Управление модуляцией по Opentherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
kirush
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 10:32
Откуда: Протвино
Мой котел: In 1.400

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение kirush »

Добрый день!
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение BAXI-Ural »

А можно проследить как меняется уставки и команда на генерацию от MyHeat? Графики там подробные...?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение RADAR »

tsv63, меня смутило вот это -
Fara писал(а): 23 янв 2024, 23:23 контроллер ставит задачу первому он на неё выходит или нет, но задача каскада не выполнена (15минут у меня настроено) в этом случае даётся задача второму, в двоем они за 3 минуты нагоняют так что оба перескакивают то что им задали и соответственно выключаются сами
либо треп, либо тут что то не так с гидравликой...первому 15 минут не хватило, а вдвоем за 3 минуты вышли за пределы, хотя за 3 минуты второй котел на режим то не должен был еще выйти с моей точки зрения... :) где датчик каскада стоит не понятно... :?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение tsv63 »

BAXI-Ural, а смысл? С колхозом ещё разбираться надо...

Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
RADAR, а меня интересует, как 1, 2 и 3 узнают свои адреса команд. :?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Fara
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:38

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение Fara »

tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 08:26
Fara писал(а): 24 янв 2024, 07:29 3 модуля расширения/адаптера котла
Что за модули? Модель? Характеристики? В целом, схема подключения? К чему эти вопросы, да к тому, что протокол подразумевает только одну пару мастер-ведомый, с некими "виртуальными" котлами в резерве на бедующее, с такой приписочкой: "Все будущие изменения спецификации протокола OpenTherm должны быть одобрены членами Ассоциации OpenTherm". Может оно наступило?
Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Pro
Не знаю ссылки можно здесь постить?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение tsv63 »

Fara писал(а): 24 янв 2024, 18:21 Адаптер цифровой шины для контроллера MyHeat Pro
Взаимодействие котлов в каскаде с контроллером происходит с преобразованием протоколов по шине RS485, протокол которой, подразумевает адресность. OpenTherm не адресуется. Каскад котлов по OpenTherm без преобразования протоколов не возможен.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Fara
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:38

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение Fara »

Если я правильно понял принцип работы контроллера с котлами - он их опрашивает поочередно, для этого каждый котёл подключён к своему индивидуальному модулю и общается с ним на прямую и думает что только он самый любимый и единственный, а уж контроллер потом как-то сам стыкуется со своими модулями, причём 1 котёл подключён напрямую к контроллеру (встроенный опентерм), а 2 других через модули расширения. Только я ни как не пойму к чему все это? Температуру котлу задают - это факт (ее можно менять, можно котёл отключить и т. п.). Обратную связь котёл даёт - температуру и ошибки показывает. Т.е можно сделать вывод что они общаются и в общем-то понимают друг друга.
Модуляцией управляет плата котла - тоже факт и она (модуляция условно рабочая) весь вопрос почему котёл перестаёт ей пользоваться когда подключён опентерм?
и если честно - я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi, они-то про свои котлы должны лучше знать. Кто-то может быть обладает информацией - допустим если зонт подключён - работает модуляция? И т. п.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение tsv63 »

Fara писал(а): 24 янв 2024, 20:13 я надеялся что на этот вопрос ответит кто-то из Baxi
Заблуждение, эти типы котлов работают по протоколу OpenTherm (ОТ). ОТ каскадирования не предусматривает, т.к. в протоколе отсутствует адресность. На этом зона ответственности Baxi заканчивается.
Полагаю, MyHeat Pro настраивать надо. В ОТ только две основные мастер команды для отопительного контура true/false для активации/деактивации контура и диапазон 0...100 для цели нагрева... Я не случайно выше писал о поведении индикаторов котлов, если контроллер отправляет в котёл true, индикатор будет мигать, а котёл будет штатно работать, если false он погаснет и котёл будет в таком состоянии пока не замёрзнет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Fara
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:38

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение Fara »

Котлы работаю - ни один пока не вставал. Тех поддержка и говорит что кроме true и температуры ничего котлу не передают - все остальное он сам. Поэтому и недоумение - чего мы контроллер ковыряем - котёл где-то туфтит
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение tsv63 »

Fara писал(а): 24 янв 2024, 20:57 ни один пока не вставал
Нельзя же буквально воспринимать... Контроллер может команду в цикле, какой либо, своей функции выполнять.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Fara
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:38

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение Fara »

Доброго вечера - докладываюсь
1. Вопрос с модуляцией решился - не понял как, но она теперь работает. Обновилась прошивка от майхит ( учитывая что я им неоднократно звонил - может чего и поменяли) и в настройках поменял длину слова протокола с 8 на 9тсимволов (менял на шару - обратно менять, проверять не хочу, т.к. работает - не мешай работать)
2. Без перемычки термостата котлы управляются только контроллером и никак иначе, положение ручек ни на что не влияет вообще.
3. С перемычкой- когда котёл по контроллером - мигает светодиод, котёл управляется контроллером, но когда модулировать - командует ручка (если ручкой поставить 40 а контроллер говорит до 80 - после 40 отпускается катушка. Как только контроллер снимает задачу с котла - светодиод горит постоянно и он управляется платой.
Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл и когда он в модуляции - пламя достаточно низкое и по звуку слышно - еле еле горит. А тут (в котельной) модуляция работает, напряжение с катушки снимается и т.д., но пламя садится не сильно и по звуку слышно что убавился, но не сильно. Вопрос - можно как-то отрегулировать мощность при модуляции? (Как отрегулировать максимальную мощность при отоплении я знаю, но это максималка, а мне нужно убавить минималку). Заранее спасибо за совет!

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение lexusavto »

Fara писал(а): 07 фев 2024, 17:52 Появился новый вопрос - в квартире стоит такой же котёл
Разная настройка газового клапана

Fara
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:38

Управление модуляцией по Opentherm

Сообщение Fara »

А у клапана одна настройка (1 винтом и минимум и максимум) или 2 разные?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco foure управление трех ходовым
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4176 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Baxi Ampera_6 Управление трехходовым клапаном
    Техник » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    2003 Просмотры
    Последнее сообщение Техник
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    3389 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1757 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2817 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Bing [Bot]