Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Помогите пожалуйста!!
Газовый котел Baxi Main 4. Проблема следующего характера. Котлу 3 года.
В сентябре прошел ТО, две недели назад прочистили теплообменник(был забит, не текла горячая вода в кухне). После этого сначала работал нормально. Но в один прекрасный день перестал нагреваться до нужной температуры. Температура доходит до 52-53 градусов, слышится звук, похожий на бульканье кипяченой воды и котел отключается , при этом температура резко падает до 30-32 градусов. Потом включается опять...
Последнее сообщение
Заменить теплообменник, у нас деталь с работой стоит 19 тысяч. Пол стоимости нового. А ваш теплообменник промыть хорошо не получится.
Добрый день!
После замены теплообменника, котел не запускается. Давление в системе 1.7. Вода с котла идет нормальным давлением.
При запуске загорается грасная лампа (ошибка). Пробовал сбрасывать. Идет розжиг - котел запускается и через 3-5 секунд тухнет, запускается еще раз и тухнет - после чего загорается красная лампа.
Может кто сталкивался с данной проблемой - прошу помочь.
Ребят, пожалуйста, помогите определить что нужно ремонтировать или менять. Скоро холода, а дома уже прохладно. Выставляю температуру на отоплении выше 59 гр. (без разницы какую 60, 65 или 70) и котел не хочет нагревать до нужной температуры систему отопления, нагревает максимум до 59 гр. и отключается. При этом включаться повторно на подогрев СО он может как при температуре 47 гр., а иногда и 38 (по разному бывает). Почитавши подобные проблемы у людей тут на сайте и советы в решениях проблем,...
Последнее сообщение
В котлах серии Main в битермическом теплообменнике одновременно нагревается и ГВС и теплоноситель. При потоке ГВС срабатывает датчик протока, отключается насос системы отопления, регулируется температура ГВС.
Но если по какой-то причине не сработал датчик протока (малый проток гвс, заклинил, отключение датчика протока) то котел и не знает что через него идет горячая санитарная вода, он продолжает работать в режиме отопления.
Добрый день у меня была проблема с моим Baxi Platinum 24, выдавало ошибку Е91 и ничто не работало . После смены платы все заработало кроме как странностей с водоснабжением.
Так вот я поставил ном. температуру воды 50 ц. но про употреблении вода то становится холодной то горячей , такой странности прежде не было. Реально невозможно принимать душ то вода становится кипятком то наоборот прохладной. Посоветуйте пожалуйста как быть?..
Последнее сообщение
В сервисной части
Отправлено спустя 58 секунд:
Вместо нее, кстати, тоже другой артикул сейчас. 722208400
Добрый день! Эксплуатирую газовый котел BAXI MAIN5 18F порядка 3-х лет для отопления жилого помещения и нагрева воды. В последнее время с периодичностью 1-2 недели котел стал сливать воду из системы и соответственно останавливаться. Вскрыл крышку для понимания откуда идёт течь и определил место верхняя часть насоса там установлен клапан сбросной воздуха наверно. Фото приложил.
Вопрос что делать с такой неисправностью? Может надо почистить данный насос? Или крышка эта неверно установлена она...
Последнее сообщение
Еще вопрос появился после всех манипуляций с котлом заметил странную вещь - включаешь горячую воду котел нагревает её до заданной температуры +50 градусов, но после того как выключаешь воду температура на индикации котла начинает резко расти до +75-80 градусов!
В чём причина может быть?
Если горячую воду выключать не сразу, а переводить на теплую потом холодную данный эффект проявляется меньше.
С отоплением такого не происходит работает чётко - нагревает воду в батареях и спокойно...
Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления (батареи еле теплые).
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии...
Последнее сообщение
Забит теплообменник по контуру теплоносителя. Смотреть А00, - явно там за 80С...
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп...
Последнее сообщение
midl , и вообще почему влезли в эту тему? У вас во всем так... песпорядочно?
После пользования горячей водой показало ошибку е10,теперь не могу создать давление.Последнее время уже случалось такое,но до 1бар кое как накачивал.Теперь О.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Судя по всему не закачивает воду в СО.
Последнее сообщение
Спасибо за ответ,но на счет шланчика уже поздно ).Разбирал,хотел снять вентиль и попробывать проверить как нибудь на продув.Вентиль не смог снять из за медных трубок(к стати как вентиль от них освободить т.к свободного хода нет).Сейчас уже все собрал т.к пришла мысль завтра запитать СО с системы ХВС(думаю так можно?).Если не прокатит вентиль да же не знаю где искать.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с проблемой.
Моя система отопления понятна из названия темы. Отопление в доме смонтировали и запустили в прошлом году, бойлер гидравлически подсоединён к СО, но кабели не были проброшены, поэтому бойлер до недавнего времени не использовался. СО монтировали частные подрядчики, я на тот момент в отоплении не понимал вообще ничего. Котёл управляется GSM контроллером ZONT H1 в связке с контроллером OpenTherm, все работает нормально, есть удалённый...
Последнее сообщение
[quote= Bahus ] 34810 Так вы термостат полностью демонтируйте, да и все.
А тепловой выключатель тоже демонтировать? ( а то в инструкции на писано что ни при каких обстоятельствах не пренебрегать тепловым выключателем, хотя тут же рисуют схему без него)
premier-plus-_150_300-l_-_-instruktsiya-.jpg
Котел в режиме гвс не добирает до выставленной температуры в 55 градусов, 10гр и отключается,за тем опустившись до 18гр пытается зажечься,но выскакивает ошибка е01
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 25970 проблемы с дымоходом вероятно..
Вы были правы.В морозы замерзал конденсат на конце трубы и пропадала тяга.Я обернул трубу пеноизолом с выпуском на 5см,оказалось что причина была в этом,но об этом я узнал только весной когда снял пеноизол,прожив зиму без гор воды ))).
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста по моей ситуации: котёл baxi eco compact 24f доводит температуру до заданной величины (в данном случае 45 градусов) и не отключается. Работает постоянно. Отапливаемая площадь дома 112 квадратов+тёплый пол по 1 этажу(200 метров металлопластиковой трубы). При отключении насоса тёплого пола котёл начинает работать с перерывами в установленных при запуске параметрах( минус 5 градусов и плюс 5 градусов от заданной температуры). Срок эксплуатации 5...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 34762 [quote= kapitonn ] 34760 А такой безостановочный режим работы для коаксиального котла нормально?
А меня всегда интересует вопрос: а в чем сомнения то?
Раньше видел, что напольные советские котлы работали постоянно без всякой автоматики. А в этом современном постоянно крутится вентилятор и горелка постоянно горит. Я не специалист в этом, поэтому и сомневаюсь не работает ли он в таком режиме на пределе своих возможностей и безопасен ли такой режим работы котла с...
Здравствуйте. Котел Eco-5 Compact. Теплоком. Газ 170/130. Заземление от газовой трубы. Выскакивает периодически ошибка E42. Что делать? Поможет ли штыревое заземление?
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране...
Здравствуйте, такая проблема, на конце коаксиальной трубы скапливается вода и замерзает, образуется сосуля, каждые два дня сбиваю лед, как нибудь можно с этим бороться ? труба выходит из стены на 5 см, диаметр 60\100 труба универсальная на baxi main 5. Угол соблюден.
вот фото этой трубы
Проблема с котлом Эко Компакт 24 F как на видео и на описании как у maxf . Вопрос №1? Как отключит эту не нужную функцию ? Не понимаю зачем включать горелку при переходе в систему отопления ели температура в системе отопления на момент перехода не упала ниже установленной И какие параметры нужно выставить F 38 и F39, если это можно исправит, все что описывалось выше. Трехходовой исправен и переключает. Проверяли сервисники и сам лично. Клапан ходит исправно ( проверяли при снятом сервоприводе...
Последнее сообщение
Ну не может никто на ваш вопрос ответить здесь.
Котел и должен работать с гистерезисом в 5 градусов. Если он работает по-другому - налицо проблема. Либо котла, либо системы. Но удаленно что-то предложить вполне сложно.
Добрый день!! Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке котла Baxi Main 5 24f. В инструкции указано только минимальное значение
Последнее сообщение
Термостат должен дать прирост простоя. Если помещение тепло держит хорошо.
А если сквозняк с улицы - ну тогда что же вы хотите. Котел делает то, что должен
котел ECO5 COMPACT24F установили на даче месяц назад на пропане из газгольдера работал нормально по будням температура выставлена на термостате 8 гр проработав 4 дня выскочила ошибка E41 жиклеры меняли на 0.85 газовый клапан регулировали стабилизатор теплоком555 давление на минемуме 5.4 на максимуме 28.8 входное 33-35 в динамике F45-33 F48-88 F08-60 F09-100 работает через zont h1 opentherm что делать
При подключении отопления, система показывает ошибку Е01 (отсутствие подачи газа), хотя можно увидеть, что подача газа идет. При этом разогрев горячей воды происходит без проблем.
Год эксплуатации. Ничего до этого не меняли.
9aBAp3nlPzk
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вопрос: как можно устранить данную неполадку? Сам особо не разбираюсь в данной технике, но если подскажите советом, то думаю справлюсь. Родители установили пока был в командировке, поэтому сейчас не могу найти монтажника...
На котле main four24 раз в три-четыре дня выходит ошибка е 25.В чем может быть причина подскажите пожалуйста!? Заменен теплообменник,температурный датчик насос тоже в порядке.
Последнее сообщение
Спасибо большое за советы!Мы снова заменили оба датчика температуры и пока всё нормально,котел никаких ошибок не выдает.Благодарю!
В поисках истины, продолжаю пилить теплообменники ушедшие в мир иной.
Все наглядно видно, прогорел в уголь - ламели рассыпаются в руках... Вопрос простой - где накипь?
ТО поменяли по желанию клиента, не от того что он трещал или уходил в перегрев. Просто его ужаснул програр и с будущим пробоем в этом месте.
Что скажите?
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 34375 или сверху накапало.
Думаю вот этот вариант
Приветствую! Ребятки, срочно нужна консультация. Суть проблемы. Котел main four 24 перестал включаться и вывел ошибку Е01. Сброс не помогает. Разворачивание (смена полярности) вилки тоже. Котел после включения в сеть делает попытку запуска. Пламя загорается, но горит всего 2-3 сек и тухнет и уходит в ошибку Е01. При сбросе ошибки и включении горячей воды, все нормально. Пламя загорается, вода греется нормально, пламя не тухнет . Закрываю кран с горячей водой, котел делает попытку запуска на...
Только удалось разобраться с давлением, но тут пришла новая беда. Каждую ночь вылетает ошибка е35. Встаешь с утра, холодно, на котле е35, нажал R, все котел пашет дальше. И так до следующего утра. Днем этой ошибки почти не бывает, ну может раз в неделю. Я даже не знаю с чего начать посмотреть. Подскажите пожалуйста.
Последнее сообщение
[quote= АлександрТамбов ] 34383 Я даже не знаю с чего начать посмотреть. Подскажите пожалуйста.
Для начала воспользуйтесь поиском на этом форуме...
Доброго времени суток. Перед повторным визитом на котёл прошу помощи зала, поскольку мысли по возможным причинам уже заканчиваются. Котёл Baxi Eco 5 compact (14F) работает на пропане, контур заземления отсутствует, со слов пользователя котёл с момента запуска начал работать нестабильно. Выдаёт постоянно ошибки Е-41 и Е-65. Котлу 9 месяцев, на летний период они его отключили, посчитав, что всё само по себе разрешится. А сейчас требуют замены платы по гарантии, хотя до этого жалоб не поступало....
Последнее сообщение
Никак. Вы совершенно правы. Если в первый раз клапан модулировал, то теперь запускается на минимуме, который я выставил механическим способом и через 30-45 сек тухнет. Настроить электронным способом клапан не вышло. Как ещё в моём случае можно установить параметры F=45 и F=48 ? А то начальство кричит конденсат в баллоне ... Бывает конечно, но воспламеняется и горит первое время хорошо, потому с конденсатом вариант не вариант
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Котёл работает на СО,...
Всем добрый день . Такая проблема- громко зажигается котёл майнфор 24 открытая камера, почистил отрегулировал электрод 3.5 мм ,теперь каждую ночь он отключается с ошибкой 035 паразитное пламя. то есть или хлопки или ходи и контролируй ночь. Помогите пожалуйста ,как это исправить , посёлок не большой , у газовиков только разводной ключ .
Последнее сообщение
[quote= Aндрей К ] 34342 Петросяны прям
Ага. Мне тоже смешно ваши посты читать...
Всем доброго времени. Я извиняюсь, про эту ошибку уже много говорилось. но похожего случая я на форуме не встретил. Проблема такая.
main four 24, работает исправно 4 года. Вот наступило..... Блокируется насос, выскакивает ошибка е 26. Сам не перезапускается,запускаю с помощью отвертки и так 2 раз в сутки. Все как по часам, все в одно и тоже время ( с 8 до 9 и с 21 до 22 ). Поставил дополнительный насос с гидрострелкой и все равно такая же проблема, утро началось с отвертки в насосе... Помогите...
Последнее сообщение
А вот тут вообще не угадать. Разным (читай неподходящим) может быть что угодно. Начиная от посадочных габаритов и направления вращения и заканчивая диаметром и глубиной крыльчатки.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Котел Baxi Eco3
Ситуация такая: из крана не идет горячая вода, совсем не идет. Вода подходит к колонке и все, что делать, как быть?
Последнее сообщение
Внутри котла никаких запорников нет. Так что это что-то внешнее. Ну или теплообменник (или фильтр котла) в ноль забит.
Приветствую сообщество!
Котел - луна три комфорт 1.240fi, котлу два года.
Дом 90 кв. Стоит стабилизатор , энергия 750
Залит антифриз разбавленный до -15. Два годв работал без проблем. Этой осенью начался бег по кругу, сначала, пока было тепло в октябре не поняли, что с котлом что то не то.
Котел включается на 50 сек (засекал по секундомеру) нагревает теплоноситель да 65 гр ( выставлен с помощью пульта) и выключается и так короткими импульсами. На выносной панели никакую ошибку не показывает....
Последнее сообщение
С котлом разобрался, но вопрос про параметр 36 в 20 пункте настроек остался. Что же он показывал????? Есть моя делитанская догадка, но хотелосьбы услышать ответ специалистов профи.
По котлу- - грязевик был забит, ну не так что бы очень но и чистотой не блестал, попутно проверил и докачал воздух в расширительный бачек ( 0,5 атм) как в инструкции
В общем - пинайте сервисменов, тут правильно писали, распечатать пункты ТО, повесить рядом с котлом и пусть делают по списку.
Изучайте мат часть и...
Здравствуйте!
У родителей имеется котел Baxi EcoFour24. Год ввода в эксплуатацию - 2011г.
К режимам работы отопления вопросов нет.
Проблема с ГВС. Уставка ГВС - 35 град.С. Открываем кран горячей воды: при малых расходах воды - температура плавно растет до 65-67 град.С, после чего происходит отключение горелки, через несколько секунд включение и т.д. В режиме полного открытия крана разбора воды - температура не растет выше 30-33 град.С. Вот так он работает с момента первого пуска. Под...
Последнее сообщение
Диафрагма стоит. Вы хоть инструкцию видели на данный котел. При ошибке е55 надо смотреть параметры f45 и f48. Так у меня режим отопления нормальный или нет,он так изначально работает. Ответе просто да или нет
Проблема - котел MF240F нагревает воду неравномерно - плавно переходим от холодной воды до кипятка.
В эксплуатации с 2012 года: сначала полтора года работал в зимнем режиме в холодное время, а в теплое - просто отключали (пока квартира стояла пустая), а с 2014 года работал как полагается - и на отопление в холодное время, и на нагрев воды круглогодично.
С самого начала использования котла картина с горячей водой была одна и та же - как на качелях - контрастный душ для нас стал нормой:...
Последнее сообщение
BAXI-Ural ,
Вентилятор сегодня поменяли на новый. У нашего корпус и лопасти уже ржавенькие, хотя мотор рабочий, а вот втулка местами сильно стерлась... Вот бы подшипник. Видели где-то в Челябинском интернет-магазине вентилятор с подшипником, но, говорят, к нашей модели котла нету на подшипниках.
Наступил 6-й год эксплуатации. Месяц назад запусти его, всё работало хорошо. А вдруг проблема вылезла — не греет выше 40 градусов.Пламя слабенькое-слабенькое, регулятором ниже 40 можно выставить, а вот выше не получается — не реагирует. Пока на улице не очень холодно (до-5), ещё терпимо. А дело идёт к морозам.
Помогите советом, люди добрые.
Спасибо.
Последнее сообщение
[quote= Сергей54 ] 34226 Наступил 6-й год эксплуатации
а котёл хоть раз обслуживали?
зовите сервис
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Последнее сообщение
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
Необходима помощь.Котел BAXI SLIM 1.230 IN.новый.Переодически включаетя и выключаетя.Ошибок не выдает.
Последнее сообщение
Ну и в дополнение к вышеозначенному вопросу, дабы избежать дополнительных уточнений, не лишней будет информация о системе отопления, что залито, площадь помещения, температура за бортом и настройки котла, кто устанавливал, договор с сервисной службой. :shock:
Купил новую плату Bertelli,ошибка е01, нажимаю много раз на сброс,загорается, работает 5сек и опять ошибка,кто сталкивался?
Последнее сообщение
Так по факту котел греет да заданной температуры, ка долго, или радиаторы чуть теплые, тактует? Проблема с температурой возникла после замены платы? Причина замены платы?
Проблема заключается в следующем. Котел выкидывает ошибку е10, открываю кран подпитки и закачиваю воду ровно до того момента как котел заработает ( это примерно 0,8 атм). Котел начинает работать ( выставлена температура 55), давление на манометре через 10 минут набирает больше 3 атм, и срабатывает пред.клапан. Естественно я скидываю давление через кран маевского, до 2 атм. Потом на улице теплеет, я убавляю на котле до 50 градусов, проходит 1 час и давление становится 0. и Все заново. Проблема в...
Последнее сообщение
Все сделал, работает идеально. Давление держит супер на ровном месте. Спасибо большое.
Здравствуйте.у меня котёл Baxi маинфор24 при пуске издаёт громкие хлопки.в чем может быть причина(так работает с установки ).И другой вопрос можно ли подробно узнать как регулировать газовый клапан и какие для этого нужны инструменты.я быстро вникаю.
Ребят подскажите по такому вопросу. Замечено следующее - в колах Luna3 310 частенько обращаются по сгоревшему электроприводу трехходового клапана. Причина проста - при вскрытии привода обнаружена вода которая попадает с канала где ходит шток. Кто сталкивался с данной проблемой и как решали. Сальниковое уплотнение пропускает капли воды с СО которая в свою очередь разрушает пружину в электроприводе. Заказывать комплект тот что на фото или есть как заказная запчать верхняя заглушка где ходит шток....
Последнее сообщение
у котлов Luna-3 и Eco Four гидрогруппа одинаковая, поэтому картридж 3-х ходового идёт одним артикулом 711356900.
Сейчас этот картридж цельно латунный.
Исключение составляют старые котлы Luna у которых гидрогруппа была с отдельным байпасом.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,котел нормально набирает заданную температуру СО (например65) и всё,стоит на месте,пашет не отключаясь.
Последнее сообщение
[quote= Yury_Velch ] 33997 Сравнение с двигателем внутреннего сгорания не совсем корректно - с его работой надо сравнивать в городской черте и по трассе , что аналогично и для котла существенно меняется расход топлива !
А еще лучше сравнить сплит систему обычную с инверторной !
При открытии крана горячей воды котел начинает работать в обычном режиме, однако меньше через 1 минуту нагрев прекращается, начинает мигать индикатор 70%. Потом все повторяется, но промежутки работы котла уменьшаются. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы, так как везти специалистов из сервисного центра очень далеко.
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
Хотел добавить видео пишет: Неверное расширение файла: VID_2016-10-14_165433.mp4
Последнее сообщение
8434820 - датчик NTC погружной, белый. Цена 770 рублей.
Отправить я могу, у нас есть. Почта еще 250 рублей будет стоить.
проблема такая
выставлено на максимум 85, греется до 90 минуты за полторы, отключается минуты за полторы опускается до 40 и включается при этом не прогревая систему даже на половину подскажите что делать
Здравствуйте! Котел не держит температуру отопления. Выставлена температура СО (системы отопления) 70 град. Котел нагревает до 64 и тут же выключается, температура падает до 54. Слышен звук зажигающейся горелки, снова нагревается до 64 и снова выключается и температура падает до 54. И так постоянно. В чем причина? Заранее благодарю за ответ!
Последнее сообщение
BAXI-Ural , Ярослав, я вот такой же вопрос задала... сама себе... Потому что вспомнила, что мастер из газовой службы, который предложил-обязал заключить договор и на обслуживание котла, почистил только горелку... Ничего более...
В семинарской тетради нашла перечень работ, которые должны выполняться для профилактики... Распечатаю, повешу на котел :) Хоть на видео этих мастеров снимай!
Или самой учиться, ибо в нашем прекрасном Полевском нет толковых Мастеров... :(((
Здравствуйте всем!
Такое дело, котел стоит меньше месяца, неделю назад начал издавать звук, сначала писк был не постоянен, сейчас он и при нагреве воды и при отопление. И мне кажется, а может и нет что запахло газом сегодня.
vWuIm7fwI8Y
Последнее сообщение
А придется, коли ввязались :)
Что-то уж больно равномерный свист. Но для роторов двигателей больно редкий.
Да, лучше бы под крышку залезть и локализовать. Хотя бы примерно.
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции ext c вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
Здравствуйте всем. Проблема с котлом Luna3.1 310FI. в эксплуатации 2 года, неожиданно потух, после включения загорается нормально, через 1-2 минуты начинает увеличиваться пламя, вырывается практически наружу и котел отключатся. При этом труба на подаче и обратке не нагреваются. Подскажите, пожалуйста, что проверить. Циркуляционный насос работает.Спасибо.
Последнее сообщение
Блин, виноват, не узрел про один контур.
Сделать сброс панели
Скинуть провод с модулятора- как себя вести будет.
Появилась проблема. Котел не греет воду свыше 40 (по светодиодам). На поворот ручки не реагирует. прогрев (по светодиодам и на ощупь растет) только если придавить кран на выходе. Хотя контур отопления работает без нареканий. У меня скважинный насос давление 3-4 кг.
Последнее сообщение
В режиме ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Завтра попробую
Доброго времени суток!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!Замерзаем, четвертые сутки котел BAXI 240F .Не поднимает температуру выше 41,скидывает до 30 выключается ,41 включается.Мастера приходили,промывку сделали ,циркуляцию системы проверили,датчики температуры поставили новые.При нагревании треск слышен как при забитом и после промывки так же,убавили подачу газа треска не стало ,но тепла нет.На этом всё закончилось разводят руками,а на улице минус 20.Может кто что посоветует.Покупать наугад дорогущие...
Последнее сообщение
Алекс имеет ввиду. NTCшники в паре менять или замена одного спасёт отца русской демократии.
Бытует такое мнение, что их в паре меняют.
Добрый день. в режиме ГВС котел работает без нареканий, но когда включаешь оба режима (отопление и ГВС) поработает мин. 15-20 и останавливается, при этом выдает либо ошибка Е25, либо просто останавливается, выключается насос и показывает температуру в котле и уже ни на что не реагирует пока не выключишь из сети. Такая проблема появилась сразу как установили котел. Наступили холода а его постоянно вышибает!!!
Последнее сообщение
Проанализировав работу котла и сделав предположительные выводы, заменил датчик температуры контура отопления и оказался прав :dance:
Добрый день! Такая проблема: котёл в режиме зима, и после того как горелка для отопления включается и выключается, котёл долго трещит или щёлкает, как будто вода капает. По манометру давление в системе отопления чуть больше 2-х (иногда в красную зону заходит). И ещё начал хуже греть в режиме ГВС. Подскажите пожалуйста всё ли в порядке, или нет. В мануалах про неисправности не нашёл, а про значения на манометре там говорится только относительно холодной системы.
Приветствую!
Заметил небольшую лужицу под котлом, начал разбираться откуда течет и оказалось вот с этой красной штуковины возле насоса, на фото видно.
Причем она была поднята, я на нее надавил и она как бы защелкнулась. Больше пока не текло.
Подскажите что это и для чего нужно? И в каком положении она должна быть?