Котел BAXI main 5 18 f

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Sovushka Sova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 23:26
Мой котел: BAXI main 5 18 f3
Благодарил (а): 2 раза

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение Sovushka Sova »

Здравствуйте, котел BAXI main 5 18 f. Индивидуальное отопление квартиры 4-х этажного , 4-х секционного многоквартирного дома. Котел эксплуатируется два месяца и возникают проблемы.:
1) Гудит постоянно в "фоновом режиме" это мешает
2) раз в неделю в доме отключают электричество, срабатывает клапан, квартира остывает, возникает необходимость перезапуска. Вредит ли это котлу и можно ли предпринять меры установив какое-либо оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную работу котла, или принять иные меры.
3) была обнаружена протечка на "входе в котел" одной из труб, упало давление, котел не работал. Все соединения "подтянули" теперь трубы как-то "перекошены"
IMG_2430.JPG
," нужно ли это исправлять?
Спасибо за ответы, если таковые будут.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение plehan »

Не просто нужно ,а обязательно после застройщика все выкинуть и переделать ,если карман полон ! В домах с квартирным отоплением отключение электроэнергии не допускается ( если не авария ) в таком случае сроки не предоставления коммунальной услуги по электричеству указаны в ПП№354 !
Насчет автономности преобразователь и аккумулятор ( но не автомобильный ) у Теплокома вроде есть подобное !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение RADAR »

Sovushka Sova писал(а): 1) Гудит постоянно в "фоновом режиме" это мешает
скорее всего это работает насос, в пустой квартире может и громко..
2 - не вредит, если не замерзает при этом..на клапан можно бесперебойник поставить, или отключить его от автоматики - на выбор..
3 - если глаз не режет, можно оставить..но выглядит смешно.. :D

Автор темы
Sovushka Sova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 23:26
Мой котел: BAXI main 5 18 f3
Благодарил (а): 2 раза

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение Sovushka Sova »

Спасибо! Да, квартира пустая и еще без дверей. Даже часы тикают как куранты московского Кремля. Есть функция защиты от замерзания, но работает ли она при заблокированном клапане? За 22 часа при температуре за бортом ниже 0 вода остыла всего до 17 градусов. Выглядят трубы забавно, это да, но не критично для меня. :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение RADAR »

Sovushka Sova писал(а): Есть функция защиты от замерзания, но работает ли она при заблокированном клапане?
сработает, если есть электричество, газ и нет ошибки..

Автор темы
Sovushka Sova
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 23:26
Мой котел: BAXI main 5 18 f3
Благодарил (а): 2 раза

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение Sovushka Sova »

Именно, когда срабатывает клапан возникает Е01 - нет розжига.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Котел BAXI main 5 18 f

Сообщение BAXI-Ural »

Sovushka Sova писал(а): Именно, когда срабатывает клапан возникает Е01 - нет розжига.
Это же внешний клапан? Дык понятно - газа нет... клапан то вручную взводится...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1493 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3437 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1440 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    471 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя