Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Пред история: котел запущен в апреле 2015г. Летом им почти не пользовались, т.к. шел ремонт в новостройке. С приходом осени запустили отопление, буквально через месяц стал свистеть котел. Вызвали газовиков, те сказали свистит теплообменник по отоплению, надо менять. В результате замена теплообменника по гарантии. Проходит два дня и котел снова начинает свистеть, как вы понимайте теплообменник абсолютно новый, ни какой накипи там быть не может! Получается уже второй теплообменник свистит с нуля!...
Последнее сообщение
проблема была не в теплообменнике, а в засоренном фильтре системы отопления!
Подскажите, могу ли я что-нибудь попытаться сделать сам - живу в маленьком городе, сервисного центра нет и он достаточно далеко. А зима на носу :)
Исходные данные: котел новый Baxi Main 5 24 F, новостройка (5-этажный дом), котлы ставили и СО монтировали застройщики где-то с год назад. Первый раз включили котел 5 дней назад. В квартире пока не живем, но скоро переезжать и котел решили потестить .
Проблемы:
1). Давление в системе (вода обычная водопроводная)...
Последнее сообщение
Мигает вроде бы все время, но я завтра посмотрю, уточню.
Снял параметры при 1/2 напора воды (греет до 39 градусов сегодня, выставлено 41):
Да, еще что сегодня было - когда ГВС отключили, через несколько секунд начал мигать значок восклицательного знака в треугольнике. Потом, когда температура теплоносителя дошла до 57 градусов, значок пропал.
Уважаемые Гуру, очень нужен Ваш совет, выручайте пожалуйста! Котел ecofour 1.24f работает три месяца на сжиженном газу от газгольдера VPS (форсунки поменяны). Греет только систему отопления, котловая вода выставлена на 35 град. Подключен через инвертор с аккумуляторами. Давление на манометре газгольдера в норме 3,5. Заправлен почти до максимума.
Выдает ошибку E01, перезапускаю трещит розжиг, на горелке появляется пламя на несколько секунд, потом уровень пламени уменьшается и совсем тухнет и...
Последнее сообщение
23303 Котел напольный тухнет постоянно при открывании двери в котельную!!!! Что это????
Проблемки с дымоходом....
выложите фото котельной
Доброго времени Всем. После замены эл. платы на котле (710825300) на дисплее как положено вышло Е02, нажимаем R и все, дальше котел не реагирует ни на какие кнопки. Ставим старую все нажимается. Были ли у кого ни будь похожие проблемы? Плата пришла с Термороса два дня назад. И вообще это брак платы или я что то не допонимаю.
Последнее сообщение
Такое было, но не с кнопкой R. Меняли плату по гарантии.
Начну немного издалека чтобы полностью была понятна проблема, мне собрали котельную в доме, два сан. узла, все греется через этот котел и отопление и вода. Все вроде хорошо, но смутило, что нельзя регулировать температуру воды и отопление отдельно. Начал разбираться сам, так как от горе монтажников устал, внятно объяснить чего не хватает они не смогли. Первое, что было обнаружено это отсутствие подключения бойлера (Gorenje GV200), купил датчик бойлера, поставил датчик, активировал режим ГВС...
Последнее сообщение
[quote= _AeroSlon_ ] 23286 WSB 431 303 474
В верхнем меню в разделе service.baxi.ru есть пункт подобрать по изделию . Вводите серийный номер, либо указанный вами код (без пробелов только) - выйдет список всех деталей. Плата под номером 154 всех спецификаций.
Случилась, вдруг, такая проблема.
Вводная:
Деревянный двухэтажный дом. В наличии 12 алюминиевых радиаторов. Общая площадь двух этажей 186 кв.м. Система отопления - полипропиленовая Ленинградка . Схему (набросана от руки) прилагаю.
Проблема:
4 года назад был приобретен и установлен вышеобозначенный котел. После 2,5 лет его активного использования, было принято решение установить бак косвенного нагрева BAXI на 200 литров. Бак установили. Контур ГВС заглушили (кранами на вход и...
Привет Всем, помогите пожалуйста с моей проблемой с котлом baxi mainfour 24-24f. Работал без нареканий все хорошо, ровно. И тут началось: открываешь горячую воду, а котел не греет (идет холодная вода) и на дисплее значок краника НЕ горит! Если колонку выключить (из розетки тоже),а потом включить, то вода будет греться (пару раз) а потом все заново ((( что делать? Как быть?
ПОСОВЕТУЙТЕ: в этом году установил новый газовый котел Baxi в 2-х этажном доме, размер дома 9 х 7 (1 этаж гараж, 2 этаж жилой), 2 спутника: на септик - 6 метров, на холодную воду 15 метров, расширитель не установлен. ПРОБЛЕМА - постоянно падает давление в трубах что приводит к отключению котла, протечек труб нигде не обнаружил.
Последнее сообщение
Ну вы же понимаете, что так не бывает? Если падает давление - однозначно утечка.
Модель какая котла?
Попробуйте пожить несколько дней (в зависимости от того, как быстро у вас давление падает) без горячей воды, чтобы исключить выброс в ГВС из СО. Для этого нужно перекрыть краны ХВС и ГВС под котлом (это если модель у вас двухконтурная).
Проследите за давлением и предохранительным клапаном - не бывает, что давление до 3-х доходит и клапан сбрасывает воду?
Вопрос специалистам. Здравствуйте! У меня стоит Котел Baxci MaiN-24Fi . Работает уже 5лет. С самого начала была такая тенденция , что при заборе воды из ГВС вода идет с запахом системы и с грязью этой системы. Фильтр на вводе холодной воды моментально терял свой цвет. Через время начинала течь чистая вода. Это продолжается в течении всего периода работы котла. Фильт можно менять каждый день. А также при заборе воды из ГВС происходил частично и отбор воды из системы, приходилось все время...
Последнее сообщение
ВОЛЬДЕМАР , Забейте - это у меня йумор такой специфический :D
Котел при работе поддерживает (обратите внимание - поддерживает) температуру на подаче на 15 градусов выше заданной. Например задаем 60, получаем 75.
Фактическая температура в трубе соответствует фактической температуре отображаемой на мониторе.
Внешних датчиков нет. Параметры котла заводские.
Есть какие либо мысли кроме как проблема с платой?
Последнее сообщение
честно говоря пока непонятно, почему так котёл работает. Попробую запросить отдел сервиса.
Хотелось бы посмотреть схему целиком, что вообще подключено к котлу?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно слить воду с котла BAXI Main Four 24. Где конкретно крутить и как крутить. Желательно с указанием на схеме. И Куда подставлять ведра?
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 22987 из контура отопления.. :) котла
Я так понимаю там такая пимпочка... (как в Собачьем сердце), около вентеля на нее надо надеть трубку - все верно?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
[quote= Bahus ] 22988 На сливнике свое сопло есть. Оттуда и будет
Спасибо большое за помощь, я ее на фото увидел ) Без нормального света не было видно, а на фото со вспышкой всё мне стало ясно теперь :)
Помогите разобраться.при включении отопления горит ошибка : Входное давление в норме.давление на мин мощности в
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
Последнее сообщение
[quote= tana ] 22968 Температура в контуре ГВС 36 градусов
как определили?
В течение 2-х дней менял радиаторы и разводку системы отопления. Алюминий/полипропилен/ленинградка. С котла воду не сливал. Собрали систему, открыли краны, подпитку, заполнили систему, покрутили клапаны маевского, выпустили воздух с радиаторов, закрыли подпитку, включили котел периодически открывали подпитку т.к. воздухоотводчик выгонял воздух. Все работает отлично, но пятый день, в режиме ГВС насос котла несколько минут гоняет воздух. Если котел с ГВС в этот момент переключить на отопление,...
Последнее сообщение
Открыт. Да еще и загажен.
Для вас все уже сделано . Что, так сложно поиском пользоваться?
Нувола комфорт не показывает давление на выносной панели, точнее показывает, но 0. При этом механический снизу показывает 1-1,5.
Почему?
Последнее сообщение
потому, что нет датчика для этой цели..не предусмотрено..тема такая была - ищите..кстати модель точнее нужно писать..у обычной нуволы манометр с фронта..
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня установлен котел Mainfour 240f. На днях обнаружил некий потенциал на корпусе котла (индикатором) при горении горелки. Пока котел не имеет заземления, т.к. дом в стадии ремонта. Работает нормально. Ошибок нет. На газопроводе установлена изолирующая втулка. При измерении потенциала тестером относительно нуля, прибор показал 60В, а мультиметр 100В. Если закоротить корпус на ноль через амперметр проходит ток 0.7 мА. Скажите, это нормальное состояние котла или...
Добрый день! Включили позавчера отопление, все было нормально, сегодня днем уменьшил температуру отопления и после этого остыли батареи. И не нагреваются. Пробовал включать только отопление, без горячей воды, но ничего не изменилось. Вода горячая есть, а отопления нет. Давление воды нормальное, воздуха в системе нет. Ошибок тоже нет.
Добрый день, господа! Проблема такая:
Перестал запускаться котел (используется только для отопления). Включаю-запускается только насос. Вентилятор вообще не крутится, соответственно пресостат не срабатывает. Через секунд 10 появляется ошибка Е03. Снимал вентилятор, подключал к нему 220 - крутится хорошо. Пресостат (квадратный), если дунуть в трубочку слышно как щелкает контакт. Пытался обмануть: отключал от вентилятора контакты- подавал отдельно 220. Крутится вентилятор. На пресостате тоже...
Последнее сообщение
То скорее всего редко делается, теплообменник зарос, тяга и так плохая судя по фото, подмыть теплообменник, почистить канал.
Помогите разобраться в проблеме: котел не греет воду . На дисплее горит значок крана, горит значок отопления (оно нормально функционирует), а значок пламени при открытии крана с горячей водой не загорается. При этом звуки издает, будто пытается, но у него не получается.
Сначала грел не всегда, то есть горячая вода пропадала периодически, а теперь только холодная идет.
Последнее сообщение
А что при этом показывает параметры А00 и А05 (параграф 20 инструкции)?
Добрый день! Имею в эксплуатации Luna 3 Comfort 1.310Fi, который эксплуатируется 3-й отопительный сезон в доме из газобетона площадью в 130м2. Дом утеплен более чем. Вопрос в следующем, по отношению к прошлому году необосновано (на мой естесственно взгляд) резко вырос расход газа грубо процентов на 60. В прошлом году конец января и половина февраля у нас держалась температура близкая к -30С, так вот за этот период котел потребил 435 м3, в этом году при температуре за бортом в районе -5С он...
Последнее сообщение
Промывка производится по необходимости а не от безысходности. Побуждает к тому посторонние шумы из теплообменника как закипания в чайнике с накипью( свист шум гул щелчки). Может ухудшение циркуляции теплоносителя - забиты фильтры.
Добрый день.
Котел Baxi Slim 2400 i перегревается в произвольном режиме.
Котел новый только что куплен. Стабилизатор стоит. Бойлер для ГВС водо водяной Baxi на 200 литров мощностью 30 квт. К автоматике котла не подключен.
Т.к. система отопления спроектирована следующим образом. Установлен гидравлический разделитель Мэйбис от него гребенка на 5-ть контуров с трехходовыми кранами. И в один из этих контуров и подключен подогрев теплоносителя бойлера.
Температура которого регулируется механически...
Последнее сообщение
может быть в бойлере нет воды, а котел включает режим антилегионелла ..как вариант..а вообще тема недавно свежая была - поищите..какие индикаторы точно мигают?..больше информации..
Здравствуйте, котел BAXI MANFOUR, около 2 лет, этим летом возникла проблема с отопительной системой. Котел разгоняется и и не набрав температуру идет отсечение пламени. Промывка теплообменника результатов не дала. После промывки появился дребезжащий звук..
Последнее сообщение
Читаем параграф 20 инструкции.... перед отсечением снимаем параметры А00 и А05. Отписываемся.
Ситуация такова. Два слима 400 два года проработали на одном инверторе. В этому году перестал с ним работать. Пьеза бьет до выхода на ошибку 30 - одна и та же ситуация с двумя котлами. Грешили на инвертор, взяли точно такой же новый ничего не поменялось. Подскажите почему не видет пламя при роботе с инвертора, хотя раньше видел. С сетью все ровно работает.
Уважаемые форумчане. Тестирую котёл BAXI duo tec compact 24, тёплый пол, УШП (10 м3 бетона). Пол прогрет. Температура задана 25 C. В помещении 22 С. Котёл настроен на режим тёплые полы (25 C-45 C). Мощность на отопление 75 %. Настораживает работа в таком режиме. Что можно сделать? Проверить?
G8KhN8gVRUg
Последнее сообщение
Ну почему же в попугаях. :) Проценты они и есть проценты. Только за 0% берется не нулевая мощность, а минимальная мощность котла. А 100% это максимальная мощность котла. Вот отсюда и вычисляем.
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой:
котел+бойлер - baxi luna3 comfort combi (бойлер подключен к котлу фирменным набором подключения)
При определенных(точно еще не понял при каких - обычно после ночи) режимах работы бойлера начинает сочиться вода из воздухоотводчика на трубке подачи горячего теплоносителя в бойлер. Фото(красным обведено - откуда сочиться вода):
baxi.jpg
(при этом белая пипка закручена до упора)
Расширительные баки в системе установлены(встроенный+выносной), с...
Последнее сообщение
[quote= shelter ] 22299 При определенных(точно еще не понял при каких - обычно после ночи) режимах работы бойлера начинает сочиться вода из воздухоотводчика на трубке подачи горячего теплоносителя в бойлер.
неудивительно..т.к. он подвергается при работе очень высоким температурам..любой пластик и резина быстро рассыплется..там получается он - расходник..
Перестала работать панель управления котлом baxi luna 3 comfort 240 i. При включении котла загорается часть панели и постепенно тухнет. На кнопки если нажимать чтото пытается проявиться, но на них фактически не реагирует. Кто сталкивался с таким дефектом откликнитесь. Какое питание на панель должно приходить и есть ли принципиальная схема панели?
Ребят помогите разобраться с частным случаем. Полтора год эксплуатации Slim1.400 с полутурбо PT50. В последнее время уходит на блокировку 50 . Было сделано :подключено по схеме что на сайте, вентилятор чист - обороты в норме. Моностат заменен на новый по принципу - а вдруг он . Оказалось нет. Ошибка не постоянна - в процессе работы может отключить горелку, после сразу разжигает, после повторного отключения моргает уже 50. Пробывал в полутурбе подогнуть трубку ближе к лопастям, но все...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пыталась найти среди существующих тем, похожую на мою ситуацию, но все отличаются.
Поэтому решила создать свою.
Понимаю, что нужен специалист на месте, но пока тут спрошу: вдруг и для него здесь прозвучит подсказка.
Котел проработал почти 2 года, в системе вода. Дополнительных термостатов не установлено. Работает через ИБП Cyber Power 1350VA.
До этого проблем не возникало, кроме того, что не соблюдается температура в 45 градусов, выставленная на ГВС, - на...
Последнее сообщение
Как я понял, разброс температуры гвс был связан с серой панелью котла?, Е25 похоже на забитость теплообменника..
Добрый день
Подскажите кто знает как решить проблему с котлом Baxi, при нагреве бойлера вырастает давление даже срабатывает клапан давления и нагреваются радиаторы да такойже температуры как в бойлере. Проблема появилась месеча 2 назат.
Запание спасибо
Последнее сообщение
Давай пока без диагнозов.
Лечу по фотографии, не меньше :)
Всем доброго времени суток. Температура в контуре ГВС стала ниже заданной. Отопление ещё не включалось, осень пока теплая. Началась эта беда около 2 недель назад. Снял кожух, пылесосом вычистил всё, что мог, особо тщательно горелку, теплообменники, ну и все, до чего смог дотянуться. Грязи было не много. Как ни странно, неисправность ушла, и я пару дней наслаждался горячей водой. И вот уже несколько дней картина одна и та же: вода чуть теплая, регулировка напора краном рез-та не даёт. Ошибок на...
Последнее сообщение
[quote= RADAR ] 22068 что делаем, если датчик врёт?
Мы ему не верим :D
Всем доброго дня!
В последнее время стало падать давление воды (котел baxi mainfour), чем меньше устанавливалась температура воды в трубах - тем быстрее давление стремилось к нулю, очень много времени посвятили поиску утечки. Но ни в батареях, ни в соединения обнаружить ее не удалось, после проверили давление в расширительном бачке (способами описанными на этом сайте) - все ОК. Решили снять кожух котла и переднюю стенку закрывающую горелку... то, что мы увидели на фото.
Вопросы:
1....
Последнее сообщение
При нагревании металл расширяется, течь может сильней, чем когда вы открыли и дали остыть, теплообменник надо менять, а за чей счёт этот банкет, зависит от точности фразы конец 2013 года и продлении гарантии в 2014 году.
Добрый день!
С котлом BAXI ECO 280FI (с двумя крутилками) происходят непонятные глюки.
В летнем режиме периодически стал вставать в аварию (моргает красная лампочка), после перезапуска (R) из аварии выходил, и некоторое время (от часа до суток-двух) работал. Кроме того, при нагреве горячей воды, грелись и трубы отопления. Так продолжалось примерно неделю. После R уже не помогала. Переключил котел на зимний режим, при этом выкрутил крутилку с радиатором на 0, воду греть стал нормально, но...
Последнее сообщение
Заменил насос (благо аналогичный стоял на старом размороженном бошевском котле), пока все работает нормально.
Здравствуйте. Извините если не по теме и в чужую тему, не знаю где еще спросить.
Котел Baxi fourtech 24 f, с каоксиальным дымоходом 2-х контурный.
При использовании режима только горячая вода, и при включении горячей воды, он включает отопление и греет батареи до 60 градусов, вода в это время бежит теплая и по мере нагревания батарей вода начинает нагреваться, только после того как будет в отоплении 60 градусов тогда начинает нагреваться вода до 60 но отопление продолжает работать.
Тоже...
Последнее сообщение
По сути темы ничего сказать не могу, но как не вставить свои пять копеек :)
[quote= garry ] 21993 Фотография объекта просто ужасна
Здравствуйте!
Насос хлебнул песка и он просочился через все фильтр (в колодец намыло песок на дно, чистил, а насос включил когда муть еще до конца не осела), ну и тупанул не перекрыв контур ГВС. От песка избавился, все фильтры до котла промыл, а как из контура ГВС котла промыть весь песок, думается что остался в бойлере может где в еще трубках. Baxi nuvola-3 comfort 280f i. А проблема выражается что при открытии горячей воды на пару секунд напор нормальный потом падает до не приличных....
Последнее сообщение
Это очень похоже на предохранительный клапан сброса давления на 8бар. Придется его откручивать.
Котлу второй год. После летнего периода использования только в режиме ГСВ, попробовал включить отопление. Котел включается, температура на дисплее растет до немного выше выставленной, и котел выключается. Трубы отопления не нагреваются, совсем немного нагревается труба отопления на выходе из котла и все. В чем может быть причина? Что предпринять?
Первое сообщение почему под гостем отправилось (
Последнее сообщение
Это же реле обычное по сути. 0° замкнуто на один контакт, при 180° на другой. А напряжение подается при включении/выключении датчика протока. Вроде так.
Baxi ecofour 24 в эксплуатации с 2011 года.первый раз в этом году засорился вторичный теплообменник. Заменили. Теперь не можем установить постоянную температуру ГВС- 42' При включении сильного напора воды параметры сохраняются. Если же напор по-слабее , то температура воды сразу повышается.Что случилось и как исправить?
Последнее сообщение
используйте расход не менее 5 л/мин
для настройки газового клапана пригласите сервисного специалиста
После года эксплуатации не так давно начала выходить ошибка e01. С каждым днем все чаще и чаще. Теперь ели зажигается.
После сброса слышен щелчок, после срабатывает пьезо, но не загорается. Бывает загорается с хлопком на долю секунды раньше выхода ошибки, но все равно останавливается. Грешу на подачу газа. Как быть?
Последнее сообщение
GAZCONEC , спасибо огромное. Сделал еще вчера, но решил подождать. Повернул электрод по часовой, тем самым уменьшив зазор. Теперь разжигается лучше прежнего. Раньше дольше и с хлопками разжигалось.
Добрый день! У меня такая проблема! Подскажите пожалуйста.
В двухконтурном котле постоянно падает давление и при этом горячая вода пахнет антифризом. Почему и где происходит смешения антифриза с водой.
Последнее сообщение
Прямо по центру под трубой на задней стенке. Дотянуться тот еще гемор. Особенно давление замерять.
Поэтому в 5-м поколении бак сбоку и сосок выведен на крышу
При включении питания начинает мигать индикатора датчика перегрева. Котёл глухо висит и ни на что не реагирует. Датчик исправен, провода целые. предохранитель целый, контакты на фишках тоже норм. Может кто знает в чём заморочка? :?
Последнее сообщение
[quote= alex prytkov ] 21502 Датчик исправен, провода целые.
о каком датчике речь и как Вы его проверяли?
Ребят подскажите. Comfort 310 fi после отключения горелки на работу отопления, вентилятор должен отключиться через 10 секунд по схеме.
Но происходит иначе, после отключ. горелки вентилятор работает не отключаясь. С ГВС иначе после закрытия крана вентелятор отключается как положено. Куда смотрим?
Последнее сообщение
Пост №12, там писали что этот параметр только при установке термостата.
AVS77 :)
Кто знает, подскажите, пожалуйста.
У меня BAXI MAIN 24 i.
Я не специалист, поэтому проблему постараюсь обрисовать подробно.
При включении горячей воды она 5 минут идет горячая, затем нагрев выключается. После этого, горячую воду можно снова включить так же на 5 минут только через 5 – 6 часов, выключив при этом не только саму воду, а отключив на все это время эл.питание котла – сеть. Иначе нагрев не включится. Некоторое время назад – уже когда агрегат начал барахлить – его хватало...
Последнее сообщение
ну я об них и говорил :)
Отправлено спустя 44 секунды:
Даже не слегка, иногда, а очень сильно.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Проверено на компьютерных блоках питания. Ежели мать не пускается - проблема на выходе из БП. Как правило пускового тока не хватает, в связи с убитыми кондерами.
Доброй ночи. Установили котел Baxi слим 1.30. 15 контуров из них 5 тп остальные радиаторы.насос 25/6 wilo.длину веток не знаю.тп на 1 этаже. На 40 гр. Котел отключается. Ставишь 50 гр не отключается. в чем может быть причина?
Последнее сообщение
нетути там стрелки. Котел долбится мордой об стол до 50 град. Дальше вроде норм.
Ребята подскажите, кател проработал один сезон, на лето я отключил отопление, пользовался только горячей водой. А тут похолодала и я решил включить отопление. Но кател сначала включился набрал резко темп. и выключился и написал ошибку E26. Я проверил фильтр перед насосом, он был забит.Я почистел и по пробовал еще, но он так же выдал ошибку, токгда я открутил пробку у насоса и покрутил отверткой крыльчатку, все крутиться но насос при пуске нехочет крутиться. Ребята подскажите, может как выличить...
На котле не горит дисплей, предохранители целые, фаза-ноль присоединены правильно, ничего не включается, котлу один год.
Последнее сообщение
[quote= electric ] 21293 hello2mac , Понятия не имею, что это за химия. Я радиаторы промываю в ванной обычной водой. Можно и лимонкой конечно, но у меня её столько нет.
Ну я походу этой хренью и промою. Все равно купил уже. Или лимонкой там много то не надо, у меня всего 4 радиатора
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация: котел BAXI MAINFOUR 240F, до последнего времени все было нормально. В режиме отопления работает в штатном режиме, а при включении ГВС котел сам выбирает температуру воды - т.е. установлена температура в 40 градусов, а вода идет в диапазонах от 34 до 53 градусов. Температура воды не меняется во время пользования ГВС, а при одном открытии из крана течет вода 36 градусов, закрыл и через время опять открыл, теперь уже 50 градусов....
Последнее сообщение
Если кому надо, есть парочка комплектов, я запасливый.
Здравствуйте!
Требуется проф.помощь. Котел BAXI Slim 1.300 in , 2-3 раза в сутки выпадает в ошибку датчика тяги
«10»-«8» мигают, перед этим может 2-3 недели нормально работать. Что бы перевести в рабочее состояние нужно на 40 и более секунд переключить в R. Котел успевает остыть до 40 гр. То есть не горячий совсем). Запускается не с первого раза , а раза с 3-4. При этом возможно и часто, что после кратковременного переключения на R может загореться и не много постоять в таком состоянии (горят...