Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день.
Котел Main Four 24f. В эксплуатации 3 года . Практически с самого начала имеется следующий глюк: после простоя котла с отключением отопления от двух часов при пользовании ГВС вылетает ошибка Е03. Вентилятор при этом запускается.
Если запустить отопление (запускается тоже не с первого раза сопровождаясь той же ошибкой) , все начинает работать как надо.
Что смотрел: трубка вентури чистая,конденсато-сборник на ней сухой,коаксиальная труба чистая. Да , выход из котла через угол, далее...
Последнее сообщение
[quote= das ] 41540 Практически с самого начала имеется следующий глюк:
как объяснить налет с самого начала?
Добрый вечер! Котел Baxi ECOFOUR 24 F. Выдает ошибку Е10, далее сразу Е00. Пытается перезапуститься, далее опять ошибка Е00. В инструкции данный тип ошибки отсутствует. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Последнее сообщение
Komyshov , пожалуй просто закрою. Кому надо, прочитают. Выводы сделают. Их дело.
После 2-х лет эксплуатации нужно ли вскрывать бойлер косвенного нагрева для регламентных работ если все работает нормально? Если нужно- тогда что делать? Спасибо.
Последнее сообщение
Помыть бочку и проверить остатки магниевого анода. При необходимости анод под замену.
Что-то больше ничего в голову не приходит. Ну отложения на змеевике со стороны ГВС оценить.
Возможно тема уже поднималась, однако ответ поиском не был найден.
Гудит турбина(возникает во всех режимах, не зависимо от мощности, при включении). Не подшипники и не грязь 100%. Гул такой противный, навязчивый, особенно по ночам((( Особенности:монотонный пятидесятигерцовый (типа дросселя на лампе). Интенсивность меняется в зависимости от перепадов напряжения,а оно(напряжение) поганое весьма бывает. Установка стабилизатора проблему гула не решило - он просто перестал менять тон,...
Последнее сообщение
[quote= Tonik26 ] 41414 Вам моя версия: симистор на плате. Подгорел малость вот и ага. Вентилятор коммутируется через реле...
[quote= Tonik26 ] 41414 есть ли верные заводские характеристики по току турбины?
Номинальный ток на шильдике вентилятора.
Может быть разрыв КЗ витка это двигатель с расщепленными полюсами..
Здравствуйте, гвс с бойлером котел в работе 2 года и то периодическими наездами на выходные. В последнее время зашумел, как будто закипает теплообменник при начале нагрева, потом шум пропадает. Подпитывался раза 3 за 2 года. Ещё обнаружил 4OV7BoeCJ3E
Что подскажите?
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
Последнее сообщение
Вот теперь вроде всё разложено по полочкам. Всем спасибо.
Здраствуйте. Пациент : MF 18F
Первый запуск, котел в режиме ожидания (насос включен, розжига нет) - на корпусе 3 В
Пошел розжиг (открылся клапан) - на корпусе 56 В !!!
Диэлектрик стоит, заземления нет. Такое вижу впервые. Было дело на корпусе одного котла в течении год было 25 В, трубки медные жгло постоянно, дырками покрывались. Котел в дырявое ведро превратился
Последнее сообщение
В общем запечатлел в анналах истории. Даже плюсанули мальца.
Здравствуйте, нужен совет специалистов. Котел Main Four 240f серая панель, не нагревает воду! В режиме зима, при включенном отоплении, устанавливаем температуру 70 потихоньку начинается нагрев воды из крана, отопление же в это время греет на отлично(при температуре 40-50, горячую воду не нагревает), при переключении режима на лето, воду вообще никак не нагревает.
П. С. Менял оба датчика (датчик температуры (тип NTC) контура ГВС, датчик температуры (тип NTC) контура отопления).
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Последнее сообщение
а мне тоже кажется что тут скорее дело в том что вода греется на зиму от контура отопления и все, а летом его нет вот и не греется, в этом то и проблемка скорее всего :popcorn:
Дорый день!
Требуется консультация по котлу Baxi SLIM 1.490 iN
Установили у родителей месяц назад, заменив старый.
Поработав несколько часов, гаснет...
Подскажите:
- в чем может быть причина?
- где копать ?
- какая нужна дополнительная информация для постановки диагноза?
Увы, наш сантехник далек не только от электроники, но похоже и от электрики.
Стабилизатор поменяли, никакого эффекта.
Последнее сообщение
[quote= GAZCONEC ] 41220 тут чёйто много недосказанного :hi: есть ли вообще какое либо подключение.
[quote= Bahus ] 41193 Про бойлер у вас, кстати, ни слова, хотя по вашим словам горячую воду готовит. Как организовано?
Кроме фоток пока ничего нет. А по фоткам непонятно.
При включенном водоснабжении повышается давление в котле и срабатывает аварийный клапан. Котел выключаю OFF. сливаю всю воду из котла в бутылку. а вода опять потихоньку заполняет котел и повышает давление. Что делать???
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сливаю и наливаю воду в расширительный бак. Может надо немного накачать давления насосом в расширительный бак а потом пускать воду?
Последнее сообщение
У вас открыт вентиль подпитки в котле. Либо не держит. Соответственно вода из контура водоснабжения заходит в контур отопления.
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности. Проверяю термометром. Далее, т.к. температура набралась намного выше заданной, то газ отключается и вода начинает остывать. При этом на дисплее все еще высокая температура и падает медленно, а по факту...
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Имеется котел Baxi slim 1620 in.
В предыдущем посту около полугода назад, сталкивался с проблемой недостаточного нагрева теплоносителя, решилось прочисткой котла. После этого все работало как часы.
С наступлением тепла было выключено отопление, переход котла на режим только ГВС. Через некоторое время столкнулся с ошибкой - котел отключается, мигает индикатор перегрева и блокировки газа.
Пару раз решалось просто перезагрузкой. Проблема повторилась уже в...
Последнее сообщение
Вообще данный насос включается вместе с бойлерным, но думаю это ошибка монтажников. Отключил его, температура гвс стала повышаться. Котел после 2 дней испытаний с новым датчиком ошибок не выдавал, так что надеюсь что проблема решилась. Спасибо всем за содействие.
Всем привет!
Начала периодически выскакивать ошибка Е25 раза 3 в день, через сутки стала появляца через каждые 15 мин. Отключил контур отопления( оставил только горячею воду) стало опять редко появляться, но воду грел. Сейчас ошибки нет но горелка не включается.
Фильтра почистил, насос работает.
Подскажите что смотреть и что делать. :?: :?: :?:
Последнее сообщение
Проблема решена. Температурный датчик заменил и о чудо всё заработало).
Спасибо за помощь.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Уже около месяца борюсь с проблемой недостаточного обогрева системы отопления с котлом Baxi Slim 1620. Описываю проблему, заранее извиняюсь за непрофессионализм.
Система отопления в частном доме, закрытая, 5 контуров, отопление двухтрубное (подача и обратка). Залита водой. Воздушных пробок нет, не засорена, отрегулирована - примерно одинаковая температура во всех батареях. Давление в отоплении 2 атм., раньше выставлял 1.5 атм. Циркуляционный насос на обратке...
Последнее сообщение
В итоге не отписался о решении проблемы вовремя, прошу извинить. Может кому-то поможет в дальнейшем. Котел банально был засорен, конкретно теплообменник. Залили чистюлей, погоняли, проблема решилась. Вода стала попадать в батареи и мы пережили тридцатиградусные морозы без проблем. Спасибо всем кто внес свою лепту.
Всем здравия. Опишу по все порядку. Примерно неделю назад перестал работать котел. Котел остановился и к утру труба которая идет из балкона на кухню к котлу промерзла. Отогрел трубу, на кухне, вытер иней на трубе со стороны балкона. Открыл крышку котла,внутри из котла внутри на пол капал конденсат. Не протер и высушил. Включил котел, запустился с кучей ошибок, Ошибки E01 и Ошибка E98 и 99. По ним понял что проблема в системной плате. И котел остановился из платы. Потом котел все таки заработал,...
Последнее сообщение
форум оказался не завершен. Автор не ответил о полярности подключения.
Главный вопрос как в 2016 году купил новую плату 28/10 honeywell ... точнее - кто втюхал?
В режиме лето не греет воду, только лето + зима, кроме того в ванне напор воду пропал, в кранах нормальный (кухня и ванна) а в самой ванне нет напора. И стало постепенно давление уменьшаться из сливного клапана капает. Что делать?
Последнее сообщение
[quote= Yury_Velch ] 40591 В самой ваННЕ
Ой, да ладно вам. :)
Все же поняли, что речь о смесителе с лейкой, который на ванну установлен. А на мойке и умывальнике нормально.
По крайней мере я понял именно так.
По этой теме - котел не причем, ищите потери напора по горячей магистрали от разветвления умывальника и ванны до смесителя ванны в ванной комнате. Ох. У самого жуть получилась. Но собака порылась именно там, ибо по другому быть не может.
По основной теме.
В режиме зима при открытии...
работа котла на данный момент режим ГВС. открываю кран через пол минуты -выстреливает пар из предохранительного клапана. давление в системе норм, в расширительном тоже нормальное, котел чистили. что дальше? ошибка вылетает по разному может е25,а может и е26.
Последнее сообщение
У вас система отопления ПЕРЕКРЫТА-НЕ?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Включите режим отопления и выставьте в контуре 55 градусов.
Набирает плавно?
Подскажите, может кто колдовал...
Main24Fi порвался бак родной, код по нему 5663880 -8 л.
На складе таких нет, но есть 5625570 тоже 8 л . по размерам и резьбе не вижу разницы только цвет (серый-красный), программа подбора не указывает что подходит для него, кто нибудь ставил?
Последнее сообщение
Пихали в старый мэйн не родной бак номера не помню , немного не соосно резьба с низу к планке упорной подходила , пришлось её чуть подогнуть и трубочку медную .
Добрый день.
Искал поиском, мою ситуацию не обнаружил.
Следующая ситуация.
Пол года назад был установлен газовый котел, газ сжиженный из газгольдера. Всю зиму проработал хорошо, пару раз была ошибка E01. К котлу подключен модуль дистанционного контроля и соответственно управления температурой по датчику температуры. Всю зиму держал температуру в доме +10, к приезду выставлял +25 чтобы прогреть дом.
С наступлением весны, снизил порог до +5 и начал обращать внимание, что запуская котел...
Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Последнее сообщение
[quote= magnatello ] 40436 После этого перевернул розетку и завелась)
[quote= BAXI-Ural ] 40437 вы ошибаетесь в описании проблемы,
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала? 30.gif
Добрый день,
Котел Slim 1.49 IN, бойлер косвенного нагрева подключен к плате котла шлейфом Baxi, регулировка бойлера осуществляется с котла.
Проблема: при одном и том же значении температуры,выставленном на котле, бойлер может нагреваться то до 40 градусов, то до 60 градусов.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю за обстоятельный ответ.
(Поиск по темам ничего не дал)
Последнее сообщение
Скорее всего.
так же надо учесть что если отключают свет в доме то эта функция активируется в течении часа после возобновления питания.
Протекает вода в указанном месте при включении ГВС (когда открывается кран).
Что это за деталь? Почему может течь (надо менять или можно подтянуть)?
котел.jpg
Последнее сообщение
Прежде чем заказывать что-либо, желательно бы разобраться, где проблема...
У меня котел baxi fourtech 24f. 2 года эксплуатации. На протяжении второго года работы с котлом начало происходить следующее: в момент воспламенения горелки явный четкий звук высокого напряжения, как гул от трансформаторной будки. Ну или еще возникают ассоциации со
звуком сварочного аппарата в момент залипания электрода к металлу. Звук возникает периодически при включении горелки, продолжительность разная (3-10 сек.), независимо работает контур ГВС или отопления. Иногда воспламенение...
Последнее сообщение
Андрей задал важные вопросы. По итогу закипает теплообменник. Вызывайте специалиста для выявления причины.
Добрый день, в чем может быть проблема?
Котел BAXI Luna 3 Comfort , через недорогой стабилизатор
Управление по Кситалу
На эл.линии, куда подключен котел периодически случаются КЗ с отключением автомата.
После последнего КЗ (но возможно и не связано с КЗ) случилось вот так: Котел перестал реагировать на команду от Кситала на включение отопления. Панель (установлена на котле) работает в штатном режиме (нет ошибок, все кнопки реагируют). ГВС работает.
И что странно: Ночью Котел все-таки включает...
Подскажите как перевести котел BAXI Main 24 Fi на летний режим чтоб нагревалась только горячая вода для смесителя?? Перевел стрелку в положение лето - солнышко , индикатор сети горит, но котел не запускается и вода не греется, режим переключения отопления перевел до минимума, что делать?
Последнее сообщение
Так на всякий случай, левая горячая правая холодная. И можно в летнем режиме открыть горячую воду и перемкнуть провода с датчика между собой, проверить плату и уж тада лезть в датчик чистить. Осторожно! Там датчик это пластиковый тройник, не загубите при сборке маленькую резьбочку .
Добрый вечер! Котел Baxi Eco compact. Пропало отопление, батареи холодные, давление в норме, ГВС включается - греет как положено.Ошибка не высвечивается. Котлу 2 года. что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Последнее сообщение
Проверить цепь высоковольтного комнатного термостата (перемычка стоит?), если контакты не нарушены, то скорее всего сдохла оптопара на плате. Последствия скачка напряжения, а требуемых защит по ПУЭ скорее всего не стоит...
Жить дальше, перемыкая разъём ОТ, ремонтировать плату, менять плату - на выш выбор.
Всегда в последних неисправностях висит ошибка Е96, из-за этого котел может иногда перезагружаться.
Выловил хулигана, я ранее писал что у меня трещит мотор трехходовика, перевел котел в режим только ГВС, 2 дня наблюдал ошибка не появляется, котел не перезапускается даже раз в сутки.
8C3bu_2QrLw
Сегодня включил на отопление и сразу словил E96. Подозреваю что мотор вызывает падение напряжение на плате и процессор считает что напряжение понижено?
Обслуживающая организация у которой находится...
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, снимаю жилье и висит котёл mainfour 18f. Сам никогда с газовым котлом дел не имел. Выставляю гвс на 55 градусов, а греет максимум до 33. Краник моргает, огонек горит. Это в режиме только гвс. В режиме гвс и отопление, отопление работает как надо, а вот гвс нет. Ещё заметил, если кран полностью открыть, то вода 33 градуса, если на половину, то вода в районе 45 градусов. Что можно сделать? 1494873323348-642725673.jpg 1494873354512-1450545142.jpg
Котел baxi main5 24f. Практически новый (год, как установлен, использовался без году неделя).
Проблемы:
1. в режиме «зима» (работа и на ГВС и на обогрев) растет давление до красной шкалы (2.5 атмосферы) и так и остается (возможно, иногда и до сброса дорастает — не могу точно сказать, т.к. сброс выведен в канализацию);
2. в режиме «лето» (работа только на ГВС) давление растет до тех пор, пока не сработает аварийный сброс (3 атмосферы), далее опять начинает набирать и так по кругу,...
Доброго времени суток! Возникла проблема с ГВС котёл Baxi main four 24 C03761366, при открытии крана горячей воды, несмотря на то, что температура на котле выставлена по максимуму 55 градусов, температура воды не поднимается выше 25 градусов и то при низком напоре. Снял крышку котла и увидел, что пламя не разгорается на полную мощность, ударил по газовому клапану рукояткой отвертки и пламя разгорелись так как нужно и температура воды поднялась, очевидно проблема в газовом клапане. Модель...
Последнее сообщение
если регулировать будете - снимите, потом на место
Здравствуйте!
Котлу 3 года и раньше эти звуки не такие акцентированные. Теперь спать в соседней комнате невозможно. На видео все слышно. Такая же ситуация и в режиме нагрева воды.
Что можно сделать?
Xje00cppF6k
Последнее сообщение
вот и хочу у ТС поинтересоваться - что он думает о причинах возникновения простовибрации? :)
Помогите пожалуйста! Котел Baxi mainfour24 , что то булькает в теплообменнике,подобно тому как вода в чайнике закипает, происходит регулярно, но на отопление это не влияет. Что это может быть? Грешу на воздух. Как стравить воздух с теплообменника?
всем здрасьте, нужна ваша помощь, недавно стал замечать что при включении горячей воды сначала минуты 2-3 течёт горячая а потом резко холодная, при этом кран на горячую воду открыт не на полную. надеюсь нга вашу помощь
Последнее сообщение
Это что за зверь такой Baxi 24f :? После уточнения все остальное! Причин может быть несколько, побольше информации предоставьте.
Всем привет..подскажите мне,почему при включении гвс в зимнее время происходит падение давления в со?сейчас весной такого не наблюдается..котёл с раздельными теплооб-ми
Последнее сообщение
Утечки нет! Доливал воду всю зиму, пока не сорвало клапан. Сам не видел, но жена говорит, что у неё вода текла с ниппеля! Выходит, что надо заняться и РБ.
Котел Baxi EcoFour 24F - комбинированный режим отопление-ГВС. Отопление работает нормально. При открывании крана горячей воды, котел переходит в режим ГВС, мигает кран на индикаторе, зажигает горелку, через 2 сек гасит ее, потом снова включает и снова гасит, так происходит пока открыт кран горячей воды. Температуру ГВС при этом показывает реальную порядка 25 градусов. Напор горячей воды обычный, как и был. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Перегрев теплоносителя. повреждение-загрязнение вентури, не работает трехход...
Доброго времени суток!
После успешного подключения термостата и интерфейса OpenTherm от ZONT, и удаления перемычки с котла (иначе не управлялся котел, а работал как было задано до подключения ОТ) хотел проложить провода аккуратно т.к. провода от зонта к котлу не аккуратно висели на период подключения. Я выключил интерфейс ОТ через сайт, котел перешел в состояние OFF, отключил питание, протянул провода в котел через специальные штатные отверстия в корпусе котла, подключил их обратно, вернул...
Последнее сообщение
На провода OpenTherm?
А где искать блок питания в котле? Сам котел подключен через стабилизатор, он работает, пробовал подключать в сеть минуя стабиизатор, эффекта нет. Да и на саму плату питание подается, это тестером проверяли.
Столкнулся со странным поведением связки котла Slim 1.400 iN и бойлера Slim UB 120. Поиском по форуму ничего похожего не нашёл.
Термодатчик бойлера подключён к котлу, таймеров/термостатов нет, температура ГВС регулируется на котле. Котёл в летнем режиме, отопление отключено.
Выставляю ГВС по верхней границе комфортной зоны , что по опыту соответствует где-то 60 градусам - котёл нормально включается на ГВС и доводит бойлер до этой температуры. Но затем бойлер постепенно остывает...
Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то...
Последнее сообщение
[quote= dobsan ] 40167 Расскажите, как работает ваша турбонасадка. Всегда включена?
Мы в дом еще не переехали, поэтому включаем насадку изредка, только когда возникает необходимость подогреть воду в бойлере. Подразумевалось, что работать она должна будет постоянно. Но с учетом сильного шума теперь будем думать, скорее всего будем выключать на ночь и днем, когда водоразбор минимален.
[quote= dobsan ] 40167 Изменяется скорость от количества и температуры дымовых газов?
При работе насадки...
В период регламентных работ на котле Main Four 240F, что делать с вентилятором?
Последнее сообщение
[quote= bibikovsv ] 40161 дороговато
- 1) это ваша обязанность !
2) Выбирая при покупке оборудование я думаю вы осознано подошли ,что необходимо это оборудование содержать . Иномарки никогда в обслуживании небыли дешевыми !
Котел Baxi main 5 24квт стоит в квартире 90 квадратов. 5 радиаторов (двухтрубная система), полотенчик, ТП, обвязка 32 полипропилен, разводка 25 труба, радиаторы и полотенчик 20, ТП 25 труба.
Котел почти отработал год, потом я систему отопления переделал на выше написанную.
Спустя некоторое время котел начал шипеть(закипает). Уменьшил мощность котла в настройках до 5%, промыл теплообменник, стало лучше но режим работы котла такой: - включается, резко начинает подниматься температура...
Последнее сообщение
включаешь грячую воду, как чайник гудит только тише, температура выставленная на гвс 37С, давление воды в системе водоснабжения 1.8 бар, в чём причина?
Котел Baxi fourtech . В эксплуатации с декабря 2016.
Уже второй раз снимаю и сушу сервопривод . Первый раз дошло до того что замкнули контакты на приводе и сгорели предохранители в управляющем блоке. И это через 2 месяца после установки :( . Вода 100% из клапана.
Что нужно разобрать и заменить? Может там резиночки какие нибудь? Или картридж целиком?(вроде как я смог вычитать).
Так же, если снимать картридж надо сливать систему?
Заранее спасибо
Последнее сообщение
Зачем сами лезете, котел новый же. Уплотнительный сальник штока пропускает воду и заливает привод, вызывайте обслуживающую организацию.
у меня не запускается отопление, горячая вода работает а при включении в зимний режим что то в плате щелкает насос вроде как пускается а потом щелк в плате и не срабатывает и так по кругу до бесконечности а ошибки никакой не выдает.. что делать помогите уже весь котел перебрал , грешу на плату уже не знаю..
Извините, у меня такая проблема, котел Baxi майн5 f14,3 года в эксплуатации,через стабилизатор с заземлением, но вот появилась ошибка е01 во время запуска котла' начинает шуметь насос и высвечивает ошибку, и кнопкой R не сбрасывается, на неё не реагирует. Сервиса нет, местные мастера райгаза грешат на плато управление. Ваше мнение? Спасибо за внимание.
Последнее сообщение
Спасибо всем за помощь, отдал плату парню ,который занимается их ремонтом,через два часа вернул отремонтированную, дома поставил-работает,причина была в нерабочем узле :so_happy: розжига на плате. Ремонт-2000 руб.
В одной из тем форума читаю: ошибку вызывает не манометр, а реле мин давления и оно может выйти из строя... . Пожалуйста, подскажите, где расположено это реле и как обозначено на схеме в инструкции? Котел EcoFour 24F.
Последнее сообщение
Для начала надо разобраться в чем проблема ошибки. Реле иногда выходит из строя, но чаще проблема с утечками и расширительным баком.
Поэтому если у вас проявилась E10, а на манометре нижняя красная зона - датчик все правильно отрабатывает. А вот если есть ошибка, а с давлением все нормально - значит датчик тупит. Тогда почистить или заменить (предварительно проверив целостность его проводки до платы и его контакты)
Здравствуйте.
Приключилась вот такая история. Котёл проработал три года в режиме тёплых полов. В системе залита вода очищенная после обратного осмоса. Три дня назад заметил что падает давление в системе отопления. Видимых утечек по дому не обнаружил, разобрал котёл. И вот в теплообменнике котла на одной из трубочек обнаружил поперечную трещину из которой сочится вода. В следствии чего такое могло произойти? Как мне заварить эту трещину? Посоветуйте что делать. Утешьте.
Спасибо.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .у моего товарища настенный котел baxi ecofour 24F-такая проблема:часто зимой отключают по ночам электричество,а когда включают -котел сам не запускается.перерыл инструкцию-ничего на этот случай не нашел.как быть?.спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Сссергей ] 39795 ...часто зимой отключают по ночам электричество,
Своему товарищу порекомендовал бы только одно, из двух частей :):
1. инвертор - лучше МАП (
2. автомобильный АКБ минимум 140 А.ч. при потреблении котлом 100 Вт в час, хватит на 12 часов - легко.
У меня 2 кВт и 140 АКБ (автомобильная, три года, как новая, даже уровень электролита ни грамма не изменился), плевать на все скачки напряжения и отключения электричества. Как-то в течении 8 часов не было электричества, а котел...
Ребят, подскажите возможно ли ригулировать моностат Honeywell.
На текущем давления сработки стоит 1.3 мБ - это много , надо уронить до 0.3-0.5. Толи я жестко отработал то ли он не предусмотрен регулир. - но я ему голову свернул. Винт по середине залит клеем. Влево-враво и сделал дырку, что не так - или прогреть феном надо чтобы клей размяк? Котел уходит в ошибку прежде чем вентилятор разгонится.