Сообщение azstel »

Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем котла данного бренда. Дом который он обогревает - двухэтажный, 110 кв.м, дополнительные датчики пока не подключены. За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. При 8 градусах мороза и 2 тепла, котел на минималке работает одинаково: расход газа и температура одинаковы. Если в параметрах отопления выставить 75-79 градусов, радиаторы отопления становятся горячими примерно за 10 минут, но в таком режиме расход составляет 3 куб в час.
Проблему отчасти удалось решить настройкой мощности. F08 поставил на значение 45, котел при температуре СО 60 молотит постоянно, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, Температура в помещение поднимается до 19-23 тепла без проблем, расход газа 1 куб в час.
Далее, снизить мощность котла не получается. F08 установленный на минималке 22, показывает теже парментры расхода при СО 45 градусов, как и при 60, только еще и тактует, радиаторы существенно прохладнее. При запущенном котле горелка имеет значение 92 и не уменьшается.
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

В семинарской тетради на странице 55 есть таблица зависимости значения максимальной мощности котла от значения F08.
Ну и вообще там много всякого полезного почитать
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus, а где найти семинарскую тетрадь?

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 49

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Alex_Kovy »

Посмотрите на верхнюю часть экрана внимательнее. Новости. Можно в аптечке ее так же взять.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

То есть, получается, что в традиционных котлах при минимальной мощности в 9,3 кв расход газа будет одинаков? Сегодня тестировал при температуре 85 и 60 значения как по инструкции 1,16 куб в час
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Конечно одинаковая. Одна мощность, один мгновенный расход. А как по другому то должно быть?
Другое дело, что до 85 градусов котел будет греть дольше чем до 60. Соответственно затратит больше газа.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается. В доме 100 кв м 15 градусов тепла. За сколько по времени нагонит до 20?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Steamboy »

azstel, прям задачка по физике... :)
Во-первых, слишком много переменных.
Во-вторых, температура воды в СО не показатель скорости нагрева дома, еще есть зависимость от схемы радиаторного отопления. Если ленинградка, то вообще никогда. Я сам с такой схемой жил много лет, до не давнего времени, пока не переделал свою схему кардинально.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Всё зависит от теплопотерь
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Прогревал дом в течении суток, температура поднялась до 19 тепла. Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв. Температура в среднем упала на 0,5 градуса, а расход газа сократился до 0,7 куб в час

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 02 дек 2019, 18:43Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв.
:facepalm: И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование. :lol:
И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае. :)

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование.
Путем понижения температуры и установкой времени запуска горелки
Starik писал(а): 02 дек 2019, 20:00 И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае.
Идет параллельно две трубы, нижнее подключение на радиаторах

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

И в итоге:
azstel писал(а): 02 дек 2019, 18:43Температура в среднем упала на 0,5 градуса,
Так "Вам шашечки или ехать"?!! :lol:
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
azstel писал(а): 28 ноя 2019, 11:11Неделю назад стал счастливым обладателем котла … За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. ...
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
azstel писал(а): 01 дек 2019, 18:34Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается.
Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 ак "Вам шашечки или ехать"?!!
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
Первый пост уже не актуален
Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?
Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
Starik писал(а): 02 дек 2019, 22:31 Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался. В результате радиаторы не держали тепло
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение BAXI - Volga »

azstel, Вам необходимо понять простую вещь...
котёл делает ровно то, что Вы его просите делать..
Задали температуру - котёл будет её поддерживать. Если заданная температура не достигается то система отопления отдает тепло в помещение где есть большие теплопотери.
Котёл должен периодически включаться и выключаться и это никак нельзя назвать тактованием, скорее это штатная работа котла.
Что значит радиаторы не держат тепло? Если в помещении температура воздуха Вас устраивает, то значит все работает как надо.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 03 дек 2019, 08:45Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
:lol: Не перестаешь удивлять. :popcorn:
Этого не может быть потому, что быть не может! :) Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле. ;)
azstel писал(а): 03 дек 2019, 08:45На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался.
:shock: Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.
Интересующие меня вопросы я решил, остальное не важно.
Starik писал(а): 03 дек 2019, 12:14 Этого не может быть потому, что быть не может! Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле.
Еще как может. Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так, не достигнув заданной температуры в СО

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 03 дек 2019, 16:51Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так,
Вам надо в сервис обращаться, а не на форум. ;)

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 03 дек 2019, 16:56 Вам надо в сервис обращаться, а не на форум.
Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания - обязательно приглашу мастера для чистки котла

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Добрый день, ув.форумчане.

После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема. Котел автоматически перестал отключаться по достижению заданной температуры. Работает без отключений все время, при этом на минимальной мощности без проблем доходит до 66*. Если выставить f8 на значении 100, котел также не отключается. Расход газа в нагретом состоянии котла на минимуме, 1,2 м3 в час.
При установленной температуре на ОТ 50* ничего не меняется за исключением полуостывших радиаторов.
Что за фича?
Заранее благодарю за помощь

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 11:19После Новогодних праздников с котлом произошла следующая проблема.
Уже пора
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:26… обязательно приглашу мастера ...
Не надо ждать когда
azstel писал(а): 03 дек 2019, 17:26Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания...

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Starik писал(а): 20 янв 2020, 12:04Уже пора
пора вызывать, когда будет старый хлам, а сейчас котел отработал 2 месяца.

Прошу дать рекомендации по существу

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 12:23пора вызывать, когда будет старый хлам,
Пора вызывать, пока не превратился в хлам - это по существу.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6769
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 753 раза
Возраст: 59

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik »

Да тут: "смешалось кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..."

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus писал(а): 20 янв 2020, 13:30 Так я не понял. Вопрос то в чем? В том что котел не выключается? Так он поддерживает заданную вами температуру. Теплопотери на данный момент попали в диапазон модуляции мощности котла. Всё хорошо работает вроде.
А что мешает колу отключаться? для экономии газа
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Olegbez »

Есть два типа клиентов - одни парятся почему котел не отключается, другие почему постоянно выключается. Один клиент в магазин к нам принес тетрадку где столбиком расписал в какое время котел включался в какое выключался. Такой тип клиентов мы называем "домохозяйки", от безделия и скуки сидят возле котла как бабушки возле канала Россия1.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 14:21 А что мешает колу отключаться? для экономии газа
Мешает ему заданная вами температура теплоносителя.
О какой экономии газа может идти речь? Теплопотери помещения у вас от режима работы котла не зависят. Установите на котле 35 градусов. Расход газа упадет. Можно вообще котел выключить. Вообще экономия получится. Только вот вам не очень комфортно будет, подозреваю.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
azstel
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel »

Bahus писал(а): 20 янв 2020, 15:45 становите на котле 35 градусов.
Написал же, что сейчас расход газа на минимуме -1,2 м3 в час, как по характеристикам. При 35, меньше расход не будет

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Bahus писал(а): 20 янв 2020, 15:45 Мешает ему заданная вами температура теплоносителя.
При такой же температуре, котел выключался несколько раз в час
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus »

azstel писал(а): 20 янв 2020, 19:59 При такой же температуре, котел выключался несколько раз в час
Когда на улице +7 было?
azstel писал(а): 20 янв 2020, 19:59 При 35, меньше расход не будет
Он у вас полчаса всего в час будет гореть на минимуме. Вторую половину стоять. В любом случае поддерживать 35 и 50 газа разное количество надо.
Короче. Всё у вас нормально. Не забивайте голову.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка мощности котла
    Wawyan » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    5665 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    5511 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel
  • Baxi Eco Classic 24f настройка паузы горелки
    SerKriFei » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    4647 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1453 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Регулировка мощности
    Илья13 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1944 Просмотры
    Последнее сообщение seregarsp

Вернуться в «Программирование настроек»