Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Добрый день.

Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).

1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой - работает.

Я, так понимаю, проблема в пневмореле? Если да, то подскажите где его купить в СПб и сколько оно стоит? Может стоит его разобрать, почистить, продуть?

2). Кроме озвученной выше проблемы, есть еще одна - потеря давления. Раз в месяц (может чуть чаще) приходится подпитывать контур отопления через кран на котле, иначе давление падает с 1 на 0. Утечек в системе не обнаружил. Что это может быть? Куда уходит вода?
Последний раз редактировалось Dr. Hedgehog 17 авг 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.

#31
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 324 раза
Возраст: 52
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение BAXI-Ural »

Esculap писал(а): белый налёт.
А представьте сколько этого "налета" в теплообменнике...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#32

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

АСЦ АкваТерм писал(а): По изначальной теме: проверьте правильно ли установлены диафрагмы в дымоходе
Проблема была в пневмореле, поменял, котел работает как часы :so_happy:

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Esculap писал(а): К вопросу №2 о потере давления.
У меня за 3 месяца давление падало с 1 до 0,5. Подтёков не было нигде. Но однажды заметил на кране тёплых полов зелень. Оказалось, пропускала прокладка «американки» крана. Не протекала, не подкапывала, а сочилась и тут же высыхала. Найти нереально, пока не увидел зелень и белый налёт.
А я протечку пока не обнаружил, везде сухо и "зелени" нет...

#33

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Bahus писал(а):
17 авг 2016, 01:55

2. Давление. Это как из колеса воздух. И котел здесь не обязательно причем.
А как вы объясните следующее: летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать. Стоило в сентябре включить котел на отопление - опять та же история - давление падает, приходиться подпитывать. Причем падает уже на 0,1 bar за сутки!

#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 896 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Bahus »

Да никак не объясню. Но чудес-то не бывает. Искать надо откуда уходит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#35

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

За 5 лет протечка не обнаружена, в систему отопления подпитана уже цистерна воды :facepalm:

#36
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 896 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Bahus »

Всё когда-то начинается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#37

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2863
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 350 раз
Возраст: 55

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Starik »

Dr. Hedgehog писал(а):
14 сен 2021, 17:34
...летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать.
Контур отопления физически от котла отключил, перекрыв краны?
Есть такая интересная штука - тепловое расширение.
Если бы утечка была в котле, ГВС готовилось бы с ошибкой, имхо. ;)

#38

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Нет, котел кранами не отсекал, зачем? Просто отключил функцию отопления на котле и выключил внешний циркуляционный насос из сети. Вода в системе остыла, давление конечно же припало. Я подпитал до 1,5 бар, как обычно это делаю раз в 3 дня при включенном отоплении, но давление больше не падало около 2 месяцев. Неделю назад включил котел на отопление и запустил насос, и опять стрелка поползла вниз... :evil:

#39

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2863
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 350 раз
Возраст: 55

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Starik »

Dr. Hedgehog писал(а):
14 сен 2021, 19:25
Нет, котел кранами не отсекал, зачем?
В таком случае, почему котел виноват в падении давления? :) Куда, по твоему, вода именно из котла уходит? Много вариантов? Два месяца не уходила, а тут прогрел СО и началось.

#40

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?

#41

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5305
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 281 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение RADAR »

Dr. Hedgehog писал(а):
14 сен 2021, 22:06
Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
дырявый первичный теплообменник - пора открывается во время цикла нагрева и начинает испаряться теплоноситель... - замена первичного теплообменника решит проблему...

#42
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 896 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Bahus »

Вряд ли. ГВС же тоже готовилась первичным теплообменником.
Так, стоп. Что ещё за внешний циркуляционный насос? Можно поподробнее? Как это работает обычно? (может в теме было, но перечитывать неохота).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#43

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
RADAR писал(а):
14 сен 2021, 22:38
Dr. Hedgehog писал(а):
14 сен 2021, 22:06
Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
дырявый первичный теплообменник - пора открывается во время цикла нагрева и начинает испаряться теплоноситель... - замена первичного теплообменника решит проблему...
Как это можно проверить, чтобы убедиться наверняка?

#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2863
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 350 раз
Возраст: 55

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Starik »

Dr. Hedgehog писал(а):
14 сен 2021, 22:06
...теплоноситель нагревается - давление начинает падать.
Выше был ответ. :)
Starik писал(а):
14 сен 2021, 19:12
Есть такая интересная штука - тепловое расширение.
Тут не размышлять надо, а действовать.
Рулон туалетной бумаги в руки и обматывать все стыки в СО (штоки кранов в том числе). Надеюсь, почему туалетная бумага размышлять не надо.

#45

Автор темы
Dr. Hedgehog
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Dr. Hedgehog »

Можно подробнее? Если я правильно понял, надо закрутить краны на вход и выход теплоносителя на котле? Отопление на котле надо выключить? Насос? Чтобы хуже не сделать...

Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Да и потом, какой смысл этого мероприятия? Я же отключал отопление на лето, пользовался только горячей водой, давление в системе перестало падать. Давление начинает падать при интенсивном нагреве теплоносителя.

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Starik писал(а):
15 сен 2021, 13:14
Тут не размышлять надо, а действовать.
Рулон туалетной бумаги в руки и обматывать все стыки в СО (штоки кранов в том числе). Надеюсь, почему туалетная бумага размышлять не надо.
Стыки все проверены не раз, при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были

#46

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5305
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 281 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение RADAR »

Dr. Hedgehog писал(а):
15 сен 2021, 12:41
Как это можно проверить, чтобы убедиться наверняка?
парить из дымовой трубы будет...

#47
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 896 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Bahus »

Dr. Hedgehog писал(а):
15 сен 2021, 12:41
Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO
Оно вроде к делу и не относится, а может и относится. Как знать. Вы же его на лето выключали.
Как он тянет из тупика, когда котел на ГВС работает и перекрывает трехходом подачу отопления? Так он у вас через 3 дня крякнуть должен был.

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Короче метода простая, наверное 5 лет назад в теме уже озвучивалась.
Выключаем котёл. Перекрываем все 4 крана перед котлом. Даём системе остыть. Отмечаем положение стрелки на манометре. Ждём, с учетом того что подпитываете часто - ждать долго не придется, думаю.
Потом не включая котёл открываете кран обратки. И смотрите в какую сторону уйдет стрелка манометра. Упадёт - ищем утечку в системе отопления, поднимется - тогда в котле.
То, что утечка есть, сомнений не вызывает. Повторюсь. Чудес не бывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#48

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2863
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 350 раз
Возраст: 55

Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi

Сообщение Starik »

Dr. Hedgehog писал(а):
15 сен 2021, 13:30
при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были
Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.

#49
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    Beaver » 27 авг 2021, 08:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    280 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    29 авг 2021, 14:19
  • Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН
    alexp » 14 дек 2020, 14:11 » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    4707 Просмотры
    Последнее сообщение alexp
    19 янв 2021, 08:29
  • Проблемы с ГВС Luna3 Comfort 310 Fi
    vov » 01 окт 2020, 16:44 » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    3497 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    16 окт 2020, 15:33
  • Странная работа Baxi Luna 3 Comfort
    Abram86 » 05 окт 2020, 15:56 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2692 Просмотры
    Последнее сообщение Abram86
    05 окт 2020, 19:01
  • Подключение системы ГВС к baxi luna 3 comfort
    Jillwr » 12 фев 2021, 16:29 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    3552 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    14 фев 2021, 13:31

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции