Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
qven47
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 13:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi DUO-TEC COMPACT 28

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Сообщение qven47 »

Добрый день.
Прошу помощи в решении моей задачки)
Дом, два этажа каждый по 120 м2, оба этажа закатаны сшитым полиэтиленом д16мм (теплый пол). На каждом этаже по гребенке на 9 контуров с расходомерами, в среднем контур +-80 метров. Обогрев только теплыми полами, Южный регион. На каждом этаже по полотенцесушителю. Расчет на низкотемпературный режим работы, низкая температура в полотенцесушителе вполне устраивает.
Планировал изначально коллектора теплого пола подключить напрямую к конденсационному котлу BAXI Duo-Tec Compact 28. После гидравлического расчета (необходим насос с характеристиками 3.5 бар 50 -55 л.м) понял что штатный насос не вытянет. Подключение последовательно насосов я так понял не рекомендуют, хотя в инструкции написано установка доп насоса на обратке допускается.
Накидал несколько вариантов, прошу утвердить или предложить свой вариант, или просто поразмышлять в рамках моей проблемы.
Вложения
это то, что уже смонтировано (магистрали замурованы в стенах и полах)
это то, что уже смонтировано (магистрали замурованы в стенах и полах)
я так понимаю это самый правильный вариант, но не бюджетно
я так понимаю это самый правильный вариант, но не бюджетно
имеет ли место быть такой вариант?
имеет ли место быть такой вариант?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 4028
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 474 раза
Возраст: 56

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Сообщение Starik »

qven47 писал(а): 09 окт 2021, 18:29Расчет на низкотемпературный режим работы, низкая температура в полотенцесушителе вполне устраивает.
Думаю, что в таком случае подмес не нужен. Останется сбалансировать систему имеющимися кранами (и полотенчики поджать, у них же самое маленькое сопротивление), может расходомеры туда тоже установить. И дополнительный насос лучше отдельно в розетку включать, плата котла не дешево стоит, а значит лишняя нагрузка на неё ни к чему.
Такие вот мысли по оптимизации. :)
ГВС вообще не будет?
#2

Автор темы
qven47
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 13:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi DUO-TEC COMPACT 28

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Сообщение qven47 »

Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:49 Думаю, что в таком случае подмес не нужен. Останется сбалансировать систему имеющимися кранами (и полотенчики поджать, у них же самое маленькое сопротивление), может расходомеры туда тоже установить. И дополнительный насос лучше отдельно в розетку включать, плата котла не дешево стоит, а значит лишняя нагрузка на неё ни к чему.
Я так понял Вы за третий вариант, с одним дополнительным насосом?

Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:49 ГВС вообще не будет?
Котел двухконтурный, думаю для двох человек вполне хватит.

можно попробовать запихать гидрострелку в шкаф, краны подмеса лишние, а вот будет ли работать полотенчик???
Вложения
схема обвязки котла 4.jpg
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 4028
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 474 раза
Возраст: 56

Гидравлическая развязка BAXI Duo-Tec Compact 28 + теплый пол+ полотенцесушитель.

Сообщение Starik »

qven47 писал(а): 10 окт 2021, 10:57а вот будет ли работать полотенчик???
:shock: Метаморфоза схемы произошла, не? :)
Разбор после гидрострелки принято делать, а не врезать полотенчики вместо бойлера, что это за... изменения, для чего?
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Использование двухконтурного котла в режиме Отопление и теплый пол
    13 Ответы
    338 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Композитная гидравлическая группа обратки котла
    Bahus » » в форуме Ответы на часто задаваемые вопросы
    8 Ответы
    3089 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Duo-tec compact
    2 Ответы
    3119 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi duo-tec compact 1.24 не включается, но работает вентилятор
    order-x » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    927 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Дымоход для каскада 2х Baxi Duo-tec compact 1.24
    andalerom » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей