Коллеги по оборудованию, всем добра!
подскажите пожалуйста, котел baxi slim ef 1.22
при распаковке и осмотре был удивлен такой конструкции выхлопной трубы.
получается отработанный газ выходит не через закрытый участок. с котла попадает в короб , скажем так без дна.
я подозревал всегда, что это должно быть как то из закрытой камеры.
поясните пожалуйста невеже в этом деле.
взяли два котла, сидим грустим, репу чешем.
прикрепил фото.
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Это у производителя называется "стабилизатор тяги". Так и задумано.
У моделей до 30 кВт он находится сзади котла. У котлов мощнее - отдельным элементом на выходе дымохода из котла.


Тут вас тоже смущать будет, что под шляпкой грибка всё открыто? Не смущайтесь, всё норм.
У моделей до 30 кВт он находится сзади котла. У котлов мощнее - отдельным элементом на выходе дымохода из котла.


Тут вас тоже смущать будет, что под шляпкой грибка всё открыто? Не смущайтесь, всё норм.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 июл 2024, 08:08
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi slim ef 1.22
- Благодарил (а): 1 раз
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Спасибо вам за доходчивый довод , несколько настораживает как то конструктив, попробуем смериться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Этот конструктив в Слимах уже четверть века почти используется, если что.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:


По центру выхлоп, слева и справа стабилизация. Там же стоит предохранительный термостат тяги, который отработает, если тяга в обратную сторону попрёт. У вас, термостат, кстати, тоже в похожем месте установлен.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
По центру выхлоп, слева и справа стабилизация. Там же стоит предохранительный термостат тяги, который отработает, если тяга в обратную сторону попрёт. У вас, термостат, кстати, тоже в похожем месте установлен.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 4047 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 2792 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 2924 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 3157 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
-
- 24 Ответы
- 3205 Просмотры
-
Последнее сообщение Константин С
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость