Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый вечер установили котел baxi fourtech 24f весной. Переодически падало давление с 1,2 бар до 0,5 нашли утечку устранили. После этого котел не включали около 1,5 месяцев (было тепло ) давление держалось в норме 1,2 бара при выключенном котле. После последних двух запусков давление снова упало до 0,7 при холодной ситеме отопления. Подскажите в чем может быть причина падения давления после остывания системы? Постоянно подпитывать не очень хороший вариант. В системе антифриз пропиленгликоль,...
Последнее сообщение
[quote= garry ] 20910 Давление дуем 80% от рабочего
...при холодной системе. Каассика!
Добрый день, форумчане!
Помогите настроить котел. В режиме ГВС задаю 35 С, но он через секунду меняет значение на 42. Вода из крана течет очень горячая. Если попробовать установить значение на 35 С, то все повторяется- скидывает значение на 42 или больше.
Может быть есть какие то нюансы настройки котла, с учетом слабого давления воды?
Панель на котле серая.
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
поставьте F9 = 30 это будет минимум, меньше некуда
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста чем и как запаять теплообменник в местах указанных на фото (на фото не мой ТО). Вопрос в следующем: 1. Там соединяется медь и бронза, можно ли запаять серебром или надо бронзой или можно меднофосфорным? 2.Можно ли теплообменник прогревать до таких температур чтоб запаять медью, серебром, бронзой? Потекут или нет другие места пайки в процессе нагрева? 3. Как собирается ТО на заводе, если пайка, то чем? Или сварка? Заранее ВСЕМ спасибо за содействие?
Последнее сообщение
Люди паяют использую медные прутики, лично видел, какой состав у них, не знаю, не интересовался, но все потом работает нормально.
уважаемые спецы!подскажите, котёл в режиме отопления работает нормально,включаю в режиме гвс появляется еррор е12,один раз включил гвс без воды-может реле гидравлического давления осталось открытым?но как это исправить?
ПОМОГИТЕ, ВЫДАЁТ ОШИБКУ Е 98 , ВСТАЁТ НЕ ЗАПУСАЕТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Последнее сообщение
20778 РЕСАНТА 2000
Не хочу Вас огорчать, но это не источник бесперебойного питания, а простой стабилизатор. И врятли он защитит Ваш котел от убогости электросетей в нашей стране.
Вам уже написали что делать. 20549 менять плату..
Со своей же стороны рекомендую: 1) Варистор в щите, желательно с разрядником. 2) Заземление. 3) Источник бесперебойного питания двойного преобразования. 4) Гальваническая развязка между газовой трубой и котлом.
У Вас, я так понимаю, сильфонный шланг?
Добрый день. Час назад почувствовал снижение температуры дома. Пошел к выносной панели посмотреть какие дела. На дисплее светилась установленная температура нагрева помещения, часы и индикатор что температура падает (маленький треугольничек), день недели. Сообщений об ошибках и блокировке котла не было, гаечный ключ не горел, символ ручного управления и индикаторы СО HW тоже. Панель на нажатие кнопок не реагировала, возможно было только изменить время (какая-то одна верхняя кнопка по моему)....
Картина такая Слим 62 с бойлером. Обвязан по датчику нтс и насосом загрузки бойлера. Раз в день встает на ошибку 30+40. После сброта может проработать не определенное время. Что было сделано:заменен насос бойлера 25/40 заменен обратный клапан там же, был зависшим. Подача, обратка котла горячие. Вода в бойлере тоже греется. Но раз в день случается такая беда. Датчик отопления смотрел визуально цел.
Подскажите кто знает алгоритм возникновения ошибки. Если это перегрев почему тогда не моргает...
Последнее сообщение
газовый клапан замеры делали? если газ.клапан не настроен то возможно чугунина по инерции перегревает датчики( они скорее всего исправны)...вот и мигает 30-40...уменьшите мощность газ.клапана на 20-30% чтобы почувствовать разницу..
Вечер добрый.
Год назад родители дом приобрели, с установленной системой водоснабжения и отопления. Котел baxi 240f. Зимой работал в режиме отопления, грел нормально. Но т.к. были проблемы с водой, в режиме гвс до сегодняшнего дня котел не использовался. Сегодня попробовал включить, но вода не нагревается. Выставляешь 55° (это максимум я так понимаю?), на дисплее загорается 40° и t идет вниз до 20°. «Огонек» почему то не загорается на дисплее, в режиме отопления греет. Как быть то?
Последнее сообщение
Прикольно. Это ГВС на 9 кВт грелся?
Предлагаю вам и остальные значения F-параметров проверить. Мало ли. Заводские значения есть в инструкции
Помогите выяснить ошибку пожалуйста. Установили котел ECO COMPACT 24F, после 15 минут работы на дисплее вышла ошибка Е21 и котел потух, сделали сброс кнопкой R, но через минуту опять эта ошибка и котел снова отключился. Уже 4ый день сидим без отопления, на улице ночью -35, спасает газовый конвектор, и эл.обогреватели
Последнее сообщение
E00 решалась обычным заземлением, пройденный этап скандалов с клиентами...
Имеются два котла ECO3 Compact 240Fi работающие попеременно (так решил владелец для надежности).
Первый котел поработав полгода с водой в контуре ЦО приказал долго жить-был вызван с местной фирмы мастер, который продиагностировав вынес вердикт- отложения в основном теплообменнике.
Промыл его средством кумкумит, причем в процессе промывки, начал отслаиваться внешний серебристый слой, я так понимаю защитный.
После чего котел был собран и запущен.
Через несколько дней система ЦО была слита и...
Последнее сообщение
параметры в норме... в какой момент снимали показания? хорошо бы сделать это в момент перегрева
хорошо бы проверить сопротивление датчика NTC отопления и настройки газового клапана
так же возможной причиной является пропиленгликоль - у антифризов есть неприятное свойство прикипать к поверхностям теплообменника, поскольку теплоёмкость гораздо хуже чем у воды.
Добрый день !
Появилась проблема в системе ГВС. При открывании крана горячей воды горелка зажигается, секунд через 10 - 15 появляется ошибка E25. Теплообменник ГВС остаётся при этом холодным, лишь самый верх со временем нагревается. Такое ощущение, будто нет циркуляции через первичный контур теплообменника ГВС.
При этом отопление работает нормально, в системе отопления залита незамерзайка. Трёхходовой кран работает тоже вроде нормально, переключается со щелчком. Грешу на теплообменник ГВС, но...
Последнее сообщение
Скорее вторичный по контуру отопления.
Либо перепускной мозги полощет. Я правда запамятовал. На компактах он на теплообменник идет или отдельной трубкой. Если мимо теплообменника, то т/о смотреть.
после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
Последнее сообщение
чего толку если микросхему зацепило? Там мВ значение имеют. Я принтер по глупости свалил. Так и не поднял. Проще новый купить было, чем программаторы паять, перепаивать донора мозгов и т.п.
Проблема с газовым конвектором Baxi Brazilia 5. Начинаю запускать, нажимаю переключатель, пускаю газ, даю искру, пламя загорается, держу 15 секунд - прогреваю термопару, через инспекционное окошко вижу горящее пламя, отпускаю переключатель и .... Пламя гаснет. Как вылечить не знаю.... Термопару проверил - рабочая. Газ магистральный. Конвектор из коробки. Ничего не колхозилось. Моет кто поможет советом?
Последнее сообщение
А термопара чем прогревается, основной горелкой что ли? Последний раз продавал и пускал в 2006 году, извини, если напутал что.
Да, именно так. Там одна основная горелка. Ей термопара и греется.
Приветствую мастера.
Погорел родной Luna Comfort 1.24 Fi после грозы... Ещё в доме выгорело несколько импульсных БП, датчик газа... Щит распределительный с автоматикой на 80 т.р. не спас. Недовольство, огорчение.
Котёл не показывает ни каких признаков жизни. Панель ничего не отображает.
Вопрос простой: где взять схему на плату управления? Плата B&P DIMS28-BX01
Вроде БП на плате трансформаторный (удивлён). Варисторы целые...
Последнее сообщение
В БП стабилизатор на 5В: 78L05A , которая выгорела.
PS: Это не мой хлеб, поэтому я с удовольствием поделюсь, ибо Интернет, созданный злыми американцами изначально задумывался как бесплатное средство обмена информацией, и А. Сахаров ещё в 1974 году это предвидел.
А Российским инженерам, я бы рекомендовал следовать примеру наших уважаемых братьев: baxi.ua
Детали
Здравствуйте!
У меня такая проблема: при включении котла Baxi main four 24 не включается циркуляционный насос. Нет подачи электроэнергии на него, котел при этом не показывает ошибку. Через некоторое время на табло загорается показание температуры помещения. Система горячего водоснабжения работает. система отопления не работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Спасибо.
Последнее сообщение
При включении котла идет тест на насос. Проверьте есть ли в этот момент напряжение на контактах платы, с которых идет питание насоса. Если нет - плата (скорее реле). Если есть - ответ выше смотрите
BAXI MAINFOUR после неудачного отключения от сети , перестал реагировать на любые кнопки и экран не включается , говорят проблема в плате , как можно починить не меняю плату ?
1- мы несколько месяцев назад уже меняли плату (дороговато не много )
2-документов на плату и гарантийного талона нет
3- кому лучше обратится ? Татарстан , Альметьевск
Последнее сообщение
20121 после неудачного отключения от сети
оригинальное название отключения..надо удачно отключать..умеете же.. :lol: а по существу вопроса - Прораб, ООО
+7 (8553) 33-00-08 +7-917-254-94-96
prorab330008@mail.ru
ул. Аминова, д. 9А
Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в ванной. Остальные контура отопления закрыты. Несколько дней назад заметил , что полы в ванной холодные, а вода горячая есть. Котел включенный в режим отопления по минимуму и на горячее водоснабжение...
Котел ECOFOUR 24F. Сегодня обнаружил непонятное явление: на дисплее появилась ошибка E10, посмотрел на манометр, а на нем стрелка в первой зеленой зоне - тогда не должно быть E10? Чуть приоткрыл подпитку, котел завелся, E10 пропала, температура на дисплее с 28 град.С упала до 22 град.С, а стрелка на манометре упала в красную зону. Но котел работает. Еще чуть добавил воды, стрелка вернулась в первую зеленую зону. Котел работает на отопление, температура стала расти. Вопрос: что показывал...
Последнее сообщение
Говрят есть, даже на каких-то конденсатниках, а я пока не видел, потому что видать одно старье мы ставим.
Здравствуйте!
Несколько вопросов к специалистам и пользователям с большим опытом использования данной модели
Котлу год с момента установки, пол года с момента запуска
Режим ГВС, на котле выставлена температура 38С
1. Долгая (на мой взгляд) задержка поджига горелки, после открытия крана и до момента начала работы горелки проходит ~7 сек, это нормально?
2. После того как горелка заработает, котёл не прекращает нагрев воды, вода нагревается до максимально-возможной (зависит ещё от напора, меньше...
Последнее сообщение
19906 1. Долгая (на мой взгляд) задержка поджига горелки, после открытия крана и до момента начала работы горелки проходит ~7 сек, это нормально?
поподробней бы хронологию с цифрами на дисплее..
19906 2. После того как горелка заработает, котёл не прекращает нагрев воды, вода нагревается до максимально-возможной (зависит ещё от напора, меньше напор - вода кипяток, больше напор - еле тёплая) так вот, проблема как раз в том что котёл не взирая на пользовательскую настройку 38 градусов -...
Здравствуйте. Имею вопрос, но не имею решения. Помогите пожалуйста. baxi main four 240 f (серая панель) отработал три зимы в квартире, чистился и продувался и имел бережную эксплуатацию. Во вторую зиму перестал держать заданную температуру ГВС (то холодная то горячая). В третью зиму появились хлопки при розжиге горелки. Хочу поменять плату на белую панель и подходящий газовый клапан (очень они мне не нравятся) но не знаю не моделей не серийных номеров ни того ни другого. И нужна ли регулировка...
Последнее сообщение
Е35 ис-каропки говорите... Скорее всего наборы комплектовались еще когда Ханивелы косячные шли...
Добрый день, спасайте парни. После грозы ( стабилизатор ресанта стоит ) котел перестал работать, а точнее не работате поджиг - пьезо не щелкает, выдает ошибку е01. На плате видимых повреждений нет. Спичкой после самостоятельного поджога все работает. Попытка мультиметром измерить напряжение в момент должного срабатываия пьезо элмента - напряжения нет. Думаю проблема в катушке на плате рядом с красным проводом ( который идет к пьезо ). Подскажите товарищи, что можно сделать.
Здравствуйте.
Новый 240f от застройщика некорректно работает в режиме ГВС.
При полностью отркытом кране Температура ГВС по экранчику на пару градусов выше установленной.
При тонкой струе горячей воды температура на экранчике растет до ~70 грудусов и котел гасит пламя, когда температура упадет до установленной температуры ГВС, котел зажигает горелку снова.
Т.е. температура воды в кране нестабильна иногда даже обжиагет.
В чем может быть дело?
Спасибо.
Последнее сообщение
Скорее всего что бы вызвали их на пуск и сами не включали, По хорошему проверить давление на клапане, уменьшить до минимума мощность на отопление и хватит. Если квартира покупается надолго, советую поменять котел пока этот еще можно тысяч за 10 продать.
Добрый день!
Котлу BaxiEcoFour24F 5 лет.
На втором-третьем году меняли датчик температуры ГВС, этой весной пневмореле по ошибке и производили промывку обоих теплообменников.
Так же редко весной начала проявляться проблема на контуре отопления в работе по следующему алгоритму:
Заводится котел, разгоняется вентилятор, загорается горелка, работает 2-5 сек (до необходимой температуры не нагревает), гаснет, 2 секунды - снова загорается-гаснет, загорается-гаснет.
Мастер менявший реле сказал, что...
Последнее сообщение
Вентури находится в улитке вентилятора. К ней трубка с реле подходит. Трубка должна быть чистой и с ненарушенной геометрией. Один порт шире другого чуть и юбка примерно на трети длины
При включении горячей воды с крана постоянно идет кипяток (температурный накладной датчик менял местами с отопления не помогло), котел BAXI MAIN5 14F.
Подскажите какая это неисправность и как это устранить, котлу 6 месяцев.
Последнее сообщение
Больше данных ? давление воды хорошее? центральный водопровод или насосная станция? кипяток при включении или всегда?
Здравствуйте. Подскажите на дисплее высвечивается ошибка 00, в перечне в инструкции такой ошибке нет. В инете в одном месте нашел, что это указывает на неисправность стабилизатора котла. Так ли это? Или всетаки проблема в электронной плате? И где можно приобрести эти запчасти?
Последнее сообщение
Проблема решена. Эта редкая, со слов производителя, ошибка указывает именно на проблему с питанием. В моем случае сдох безперебойник, я не замерял уровень напряжения, но по видимому оно сильно было занижено от 220 В и электроника дурила. По совету техника, я заземлил котел непосредственно в эл.плате (там есть штатные гнезда) и пока включил просто в розетку. Все заработало!
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией: при замене эл. платы (*7020) котел нувола 3 комфорт выдает ошибку 10 е, которой и в помине быть не должно (гидравлический пресостат рабочий, узел со штоком перебрал, все ок). Замыкаю насос, появляется разница давлений, шток выходит, все хорошо пока насос не остановился. Далее е10. Плата новая, с ней проблем нет 100% (на 2х новых одно и тоже). На старой плате все работает, но там залипает релюха на включение вентилятора. Единственное что не пробовал это...
Последнее сообщение
Товарищи, спасибо, съездил, сбросил, заново пробежался по настройкам (ф25 был 00), сделал вкл выкл и полет нормальный. Опыт дело наживное :geek:
Добрый вечер,извините,я первый день здесь. Может я не по теме и не туда...У меня проблема с котлом уже несколько месяцев.Вызываем из газовой службы,он контактики почистит,чего то там пошевелит и уезжает.А котел опять барахлит.Проблема такая-включается,работает,потом выключается и выдает ошибку Е 03.А дальше самое интересное-стукнешь по нем хорошенечко,он загудит и опять поработает немного.Потом все по новой.Может кто то подскажет что делать то? Может котлу хана уже? Помогите!
Последнее сообщение
19632 за год три случая были что Пневмореле Луна 3
А что значит неисправно? Не замыкал, не размыкал?
Там ломаться то нечему. Разве только закиснет, но не с новья же...
Котел куплен и подключен 9 месяцев назад.
Перевел котел на летний режим. Месяц проработал нормально. Но вдруг начал греть воду отопления до максимума. При этом регулятор отопления стоит на минимуме и сам котел в режиме лето. Индикаторы не моргают, а только показывают температуру котла. Из крана льется крутой кипяток при комфортном положении регулятора ГВС.
Какое-то время начинает охлаждаться, но потом заново. Перезагрузка не помогает. Отключил котел на ночь, но утром опять тоже. Похоже, что...
Добрый вечер.
Подскажите пож-та, котел Baxi Luna3 переключаю в летний режим работы на обогрев воды, однако котел продолжает нагревать отопительную систему. Что может быть
Последнее сообщение
На дисплее значок радиатор присутствует? Во время работы горелки мигает, если есть?
Если нет и нет - смотрим трехходовой клапан, либо его сервомотор.
А вообще - поподробнее опишите: включается ли котел без запроса ГВС? Какая субъективно температура патрубков подачи и обратки, индикация какая в контрольные моменты.
Доброго дня. Прошу помочь разобраться с проблемой ГВС.
После наступления тепла, решил переключить котел в летний режим . Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.
При переключение на отопление, горелки горят нормально.
Заранее спасибо за помощь....
Последнее сообщение
Сообщите значения параметров А из режима инфо (вход в режим кнопкой i ) в момент отключения горелки
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает
Здрасти! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация следующая. Периодически отключается газовый котел. Два года топился на Beretta Novella 55 квт. Просходили постоянные отключения, при этом показывал котел ошибку по газу. Поменяли полностью все внутренности котла, но отключения продолжались. Возникла мысль, что не хватает пропускной способности счетчика( стоял на 4м3), а у котла мах расход 6м3. В итоге поменял счетчик, ничего не изменилось. При этом я продолжал грешить на какой то брак котла....
Последнее сообщение
Пишите тонкости, мы здесь для этоо сидим чтобы делиться опытом.
Мы тоже 62 слим победили по 30 ошибке, долго искали причину по газу, а оказались помехи сети.
подскажите,что надо сделать в котле.Мы перевели котел на сжиженный газ,произвели все настройки электронной платы ,согласно инструкции.Система отопления работает хорошо. ГВС не работает.Изначально нагрев температуры был самопроизвольно,на сколько захочет на столько и нагревается,не обращая внимания на выставленную температуру.Сейчас выскакивает ошибка Р41 и восклицательный знак,при этом не отключается горелка после подогрева воды до нужной температуры.
Последнее сообщение
В конденсационных котлах BAXI с платой Bertelli всё просто, за счёт системы Gas Adapt Control. Здесь котёл самостоятельно определяет тип газа и автоматически подстраивается.
В традиционных котлах BAXI 5-го поколения, так к сожалению не получается. Система контроля тяги (без пневмореле)для корректной работы требует чёткого определения параметров газового клапана. Вот потому и нужна калибровка.
Подскажите в чем прроблема. После отключения электричества, давление упало. Что бы запустить котел мы подняли давление. Котел вроде за пустился. Но проблема в том что с горчего крана идёт вода с пеной. Подскажите в чем проблема?
Последнее сообщение
я так понимаю был открыт кран подпитки системы..терминология только своеобразная..закрываю тему.
Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос разобрали, потрогали, понюхали, всё крутится, вертится. Разница температур есть при запуске. Происходит быстрый нагрев и отключение. Т. е. циркуляция недостаточная. При показаниях стороннего...
Последнее сообщение
Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо! :lol:
Котел Baxi DUO-tec Compact 1.24.
Теплоноситель - вода.
Работает только на радиаторы в режиме отопления.
Куплен осенью 2014.
Газ магистральный.
Подключен с соблюдением полярности через стабилизатор IPPON AVR-1000.
Никаких датчиков и термостатов не подключено.
Где-то после Нового Года периодически, а сейчас все чаще, перестает работать в режиме модуляции.
Например, задано 55С, работает, держит +- 3 градуса от заданного, но в какой-то момент переключается на режим тактования — разгоняет пламя...
Последнее сообщение
А какое время он у вас может тактоваться, если его в покое оставить?
Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции.
У вас на системе только насос котла или дополнительные есть?
Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин.
Тогда вопросы по требуемой мощности точно отпадут.
Добрый день!
Котел Fourtech 24F стучит уже две недели.
Когда котел выключаешь раздается треск во всей верхней части котла.(Котел остывает)
Так вот этот треск очень напоминает этот стук, только издается из левой верхней части котла с интервалом 3-5 сек.
Без разницы горит пламя или нет. Стук не останавливается. (Пока естественно котел не выключишь и он не остынет.)
Ночью этот стук жутко раздражает.
-----------------------------------
Котел 2-й отопительный сезон работает. По его окончанию нужно...
Последнее сообщение
У вентилятора есть трубочка которая выходит наружу рядом с дымоходом. Для чего она нужна? Градусник засунуть, зонд газоанализатора...
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi Отсутствие циркуляции жидкости в первичном контуре. Специалист запускал новый котел BAXI и новая система отопления. Работал в разных режимах 7 месяцев, потом выставлена была температура 35 градусов, через неделю после поднятия температуры до 60 градусов произошло отключения котла ошибка 25. После перезагрузки стал работать, но не стал продавливает систему отопления, прогревает немного одну ветку из трех (слабо), и то если перекрываешь две другие. Фильтр...
Последнее сообщение
Всё же обратите внимание на концентрацию, мы обычно рекомендуем разбавлять до температуры замерзания -20.
При этом нужно учитывать что в такой пропорции раствор обладает следующими свойствами:
Вязкость выше в 3-5 раз чем у воды. Это приводит к увеличению напора насоса на 40 – 60%.
Разница в теплоёмкости воды и антифриза составляет 17%. Это приводит к необходимости увеличения расхода теплоносителя приблизительно на 15 %.
Как ни крути нагрузка на насос повышенная...
В режиме лето и зима ,показывает что греет воду, а на самом деле греет отопление до максимума ?
Последнее сообщение
Я бы обратил внимание на сам шток трехходового клапана(находится в корпусе трехходового клапана под мотором), скорее всего, происходит неполное перекрытие потока в отопительный контур, и, как следствие, греется отопление.
Доброго времени суток, господа! Такой собственно вопрос. Вчера в грозу перестал работать котёл, вообще. Имеется стабилизатор напряжения, сам стабилизатор в порядке и нормально работает. Я грешу на предохранитель. Но вот где он расположен, и как к нему добраться не имею ни малейшего понятия. Подскажите пожалуйста, если не сложно то на фото, где он находится и что нужно открутить чтоб к нему подобраться. Котёл Baxi 24.
Последнее сообщение
Видно не видно а где-то подтекает.
На холодную жидкости более текучие.
Проверить расширительный бак
Настенный газовый котел Baxi Luna-3 310 Fi
Постоянно выдает ошибку Е003 датчик тяги!терма-реле исправно.Трубочка идущая к нему сухая.труба дымохода не больше метра.При разборке передней части котла ошибка исчезает и он работает.Но только как затягиваешь переднюю крыжку он выдает снова ошибку!Снял декоративную крыжку с передка котла и выкрутил все винты со второй крыжки он работает.Такое чувство что ему воздуха не хватает хотя труба по прямой идет.Разбирал трубу смотрел чистая.Котел проработал...
Последнее сообщение
Здравствуйте!
Исходя из нашей практики, чаще всего Е03 возникает на котлах серии Луна 3 именно 31кВт, и, для начала, можно взглянуть, не стоит ли диафрагма на тракте притока воздуха, далее пневмореле ( серое пластиковое Hubo - зло), далее вентилятор.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нормальное ли поведение котла Fourtech 24F - при открытии крана с горячей водой - давление резко вырастает, при закрывании крана - давление возвращается к исходному значению.
При этом, в течении времени давление постепенно падает до нуля. На этом форму была моя тема - - про вопрос с устранением течи в месте подсоединения трубы отопления и котла. В этом месте течь устранили, но давление стало медленнее, но все равно падать.
Сначала была небольшая течь...
Последнее сообщение
лень сразу воду сливать
Не лень, а банально забыл взять шланг для слива воды, а ехать повторно уже времени не было. А без шланга не вижу способа слить аккуратно воду, только если прямо на пол...
Эксперименты обязательно проведу, о результатах сообщу. Надо же теорию на практике проверить :)
И до РБ все равно доберусь. Надо же все варианты проверить - в чем причина падения давления. Уж очень не хочется полы вскрывать...
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема...Котел baxi slim fi-fin 1.300. Происходит запуск вентилятора и, как только начинает бить искра, котел отключается. Ошибки никакой не выбивает. Так происходит постоянно, т.е. котел не загорается. Что может быть причиной этого? Заранее спасибо.
Последнее сообщение
cas.alex , видите сколько версий..это потому, что исходных данных очень мало..неплохо бы знать давление газа в статике и при розжиге до клапана и после, напряжение, заземление, как вращается вентилятор, если его рукой крутнуть..как долго? для начала.. :)
У меня котел BAXI 240i ,проблема такая когда задигается хоть при отопление,хоть при подаче горячей воды,часто громко вспыхивает звук как взрыв,что может быть?