении параметра с 004 на 003 для включения бойлера появляется ошибка E06 датчика ГВС. Подскажите, это из-за наращивания? Что можно предпринять?
Последнее сообщение
Оп-па.
А он у вас и не подключен.
Вижу трехходовой справа и уличный датчик (слева). А там, куда должен подключаться датчик бойлера - пусто. Клеммы с нарисованным краником. С платы туда идет 2 темно-зеленых провода.
Своей голове покоя не даю, и вот о чем я размышляю. Если возникает необходимость установить дополнительный цирк. насос повышенной мощности на обратке на битермическом котле (пусть будет MAIN FOUR) получается интересная ситуация.
В режиме зима когда хозяин откроет кран горячей воды штатный насос (тот что в котле) - отключится и холодная вода проходя через единый теплообменник будет снимать тепло на ГВС. Если же доп.насос будет независимо включен в сеть при постоянной работе, часть тепла будет...
Последнее сообщение
[quote= plehan ] 43528 финансы покажут вариантов уйма !
Решил обойтись малой кровью. Обойдусь без термоса, штатный 83W насос котла заменю на 98W для лучшей прокачки системы.
Доброе время суток!
Есть вопрос.
Котел Luna DuoTec 1.24
Косвенный бойлер + датчик KHG71407681
Датчик уличной температуры (QAC 34), HTКод: 7104873
Комнатный датчик температуры Код: 7104347
Комнатный датчик не показывает уличную температуру.
Котел, при отключении комнатного датчика, нормально показывает уличную температуру.
Что не так?
Весь остальной функционал в порядке.
Конкретно, из инструкции на комнатный датчик в пункте 4.1.2 параметр oSt не высвечивается.
Последнее сообщение
Да есть[quote= Serg-crasher ] 43081 Комнатный датчик не показывает уличную температуру.
Хотя должен.
Это написано, хоть и по-английски, в инструкции: IMG_20170925_100630.jpg IMG_20170925_100705.jpg IMG_20170925_100747.jpg
Без подключенного пульта, котел отображает уличную температуру.
Что может быть не правильно?
Добрый День, подскажите пожалуйста, можно ли подключить насос от теплых полов со смесительного узла валтек комбимикс (марка насоса Валтек 25/6 работающей постоянно на первой скорости и потребляющий 46 вт ) на клемную колодку котла параллельно штатному насосу без доп контактора(реле), видел темы, где отвечали ваши спецы на подобные вопросы, но конкретно про эту модель такой темы не видел. На какой номинал стоит штатное реле в котле? 5А? Я видел что штатный насос willo на 80 с чем то вт, т.е....
Последнее сообщение
перемерзнет где-нибудь тп во время отключения насоса, отличная получится экономия
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как подключить комнатный термостат Emmeti к котлу baxi mainfour 240f. Куда какие провода от котла подключать к термостату? На котле про перемычку 1-2 в курсе, что её надо вынимать, больше интересует куда на самом термостате что подключать. Заранее всем спасибо за ответ. 15049691210971975380863.jpg
Последнее сообщение
тактовать по идее меньше будет. А экономия будет, скорее всего, из-за меньшего количества запусков (розжиг на максимальной мощности осуществляется, а только потом модулируется).
Имеется одноконтурный котёл Duo-tec Compact 1.24 подключенный к гидрострелке. К гидрострелке подключено 3 контура - радиаторное отопление, теплый пол и контур для бойлера косвенного нагрева Baxi Premier plus. Каждый контур со своим насосом.
В настоящее время бойлер сам управляем своим насосом (включает и выключает по необходимости).
Котёл работает в режиме 'только отопление' и не знает про наличие бойлера. Когда бойлер нагревается до заданной в нём температуры - он выключает...
Последнее сообщение
[quote= Александр 5 ] 42114 Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
Это не критично, главное чтоб стекало хорошо...[quote= Александр 5 ] 42114 Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?
Вы все сделали правильно, а вот мы проморгали ошибку в переводе , сейчас проверю...
Здравствуйте, мне нужно сделать электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100. Водонагреватель будет работать с твердотопливным котлом.
В инструкции нет схемы электроподключения теплового выключателя косвенного контура. нашел только схему подключения дополнительного нагревателя, как я понял он работает независимо от выключателя косвенного нагрева?
Последнее сообщение
то есть подключаем электро тэн с термостатом по рисунку 9? Спасибо! :)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие беспроводные панели управления (с возможностью программирования режимов отопления) подходят для моего котла.
Доброго всем дня.
Искал информацию не нашел, потому спрашиваю.
Есть бойлер со своим термостатом типа(вкл/выкл) и котел Eco4s. Есть трехходовой клапан с термоголовкой (датчик в от клапана поставил внутрь бойлера)
1. Куда его подключать в Eco 4s?
Есть штатное место но оно судя по всему для термометра.
2. Нужно ли программно что-то менять зима/лето.
Спасибо.
Последнее сообщение
На всякий случай уточняю
холодная вода(надо греть) 10,5 -17.5 кОм (видимо регулируется с панели котла температурной уставкой)
горячая вода(нагрето, выключение) 2.5 кОм
Зимой режим (на котле) батарея +вода
Летом режим вода
И F03 параметр 03
Все так?
А если поставить штатный(от котла) термодатчик в бойлер место текущей схемы, тогда можно видеть еще текущую температуру.
А вообще схема подключения бойлера(гидравлическая) вполне рабочая, скажем так бюджетная.
Доброго времени суток, всем площадь100м2, дома отсутствую долго, приехал- уехал, нашёл в интернете, Salus it 500 ( две зоны отопления, и гор вода)
На нем интерфейс 'no -com '. Уменя на mainfour 240f на плате Интерфейс комнатный/термостат идистанционное управление .Плата Beretti.
Совместимы ли они?
Последнее сообщение
Ничего себе штуковина.
Я, правда, мануал прочел и все равно ничего не понял :)
Вроде как схема А нужна. COM и NO
Но уверенность небольшая.
Подскажите пожалуйста, хочу подключить к котлу на отопление четыре насоса и один на ГВС. систему буду собирать через гидрострелку со своим насосом на первичном контуре. Из четырех насосов отопления два будут работать на два батарейных контура и два на систему теплых полов. Вопрос, какова допустимая мощность насосов подключаемых к плате на отопление и на ГВС? Каким образом лучше обеспечить работу насоса гидрострелки для обоих режимов (отопление и ГВС)?
Про допустимую подключаемую...
Последнее сообщение
По сути вопроса - как повесить несколько насосов на котел - можно посмотреть вариант из соседней ветки, я там тоже самое спрашивал.
Имеем:
Baxi слим 62,бойлер премьер200.
бойлер подключен ЗА стрелку (так случилось, переделать не вариант, не пинайте :D )
также есть много зональных насосов.
сейчас сделано следующее:
1. насос стрелки включен ВСЕГДА
2. насос бойлера ГВС подключен от котла (как и положено) клемы 1,5 А8
3. все насосы подключены через контакторы управляемые от зональных термостатов, к которым ОБЩЕЕ питание подается от выхода на насос котла. таким образом реализуется приоритет ГВС.
Здравствуйте всем.
Котёл Eco 4s, с закрытой топкой. В последнее время стал сильно шуметь вентилятор, настолько, что напоминает взлетающий самолёт. Особенно при нагреве бойлера (тогда котёл переключается на высокую температуру, порядка 85 град.). При отоплении меньше, но когда холодает, тоже сильно гудит (котёл работает по уличному датчику). Вентилятор под замену? (Котёл на гарантии). Или типа просто смазать?
Спасибо.
Есть котел BAXI ECO-5 Compact. Самопроизвольно выключается (в среднем раз в месяц). По гарантии не ремонтируют, т.к. не могу предъявить неисправность.
Вопрос: если я подключу комнатный термостат (например Комнатный механический термостат от SIEMENS), будет ли он включать котел при снижении температуры в доме до заданной (в случае, если котел отключиться)?
Последнее сообщение
если котел в отключенном состоянии (горит OFF) или на нем сообщение о ошибке - то термостат точно его не включит.
схема от котла два провода это понятно, а на регуляторе что куда подключать? один на 4, а второй на 3 или 6? или надо перемычку между 3и6?
Последнее сообщение
До меня самого сегодня дошло, там на схеме лампочка нарисована, а не диод ))
Просто уже на автомате думаю, что если маленький, значит диод. А инструкцию как обычно не внимательно посмотрел ;) С лампочкой (неонка видимо) все понятно стало.
Котёл Baxi MainFour 24f
Сейчас стоит проводной комнатный термостат, который ставится вместо перемычки.
Собираюсь поставить систему Zont Mega-SX которая подключается к котлу по интерфейсу OpenTerm.
Как будет работать котёл, если оставить одновременно подключенный термостат и интерфейс? Кто будет главным?
Если оставлять только интерфейс OpenTerm то в каком положении необходимо оставить перемычку? Замкнуть или разомкнуть?
Последнее сообщение
[quote= BAXI - Volga ] 35116 В Вашем случае нужно отключить термостат
Вернуть перемычку
Подключить OpenTherm
В этом случае при отключении openTherm сохранится запрос на отопление
Так комнатный термостат тоже замкнется при понижении температуры в доме и превратится в перемычку
По факту получается, что можно и не отключать его.
Просто в одной теме два противоположных ответа, перемычку снять , перемычку поставить
Думаю можно опытным путем проверить и все станет ясно. Навредить котлу...
Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.
Последнее сообщение
[quote= bullet0823 ] 35550 так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Ааа, вон вы о чем. Честно говоря, вообще не знаком с битермиками, НО, рассуждая логически, насос ТП будет не мешать, а только лишь чуть подворовывать тепло у котла, который греет ГВС - ну а где его еще взять? :) Циркуляция ТП и должна идти через котел, даже при выключении его насоса. Для этого случая и нужен второй обратный клапан,...