Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
sais
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
Откуда: Калязин
Мой котел: FOURTECH 24F
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение sais »

Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12123
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Sharj
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:42
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi mainfour 24

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Sharj »

Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
sais писал(а): 15 дек 2018, 15:48Fourtech 24F
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности. :)

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Bahus писал(а): 15 дек 2018, 16:29 Неоднократно уже здесь обсуждалось.
можете дать ссылку?

Автор темы
sais
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
Откуда: Калязин
Мой котел: FOURTECH 24F
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение sais »

Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

F - параметры в помощь...

Автор темы
sais
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
Откуда: Калязин
Мой котел: FOURTECH 24F
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение sais »

Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5171 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    5487 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    3965 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    3576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3386 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость