Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 авг 2021, 07:04
- Откуда: Москва
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Добрый день,
На каждую фазу установлен УЗМ в щитке, и УЗО, также на каждую фазу,
Котел заземлен дополнительно, через Щит и через напрямую провод
Нужно ли устанавливать дополнительные защитные блоки, которые предлагают продавцы ссылаясь на гарантию на котел ?
На каждую фазу установлен УЗМ в щитке, и УЗО, также на каждую фазу,
Котел заземлен дополнительно, через Щит и через напрямую провод
Нужно ли устанавливать дополнительные защитные блоки, которые предлагают продавцы ссылаясь на гарантию на котел ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6443
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 389 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Надо посмотреть на эту ссылку - что там за дополнительные блоки...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Неплохо бы УЗИП поставить. Или общий первого и второго типа. Или локально на котёл - третьего типа.
Обязать что-то навешивать в целях обеспечения гарантии никто права не имеет. Посоветовать - да, обязать нет.
Но нужно чётко понимать, что если прилетит на плату извне - с гарантией действительно могут возникнуть. Ибо производителя вины тут не будет.
Обязать что-то навешивать в целях обеспечения гарантии никто права не имеет. Посоветовать - да, обязать нет.
Но нужно чётко понимать, что если прилетит на плату извне - с гарантией действительно могут возникнуть. Ибо производителя вины тут не будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
А что может прилететь такого, что мост, варистор, ограничивающее сопротивление на плате целы (котел Baxi эко нова 24 F продолжает работать без ошибок), а первая катушка электромагнитного клапана газового клапана Хонивел VK4105M перестала втягивать. Вторая катушка продолжает работать (клапан из большой катушки специалист просто выкинул)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Избирательно, однако. А может не прилетело, а просто обрыв обмотки? Ну то есть соленоид сам подох.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6393
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Соленоиды (первая катушка и вторая) соединены последовательно. Поэтому в обрыве быть не может. Подается постоянка (не мерили, но как-будто должно быть 220). Маленькая катушка продолжает работать, а большая не осиливает поднять клапан. Очень похоже, что межвитковых схватила, вопрос только каким образом? причина? Гарантийщики валят на мою некачественную сеть. Потому и спрашиваю: что ж так выборочно может прилететь?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я им настаиваю на том, что катушка гуано (или лаку пожалели, или толщины провода), а они мне :"Ставьте стабилизатор!"
Отправлено спустя 3 минуты :
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Он этот номер на моем котле уже второй раз проделывает. Сейчас стоит газовый клапан, замененный по гарантии в прошлый раз. И опять такая же фигня. Ровно год выдерживают эти модели, а потом перестает запускаться котел- не поднимается клапан в катушке v1.
Отправлено спустя 12 минут 30 секунд:
А может быть дело в том, что газовый клапан Хонивел 4105М 5181 4 предусмотрено производителем ставить на переменку, а сервис ставит его на постоянку? Может такое быть?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я им настаиваю на том, что катушка гуано (или лаку пожалели, или толщины провода), а они мне :"Ставьте стабилизатор!"
Отправлено спустя 3 минуты :
Просто раскрыл клапан, достал оттуда большой (первый) клапан, закрыл и снова на место поставил. Все заработало.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Он этот номер на моем котле уже второй раз проделывает. Сейчас стоит газовый клапан, замененный по гарантии в прошлый раз. И опять такая же фигня. Ровно год выдерживают эти модели, а потом перестает запускаться котел- не поднимается клапан в катушке v1.
Отправлено спустя 12 минут 30 секунд:
А может быть дело в том, что газовый клапан Хонивел 4105М 5181 4 предусмотрено производителем ставить на переменку, а сервис ставит его на постоянку? Может такое быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6393
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Анекдот.akvolkov писал(а): 17 янв 2024, 14:55...достал оттуда большой (первый) клапан, закрыл и снова на место поставил. Все заработало.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Уважаемые специалисты, официально представляющие фирму-производитель оборудования, и не только, насколько я понял, более понятного объяснения указанного случая не получится. Или есть еще какие-нибудь варианты? Дело все-таки в отсутствии именно Теплокомовского стабилизатора (по убеждению других специалистов) или эта причина несостоятельна?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6393
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Как можно делать хоть какой-то вывод, если:akvolkov писал(а): 19 янв 2024, 12:11Дело все-таки в отсутствии именно Теплокомовского стабилизатора (по убеждению других специалистов) или эта причина несостоятельна?
Диагностика неисправности отсутствует полностью! Какой ответ можно дать, если: "напряжение не меряли, но предполагаем..." Если не меряли напряжение, то хотя бы сопротивление катушек померять стоило (вместо того, чтобы травить анекдоты) и сюда сообщить результаты.akvolkov писал(а): 17 янв 2024, 14:55Соленоиды ... Подается постоянка (не мерили, но как-будто должно быть 220). ...катушка ... большая не осиливает поднять клапан. Очень похоже, что межвитковых схватила, вопрос только каким образом? причина?

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Так я ее и не могу сделать, (котел новый, на гарантии и я в него тыкать опасаюсь), могу только предполагать. Диагностику сделать должны сервисники, а что они сделали я уже описал (это то, что Вы называете анекдотом) Теперь я жду дальнейших их действий, а они просто молчат уже месяц. Сопротивление сервисник померил, сказал, что в норме (почти, как и в "мурзилке" по указанному газовому клапану v1-около 2850 Ом, v2 - около 1350 Ом) . Именно поэтому я выше об этом упомянул без цифр. Какую характеристику соленоиду можно еще дать, как неStarik писал(а): 19 янв 2024, 12:20 Диагностика неисправности отсутствует полностью! Какой ответ можно дать, если: "напряжение не меряли, но предполагаем..." Если не меряли напряжение, то хотя бы сопротивление катушек померять стоило (вместо того, чтобы травить анекдоты) и сюда сообщить результаты.
если клапан не открывается при подаче на него питания с платы, а питание подается нормально (тоже сервисник озвучил) визуально я на плате не вижу "копченостей" в местах выхода этого самого питания
Что еще мне посмотреть в котле и Вам рассказать для предположений о причинах такого поведения?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
вопрос мой собссно в том, что может ли причиной такого поведения являться отсутствие стабилизатора? на нормальной сети плюс РН и прочей защите на вводе. (вот только УЗИп нету, но и гроз в нашем регионе я уже много лет не видел) Может ли эта причина прилететь по "земле", как предполагают те же сервисники?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6393
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Вовсе нет, это Вы рассказываете, а Ваш рассказ я называю анекдотом. Так будет точнее, ибо читаю далее:
Но ведь чуть ранее Вы утверждали:akvolkov писал(а): 19 янв 2024, 15:11Сопротивление сервисник померил, сказал, что в норме (почти, как и в "мурзилке" по указанному газовому клапану v1-около 2850 Ом, v2 - около 1350 Ом)
Ещё и это утверждение смело можно называть анекдотом, так, не?akvolkov писал(а): 17 янв 2024, 14:55... большая не осиливает поднять клапан. Очень похоже, что межвитковых схватила,
И самое странное в Вашем рассказе, "уважаемый", это сплошной поток нестыковок, особенно если смотреть на утверждение:
Значит сопротивление замерить удалось, а с замером напряжения что-то пошло не так.

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Так что подается на клапан (крайние контакты)? Должно подаваться выпрямленное мостом сетевое напряжение, мост стоит на плате. Померить можно на разъёме на плате, под нагрузкой!akvolkov писал(а): 17 янв 2024, 11:58 А что может прилететь такого, что мост, варистор, ограничивающее сопротивление на плате целы (котел Baxi эко нова 24 F продолжает работать без ошибок), а первая катушка электромагнитного клапана газового клапана Хонивел VK4105M перестала втягивать. Вторая катушка продолжает работать (клапан из большой катушки специалист просто выкинул)
Может там какая фигня? Мост, два реле... На малую катушку хватает напряжения-тока, а большую уже не тянет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Вот и я с этого же начал. Сервисники ко мне больше не идут, а сам я не лезу. А вопрос мой состоял в том, что может ли такая фигня случиться именно из-за отсутствия стабилизатора (при наличии РН с уставкой 250В, УЗО на 30 мА, диэлектрической вставки на газовой подводке)BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2024, 16:46 Может там какая фигня? Мост, два реле... На малую катушку хватает напряжения-тока, а большую уже не тянет...
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
короче, пока они выход с платы на клапан не обмерят на предмет токов - напряжений, ничего точно сказать и нельзя будет. А вот у них сразу и всё ясно и понятно стало "виновата ваша сеть и отсутствие стабилизатора, который нам на симпозиумах Baxi указывают ставить". Интересен тот факт, что этот случай уже второй на этом котле. После первой (точно такой же) неисправности газового клапана тот был заменен на другой, который продержался год нормально и ушел в точно такую же неисправность. Отсюда вывод, что плата между первым и вторым случаем отработала нормально, и ее не коснулась проблема, прилетев из сети? Подозреваю, что и сейчас она окажется нормальной и новый клапан заработает в штатном режиме.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6393
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Как минимум необходимо установить гальваническую развязку (вот такое устройство сопряжения TEPLOCOM GF https://bast.ru/stabilizers/teplocom-gf). Иначе беды не закончатся, с сервисниками согласен, дело в качестве электроснабжения, заземления и т.д., котел - пострадавшая сторона.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
BAXI-Ural,
А есть какие-нибудь точные технические данные по этому вопросу? Электрическая принципиальная схема платы, величины напряжения для нормальной работы соленоидов указанного газового клапана, хоть что-нибудь, от чего можно оттолкнуться, с чем сравнить. В натуре я вижу только маркировку клапана и то, что туда с платы выходит постоянка, судя по мосту. Что еще нужно там высмотреть? может фотки смогут чем-то помочь...BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2024, 16:46 Может там какая фигня? Мост, два реле... На малую катушку хватает напряжения-тока, а большую уже не тянет...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
Да, и еще такой вопрос. В этой плате управления (DM3219) реализован пусковой ток для поднятия клапана в соленоиде , а потом уменьшенный для его удержания? Или по-простому, по команде коммутируется подача тока на открытие газового клапана и этим же значением клапан продолжает удерживаться? Перекопал уже кучу сайтов, нигде не могу найти такие данные. Может у местных специалистов есть практический опыт на диагностике такой платы?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
мдаа, жаль, конечно, что за полгода так никто и не смог дать ответ по существу заданных вопросов...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
и с сервисниками не удается вопрос решить, игнорят, тянут резину до окончания гарантии, видимо.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
и с сервисниками не удается вопрос решить, игнорят, тянут резину до окончания гарантии, видимо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6443
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 389 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
чего колыхать форум - есть проблема на гарантийном котле - пишем претензию продавцу и требуем решить проблему... 

-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 11:29
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24 F
Реле контроля напряжения Меандр УЗМ 51
на форуме пытаюсь получить технические параметры платы управления, найти в сети не удается. а с продавцом, да, все еще требуем...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей