Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
ошибка е25
ошибка е25
-
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: ошибка е25
Re: ошибка е25
моделька baxi ECO 3 COMPACT ,срок эксплуатации 9 лет ,последние ТО 5 лет назад, при разборке котла обнаружил на датчике ntc на его корпусе заметное температурное влияние (корпус его немного оплавлен)garry писал(а):модельку котла сообщить бы для начала неплохо, его возраст, дату последнего обслуживания.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: ошибка е25
Причин может быть несколько:
- насос неисправен
- забит фильтр
- неисправен датчик температуры
- забит теплообменник
- неисправна плата - нет подачи питания на насос
- завоздушена система отопления
- большое гидросопротивление системы отопления - неправильный монтаж
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ошибка е25
Только котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Котел новый, работает только 3 недели. Ошибка E25 начала появляться примерно полторы недели назад. Контур ГВС есть (сервопривод трехходового клапана установлен), но сам он не используется. Котел работает только на отопление.
В систему залита вода.
В инструкции написано, что причина ошибки "Блокировка насоса или наличие воздуха в системе".
Воздуха в системе нет. Накипи тоже - система новая, воду заливал через фильтр с умягчителем. Фильтр чистый.
После сброса ошибки котел работает несколько дней, потом опять появляется ошибка. Вчера - уже третий раз.
В чем может быть причина?
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Поблагодарили: 1 раз
ошибка е25
Котёл - Baxi Fourtech 24F. В прошлом году вышел из строя насос - появилась ошибка Е25. Заменил насос, всё заработало. В этом году снова та же самая ситуация. Сначала котёл работал с шумом (шумел, очевидно, насос) несколько недель и сегодня встал. Разобрал насос, добрался до ротора и увидел такую картину (см. фото). Ротор ободрало. Я в электрике не спец, но тут, вроде, очевидно, что причина в этом, да ? Могу ли я найти в продаже сам этот ротор, не покупая насос целиком ? Или только покупать новый насос ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 18:46
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
- Поблагодарили: 1 раз
ошибка е25

-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 10:25
- Откуда: Минеральные Воды
- Мой котел: Baxi Luna
- Благодарил (а): 2 раза
ошибка е25
Пользуюсь котлом Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i,в эксплуатации десять лет,ТО не делал ни разу.
Проблема вот в чем,столкнулся с отсутствием циркуляции в отопительной системе(один раз была ошибка Е25),с горячей водой из крана проблем нет.
Подумал на насос,так как когда включается котел в режиме отопления(всего на несколько секунд,потом выключается) то труба "входа" горячее чем труба "выхода",решил что он не работает,проверил подачу тока на насос,демонтировал насос и подключил его на прямую,он заработал,состояния крыльчатки было хорошее,ни накипи,ни отложений,пока насос был снят решил прогнать воду через теплообменник,на выход подал воду ,а сливал через отверстие под крыльчатку насоса,вода шла без проблем,но были черные частицы и вода пахла подгорелой резиной,что меня немного насторожило.
Собрал все обратно и запустил котел,система заработала отлично,и так она проработала весь день и ночь,с утра обнаружил туже проблему,подумал что при использование колонки,клапан не вернулся в положение "котел",проверил питание на трехпозиционом клапане,оно было нормальное и переключалось в соответствие с выбором котла или колонки,сам шток тоже двигался на электроприводе,шток на картридже трехпозиционого клапана тоже ходит без рывков.
Собрал все обратно,все работает отлично,горячие батареи,заданую температуру держит,подскажите что это может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 10:25
- Откуда: Минеральные Воды
- Мой котел: Baxi Luna
- Благодарил (а): 2 раза
ошибка е25
Спасибо что откликнулись,но как проверить вот в чем вопрос,насос работает так тихо,что не понятно крутит или просто гудит от заклинивания ?BAXI-Ural писал(а): запустится ли насос
Ошибка была только раз,в остальных случаях котел просто не греет,вернее пытается но сразу выключается,думаю срабатывает защита от перегрева.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 10:25
- Откуда: Минеральные Воды
- Мой котел: Baxi Luna
- Благодарил (а): 2 раза
ошибка е25
Горячая вода идет всегда без проблем,сейчас вспомнил,что несколько дней назад "трещало" реле,сейчас подозреваю,что может быть в этом проблема,с не переключением клапана.
Спасибо еще раз,просмотрел цепь управления клапана на плате и обнаружил,что на одной ножке реле есть микротрещина,как раз то реле которое управляет клапаном.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
ошибка е25
Клапан газовый отрегулирован ли? А с тягой/дымоудалением все ровно ли? А теплосъем с теплообменника первичного адекватен ли?
Ой ты гой, еси... Тьфу, заговорился.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12246
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ошибка е25
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Умные вопросы. Конечно,если грести в этом направлении, то хоть маленькое отклонение найти можно. Но.... Ошибку выбивает сразу при запуске. Пошол мерить "теплосъем с первичного теплообменника".Komyshov писал(а): 10 фев 2019, 22:07 Клапан газовый отрегулирован ли? А с тягой/дымоудалением все ровно ли? А теплосъем с теплообменника первичного адекватен ли?
Ой ты гой, еси... Тьфу, заговорился.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Можно развернуть мысль?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
Мегометра у меня нет. Но визуально все провода (и их изоляция) целы.BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2019, 19:02 В жгуте, который идёт на датчик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов, перемерить изоляцию проводов между собой
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25

Смотрите в А-параметрах температуры ГВС и теплоносителя.
Если у вас не получается сброс ошибки, то проверьте TN-C-S
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
Да ни кто меня не учил, а Вас кто-то учил "общаться с людьми у которых.."? Может я не догоняю, но ....? .. или "нижайше челом бью и ...", так? А кому это надо? Форум (вроде) технический, а не театральный?BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 09:24 Кто вас так учил общаться с людьми у которых еще просите помощи?![]()
Вот за это огромное спасибо, теперь я всё решу и всё победю!BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 09:24 Смотрите в А-параметрах температуры ГВС и теплоносителя.
Если у вас не получается сброс ошибки, то проверьте TN-C-S
P.S. Как приятно общаться с грамотными техническими специалистами! Так держать!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
Нет мегометра. - проверьте обычным омметром...
Вот не понял: сброс кнопкой R получается сделать? Котел разжигается?
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
Обычным омметром - он мне покажет бесконечность. Вечером обязательно сделаю для спокойствия.
Уточню. Кнопкой R - сброс - никакой реакции. Выкл. из сети - Вкл. - обратный отсчет 5сек. и сразу Е25, как я писал выше. Во время 5 сек. запуска насос работает (ротор крутится), попыток (в разное время)5-7 - результат Е25.BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 15:33 Вот не понял: сброс кнопкой R получается сделать? Котел разжигается?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4506
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ошибка е25
Опять не понял: что вы называете попыткой?
Сколько секунд держите? Может кнопка не контачит? Зануление-заземление проверили (из-за этого всякие бывают глюки)?
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 21:00
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Мой котел: Baxi Fourtech 24
ошибка е25
-