Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Здравствуйте, в инструкции к котлу не нашел ничего про интерфейс OpenTherm. Где-то пишут есть, где-то молчат, пуско-наладчики сказали, мол нет. Хочу купить модем и теряюсь будет работать или нет. Помогите, пожалуйста понять. И если да, то какой лучше подойдет (модем)?

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Ни кто не подскажет?

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 49

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Alex_Kovy »

Год назад продавали тут H1, тоже хотели к Baxi Дуо-Теч подключить. Поройтесь поиском.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Спасибо за совет, вчера искал поиском, но к сожалению не нашел, поэтому зарегистрировался и спросил у сообщества.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение BAXI-Ural »

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Спасибо огромное!
После установки отчитаюсь.

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

У становил Н1-В (connect был только под заказ). Уже больше 1,5 месяцев- полет нормальный, очень удобная вещь. Столкнулся с проблемой подключения дополнительных датчиков температуры. Прокинул шлейф, в конце установил из комплекта ДТ воздуха, при подключении дополнительного ДТ (DS18В20 ) в другой части шлейфа- пропадает и первый (установка по инструкции).
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение BAXI - Volga »

главное что шлейф не более 100 метров и между датчиками минимум должно быть 30 см
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Там намного больше 30см. Может быть такое, что DS18S20 (воздух из комплекта) не работают на одном шлейфе с DS18В20 ?
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение dobsan »

Далласы разные бывают. Китайские и правильные.

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

dobsan писал(а): 25 фев 2020, 22:56 Далласы разные бывают. Китайские и правильные.
Это правда, купил микролайновские, эти работают.

Китайские, как выяснилось, тоже работают, только нужен дополнительный источник питания, поставил 5V (зарядка от телефона).
Цена китайских - 60р против 500-600р от микролайна.
Такая арифметика))

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Возникла интересная проблемка- при отключении эл-ва от сети и переходе на ИБП, доп датчики температуры становятся недоступными, причем и микролайновские и китайские. Сам зонт при этом работает, находится на связи, котлом управляет, но только по внутенним датчикам котла, после появления эл-ва все восстанавливается. :?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Steamboy »

Sergey73 писал(а): 25 мар 2020, 16:41 переходе на ИБП
потому что форма синусойды и вид напряжения не являются приемлемыми для котла
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Steamboy писал(а): 25 мар 2020, 22:40
Sergey73 писал(а): 25 мар 2020, 16:41 переходе на ИБП
потому что форма синусойды и вид напряжения не являются приемлемыми для котла
У котла проблем с синусом нет, глючит только зонт и только в части температурников, подключенных к нему (зонту) :?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Steamboy »

Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Значит таже проблема но только с ZONT'ом
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Sergey73 »

Steamboy писал(а): 26 мар 2020, 10:08 Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Значит таже проблема но только с ZONT'ом
Так то понятно, что неприятная помеха помехует. Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить или сразу навороченый ИВП для него купить (источник вторичного питания 12V). ИБП не из дешевых ТЕПЛОКОМ :?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Сообщение Steamboy »

Для начала проверьте, какое напряжение выходит из Вашего существующего ИБП фазное 220 или линейное 220.

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Sergey73 писал(а): 27 мар 2020, 14:49 Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить
Дело все в том, что если бы была в этом необходимость у производителя это сделать, то он бы это сделал...
Вы разберитесь с напряжением... А дорого ИБП успеете всегда купить.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4 Ответы
    3134 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5534 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы