Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2019, 01:24
- Откуда: Брянская область
- Мой котел: Ecofour 24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Здравствуйте! Котел Ecofour 24 Mart: С13861009 работает с 13го года. отапливает 80кв. теплоноситель вода.
Проблема: Включаешь, электрод даёт искру, происходит поджиг, пламя и на горелке(на минимальной мощности) и на индикаторе (значок) присутствует. Через 1-1.5сек. пламя на горелке начинает "расти" (начинает работать модуляция как я понял) и сразу же(1сек) горелка тухнет.
И так 10-15 раз после котёл останавливается и выдаёт ошибку E01. Сбрасываю ошибку, происходит всё тоже самое до ошибки E01.
Почитал форум и сем.тетрадь. Сбросил один провод с модулятора, котёл запустился (на минимальной мощность) все функции работают.(только воду в ГВС не может нагреть до нужной температуры). Котел работает также как и работал до "E01" только на минимальной мощности.
Что сделал: Проверил датчик температуры СО , Параметры F1-F15 как в инструкции. Параметр: А07- значения % уровня пламени, при старте горелки, растёт с нуля до 85% (провод с модулятора при этом снят). Сопротивление катушек газового клапана: Модулятор - 20,8 Ом
1-3 контакт 6,4 кОм (должно 6,5кОм)
1-4 контакт 7,95 кОм (должно 7,4 кОм) получается ( согласно стр.41 сем.тетради рис. включения катушек) EV1 звонится на 550 Ом больше, а если учесть что EV2 на 100 Ом меньше, то EV1 звонится на 650 Ом больше чем должно быть.
Мерил ток протекающий через модулятор, если подключить провод. Ток растёт до 135-150мА. (напряжение 3 Вольта) и пламя гаснет. И котел по кругу пытается включится. Отсоединяешь провод запускается и работает на минимальной мощности.
Что скажите ? плата или газовый клапан ? или ещё что-то может быть?
Проблема: Включаешь, электрод даёт искру, происходит поджиг, пламя и на горелке(на минимальной мощности) и на индикаторе (значок) присутствует. Через 1-1.5сек. пламя на горелке начинает "расти" (начинает работать модуляция как я понял) и сразу же(1сек) горелка тухнет.
И так 10-15 раз после котёл останавливается и выдаёт ошибку E01. Сбрасываю ошибку, происходит всё тоже самое до ошибки E01.
Почитал форум и сем.тетрадь. Сбросил один провод с модулятора, котёл запустился (на минимальной мощность) все функции работают.(только воду в ГВС не может нагреть до нужной температуры). Котел работает также как и работал до "E01" только на минимальной мощности.
Что сделал: Проверил датчик температуры СО , Параметры F1-F15 как в инструкции. Параметр: А07- значения % уровня пламени, при старте горелки, растёт с нуля до 85% (провод с модулятора при этом снят). Сопротивление катушек газового клапана: Модулятор - 20,8 Ом
1-3 контакт 6,4 кОм (должно 6,5кОм)
1-4 контакт 7,95 кОм (должно 7,4 кОм) получается ( согласно стр.41 сем.тетради рис. включения катушек) EV1 звонится на 550 Ом больше, а если учесть что EV2 на 100 Ом меньше, то EV1 звонится на 650 Ом больше чем должно быть.
Мерил ток протекающий через модулятор, если подключить провод. Ток растёт до 135-150мА. (напряжение 3 Вольта) и пламя гаснет. И котел по кругу пытается включится. Отсоединяешь провод запускается и работает на минимальной мощности.
Что скажите ? плата или газовый клапан ? или ещё что-то может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
На плате "деградировал" вторичный источник питания, при росте тока потребления модулятором он затыкается...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Эталон вопроса на этом форуме!Алекс32 писал(а): 10 фев 2019, 04:12 Здравствуйте! Котел Ecofour 24 Mart: С13861009 работает с 13го года. отапливает 80кв. теплоноситель вода.
Проблема: Включаешь, электрод даёт искру, происходит поджиг, пламя и на горелке(на минимальной мощности) и на индикаторе (значок) присутствует. Через 1-1.5сек. пламя на горелке начинает "расти" (начинает работать модуляция как я понял) и сразу же(1сек) горелка тухнет.
И так 10-15 раз после котёл останавливается и выдаёт ошибку E01. Сбрасываю ошибку, происходит всё тоже самое до ошибки E01.
По сути вопроса, : Присоединяюсь к BAXI-Ural. Плата.
Наличие и адреса
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2019, 01:24
- Откуда: Брянская область
- Мой котел: Ecofour 24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Спасибо, BAXI-Ural и Komyshov за ответы. А есть ли схема платы? Сам, радиомеханик , хочу поискать дефектную детальку.
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Её (схемы) даже у Baxi рус нет. Собственно, производитель прямо запрещает ремонтировать платы.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2019, 01:24
- Откуда: Брянская область
- Мой котел: Ecofour 24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Это понятно, любой фирме нужно продавать запчасти. Но, если найти дефектную деталь на плате (диод, транзистор, стабилизатор и т.д.) и заменить на такую же, безопасность работы котла не пострадает.Komyshov писал(а): 10 фев 2019, 10:53 Её (схемы) даже у Baxi рус нет. Собственно, производитель прямо запрещает ремонтировать платы.
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Конденсаторы в блоке питания посмотрите
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2019, 01:24
- Откуда: Брянская область
- Мой котел: Ecofour 24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Спасибо, за направление буду смотреть, изучать.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2019, 01:24
- Откуда: Брянская область
- Мой котел: Ecofour 24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Всем, здравствуйте. Вчера забрал плату на работу. Выпаял все электролиты и на ESR-метр их.
Результат: С6 4,7 мкФ на 100В ------- 4,1 мкФ ESR=140 Ом !!! Vloss=15%!!! стоит в первичке в обвязке Шимки.
С24 220мкФ на 35В ---------167 мкФ ESR=0,5 ОМ Vloss=2,5% стоит на выходе блока питания.
И ещё заменил 3 ёмкости по 1 мкФ , чуток подсевшие. Хотя все ёмкости нормальной фирмы ELNA.
Установил в котёл , котёл заработал в штатном режиме. Тему можно закрывать.
Ещё раз, спасибо BAXI-Ural и Komyshov.
Результат: С6 4,7 мкФ на 100В ------- 4,1 мкФ ESR=140 Ом !!! Vloss=15%!!! стоит в первичке в обвязке Шимки.
С24 220мкФ на 35В ---------167 мкФ ESR=0,5 ОМ Vloss=2,5% стоит на выходе блока питания.
И ещё заменил 3 ёмкости по 1 мкФ , чуток подсевшие. Хотя все ёмкости нормальной фирмы ELNA.
Установил в котёл , котёл заработал в штатном режиме. Тему можно закрывать.
Ещё раз, спасибо BAXI-Ural и Komyshov.
-
- Старожил
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
Спасибо за отчет.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 20 Ответы
- 1005 Просмотры
-
Последнее сообщение Black_Wing
-
- 27 Ответы
- 1551 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 3 Ответы
- 641 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1585 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 14 Ответы
- 2711 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]