Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Сообщение junkies »

Приветствую.
Есть zont h1 и baxi luna 3comfort
Какие надо на котле выставить настройки для лучшей работы?

Есть проблема, котел ориентируется на панель. (Температуру панели)
Как сбросить ошибку? Пока панель подключена к зонту (на блоке опентерм выход для внешней панели), панель работает, но никак не сбрасывает ошибку.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Сообщение BAXI - Volga »

в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort

Сообщение junkies »

BAXI - Volga писал(а): 23 дек 2020, 11:22 в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
ТП микролайн советует выставить 24 в, пишут что панель не будет работать. но сейчас 12в стоит и панель работает. но индикацию ошибки не показывает. даже если галка включена.
по параметрам вроде все так стоит. но котел может включиться по температуре которая выставлена на панели, еще какой то параметр может отвечать за это?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    15360 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    2608 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    3807 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Настройки ECO Four 1.14F
    vad7 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2596 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).