Baxi Main 24 Fi проблемка

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Здравствуйте уважаемые форумчАне!
Помогите пожалуйста решить проблемку!Котел не греет отопление свыше 50 градусов при установленной 80 гр. Подозрения были на датчик температуры ГВС,но при открытой крышке камеры сгорания греет на установленную температуру ,а стоит только крышку закрыть выключается,перерыв,включается.Соответственно температура падает до 50 гр!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Starik »

Модель котла правильно указана? Он действительно с принудительным отводом продуктов сгорания?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

Смотрите состояние вентилятора (чистота. свободное вращение), вентури (чистота, не деформирована ли вентури), чистота горелки. состояние трубы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

20180131_092250.jpg
Наглядно!

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
20180131_093206.jpg
При открытой камере температура растёт! Что конкретно можно сделать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Starik »

IraGrin писал(а): Что конкретно можно сделать?
Посмотреть состояние трубы. И пламя в левом дальнем углу интересное, там не мусор выгорает? Думаю, труба у вас забита, как минимум.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение RADAR »

где яркое пламя, там на теплообменнике должен быть черный нагар - сажа..теплообменник скорее всего весь уже в саже..чистить надо от сажи..

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Вентилятор турбинки почистили, прессостат щелкает,труба общая на стояк 5 этажей,у меня последний этаж!После выше перечисленных действий температура максимум 40!(Вообщем вынос мозга

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение RADAR »

:) :popcorn:

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Может рискнуть и закоротить контакты на прессостате чтобы котел грелся?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение RADAR »

риск дело благородное.. :popcorn:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

:bomb:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Starik »

IraGrin писал(а): ...труба общая на стояк 5 этажей,у меня последний этаж!После выше перечисленных действий температура максимум 40!(Вообщем вынос мозга
Не переживай, просто на крышу лезть надо, воздухозабор забит чем-то.

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Трубу сегодня почистили основательно , не помогло!!!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

А что это за жёлтое пламя?

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Временно отключить разъём датчика температуры ГВС, котел начнёт показывать ошибку, но все равно включить на отопление. Что будет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Отключили разъём котел продолжил работать без отключения!Менять датчик или есть альтернатива ?

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
С жёлтый пламенем не понятно самим,горелка чистая!

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Из-за этого засаживается часть теплообменник, что можно сделать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение RADAR »

Тогда менять горелку
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

IraGrin писал(а): Отключили разъём котел продолжил работать без отключения!Менять датчик или есть альтернатива ?
С закрытой крышкой? Температура отопления до максимума поднимается? Постороннего шума нет?
IraGrin писал(а): Из-за этого засаживается часть теплообменник, что можно сделать?
RADAR писал(а): Тогда менять горелку
По крайней мере поработать с ней: снять, осмотреть, промыть, продуть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение RADAR »

Горелка сообщили, что чистая..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а): Горелка сообщили, что чистая..
BAXI-Ural писал(а): снять, осмотреть
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Starik »

IraGrin писал(а): С жёлтый пламенем не понятно самим,горелка чистая!
Это снаружи, а изнутри?

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

После отключения разъёма датчика котел продолжил работать с закрытой крышкой камеры сгорания,на максимум не ставили до 70 грел,шумов нет!По горелке все понятно будем снимать!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему вышел из строя датчик температуры ГВС...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
IraGrin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 23:18
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение IraGrin »

Большое спасибо!Попробуем поменять датчик!

Valdemarik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 20:08
Откуда: Ульяновск
Мой котел: BAXI Main 24 Fi

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Valdemarik »

Доброго времени суток ! ребятушки ! Пришло и моё время во всём разбираться с Вашей и Божьей помощью.
У меня в квартире с 2006 года установлен настенный котёл BAXI MAIN 24 Fi. С 2006 по 2011 год ничего сказать не могу так как купил квартиру в 2011 году. Квартира хорошая, отопление индивидуальное - супер ! Но с годами начал замечать агрехи в работе итальянца. Первая и очень частая неприятность - это падение давления. Рабочее давление, насколько помню с 0,6 до 1,5 Bar. Падало до 0,4 Bar С декабря 2016 г очень часто, чуть ни ли через каждые две недели приходится поднимать. А с декабря 2017 г и по сей день вторая проблемка появилась. Супруга моя с двумя детьми в дикретном отпуске сейчас. Я сутками на работе пропадаю... а она то всегда дома, и заметила как котёл перестал нагревать воду. Нормально помыться не может и детей тоже. Вызвал вчера мастера. Пришли двое "спецов" и после не продолжительного осмотра сразу выявили неисправность датчика температуры нагрева воды. Причём далеко не лазили. Сняли крышку вытащили латчик и проверили его с помощью какого-то прибора. Сказали, что датчик под замену в диапазоне 3000 руб официально, вместе с работой и гарантией. Так же предложили за 1500 руб не официально. Либо третий вариант, я нахожу и покупаю сам датчик, а они устанавливают за 500 руб. Так же мастер сказал, чтобы с заменой не тянул иначе скоро навернётся вентилятор который по ихним наблюдениям ужк шумит прилично. Хотя по моим наблюдениям этот шум уже лет 7 как присутствует. Задал я им вопрос про обслуживание котла за которое мы платим вот уже 8 лет и за это время к нам ни разу никто не приходил и не обслуживал. Ответ был простой... "К ВАМ ПРИХОДИЛИ, ВОЗМОЖНО ВАС ПРОСТО НЕБЫЛО ДОМА"

P.S.
мдаааа уууж.... вот и думай теперь кому и за что платишь.
Я конечно не чайник , тоже кое что понимаю в таких делах. Поэтому спешить выкладывать деньги "мастерам" не спешу. Решил зарегистрироваться на этом сайте и пообщаться с бывалыми . Ну и с профи разумеется !
Что скажите ребятушки ? Что делать ?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Komyshov »

Автономные отопительные системы
(8422) 43-38-19 ул. Урицкого, 23-б, офис 25.1

ИП Кольцов А.А.
(8422) 47-52-39 ул. Промышленная, 30, кв. 103

Компания Газовик (ИП Ракова Е.Г.)
(8422) 46-37-04,46-37-56, 8(927) 80-577-43
ул. Ленина, 132

ИНСТАЛ-Теплосервис (8422) 27-12-80 ул. Урицкого, 100

Сервисный центр (8422) 957970 пер. Уютный, 8

Симбирский Терем 8-951-099-56-34,(8422) 65-58-01 Станкостроителей, 18

С кем из них у Вас договор?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Valdemarik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 20:08
Откуда: Ульяновск
Мой котел: BAXI Main 24 Fi

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Valdemarik »

Сейчас сказать не могу. Через пару часиков буду дома и посмотрю договор.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Komyshov »

Ну так-то, если мастер проводит прямые параллели между заменой NTC датчика и работоспособностью вентилятора... можете не смотреть договор. Лучше обратиться по номерам из списка.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Valdemarik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 20:08
Откуда: Ульяновск
Мой котел: BAXI Main 24 Fi

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Valdemarik »

Komyshov , спасибо. А Вы можете сказать сколько реально стоит новый датчик NTC ? И есть ли он в свободной продаже в г.Ульяновске ?

Отправлено спустя 31 минуту 29 секунд:
Вот с кем договор заключён.
Вложения
IMG-83c3aef8e09e48ee51d91c26ab08dba3-V.jpg
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Komyshov »

Рублей 800 - 1000
Наличие позвоните по списку
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Valdemarik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 20:08
Откуда: Ульяновск
Мой котел: BAXI Main 24 Fi

Baxi Main 24 Fi проблемка

Сообщение Valdemarik »

Спасибо !
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1494 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    472 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор теплообменника для Baxi Main 5
    naut2la » » в форуме Подбор запчасти
    7 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»