Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может...
Последнее сообщение
Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться. :) :) :)
Добрый день!
Как то одновременно появилось несколько разных неисправностей в котле Baxi Ecofour.
1. Перестало работать ГВС. Ругается на датчик. Вполне возможно, умер датчик температуры ГВС.
2. Иногда не выключается мигающая иконка крана ГВС, при закрытых кранах. Видимо датчик холла. Не может же турбинка расходомера крутится когда нет протока.
3. При мигающей иконке отопления, горелка не включается. Иконки пламени так же нет. Вот тут у меня догадок нет.
Всё это произошло в один период. Сначала...
Последнее сообщение
Спасибо за разъяснения параметров.
Непонятно почему значение другое стояло. Плату меняли?
Не, все намного проще. Это юзер котла, т.е. я, начитавшись форумов полез устранять то, что должно было сделано на стадии запуска котла. Но т.к. специалисты не отличаются особой грамотностью, сделано не было. Так вот. Из трех правильно измененных параметров, оказался один неправильный - F07. Теперь можно смело говорить: - Поначитаются своих интернетов! :о)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Котел Baxi Main5 18F. К газу подключен, в розетку включен. Но горячая вода не идёт. Никаких ошибок на экране нет. Только горит значок крана в правом верхнем углу и температура воды по центру(она комнатная). Я так понимаю, должен загореться значок горелки, но его нет. Уже всю инструкцию перечитала, но не понимаю, как такое может быть. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в этом разбирается.
Последнее сообщение
Bahus ,
Starik ,
Спасибо огромное за помощь! Поставила новый датчик как только пришла доставка и все заработало!
Всем ДВС.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео:
vgcgYB475q0
Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с...
Последнее сообщение
Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть
Вроде сработало!
Трубка перестала играть вверх-вниз.
Спасибо тебе мил-человек!
Здоровья и удачи.
Спасибо всему сообществу за этот форум и возможность получить оперативную помощь.
:) Добрый вечер, товарищи!
Есть у меня во владении котелок BAXI ECO 240 Fi - трудиться уже как 15-й год. Вот сегодняшним деньком появилась проблемка, а именно при включении летнего режима на сухую без подачи воды включается сразу же розжиг с отоплением, как будто включил не летний а зимний режим. Предполагаю проблема кроется в зависшем микрике, но не уверен! Помогите дельным советом куда капать ???
Доброго вечера всем! У моего знакомого случилась проблема с котлом! Ошибку не выдаёт, но работает некорректно. Попробую объяснить. Когда включаешь кран с горячей водой или набираешь ванну, то в неопределённый момент горелка на котле тухнет, появляется значок перечеркнутого пламени и надпись off . При этом идёт холодная вода (представте что в это время сидите в ванной). Через несколько секунд идет опять искра и розжиг. Через какое то время опять все повторяется. В инструкции пользователя не...
Последнее сообщение
Bahus ,
Спасибо огромное! Надеюсь что человек с опытом и действительно найдёт причину. А то даже я (не спец по baxi), но работающийс газовым оборудованием, понимаю как много такие работники говорят воды и реально мало что могут.
Добрый день! Подскажите где искать. Не греет ГВС. При этом крантик не мигает. При режиме душ начинает работать и вроде можно пользоваться, но блин надоело каждый раз включать. Датчик температуры вроде рабочий, так как действующее значение ГВС меняется.
Последнее сообщение
Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!
Здравствуйте, подскажите, где проблема..
Не так давно котел стал перегревать горячую воду не обращая внимание на установки для воды..
К примеру установлено 35, а он греет до 65 или даже выше..
Спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте, подскажите, где проблема..
Не так давно котел стал перегревать горячую воду не обращая внимание на установки для воды..
К примеру установлено 35, а он греет до 65 или даже выше..
Спасибо.
Предположу, что нужно почистить фильтра перед котлом, расходомер и распылители на кранах.
Так то входит в стандартное то. возможно промыть вторичный теплообменник
Приветствую форумчане! Сильвер спэйс выдает ошибки 18е и 19е. понимаю,что ошибка с автопотпиткой.Что искать? с чего начинать? И сразу вопрос какое положение винта автопотпиточного крана соответствует ручному режиму? если смотреть снизу по часовой или против? заранее благодарен за любые советы
доброго времени суток всем .котел Baxi экофор турбо раздельное дымоудаление перегревает воду .значение А8 при выключенном гвс почемуто показывает 15. при включенном 1 кране значение 1 Е и тоже самое при включенных 2 кранах. я чтото не вкуриваю что это за значения. в инструкции при выключенных кранах 00 по идее должно стоять . а при включенных должно показывать проток в литрах. котлу 3 года .я сам монтажник систем отопления с 2003 г. котел мой .дома у меня висит . хочу разобраться. не охото...
Последнее сообщение
Чот мне кажется датчик Холла дурит.
В семинарке есть страница (в районе 40-х страниц) с проверкой его. Попробуйте. Либо сдерните на ночь с рабочего котла и вечерком дома с мультиметром и отверткой покрутитесь.
поставил датчик с другого котла не каких изменений всё тоже самое
Отправлено спустя 34 минуты 41 секунду:
с протоком я справлюсь если что поставлю повысительный насос мне просто интересно почему показывает такие значения и в чем может быть загвоздка . ведь не какую ошибку не бьёт...
Добрый день! Котел Eco classic 24F. При пропадании холодной воды в системе котел издает звук похожий на шипение воздуха. На полу возле котла появляется вода. Лично убедиться не получается так как происходит это редко и в основном в дневное время. Описываю со слов дочки. При перекрытии крана холодной воды перед котлом звук исчезает. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
нужно вызвать мастера, иначе получится сломанный телефон...
Котел Baxi MAIN 24fi в режиме отопления все работает - при открывании горячей воды (второй контур) котел запускается и греет воду, а вот если перевести в режим летний , при открывании горячей воды котел не срабатывает, внутри реле шелкает, но запуска нет (нет розжига, не запускается). Пробывал выключать котел, переводил в режим сброса ошибок, ничего не помогло!
Последнее сообщение
Вообщем починил, заменил датчик ГВС, пока работает.
День добрый. Котел поставили весной №В94455755. Работал без нареканий, недавно была ошибка 06е, прозвонил датчик -18 Ком. Собрал обратно, ошибка пропала, датчик хола горит(не мерцает). Мозги движение воды видят, на пульте краник ГВС с моргающей капелькой. Нагрева нет, горелка не горит, зажеться не пытается. Отопление работает, претензий нет. Когда была ошибка 06е, ГВС иногда горячая была. Сейчас ошибку не видет, воду не греет. Вопрос: вроде хороший котел, а ведет себя по свински - почему?...
Последнее сообщение
BAXI - Volga , спасибо огромное, поменяю отпишусь. Всем удачи!
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите...
:o всем доброго времени суток, уезжал на неделю, решил отключить котёл, по приезду запустил, а он практически сразу гаснет и вылезает ошибка Е01 :unknown: запускаю снова, работает пол секунд 15 и снова ошибку :sorry:
Последнее сообщение
Разобрался, оказывается вилку в розетку не так вставил, полярность...все дела... :D
То работает неделю без сбоев, и на ГВС и на отопление если ночью прохладно, то выкинет 04E - частое (более 6 раз) краткосрочное пропадание пламени. После ручного сброса обычно мог проработать еще неделю, но вот сегодня заупрямился и выкидывает эту ошибку постоянно.
Смотрю на пламя: зажигается хорошо, горит ровно, датчик пламени в огне, раскаляется докрасна, но через 20 секунд пламя резко гаснет. Через 20 секунд паузы зажигается снова и так 6 раз до окончательной остановки по ошибке 04E....
Последнее сообщение
Купил в автозапчастях и клемму и усадку, кое-как обжал поверх останков старой клеммы, термоусадил - пока работает! На термоусадке написано 125°, и я боюсь, что разъем может греться и сильнее, но какое-то время послужит, наверное, пока я родной кабель не куплю.
Уважаемые форумчани. Возникла такая проблема с трехходовым клапаном после ремонта платы, в режиме ГВС клапан открывается нормально, в режиме отопления клапан постоянно переключается, то в отопление то в ГВС, в режиме отопления и ГВС такая же история. Может у него такой алгоритм работы. Проверял лампочками в режиме отопления и в режиме отопления и ГВС напряжение подается на оба провода. Скоро уезжать на вахту на 3 месяца как быть оставить в режиме отопления и отключить клапан без ГВС.
Мотор...
Последнее сообщение
Проверьте F параметры. Плата универсальная, на множество моделей. При замене могли не всё выставить как положено для вашей модели.
котел Baxi ECO 4s 18F - при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно = стал свистеть котел.
Подскажите, на что хоть думать? форсунки, клапан и тп..
Последнее сообщение
при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно
Я бы для начала определился - на максимальную температуру или на максимальный расход. Ибо это вещи малость разные.
А так - да. Либо отложения в т/о, либо колечки на трехходовом петь начали из-за грязи.
Теплообменник косвенно можно по А-параметрам проверить.
Во время свиста снять значения А00, А05, А06. Ну и А08 на всякий случай.
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
Последнее сообщение
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
Здравствуйте. Недавно установили котёл газовый Луна дул тек. Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере... Сам котёл начинает пукать и из дымохода выходит до пол литра воды. Ошибок на табло никаких нет. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот фотки. Может поможет...
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
.
Последнее сообщение
Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Сегодня посмотрел, там опять воды собралось. Просто последняя труба чуть заломлена вниз, вот вода там и остается. Сделаю уклон выше и думаю все будет ок.
При включении ГВС включается насос и начинает сильно гудеть (громко работать), чего раньше не замечал.
В связи с этим два вопроса:
1) Нормально ли, что при ГВС включается насос (раньше не замечал его работу, может потому что он не гудел)? И при том он работает с постциркуляцией.
2) При включении отопления насос все равно гудит. Я так понимаю мне предстоит замена насоса? Или его каким-то образом можно восстановить?
Спасибо!
Последнее сообщение
1. Да. Во время режима ГВС насос работает.
2. Удостовериться что это насос. Затем снять почистить изнутри от грязи, как минимум.
Добрый день. Котёл Baxi Нувола 3 комфорт 280. После подключения к сети сразу вылетает ошибка 00Е и после нее сразу моргает только 25Е. По звуку ни чего не происходит. Насос не крутится. Щелчков и тд нету.Насос установлен новый этой зимой. Фильтра и сетки проверены. Реле на плате так же.
Последнее сообщение
Сброс проводится?
ТN-C-S?
Сопротивление датчиков (от платы)?
Проводку проверяли?
Baxi mainfour. Был какой то щелчек и после этого никаких признаков жизни. Резетку проверил работает, правда есть запах жженого пластика. Но не предохранители ничего нетронуто. Что делать?
Всем привет. Ситуация такая - Уже несколько лет эксплуатирую котёл в режиме отопления, горячей водой не пользовался.
В этом году начал активно пользоваться горячей водой, отключив отопление и перекрыв все краны на магистрали отопления (т.е. краны на подачу и обратку котла перекрыты) и обнаружил, что при начале нагрева давление в контуре теплоносителя (не воды) резко возрастает вплоть до срабатывания защитного клапана. Оно и понятно, что в замкнутом контуре при нагреве резко возросло давление,...
Последнее сообщение
понял что не придавал значение одной важной мелочи,
Добрый день!
Выносная панель полностью или частично перестала реагировать на нажатие кнопок, при этом отображает информацию.
Котел, соответственно, перестает греть воду.
При перезагрузке (отключении питания котла) работает какое-то время, затем опят встает
Вопросы:
1. Это панель или плата?
2. Ремонтируется ли это или нужно менять панель (плату)? Запчасти не дешевые...
3. Можно ли как-то попробовать обнулить, вернуть к заводским настройкам?
Спасибо.
Последнее сообщение
Изопропиловым.
Предлагаю вызвать сервисника, Пусть панель на пару дней для проверки подкинет. Да, за вызов придется заплатить. Но можно будет более точно пальцем ткнуть.
Плата, кстати, на борту какая? Honeywell или Bertelli&Partners?
Это первый опыт вообще с газовыми котлами. Приобрел котел осенью, с принудительной вентиляцией, забыл как правильно называется (не атмосферник вобщем), самостоятельно подключил его и эксплуатировал всю зиму в режиме только отопления. Все настройки заводские. Сейчас подключил контур ГВС и что то мне подсказывает что он работает неправильно.
Выставляю ЛЮБУЮ температуру, хоть 35, хоть 60. При подаче горячей воды котел запускается, но показывает температуру 9 (иногда 10) градусов. При этом вода...
Последнее сообщение
Не греет до 45 градусов при полностью открытом кране. А08 показывает скорость порядка 13-14 литров в минуту, нагреть при этом может только до 29-30 градусов. При скорости потока 8 литров в минуту спокойно греет до 50ти. Температура холодной воды, как я понимаю, 10 градусов. Вроде такая дельта примерно соответствует характеристикам котла?
Q= G*c*(T2-T1)= 840*4.2*(30-10) = 70560 кДж/ч= 19.6 кВт. Что есть 18кВт обещанных производителем. А это значит нужно регулировать газовый клапан котла по...
На протяжении полугода сталкиваюсь со странным поведением котла Baxi Eco 3 Compact 24 i при розжиге. Котлу 11 лет, обслуживаю раз в полгода. Котел работает в паре со стабилизатором напряжения, фазировку соблюдаю, электроды розжига и ионизации свежие, все настроено по руководству. Периодически, в момент розжига, чаще замечено в режиме отопления, происходит несколько попыток безуспешного запуска, и где-то с 3 или 4 попытки котел запускается. Бывает, что запускается сразу, но чаще...
Последнее сообщение
Тетрадь полистал, но момент истины на днях обнаружил совсем в другом. Обратил внимание на давление воды на манометре. По указателю оно было в самом начале зеленой зоны. Открыл кран подпитки, заполнил на холодную систему до значения 1,5; запустил котел и все заработало как положено. Никаких блокировок газового клапана при розжиге пока не проявлялось. Понаблюдаю, что будет дальше, хотя очень интересно, как давление воды в системе может влиять на блокировку газового клапана.
Котёл baxi eco 5 compact 1.24 f . Работает в системе с бойлером косвенного нагрева на 200 литров
Запустили месяц назад. Приезжал сервисный специалист запускать
Котёл в данный момент работает в летнем режиме, ошибок на дисплее нет. Периодически (2 раза в день) начинает греть батареи, потом остывают
Последнее сообщение
а) по-другому обвязать котёл и бойлер, чтобы вода в бойлере и батареях в принципе не смешивалась. Пример:
Схема та же, что и у Вас обвязана, только на обратке у Вас трехходовой стоит.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Циркуляция там, похоже, слабая,
если кран на обратке отопления после трехходового закрыт, то циркуляции и быть не может. Скорее всего это может быть распространение тепла в радиаторы из-за расширения очень горячей отопительной воды греющей БКН
Добрый вечер!Установил Бойлер Baxi slim ub inox, через три месяца эксплуатации появилась течь с трубы подачи воды, с отверстия напоминающего приверженную гайку с резьбой. Кто знает для чего это здесь, для какого-то датчика? F9FFFF1A-8433-4EA6-9B29-9191A9B68013.jpeg
Последнее сообщение
Не снял, а отодвинул от вентилей, что было видно следы протечки. Полностью ещё не снимал и не отключал от воды.
Чертеж по ссылке я видел, но он на мой вопрос не отвечает. В профиле я серийники забил, модель можно определить. Я уже посмотрел все доки на этом сацте, которые моим серийникам соответствуют. Ответа пока нет. Уменьшил давление в системе с 1.5 до 1.0 АТМ. Хотя установщики говорили, что рабочее должно быть 1.5.
Вроде не течет пока. Буду искать течь сверху
Здравствуйте!
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того...
Последнее сообщение
Артикул датчика для замены - 721309400 (или предыдущий 710056200). Безрезьбовой (крепится скобой), красного цвета.
Ну так. Чтобы по чертежам не лазить :)
Прошу помощи! В летнем режиме при выставлении темп ГВС 45 градусов, котел выдает воду явно горячее. Руки не подсунуть... Расход воды из крана горячей воды выше 6 л/мин. На табло котел показывает 43-44 градуса. При отключении горячей воды на табло цифры сразу взлетают до 80-85 градусов... Заранее спасибо за совет или другую информацию.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, ломаю голову уже третий день. Давление в котле то падает, то нет. Котел эксплуатируется с 2012 года. Три дня назад выдало ошибку Е10, такое не в первый раз, как обычно поднял давление, все работало, через минут 10 снова ошибка, покачивал раза 4, давление держалось минут 5, затем падало до нуля. Перекрыл отопление, давление держалось два дня, думал протечка, все проверил, никаких потёков. РБ в норме, проверил. Сегодня давление снова упало, с...
Последнее сообщение
Если у вас Е10 вывалилась до открытия кранов - ищите утечку в котле. Куда давлению деться при всех перекрытых потребителях?
Ну либо мизерный шанс, что какой-то из кранов не держит.
Доброго времени суток! Котел baxi main 24i установлен в 2008 году. С включением зимнего режима стал странно работать - при включении горячей воды манометр показывает падение давления и через некоторое время (5-10 мин., в зависимости от того, какое было давление до включения горячей воды) давление падает до 0 и котел отключается. Краном заполнения загоняем стрелку манометра в зеленый сектор, котел автоматически включается и манометр транслирует увеличение давления до красного сектора, из крана...
Последнее сообщение
Прошло всего два дня, но результат устойчиво-положительный. Ошибок нет, при розжиге хлопкОв нет, греет воду объективно лучше, чем до разрешения выше перечисленных забот (как молодой!).
В копилку кругозора положил то, что качество тяги, напрямую связанное с зарастанием теплообменника снаружи, существенно влияет на то, каково будет качество ГВС. Несколько лет не чистил теплообменник изнутри, и в начале апреля, наконец, почистил. Около 8 часов циркуляции раствора Cillit Kalkloser P.
Теперь воду...
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Стрелка скачет с такой силой что кажется что работает электродрель. До этого все было в норме . Стоит напольный котел и болер Baxi. Давление на монометре показывает 4 АТМ. Недавно поменял гидроакумулятор (может это как то связано ) . Ещё треск бывает по ночам когда все спят , секунд по 5.
Последнее сообщение
При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Давай всю информацию: что за котел, где группа установлена и т.д. и т.п., а лучше схему СО.
Здравствуйте специалисты. Столкнулся с такой проблемой - котёл не реагирует на кнопки + и - на панели ГВС. Котёл новый, повесил в том году и пока делал ремонт им пользовался редко (но он висел включённым в сеть и система была заполнена). После ремонта, стал возиться с настройками и понял что он не реагирует на кнопки, как в режиме ГВС, так и в режиме настроек, где этими кнопками происходит переключение между пунктами меню. Кнопки отопления работаю, температура и параметры первого пункта меню...
Последнее сообщение
Подскажите, что это может быть? Надо вынимать плату и протирать спиртом кнопки и контакты на плате(там всё как в геймпаде).
Здравствуйте!
Кто сталкивался с проблемой Неработающая панель . Экран потухший, показаний нет, котел воду не греет. Сильно гудит, как будто идёт продувка. Все мои попытки сбросить ошибки результата не возымели. Питание котла от стабилизатора, пока к нему нареканий нет.
Подскажите, пжста, в чём может быть неисправность и каким образом её устранить?
Последнее сообщение
Доброго времени суток.
Возможно для вас мой ответ уже не актуален.
У меня была аналогичная проблема.
Я не профисионал- можно сказать дилетант. Но проблему нашёл самостоятельно.
В первый раз проблема решилась сама собой(разобрал блок управления и поджал все разъёмы) и вот всё заработало. Но это была ошибочная радость. Я видемо вовремя разборки блока случайно задел реле которое дало сбой.
Во второй и последующие разы, понял как всё происходит. Котел отработал,пламя потухло, а реле отключения...
Котел Baxi slim 2300 fi,
при включении режима Лето при водозаборе ГВС начинает топить батареи.
Плата управления менялась, но не помогло.
Правильно я понимаю,
что прогрев бойлера осуществляется за счет отопления, но типа по малому кругу и надо искать не работающий клапан, который не закрывается ?
Последнее сообщение
В СПб понятие лето относительное,
как и весна . Вчера вот ночью снег был.
Так что обложиться реле и допнасосами не лишнее.
;)
Добрый день.
Постоянно выскакивает ошибка 110 при уставке температуры ГВС больше 55 градусов. 54 градуса и ниже, все нормально.
Система ГВС с рециркуляцией. Котел NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA.
Что может быть, в какую сторону копать)?
Последнее сообщение
Отопление - низкотемпературное, теплыми полами.
А причем тут отопление? Вы же говорите на ГВС выскакивает ошибка. Вот оно так и получается.
Какой датчик за эту ошибку отвечает
Слейте себе уже семинарскую тетрадь. Много там полезного есть. Пригодится. В Аптечке pdf-ка лежит (верхняя полка форума).
Датчик перегрева отрабатывает. Температура срабатывания 102° +/-3,5°С.
Посмотрите в сервисном меню (извините, слаб в конденсационниках. В инструкции прочитайте как туда добраться) какая температура...
Здравствуйте. Вопрос такой. Кател baxi luna 3 240 I при включении горелки и нагрева воды в теплообменнике происходит шум как буд-то постукивание или ещё можно сказать как закипает электоро чайник на монометре скачет давление, все звуки исходят из теплообменника. Я его прочитал 2 раза лимонной кислотой. 1 раз была грязь житкость стало грязной гонял 5 часов на самодельной промывочной системе циркуляционном насосом. Через 5 дней снял опять так как щам не ушёл и начал чистить опять 5 часов гонял...
Последнее сообщение
В теплообменнике луны есть спаренные трубки и если одну забило напрочь то мой не мой а по ней циркуляции химии нет и хрен чем её ( проток) сделаешь.
Ребята подскажите что может быть, ошибка 60 при нормальном давлении? Скинул давлении, попробовал поднять, но давление не меняется? Проблемы с краном или есть зависимость от давления воды в трубах (еле бежит вода)?
Последнее сообщение
Можешь подсказать наименование датчика или аналог, и где можно приобрести в Марий Эл или Татарстане?
Добрый день!
Есть котел Eco classic 24F, подключен термостат Poer (вместо перемычки). Проблема в следующем: если достаточно долго (более секунд 30) держать открытую горячую воду, а затем закрыть кран, то сильно гудит , вибрирует сервопривод (со слов мастера по ТО). Звук, как будто с усилием закрывается, через трение. Слышно в других комнатах. Мастер ничего особо не порекомендовал (вроде как котел работает), и ушел. Но он натолкнул на одну мысль. Поэкспериментировал, и обнаружил, что звук...
Последнее сообщение
С таким же звуком у соседей кран холодной воды работает, на весь подъезд слышно. )))
Возможно привод трехходового надо смазать, в точности его устройство мне не ведомо, но по штоку капля силикона не помешала бы, на мой взгляд.
Добрый день.
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет...
Последнее сообщение
akvamaster , как организованно питание и заземление котла? Какая величина потенциала на корпусе котла?
Добрый день! Включил отопление, забыв при этом открыть краники для воды, после чего из котла издался жуткий грохот. Далее отовсюду полилась вода. Краники открыл. При попытке поднять давление начало капать. Что делать, помогите пожалуйста!!!(ниже прикрепил фотографии)
(отсюда капает)
(сам котел)
Последнее сообщение
olmozeyk , Вода закипела в первичном теплообменнике. Соответственно поднялось давление и сработал предохоанительный клапан. Два варианта:
1) попробуйте его ручку несколько раз покрутить пока не будет раздаваться щелчок, это может помочь, посадить резиновый плунжер обратно в седло клапана.Так как если капает могла попасть грязь или же просто задубеть резинка.
2) Если первый вариант не помогает, то просто замените предохранительный клапан.
Возникла очень неприятная проблема. Расскажу в хронологическом порядке.
1. Примерно с полгода начала возникать ошибка E06. Причем проходила сама, если немного подождать. Видимо барахлил датчик ГВС.
2. Несколько дней назад высветилась ошибка E10. Поднял давление, проверил течи системы - ничего. Запустилось без проблем.
3. Вчера снова высветилась E10. Поднял давление, котел заработал, но странно. Странность в том, что горелка нагревает до положенной температуры (55 гр) затем выключается и-и-и-и...
Последнее сообщение
MainFour, судя по профилю.
Я бы начал с самостоятельной замены датчика (или обоих) температуры. Заодно отревизировать расширительный бак, пока теплоноситель слит будет с котла.
Добрый день. Меньше месяца назад в дачном доме запустил (официально, при помощи газовой службы) BAXI ECO-5 COMPACT. Полярность подключения соблюдена, стоит стабилизатор TEPLOCOM-555. В систему залит теплоноситель Thermagent Eko-30. На даче бываем только в выходные, с пятницы по воскресенье. В прошлую пятницу приехали, дома тепло, батареи еще теплые, а на индикаторе котла горит OFF . Нажал кнопку включения и котел нормально запустился. Подскажите, в чем может быть причина такой ситуации?
Последнее сообщение
711476200 ставилась до 47-й недели 2014 года.
721824700 ставилась с 48-й недели 2014 до 20-й недели 2016
С 21-й недели 2016 года на борту стоит 766077600.
Так что если у вас серийник начинается на 1621 (или выше), тогда на борту самая свежая плата.
сейчас поставляется плата с новой прошивкой 766487600, в которой ошибка исправлена
обратитесь в СЦ для замены плат по гарантии
Так в какой-же прошивке (в последней) устранен баг?
А при загрузке плата показывает какие-то циферки, по ним нельзя...
Добрый день!
При включении котла начинает повторно включаться розжиг.
После нескольких попыток выключается и мигает ошибка датчика газа.
В чем может быть дело? Подскажите кто знает.
Спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте! Может быть вилка не так вставлена. Котел фазозависимый. Попробуй перевернуть вилку.
Добрый день, товарищи!
Прошу помощи в решении большой проблемы:
Котел baxi main 5 18f. Установлен в загородном доме. Длина дымохода 0,5м сразу за стену.
Простите за долгую историю, но я опишу все что происходило с котлом с момента установки.
Котел установлен летом 2018 г в брянской области местными специалистами (мама живёт одна и у меня возможности не было присутствовать)
Эксплуатация только осеннее-весенний период.
С момента установки котел останавливается с восклицательным знаком....
Последнее сообщение
всякие мистические проблемы типа стабилизатора, необходимости супер заземления, налет на датчике, дымоход на север и прочие
Они не мифические, просто это не ваш случай.
5-е поколение - настройка газа и только. GAC оказался сложным для понимания даже прожжеными сервисниками. Это одна из причин (ИМХО) что котлы 5-го поколения перестали поставлять в Россию.
Уважаемые участники, прошу вашей помощи. Два дня назад запустили котёл, почти сразу встала проблема с запуском. Пуско-наладчик по сути разводит руками и говорит копать в сторону плохой проводки и заземления. Но как это сейчас говорится «это не точно»
Может кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону хотябы смотреть, в чем может быть проблема?
Таким образом может по 20-30 раз разжигаться, потом то нормально горит, то останавливается через несколько секунд. По звуку слышно срабатывание...
Прошу помощи!!!
Неделю назад котёл выключился, ошибка Е25. Перезапустили, все хорошо. Через 3 дня приехали газовики, проверка оборудования раз в год, пожаловались на ошибку, проверили по быстрому, сказали все норм и уехали. Сегодня, спустя 4 дня, весь день вырубается, ошибка Е25, потом Е26. Выключается котёл и выдаёт ошибку только при включении второго контура на ГВС. При работе только на отопление, все работает ровно. Куда бежать, что делать???
Котёл стоит 8 месяцев. Частный дом. То ещё не...
Последнее сообщение
25-26 - ошибки циркуляции. Где-то по кольцу затык. Если это только на ГВС - скорее всего вторичный теплообменник по контуру отопления. Забит грязью или накипью.