Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Давно собирался открыть данную тему, с приложенными фотографиями типа "как не надо делать". Для всех пользователей котлов данные рекомендации носят информационный характер. По мере накопленных фотографий, буду пополнять данную тему. Итак:
1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на кухне пары подсолнечного масла попадая на вентилятор образуют твердую смесь. Для наглядности, фото ниже. Котел с открытым люком простоял полтора года, в результате вентилятор просто не набирал нужные обороты, что приводило к ошибке E03 и остановки котла.
1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на кухне пары подсолнечного масла попадая на вентилятор образуют твердую смесь. Для наглядности, фото ниже. Котел с открытым люком простоял полтора года, в результате вентилятор просто не набирал нужные обороты, что приводило к ошибке E03 и остановки котла.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
неподготовленная вода, без нормального фильтра и частые подпитки в систему отопления.
-
- Бывалый
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 53
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
нет фильтрации, нужно установить механический фильтр, магнитный фильтрTempelfeld писал(а): А можно узнать что стало причиной и как этого избежать?
-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)

Котел, ТО которого был распилен установлен в регионе где преобладает глиняная порода, вода с красноватым оттенком. Хозяин поставил двойную 10 дюймовую колбу - мех 10 микр + картридж полифосфата. Не помогло. Данный осадок в теплообменнике не вступает в хим. реакцию с соляной кислотой - промыть бесполезно, не работает этот метод. Думаю с этого района мы еще не раз приговорим ТО к распилу потому как многие набрали битермики...Ursus писал(а): магнитный фильтр
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 264 раза
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
- вопрос ,а вода централизованная ?Olegbez писал(а): двойную 10 дюймовую колбу - мех 10 микр + картридж полифосфата
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Нет,это все скважина. Котлы с центр.водопроводводом не беспокоят вообще.
-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Выставлю образец разрезанного поперек битермического теплообменника. Для тех кто не осведомлен как он устроен - смотрите. Внутренняя трубка - это магистраль горячей воды. Наружная магистраль - это контур отопления. Как видно на фото забиты две трубки впритык по контуру отопления. Забит в данном случае песком со скважины, который при высоких температурах превратился в камень. Промывка ТО в данном случае не помогла.
Важный момент для тех кто собирается промывать данные ТО - наглухо забитый ТО промыть невозможно, деньги за промывку оплачивает клиент в любом случае даже если нет результата. При тресках и стуках в ТО во время нагрева - явный признак зауженного прохода, в подобных случаях рекомендую не терять время и деньги на бессмысленные промывки и кипячения в лимонной кислоте - результата не будет. В сети на Ютубе можно найти много видео о том как с помощью пакетика лимонки и кипятка оживить ТО, данный метод подходит только в качестве профилактики, но никак в случае его реанимации когда забит наглухо.

Важный момент для тех кто собирается промывать данные ТО - наглухо забитый ТО промыть невозможно, деньги за промывку оплачивает клиент в любом случае даже если нет результата. При тресках и стуках в ТО во время нагрева - явный признак зауженного прохода, в подобных случаях рекомендую не терять время и деньги на бессмысленные промывки и кипячения в лимонной кислоте - результата не будет. В сети на Ютубе можно найти много видео о том как с помощью пакетика лимонки и кипятка оживить ТО, данный метод подходит только в качестве профилактики, но никак в случае его реанимации когда забит наглухо.

-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Не делайте так! Попытка сделать сделать из турбированного котла - естественник, провалена. Котел постоянно уходит в ошибку из за недостатка тяги и забитого льдом дымохода. Для чего все это было сделано осталось неизвестно...


-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Что бы подобного не произошло, установил в системе отопления не дешевый водяной фильтр тонкой очистки (из тех, что с манометром и краном внизу отстойника, для очистки фильтрующего элемента, для этого надо фильтр наоборот подключить), сам фильтр маленький, но эффективный. Подсоединил его перед котлом в магистраль обратки, после запуска системы трижды промывал, в первый раз грязи было не мало (из батарей, оставил чугун), а сейчас при промывке вода прозрачная (и в системе отопления тоже). Проверяю перед началом отопления, для этого (на выключенном котле) перекрываю подающую магистраль, открываю кран внизу отстойника (шланг одет постоянно) и включаю подпитку, получается "обратный ход" в фильтре, смотрю что льётся из шланга. Можно просто открутить отстойник и промыть фильтрующий элемент под краном.Olegbez писал(а): Выставлю образец разрезанного поперек битермического теплообменника. Для тех кто не осведомлен как он устроен - смотрите. Внутренняя трубка - это магистраль горячей воды. Наружная магистраль - это контур отопления. Как видно на фото забиты две трубки впритык по контуру отопления. Забит в данном случае песком со скважины, который при высоких температурах превратился в камень.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 264 раза
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
я ставил ханувел и обычный косой - для очистки от мех примесей вполне достаточно косого с 400 микрон. ,при условии подготовленного теплоносителя . Больше он ни отчего не спасает !Starik писал(а): Что бы подобного не произошло, установил в системе отопления не дешевый водяной фильтр тонкой очистки
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Котел на дисплее показывает температуру 57 гр , слышен звук закипания и котел вырубается, ошибку не выдает , в режиме колонки работает без проблем, систему не греет, насос проверяли , он исправен, датчики тоже, что это может быть? Помогите пожалуйста разобраться!!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Тему создаем свою. Здесь этому не место!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Привет.. Форум ассам и простым обывателям
Хочу в плотную заняться ремонтом своего фортех 24ф. Будьте ласковы, дайте инфу для общего кругозора и детальных действий..
Вопрос 2. Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел
Хочу в плотную заняться ремонтом своего фортех 24ф. Будьте ласковы, дайте инфу для общего кругозора и детальных действий..
Вопрос 2. Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 11:34
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Я наоборот напишу, ЭКОНОМЬТЕ НА КОАКСИЛЬНЫХ УДЛИНЕНИЯХ! Потому что проблема решается многократно дешевле! Летом построил навес и осенью обнаружил что потолок навеса при работе котла постоянно мокрый от конденсата. Зимой был бы в инее. Проблема решается за 400 рублей (стоимость 4 метра канализационной трубы 110 мм) и 30 минут времени закрепить трубу. Труба получилась с уклоном вниз. Сомневался, что выхлоп котла будет идти вниз. Поэтому между выхлопом котла и канальей оставил сантиметров 20 зазор, если труба забъется инеем. После прошедшей зимы докладываю, система работает на 100% в любой мороз до минус 25 (холодней этой зимой не было). Из минусов системы - от пола снизу растет сосулька. Которую за зиму раза 3 сбивал. На трубе сосульки не бывает.Olegbez писал(а): 2) Дымоход. Не экономьте на коаксиальных удлинениях! На практике, выясняется что даже минимальный выступ дымохода в 20 см. от стены, способен нанести ущерб облицовке кирпичного дома. Как рекомендация - подальше уводите от стены!
На фото ниже хозяин дома за два года эксплуатации довел облицовочную стену до состояния разрушения кирпича, так и не установив удлинения, видимо решив что лист железа решит проблему.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Меню, где Аптечка, приклеено к верхнему краю окна. Отображается только на больших разрешениях. Решаю задачу постоянного отображения.hello2mac писал(а): Что за аптечка, в ней я так понимаю рекомендаций удельных полно, не могу найти соотв.раздел
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
ДА, на ноуте Аптечку сразу нашел.
А есть по Фортеху отдельная информация?- (ну не силён я в формумах)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
А какая отдельная? Рядом с аптечкой кнопка для перехода в сервисный раздел главного сайта. Там можете вбить серийник вашего котла и получите и чертеж и спецификацию запчастей с артикулами и рекомендованными ценами. Всё конкретно для вашей модификации.
А какая информация вам еще нужна - вам виднее. Мне кажется вот этого всего вместе с семинаркой вполне достаточно, чтобы разобраться в принципах работы, ремонта и проч.
А какая информация вам еще нужна - вам виднее. Мне кажется вот этого всего вместе с семинаркой вполне достаточно, чтобы разобраться в принципах работы, ремонта и проч.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
МАРАТ, добрый день издает треск котел после выключения подогрева воды в чем причина не подскажете
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Теплообменник у вас забит.
И тема эта не для починки.
И тема эта не для починки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Ресанта лучше, Ресанта время переключения (мс) 5-7, TEPLOCOM время переключения, мс, не более 20.RADAR писал(а): если не сложно - теплоком испытайте..там тоже много интересного..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)


не видел ни одного стабилизатора который на это способен

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 16:11
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 240fi
- Возраст: 55
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Да чтож за лючок такой. У меня luna 3 comfort 240fi. Где такой лючок обретается?Olegbez писал(а): Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения.
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Штиль инвертерный, время переключения 0 мс, спасает от удара молнии?BAXI - Volga писал(а): в таком случае Ваша ресанта должна спасать о удара молнии

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
За всю Ресанту не скажу, мой экземпляр 7 лет пользования доказательство и сравнивал с TEPLOCOM, TEPLOCOM когда рядом варят сваркой ни о чем.BAXI-Ural писал(а): брехня
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
На "крыше" котла. По сторонам от коаксиального выхода 2 лючка. Закрыты белым пластиком, на 3 саморезах каждый. Вот о них речь.aleksbudnikov писал(а): Да чтож за лючок такой. У меня luna 3 comfort 240fi. Где такой лючок обретается?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 629
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 85 раз
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Котлу меньше года, потек теплообменник. По показаниям клиента подпитку не делали не разу, позже выяснилось что на Эко4с не поставили два переходника под стандартную резьбу на подаче и обратке, и утечка шла со срезов. По итогу срезы закоксовало накипью, течь перестало. Теполообменник мертв, клиент удивлен. И волшебная фраза " а гарантия где...?"
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Она волшебная, только при продаже котла.Olegbez писал(а): И волшебная фраза " а гарантия где...?"
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
При продаже, мы с покупателем хором читаем гарантийник и карандашиком отмечаем наиболее понравившиеся места:
А потом в знак согласия и понимания ставим свои росписи в нужных местах

Причаститься и присоединиться к хоровому чтению!


"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Согласен. Обязуем подпись в гарантийку поставить. Перед этим всё цитируем оттуда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
Надеюсь, будет полезна информация.
Начал травить золотник расширительного бака (колпачек не сильно помогает в этой ситуации), выкрутить его не удалось (ни ВДшка, ни другая химия не помогла), от приспособлений покрошился, поломался, осколки вытащил. Бак стальной, а золотник - латунный, закисло всё. Высверливать опасно, в баке резина - порежет стружкой. Пошел в автомагазин, купил сосок для бескамерки и хомут, нижнее скругление соска (ту часть, которая изнутри диска) аккуратно подрезал, что бы стала плоской (площадку для хомута создал). Обезжирил резьбу на расширительном баке, смазал клеем (момент, можно герметик), одел сосок, затянул хомутом и дал клею высохнуть. Закрутил золотник в сосок, подкачал до нужного давления расширительный бак.
Начал травить золотник расширительного бака (колпачек не сильно помогает в этой ситуации), выкрутить его не удалось (ни ВДшка, ни другая химия не помогла), от приспособлений покрошился, поломался, осколки вытащил. Бак стальной, а золотник - латунный, закисло всё. Высверливать опасно, в баке резина - порежет стружкой. Пошел в автомагазин, купил сосок для бескамерки и хомут, нижнее скругление соска (ту часть, которая изнутри диска) аккуратно подрезал, что бы стала плоской (площадку для хомута создал). Обезжирил резьбу на расширительном баке, смазал клеем (момент, можно герметик), одел сосок, затянул хомутом и дал клею высохнуть. Закрутил золотник в сосок, подкачал до нужного давления расширительный бак.
Последний раз редактировалось Starik 12 фев 2022, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Рекомендации для всех настенников BAXI (с фото)
И ещё один нюанс.
Кран подпитки надо хотя бы пару раз в год приоткрывать (не обязательно до момента подачи воды в СО), иначе шток закисает. В итоге, может настать момент, когда надо подпитать систему, а кран не открыть.
Кран подпитки надо хотя бы пару раз в год приоткрывать (не обязательно до момента подачи воды в СО), иначе шток закисает. В итоге, может настать момент, когда надо подпитать систему, а кран не открыть.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]