Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
То работает неделю без сбоев, и на ГВС и на отопление если ночью прохладно, то выкинет 04E - частое (более 6 раз) краткосрочное пропадание пламени. После ручного сброса обычно мог проработать еще неделю, но вот сегодня заупрямился и выкидывает эту ошибку постоянно.
Смотрю на пламя: зажигается хорошо, горит ровно, датчик пламени в огне, раскаляется докрасна, но через 20 секунд пламя резко гаснет. Через 20 секунд паузы зажигается снова и так 6 раз до окончательной остановки по ошибке 04E....
Последнее сообщение
Купил в автозапчастях и клемму и усадку, кое-как обжал поверх останков старой клеммы, термоусадил - пока работает! На термоусадке написано 125°, и я боюсь, что разъем может греться и сильнее, но какое-то время послужит, наверное, пока я родной кабель не куплю.
Уважаемые форумчани. Возникла такая проблема с трехходовым клапаном после ремонта платы, в режиме ГВС клапан открывается нормально, в режиме отопления клапан постоянно переключается, то в отопление то в ГВС, в режиме отопления и ГВС такая же история. Может у него такой алгоритм работы. Проверял лампочками в режиме отопления и в режиме отопления и ГВС напряжение подается на оба провода. Скоро уезжать на вахту на 3 месяца как быть оставить в режиме отопления и отключить клапан без ГВС.
Мотор...
Последнее сообщение
Проверьте F параметры. Плата универсальная, на множество моделей. При замене могли не всё выставить как положено для вашей модели.
котел Baxi ECO 4s 18F - при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно = стал свистеть котел.
Подскажите, на что хоть думать? форсунки, клапан и тп..
Последнее сообщение
при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно
Я бы для начала определился - на максимальную температуру или на максимальный расход. Ибо это вещи малость разные.
А так - да. Либо отложения в т/о, либо колечки на трехходовом петь начали из-за грязи.
Теплообменник косвенно можно по А-параметрам проверить.
Во время свиста снять значения А00, А05, А06. Ну и А08 на всякий случай.
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
Последнее сообщение
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
Здравствуйте. Недавно установили котёл газовый Луна дул тек. Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере... Сам котёл начинает пукать и из дымохода выходит до пол литра воды. Ошибок на табло никаких нет. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот фотки. Может поможет...
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
.
Последнее сообщение
Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Сегодня посмотрел, там опять воды собралось. Просто последняя труба чуть заломлена вниз, вот вода там и остается. Сделаю уклон выше и думаю все будет ок.
При включении ГВС включается насос и начинает сильно гудеть (громко работать), чего раньше не замечал.
В связи с этим два вопроса:
1) Нормально ли, что при ГВС включается насос (раньше не замечал его работу, может потому что он не гудел)? И при том он работает с постциркуляцией.
2) При включении отопления насос все равно гудит. Я так понимаю мне предстоит замена насоса? Или его каким-то образом можно восстановить?
Спасибо!
Последнее сообщение
1. Да. Во время режима ГВС насос работает.
2. Удостовериться что это насос. Затем снять почистить изнутри от грязи, как минимум.
Добрый день. Котёл Baxi Нувола 3 комфорт 280. После подключения к сети сразу вылетает ошибка 00Е и после нее сразу моргает только 25Е. По звуку ни чего не происходит. Насос не крутится. Щелчков и тд нету.Насос установлен новый этой зимой. Фильтра и сетки проверены. Реле на плате так же.
Последнее сообщение
Сброс проводится?
ТN-C-S?
Сопротивление датчиков (от платы)?
Проводку проверяли?
Baxi mainfour. Был какой то щелчек и после этого никаких признаков жизни. Резетку проверил работает, правда есть запах жженого пластика. Но не предохранители ничего нетронуто. Что делать?
Всем привет. Ситуация такая - Уже несколько лет эксплуатирую котёл в режиме отопления, горячей водой не пользовался.
В этом году начал активно пользоваться горячей водой, отключив отопление и перекрыв все краны на магистрали отопления (т.е. краны на подачу и обратку котла перекрыты) и обнаружил, что при начале нагрева давление в контуре теплоносителя (не воды) резко возрастает вплоть до срабатывания защитного клапана. Оно и понятно, что в замкнутом контуре при нагреве резко возросло давление,...
Последнее сообщение
понял что не придавал значение одной важной мелочи,
Добрый день!
Выносная панель полностью или частично перестала реагировать на нажатие кнопок, при этом отображает информацию.
Котел, соответственно, перестает греть воду.
При перезагрузке (отключении питания котла) работает какое-то время, затем опят встает
Вопросы:
1. Это панель или плата?
2. Ремонтируется ли это или нужно менять панель (плату)? Запчасти не дешевые...
3. Можно ли как-то попробовать обнулить, вернуть к заводским настройкам?
Спасибо.
Последнее сообщение
Изопропиловым.
Предлагаю вызвать сервисника, Пусть панель на пару дней для проверки подкинет. Да, за вызов придется заплатить. Но можно будет более точно пальцем ткнуть.
Плата, кстати, на борту какая? Honeywell или Bertelli&Partners?
Это первый опыт вообще с газовыми котлами. Приобрел котел осенью, с принудительной вентиляцией, забыл как правильно называется (не атмосферник вобщем), самостоятельно подключил его и эксплуатировал всю зиму в режиме только отопления. Все настройки заводские. Сейчас подключил контур ГВС и что то мне подсказывает что он работает неправильно.
Выставляю ЛЮБУЮ температуру, хоть 35, хоть 60. При подаче горячей воды котел запускается, но показывает температуру 9 (иногда 10) градусов. При этом вода...
Последнее сообщение
Не греет до 45 градусов при полностью открытом кране. А08 показывает скорость порядка 13-14 литров в минуту, нагреть при этом может только до 29-30 градусов. При скорости потока 8 литров в минуту спокойно греет до 50ти. Температура холодной воды, как я понимаю, 10 градусов. Вроде такая дельта примерно соответствует характеристикам котла?
Q= G*c*(T2-T1)= 840*4.2*(30-10) = 70560 кДж/ч= 19.6 кВт. Что есть 18кВт обещанных производителем. А это значит нужно регулировать газовый клапан котла по...
На протяжении полугода сталкиваюсь со странным поведением котла Baxi Eco 3 Compact 24 i при розжиге. Котлу 11 лет, обслуживаю раз в полгода. Котел работает в паре со стабилизатором напряжения, фазировку соблюдаю, электроды розжига и ионизации свежие, все настроено по руководству. Периодически, в момент розжига, чаще замечено в режиме отопления, происходит несколько попыток безуспешного запуска, и где-то с 3 или 4 попытки котел запускается. Бывает, что запускается сразу, но чаще...
Последнее сообщение
Тетрадь полистал, но момент истины на днях обнаружил совсем в другом. Обратил внимание на давление воды на манометре. По указателю оно было в самом начале зеленой зоны. Открыл кран подпитки, заполнил на холодную систему до значения 1,5; запустил котел и все заработало как положено. Никаких блокировок газового клапана при розжиге пока не проявлялось. Понаблюдаю, что будет дальше, хотя очень интересно, как давление воды в системе может влиять на блокировку газового клапана.
Котёл baxi eco 5 compact 1.24 f . Работает в системе с бойлером косвенного нагрева на 200 литров
Запустили месяц назад. Приезжал сервисный специалист запускать
Котёл в данный момент работает в летнем режиме, ошибок на дисплее нет. Периодически (2 раза в день) начинает греть батареи, потом остывают
Последнее сообщение
а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример:
Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Циркуляция там, похоже, слабая,
если кран на обратке отопления после трехходового закрыт, то циркуляции и быть не может. Скорее всего это может быть распространение тепла в радиаторы из-за расширения очень горячей отопительной воды греющей БКН
Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика? F9FFFF1A-8433-4EA6-9B29-9191A9B68013.jpeg
Последнее сообщение
Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
Здравствуйте!
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того...
Последнее сообщение
Артикул датчика для замены - 721309400 (или предыдущий 710056200). Безрезьбовой (крепится скобой), красного цвета.
Ну так. Чтобы по чертежам не лазить :)
Прошу помощи! В летнем режиме при выставлении темп ГВС 45 градусов, котел выдает воду явно горячее. Руки не подсунуть... Расход воды из крана горячей воды выше 6 л/мин. На табло котел показывает 43-44 градуса. При отключении горячей воды на табло цифры сразу взлетают до 80-85 градусов... Заранее спасибо за совет или другую информацию.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ломаю голову уже третий день. Давление в котле то падает, то нет. Котел эксплуатируется с 2012 года. Три дня назад выдало ошибку Е10, такое не в первый раз, как обычно поднял давление, все работало, через минут 10 снова ошибка, покачивал раза 4, давление держалось минут 5, затем падало до нуля. Перекрыл отопление, давление держалось два дня, думал протечка, все проверил, никаких потёков. РБ в норме, проверил. Сегодня давление снова упало, с...
Последнее сообщение
Если у вас Е10 вывалилась до открытия кранов - ищите утечку в котле. Куда давлению деться при всех перекрытых потребителях?
Ну либо мизерный шанс, что какой-то из кранов не держит.
Доброго времени суток! Котел baxi main 24i установлен в 2008 году. С включением зимнего режима стал странно работать - при включении горячей воды манометр показывает падение давления и через некоторое время (5-10 мин., в зависимости от того, какое было давление до включения горячей воды) давление падает до 0 и котел отключается. Краном заполнения загоняем стрелку манометра в зеленый сектор, котел автоматически включается и манометр транслирует увеличение давления до красного сектора, из крана...
Последнее сообщение
Прошло всего два дня, но результат устойчиво-положительный. Ошибок нет, при розжиге хлопкОв нет, греет воду объективно лучше, чем до разрешения выше перечисленных забот (как молодой!).
В копилку кругозора положил то, что качество тяги, напрямую связанное с зарастанием теплообменника снаружи, существенно влияет на то, каково будет качество ГВС. Несколько лет не чистил теплообменник изнутри, и в начале апреля, наконец, почистил. Около 8 часов циркуляции раствора Cillit Kalkloser P.
Теперь воду...
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Стрелка скачет с такой силой что кажется что работает электродрель. До этого все было в норме . Стоит напольный котел и болер Baxi. Давление на монометре показывает 4 АТМ. Недавно поменял гидроакумулятор (может это как то связано ) . Ещё треск бывает по ночам когда все спят , секунд по 5.
Последнее сообщение
При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Давай всю информацию: что за котел, где группа установлена и т.д. и т.п., а лучше схему СО.
Здравствуйте специалисты. Столкнулся с такой проблемой - котёл не реагирует на кнопки + и - на панели ГВС. Котёл новый, повесил в том году и пока делал ремонт им пользовался редко (но он висел включённым в сеть и система была заполнена). После ремонта, стал возиться с настройками и понял что он не реагирует на кнопки, как в режиме ГВС, так и в режиме настроек, где этими кнопками происходит переключение между пунктами меню. Кнопки отопления работаю, температура и параметры первого пункта меню...
Последнее сообщение
Подскажите, что это может быть? Надо вынимать плату и протирать спиртом кнопки и контакты на плате(там всё как в геймпаде).
Здравствуйте!
Кто сталкивался с проблемой Неработающая панель . Экран потухший, показаний нет, котел воду не греет. Сильно гудит, как будто идёт продувка. Все мои попытки сбросить ошибки результата не возымели. Питание котла от стабилизатора, пока к нему нареканий нет.
Подскажите, пжста, в чём может быть неисправность и каким образом её устранить?
Последнее сообщение
Доброго времени суток.
Возможно для вас мой ответ уже не актуален.
У меня была аналогичная проблема.
Я не профисионал- можно сказать дилетант. Но проблему нашёл самостоятельно.
В первый раз проблема решилась сама собой(разобрал блок управления и поджал все разъёмы) и вот всё заработало. Но это была ошибочная радость. Я видемо вовремя разборки блока случайно задел реле которое дало сбой.
Во второй и последующие разы, понял как всё происходит. Котел отработал,пламя потухло, а реле отключения...
Котел Baxi slim 2300 fi,
при включении режима Лето при водозаборе ГВС начинает топить батареи.
Плата управления менялась, но не помогло.
Правильно я понимаю,
что прогрев бойлера осуществляется за счет отопления, но типа по малому кругу и надо искать не работающий клапан, который не закрывается ?
Последнее сообщение
В СПб понятие лето относительное,
как и весна . Вчера вот ночью снег был.
Так что обложиться реле и допнасосами не лишнее.
;)
Добрый день.
Постоянно выскакивает ошибка 110 при уставке температуры ГВС больше 55 градусов. 54 градуса и ниже, все нормально.
Система ГВС с рециркуляцией. Котел NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA.
Что может быть, в какую сторону копать)?
Последнее сообщение
Отопление - низкотемпературное, теплыми полами.
А причем тут отопление? Вы же говорите на ГВС выскакивает ошибка. Вот оно так и получается.
Какой датчик за эту ошибку отвечает
Слейте себе уже семинарскую тетрадь. Много там полезного есть. Пригодится. В Аптечке pdf-ка лежит (верхняя полка форума).
Датчик перегрева отрабатывает. Температура срабатывания 102° +/-3,5°С.
Посмотрите в сервисном меню (извините, слаб в конденсационниках. В инструкции прочитайте как туда добраться) какая температура...
Здравствуйте. Вопрос такой. Кател baxi luna 3 240 I при включении горелки и нагрева воды в теплообменнике происходит шум как буд-то постукивание или ещё можно сказать как закипает электоро чайник на монометре скачет давление, все звуки исходят из теплообменника. Я его прочитал 2 раза лимонной кислотой. 1 раз была грязь житкость стало грязной гонял 5 часов на самодельной промывочной системе циркуляционном насосом. Через 5 дней снял опять так как щам не ушёл и начал чистить опять 5 часов гонял...
Последнее сообщение
В теплообменнике луны есть спаренные трубки и если одну забило напрочь то мой не мой а по ней циркуляции химии нет и хрен чем её ( проток) сделаешь.
Ребята подскажите что может быть, ошибка 60 при нормальном давлении? Скинул давлении, попробовал поднять, но давление не меняется? Проблемы с краном или есть зависимость от давления воды в трубах (еле бежит вода)?
Последнее сообщение
Можешь подсказать наименование датчика или аналог, и где можно приобрести в Марий Эл или Татарстане?
Добрый день!
Есть котел Eco classic 24F, подключен термостат Poer (вместо перемычки). Проблема в следующем: если достаточно долго (более секунд 30) держать открытую горячую воду, а затем закрыть кран, то сильно гудит , вибрирует сервопривод (со слов мастера по ТО). Звук, как будто с усилием закрывается, через трение. Слышно в других комнатах. Мастер ничего особо не порекомендовал (вроде как котел работает), и ушел. Но он натолкнул на одну мысль. Поэкспериментировал, и обнаружил, что звук...
Последнее сообщение
С таким же звуком у соседей кран холодной воды работает, на весь подъезд слышно. )))
Возможно привод трехходового надо смазать, в точности его устройство мне не ведомо, но по штоку капля силикона не помешала бы, на мой взгляд.
Добрый день.
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет...
Последнее сообщение
akvamaster , как организованно питание и заземление котла? Какая величина потенциала на корпусе котла?
Добрый день! Включил отопление, забыв при этом открыть краники для воды, после чего из котла издался жуткий грохот. Далее отовсюду полилась вода. Краники открыл. При попытке поднять давление начало капать. Что делать, помогите пожалуйста!!!(ниже прикрепил фотографии)
(отсюда капает)
(сам котел)
Последнее сообщение
olmozeyk , Вода закипела в первичном теплообменнике. Соответственно поднялось давление и сработал предохоанительный клапан. Два варианта:
1) попробуйте его ручку несколько раз покрутить пока не будет раздаваться щелчок, это может помочь, посадить резиновый плунжер обратно в седло клапана.Так как если капает могла попасть грязь или же просто задубеть резинка.
2) Если первый вариант не помогает, то просто замените предохранительный клапан.
Возникла очень неприятная проблема. Расскажу в хронологическом порядке.
1. Примерно с полгода начала возникать ошибка E06. Причем проходила сама, если немного подождать. Видимо барахлил датчик ГВС.
2. Несколько дней назад высветилась ошибка E10. Поднял давление, проверил течи системы - ничего. Запустилось без проблем.
3. Вчера снова высветилась E10. Поднял давление, котел заработал, но странно. Странность в том, что горелка нагревает до положенной температуры (55 гр) затем выключается и-и-и-и...
Последнее сообщение
MainFour, судя по профилю.
Я бы начал с самостоятельной замены датчика (или обоих) температуры. Заодно отревизировать расширительный бак, пока теплоноситель слит будет с котла.
Добрый день. Меньше месяца назад в дачном доме запустил (официально, при помощи газовой службы) BAXI ECO-5 COMPACT. Полярность подключения соблюдена, стоит стабилизатор TEPLOCOM-555. В систему залит теплоноситель Thermagent Eko-30. На даче бываем только в выходные, с пятницы по воскресенье. В прошлую пятницу приехали, дома тепло, батареи еще теплые, а на индикаторе котла горит OFF . Нажал кнопку включения и котел нормально запустился. Подскажите, в чем может быть причина такой ситуации?
Последнее сообщение
711476200 ставилась до 47-й недели 2014 года.
721824700 ставилась с 48-й недели 2014 до 20-й недели 2016
С 21-й недели 2016 года на борту стоит 766077600.
Так что если у вас серийник начинается на 1621 (или выше), тогда на борту самая свежая плата.
сейчас поставляется плата с новой прошивкой 766487600, в которой ошибка исправлена
обратитесь в СЦ для замены плат по гарантии
Так в какой-же прошивке (в последней) устранен баг?
А при загрузке плата показывает какие-то циферки, по ним нельзя...
Добрый день!
При включении котла начинает повторно включаться розжиг.
После нескольких попыток выключается и мигает ошибка датчика газа.
В чем может быть дело? Подскажите кто знает.
Спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте! Может быть вилка не так вставлена. Котел фазозависимый. Попробуй перевернуть вилку.
Добрый день, товарищи!
Прошу помощи в решении большой проблемы:
Котел baxi main 5 18f. Установлен в загородном доме. Длина дымохода 0,5м сразу за стену.
Простите за долгую историю, но я опишу все что происходило с котлом с момента установки.
Котел установлен летом 2018 г в брянской области местными специалистами (мама живёт одна и у меня возможности не было присутствовать)
Эксплуатация только осеннее-весенний период.
С момента установки котел останавливается с восклицательным знаком....
Последнее сообщение
всякие мистические проблемы типа стабилизатора, необходимости супер заземления, налет на датчике, дымоход на север и прочие
Они не мифические, просто это не ваш случай.
5-е поколение - настройка газа и только. GAC оказался сложным для понимания даже прожжеными сервисниками. Это одна из причин (ИМХО) что котлы 5-го поколения перестали поставлять в Россию.
Уважаемые участники, прошу вашей помощи. Два дня назад запустили котёл, почти сразу встала проблема с запуском. Пуско-наладчик по сути разводит руками и говорит копать в сторону плохой проводки и заземления. Но как это сейчас говорится «это не точно»
Может кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону хотябы смотреть, в чем может быть проблема?
Таким образом может по 20-30 раз разжигаться, потом то нормально горит, то останавливается через несколько секунд. По звуку слышно срабатывание...
Прошу помощи!!!
Неделю назад котёл выключился, ошибка Е25. Перезапустили, все хорошо. Через 3 дня приехали газовики, проверка оборудования раз в год, пожаловались на ошибку, проверили по быстрому, сказали все норм и уехали. Сегодня, спустя 4 дня, весь день вырубается, ошибка Е25, потом Е26. Выключается котёл и выдаёт ошибку только при включении второго контура на ГВС. При работе только на отопление, все работает ровно. Куда бежать, что делать???
Котёл стоит 8 месяцев. Частный дом. То ещё не...
Последнее сообщение
25-26 - ошибки циркуляции. Где-то по кольцу затык. Если это только на ГВС - скорее всего вторичный теплообменник по контуру отопления. Забит грязью или накипью.
Приветствую товарищи!!! Подскажите добрым словом! Имеется котел BAXI ECO 240 Fi при переводе в летней режим не греет воду, в зимнем режиме нет проблем. При детальном осмотре обнаружил, что на летнем режиме включаю воду, шток из 3-ходового клапана выходит наружу на половину рабочей зоны, тем самым не активируя микровыключатель. Получается не хватает давления, нарушена герметичность, нужно разбирать 3-ходовой ???
Последнее сообщение
Мембрана скорее не порвалась, а деформировалась. Однозначно под замену. Дальше по результатам.
Здравствуйте специалисты. Пользуюсь почти два года котлом BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi (одноконтурник) с бойлером BAXI premier plus 200л. Отдельно покупал мотор трехходового клапана и датчик для измерения температуры воды в бойлере. Все работало отлично. В режиме зима при остывании бойлера котел переключался с отопления на бойлер, грел его до заданной температуры, затем обратно переключался на отопление. Но в последнее время я обнаружил, что после переключения на обограв бойлера, котел перестал...
Последнее сообщение
… задумаюсь об антифризе. Вот этого точно не надо, антифриз - зло, имхо.
Грязь из системы постепенно вычистится, можно не сомневаться, если она механическая. У меня перед котлом (обратка) примерно такой фильтр , я очень ленивый, поэтому такой. Два сезона полоскал (обратным током, перед фильтром кран перекрывал, по шлангу), сейчас вода прозрачная.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил бу котел eco four 24. Только подключил воду, газ не подключал и дымоход тоже. Включил в розетку и экран не загорелся и никакой реакции от котла нет. Перевернул вилку думал может фаза и 0 перепутаны, но нет никакой реакции. Открыл плату поменял предохранители тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и на что смотреть в таком случаи ? Питание проверил 219 вольт в розетки
Последнее сообщение
С продавцом договорился пополам оплатить новую плату.
Добрый вечер, проблема следующая: котел без проблем работал лет 5, но на прошлой неделе сгорела плата( вообще никаких признаков жизни), поставил новую, через пару дней ошибка е01, через пол часа котел сам запустился, а еще через пару дней ошибка е01. Клапан, электрод итд все проверил, похоже проблема с питанием именно с платы, вобщем сегодня обе платы отдал электронщику, но хочу выяснить причину. Диэлектрик на газовой трубе стоит, заземление сделано как надо и у меня остаются только два...
Последнее сообщение
Это очень похоже на последствия неправильно проведенного заземления. У меня было такое раньше. Рекомендую к этому присмотреться. Сделать качественно заземление можно только если у вас есть для этого необходимые материалы. Я имею ввиду те же стержни, надо подбирать конкретно под вашу ситуацию. Я когда делал заземление у себя на дачном участке, то брал такой резьбовой стержень Leo Lightman D16. Сразу скажу, что при монтаже, нужно учитывать не более 15 м вглубь, иначе результата не будет....
Прошу помочь, котел два года беспроблемно работал, в этом году (2013) на лето выключили, решил включить проверить, выдал ошибку Е01. Котел стоит в доме удаленном от ближайших сервисных центров, поэтому хочу исправить ошибку с помощью специалистов форума.
При запуске в окошке видно, что искра есть.
Последнее сообщение
Всем привет, ошибка начальная была Е00, заменил реле К4. появилась Е01, напряжение на К4 - 10,6V., диод на К4 параллельный живой но все равно заменил, рядом транзистор 1f заменил,резюки все пропоял проверил, емкость 10х35v заменил esr 20Om было стабилитроны живы. Где искать еще 10V.??? :?: Бочонки новые(емкости)
Отправлено спустя 46 минут 57 секунд:
Газовый котел BAXI MAIN Four 240 F 24 кВт двухконтурный , 24V. присутствует на других реле. К4 пробовал менял дважды. :?:
Добрый день. Помогите устранить протечку котла.
История такова. Котел Baxi eco compact 14F практически сновья подтекал по соединению вертикальная трубка подачи - теплообменник. IMG_20200417_113040.jpg
Вызванный мастер заменил резиновый уплотнитель, но через пару месяцев котел снова потек в этом месте. IMG_20200417_113515.jpg
После этого котел был заменен и несколько лет пролежал в гараже.
Сейчас хочу привести его в рабочее состояние и использовать в отдельно стоящей кухне площадью 25...
Последнее сообщение
Спасибо! А почистить чем, шкуркой 1500 можно? Резинки густой силиконовой смазкой можно смазывать?
На холодную котел включается раза с 12-го. После каждых двух попыток включения уходит в ошибку, ошибку сбрасываю и следующая пара попыток, и так пока не зажжется. Если зажегся то работает нормально. Так всю зиму прожили. Теперь нужно котел тушить, и когда в летнем режиме он остынет, то воду горячую сразу не получишь. А котел по жаре гонять некомфортно, в доме жарко. :) Посоветуйте куда рыть?
Последнее сообщение
birkovsky , как решил проблему? У меня те же симптомы
Добрый всем день!
Проблема. Напольный BAXI и напольный же бойлер BAXI Slim ub 80-120. При включении крана горячей воды, первые 10 секунд идет напор, потом резко падает до дождевой струйки. Сейчас уже практически не течет совсем, капает только. Что это может быть? Собираюсь открутить выходной шланг на бойлере и проверить как идет вода. Если плохо, то открутить входной шланг и проверить с каким напором поступает вода. Что скажете?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Вид сверху.
Последнее сообщение
Чего за зверь? Вроде на редуктор давления похож. Отрегулируйте пружину, чтобы не больше 3-4-х (например) бар после себя было. Рядом манометр вам в помощь. А вот справа от него фильтр как раз. Перекройте воду, слейте остатки из системы - открутите гайки сборника. Там на сетке дряни поди налетело.
В общем через 3 года эксплуатации baxi nuvola 3 comfort 280fi потек бойлер в месте где врезка под датчик температуры..
течет медленно -стакан в сутки, но неприятно. можно чем-то заклеить ? в сборе жто стоит больше половины котла.
Последнее сообщение
Если не прокладка, проверьте заземление прибора.
Ну да. За 3 года нержа самостоятельно не должна прогнить. Мог потенциал на корпусе помочь
Родной насос был заменен на точно такой же по причине сгоревшей обмотки статора. Новый насос прослужил недолго, где-то через полгода начал сильно вибрировать и вскоре отказал - развалился подшипник. Решил использовать ротор со старого насоса. Вытаскивался он очень трудно и как бы я не старался не помять пластину, на которую ложится прокладка, все равно плоскость пластины немного деформировалась.
Пытался аккуратно выправить деформированные участки плоскогубцами, но былой формы,...
Последнее сообщение
Wilo RS-Star 25/6. Должен подойти по направлению вращения, диаметру крыльчатки и размерам головы.
Котёл ЭКО НОВА,в эксплуатации 4 месяца,решил проверить состояние теплообменника,отчего появилась такая зелень? зелень.jpg
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
При тщательном осмотре,обнаружил щель между теплообменником и кожухом 3-4мм,вероятно происходит подсос холодного воздуха,отсюда и конденсат.Чем можно заделать эту щель? щель.jpg
Последнее сообщение
Участок не значительный.
там милиметра 3 по всей ширине теплообменника
Доброго вам дня, вопрос. У меня Luna3 (настенный газовый бойлер), который я приобрел в прошлом году, для того чтобы поменять мой старый. Картина такая у меня стояла BAXI LUNA 3 Comfort 310 Fi. Много консультировался и при множестве советов решился на частичное обновление. Оставил низ котла бойлер, а верх, купил Luna 3, поставил сервопривод, и все заработало как часы. И в процессе работы этой зимой заметил, что горячая вода постоянно горячая, и котел расходует газа больше. Вопрос, не могу...
Котлу ровно год. Сегодня ночью перестал греть котел. Табло при этом работало. Выключение\включение котла из розетки ни к чему не привело. Проверил контакты термостата на колодке - замкнуты. Тут заметил оплавленную колодку фазы с предохранителем. Вынул предохранитель\поставил назад и котел заработал. При этом в основном электроблоке при включении, на короткое время, как будто что то подкоротило. Подскажите, от чего такое могло произойти? Такие колодки в электромагазине продают или у нее свой...
Последнее сообщение
8421590 - блок клеммной коробки - 6,55 евро.
Наличие
приветствую!
ни с того, ни с сего после принятия душа и небольшого перерыва в использовании ГВС выскочила ошибка Е02(раньше не было).
сбросить ошибку не получается, термостат прозвонил - на холодную замкнут.
куда копать дальше? :unknown:
Последнее сообщение
сенькаю. пошел листать про 3хходовой
Отправлено спустя 41 минуту 49 секунд:
полтергейст блин...
после проверки сопротивления ntc датчика(в норме - около 15ком) и возврата фишки на место(снимал 2 раза) котел стартанул как обычно..
попытался вызвать перегрев и появление ошибки, зажав проток гвс - работает. правда разница по температуре гвс от установленной на котле уже 7-8градусов( установлено 43, кажет 35-37)