Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.

Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 328 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

В этом, в этом... :yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 23:21 В этом, в этом... :yes:
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 328 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

Ничего не надо ставить... с существующим разберитесь....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 207 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga »

возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:47 возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
не падает, а какая связь?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.
#6
Аватара пользователя

fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 43

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение fartoviy79 »

BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9153
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1124 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Bahus »

Это проверить не очень сложно. Если переток в экспанзомат забит вглухаря, значит в воздушной камере давление меняться не будет, независимо от давления теплоносителя в системе. Или будет расти/падать очень медленно, если трубка забита, но проток маленький есть.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 207 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga »

бывает и такое... кроме шланга забивается пластиковый отвод - вот где засада!
fartoviy79 писал(а): 30 окт 2018, 00:00 BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 328 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

BAXI-Ural писал(а): 30 окт 2018, 14:24 А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение bullet0823 »

На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 474 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik »

Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?
#13

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N »

Starik писал(а): 01 ноя 2018, 11:19
Konstantin N писал(а): 31 окт 2018, 22:27 при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2018, 10:15 На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
на какое давление брать бак? 1 АТМ?
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 4023
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 474 раза
Возраст: 56

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik »

Konstantin N писал(а): 01 ноя 2018, 13:43 теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
:shock: Давление в расширительном бачке не чем померять или из него уже вода хлыщет?
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4158
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 328 раз
Возраст: 53
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural »

По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • EcoFour 24F проблемы с розжигом после отключения эл.энергии
    _Alex_88 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1218 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Хлопки при переходе котла слим 1300 in с режима отопления на ГВС
    stranger » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1086 Просмотры
    Последнее сообщение sprint33
  • Тактование котла при BC+
    drcham » » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    10 Ответы
    428 Просмотры
    Последнее сообщение drcham
  • Вопрос по поведению котла при потере питания
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    148 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Незначительное падение давления при включении ГВС
    Vanidze » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    564 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей