Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Установлен уличный датчик, панель на котле, работает только радиаторное отопление и БКН, на радиаторах термоголовки.
Как правильно настроить, чтобы отопление не включалось при уличной Т больше 20*С?
В Инженерном меню настроил параметр 730, но что-то нет реакции, за бортом показывает 22*С, а котел пыхтит периодически на радиаторы...
Вложения
Screenshot_2020-05-10-08-40-23-364_cn.wps.moffice_eng.jpg

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Что-то куча просмотров и ни одного ответа...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

kiryap писал(а): 03 июн 2020, 17:34Что-то куча просмотров и ни одного ответа...
А что тут скажешь? :D
Ты же утверждаешь, что:
kiryap писал(а): 10 май 2020, 04:44В Инженерном меню настроил параметр 730,
:)

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Starik писал(а): 03 июн 2020, 20:28
kiryap писал(а): 03 июн 2020, 17:34Что-то куча просмотров и ни одного ответа...
А что тут скажешь? :D
Ты же утверждаешь, что:
kiryap писал(а): 10 май 2020, 04:44В Инженерном меню настроил параметр 730,
:)
Ну видимо не то я что-то делаю, т.к. он продолжает работать, несмотря на эту настройку.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

kiryap писал(а): 04 июн 2020, 02:53… на эту настройку.
Можно подробнее, что на что там меняется? Там ведь не единственный параметр, связанный с уличным датчиком (ещё 732). После сохранения настройка остается?
Ведь в обычной инструкции про эту возможность ни слова нет, там надо отопление руками выключать.

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Starik писал(а): 04 июн 2020, 08:36
kiryap писал(а): 04 июн 2020, 02:53… на эту настройку.
Можно подробнее, что на что там меняется? Там ведь не единственный параметр, связанный с уличным датчиком (ещё 732). После сохранения настройка остается?
Ведь в обычной инструкции про эту возможность ни слова нет, там надо отопление руками выключать.
Ну в дефолте стоит "---", т.е. выключено, можно менять на температуру, я поставил " 20", оно сохранилось, но что-то не фунциклирует, может перевод инструкции кривой, хотя там конкретно написано "В сочетании с наружным датчиком и автоматической операцией эта функция используется для включения и выключения
отопления на протяжении года в зависимости от наружной температуры.
--- = отключено"

А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной, а внутри дома контроль на термоголовках организован

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

kiryap писал(а): 04 июн 2020, 23:25А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной,
Прежде чем такое утверждать, глянь в 750 что выставлено?
Там же много интересных значений, к примеру - 2203, наверное не просто так присутствует. Интересное ПО зашито. :)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 05 июн 2020, 09:11 Интересное ПО зашито.
Чем оно интересно? Это, всего лишь, плод фантазий разработчика, причем, только ему понятный... Логика его мышления не всегда совпадает с логикой пользователя. Тут надо разбираться с возможностями этих "мозгов", с применёнными в них видами управления.
kiryap, уж если вы решили покрутить уровень ОЕМ, то, по крайней мере, должны понимать что вы делаете и что хотите получить на выходе из своих хотелок.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 09:29Это, всего лишь, плод фантазий разработчика,
Нет, это многолетний труд и увязывание безопасности, работоспособности и защиты от дурака, тонкой и умной настройки оборудования без участия пользователя, что очень далеко от фантазий. Логика рассчитана на специалистов, а не на пользователей, которым дали в руки специальную документацию. ;) Для обычного пользователя есть инструкция, а там про автоматическое отключение отопления по уличному датчику ни слова не сказано, так ведь? :)
Так что, не нужно так эмоционально мнить себя самым умным и логичным. :) Повторюсь, специальные разделы (инструкции) написаны не для пользователей, а значит, логика дилетантов в них не учитывается, от слова - совсем. ;)
Есть стремление разобраться, давай разбираться (мне интересно выяснить как оно там задумано и возможно ли вообще). :D
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение tsv63 »

Starik, разбираться? Ок. Давай начнём с видов управления. Какие они? В целом, для газ.котловой автоматики, конкретно в baxi?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 11:49Давай начнём с видов управления.
Скучно.
Лучше сразу перейти к выставлению параметров, к научному тыку, так сказать. :)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение tsv63 »

Starik, ок. Если у ТС комнатного датчика нет. а только уличный, предположу, что автоматика его котла имеет эквитермическое управление без учёта температуры в помещении, т.е. управляется только наклоном температурных кривых.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Starik писал(а): 05 июн 2020, 09:11
kiryap писал(а): 04 июн 2020, 23:25А в 732 про комнатную уставку речь идет, у меня ее нет, работает на автомате только по уличной,
Прежде чем такое утверждать, глянь в 750 что выставлено?
Там же много интересных значений, к примеру - 2203, наверное не просто так присутствует. Интересное ПО зашито. :)
750 по дефолту отключена, т.к. панель на котле и не работает как комнатный термостат.
А вот 2203 надо глянуть...

Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 09:29 kiryap, уж если вы решили покрутить уровень ОЕМ, то, по крайней мере, должны понимать что вы делаете и что хотите получить на выходе из своих хотелок.
Я хочу понять возможности моего котла, читаю доки, пытаюсь разобраться. Если в нем заложены возможности, не указанные в инструкции для бабушек, почему я не могу оемку поизучать?)))
Такие котлы у нас походу редкость и местные специалисты, официалы между прочим, видели этот котел впервые, и при пуске пол часа листали инструкцию и искали куда тыкнуть. Про тонкие настройки они я думаю вообще не в курсе.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

kiryap писал(а): 05 июн 2020, 14:02Такие котлы у нас походу редкость...
Да ценник не гуманный (в два раза от цены моего котла). :) Вот и мало у кого они есть.
Но возможности котла очень интересные.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение tsv63 »

kiryap, тогда тыкайте по наклону кривой в минимум и проверяйте.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 15:04тогда тыкайте по наклону кривой в минимум и проверяйте.
Не корректный совет, как и регулировка. ;)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 05 июн 2020, 15:12
tsv63 писал(а): 05 июн 2020, 15:04тогда тыкайте по наклону кривой в минимум и проверяйте.
Не корректный совет, как и регулировка. ;)
Дайте корректный... Пока, общие фразы.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение stlawrence »

В документации на плату котла (от siemens) переходу на летний режим посвящено три страницы текста :) там используется не точная температура на улице, а усредненная. + этот режим не работает, если стоит comfort на панели.

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Сложнова-то очень у нас с инструкциями :(
Я так и не разобрался с переходом, просто руками его перевел в лето...
И с режимом Комфорт не пойму, что за темп.выставляется крутилкой на дисплее при подключенном ДУТ и панели на котле без комнатных датчиков. :?

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение stlawrence »

могу выложить доку на lms. не знаю, как здесь правильно выкладывать файлы. и режимы для comfort с датчиками и без тоже подробно описаны) нужно?

Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
https://1drv.ms/b/s!AuivaWueEVoTp5BmAh4 ... g?e=CywMyy, там файл lms14_rel6.pdf. раздел 6.5, страницы 131, 132, 135, 136, 139. собственно, там можно читать всё подряд.

Автор темы
kiryap
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 17:22
Откуда: Сибирь
Мой котел: Luna Platinum+
Благодарил (а): 4 раза

Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето

Сообщение kiryap »

Поизучаю, спасибо
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    6357 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    591 Просмотры
    Последнее сообщение Bloy911
  • Luna Platinum GA 1.32 + модули RVS 46 AVS 75
    VANDER » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    1547 Просмотры
    Последнее сообщение VANDER
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    3913 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
    Noah56 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3909 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»