Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Так случилось, что с конденсатниками не сталкивался. Сегодня пришлось.
Прежде чем в "немытых сапогах" в него залазить, решил с вами проконсультироваться.
Со слов клиента, теплообменник поменяли три недели назад. Причём с прошлым теплообменником стучал так-же. Рядом висит точно такой-же котёл и работает без нареканий.
Что за стук, куда копать? 7rj5PVnfQBs Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?

технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
А какой насос стоит перед ГР ?
-
- Опытный
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?


-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Сороковка PPRplehan писал(а): Коллектор -диаметр трубы какой
От котла до гидрострелки - 25 PPR с насосом 25*60.
Я уже не смеюсь, привык. Вы ещё разводку не видели...Игорь-2 писал(а): потом паять самодельные коллекторы из полипропилена...

Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
После разговора с клиентом:
- Постоянные утечки в СО, соответственно постоянная подпитка.
- Водоподготовки нет (от слова "Вообще"), вода у нас в районе очень жёсткая.
- Со слов клиента, при замене картриджа в фильтре обратки, аж камешки из извести достаёт.
- И да, котельная торгового центра, система собрана ногами из практически подручных материалов.
В промывке я ему отказал с мотивировкой: "Бессмысленно и бесполезно"
Всем спасибо

-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3372
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
- каким образом она пропускает через себя 65КвтKomyshov писал(а): От котла до гидрострелки - 25 PPR

-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Как мне думается - никакplehan писал(а): каким образом она пропускает через себя 65Квт

Соответственно в избушке дубак, и припев в тему. Np-C5G_W-1Q
[РЕШЕНО] LUNA HT 1.650 стук в теплообменнике?
Расчётом потребления гигакалорий там и не пахло

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 19 Ответы
- 2990 Просмотры
-
Последнее сообщение nik_golubev
-
- 17 Ответы
- 2711 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 6355 Просмотры
-
Последнее сообщение ramus
-
- 2 Ответы
- 345 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 14 Ответы
- 658 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]