Добрый день
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
Имеется частный дом, старый, кирпичный+ оштукатурен, утепления нет, т.е. теплопотери не самые минимальные. Дом 84 м2.
СО сделана из стальных труб 57мм по всему дому, плюс один радиатор на кухне, объем воды около 250.
Установлена температура 45 градусов, работает около 2 минут, нагревается до 50, после отключения за 30 секунд на дисплее температура падает до 43 и через 3 минуты включается.
Дома тепло, но режим работы смущает
Пробовал занижать f08 до 50, но ничего не изменилось. Время работы так же около 2 минут. Какие методы решения проблемы? Установка термостата поможет?
Несколько знакомых сантехников советовали полностью переделывать СО, т.к. "у труб малая теплоотдача", но такое решение крайне накладно финансово.
Может стоит занизить f08 ещё ниже? Видел, что люди ставят чуть ли не 0, но тогда наверно нужно и f10 менять, т.к. Если разницы между минимум и максимум не будет, то котел будет работать неправильно, модуляции пламени не будет?
Или f11 увеличить с 3 минут до 6-10 минут?
Чтобы увеличить именно время работы котла до отключения для более плавноц работы и меньшего расхода.
Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
Имеется частный дом, старый, кирпичный+ оштукатурен, утепления нет, т.е. теплопотери не самые минимальные. Дом 84 м2.
СО сделана из стальных труб 57мм по всему дому, плюс один радиатор на кухне, объем воды около 250.
Установлена температура 45 градусов, работает около 2 минут, нагревается до 50, после отключения за 30 секунд на дисплее температура падает до 43 и через 3 минуты включается.
Дома тепло, но режим работы смущает
Пробовал занижать f08 до 50, но ничего не изменилось. Время работы так же около 2 минут. Какие методы решения проблемы? Установка термостата поможет?
Несколько знакомых сантехников советовали полностью переделывать СО, т.к. "у труб малая теплоотдача", но такое решение крайне накладно финансово.
Может стоит занизить f08 ещё ниже? Видел, что люди ставят чуть ли не 0, но тогда наверно нужно и f10 менять, т.к. Если разницы между минимум и максимум не будет, то котел будет работать неправильно, модуляции пламени не будет?
Или f11 увеличить с 3 минут до 6-10 минут?
Чтобы увеличить именно время работы котла до отключения для более плавноц работы и меньшего расхода.
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
У Вас просто нет нормального протока теплоносителя. Не может за 2 минуты 250 литров воды нагреться до 50 град.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Поблагодарили: 1 раз
Работа отопления baxi eco four 24
EvgenySh, т.е. насос не успевает прокачивать весь объем? Т.к. на котле после отключения температура сразу падает до 43.
Что можно сделать в текущих условиях? Или поможет только полная замена СО?
Что можно сделать в текущих условиях? Или поможет только полная замена СО?
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Почистить фильтры, открыть термоголовки на радиаторах, если есть. У вас нет нормальной циркуляции, что то в системе тормозит поток и происходит перегрев. Как вариант поставить дополнительный насос в обратку
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Поблагодарили: 1 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Сейчас изменил f08 на 40, а f11 на 6. Время работы 3.5 минуты стало. Радиатор без термоголовки, фильтра на обратке нет. Т.е. нужно устанавливать насос в обратку?
Отправлено спустя 22 минуты 43 секунды:
А параметры лучше вернуть к заводу? Или можно эти оставить? F08 40, f11 6
Отправлено спустя 22 минуты 43 секунды:
А параметры лучше вернуть к заводу? Или можно эти оставить? F08 40, f11 6
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Не надо мучить котел, ищите причину плохой циркуляции. Возможно воздух в системе. Обратка на ощупь какой температуры ?
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Поблагодарили: 1 раз
Работа отопления baxi eco four 24
EvgenySh, воздуха нет, в верхней точке установлен воздухоотводчик. Обратка градусов 30-40. Т.е. Параметры оставить?
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
А в радиаторах ? И какая у вас система отопления ? Очень похоже на однотрубную. Если так, то у вас теплоноситель просто по кольцу гоняется и в радиаторы почти не попадает, поэтому так быстро нагрев идет. Ставьте F8=00 или 05, F10=00, это будет примерно половина мощности, тогда возможно какой то баланс получится. А еще лучше подключить датчик внешней температуры, но не родной Baxi, а с более пологой кривой зависимости сопротивления от температуры, например от электрического теплого пола. Температуру поставьте 50 гр.
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Работа отопления baxi eco four 24
а это ничего и не даст) минимальная мощность то не изменяется...
измените интервал F11 = 10 и желательно использование комнатного термостата
тоже оч желательно шоб был)
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Дает ровно столько, сколько в паспорте про минимальную мощность написано. Специально проверял по пламени, по расходу газа и максимальному нагреву. С выставленным F08=00 котел смог нагреть за полчаса до 52 гр. при установленной 60 гр. На улице в этот момент было +1 гр.astrom15 писал(а): 01 дек 2024, 16:00 а это ничего и не даст) минимальная мощность то не изменяется...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа отопления baxi eco four 24
F08=0, F11=10
Но быстрый нагрев, конечно, подозрителен.
Но быстрый нагрев, конечно, подозрителен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Давайте посчитаем
Количество теплоты необходимое для нагревания равно:
Q=c*m*(t2-t1),
где
с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
m=250 кг
t2-t1 = 50-43 = 7 градусов.
Итого: Q=7320 кДж
А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
Т. е Q=2,050 кВт*ч
Переведем в минуты и получим соответственно,
чтобы нагреть это все за 4 минуты, нужна мощность 2,050*60/4=30,7 кВт
И это без учета теплопотерь.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 15:48
- Откуда: Chelyabinsk
- Мой котел: Baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Работа отопления baxi eco four 24
у меня такая же почти ситуация (котел main 5- 24f), дом деревянный одноэтажный 70 кв, радиаторы чугунные (советские) в одну трубу. Нагрев идет тоже довольно быстро, но где-то мин. 15-20 до темп. 60 гр. Стоит фильтр, и датчик комнатный. Проблема только в том, что после выкл. котла по датчику, трубы еще догоняют тепло на 0.25 гр. как бы не страшно, но все равно температура в доме постоянно прыгает где-то в 1 градус от вкл. до выкл. котла. а если программировать на ночь, где температура программируется ниже, то при нагреве в 6 утра котел нагревает жарче чем надо..
F08=00 установлена. пробовал на 100, сразу моментально котел начинало трясти и пламя гудеть в горелке, что наверно шло закипание. Разница параметра 00 с заводским 55 отличается на глаз не очень, но заметно меньше пламя и время нагрева дольше. Считаю что просто мощность большая для меня в 24. Думаю как самый дешевый выход из этой ситуации для автора - купить термостат комнатный, даже самый дешевый механику (т.е работа котла будет по темп воздуха, а не воды в системе и не будет циклевания). И поставить F11 = 10 . У меня F11 работает не больше 4 мин. котел не встает в паузу. Меньше программируется, а больше нет, не знаю почему.. цифры ставятся в меню, а котел не делает паузу больше 4 мин. но меньше 4 работает на 1.2.3 мин, проверял и у меня последний радиатор на возвратке в 2 метрах от котла, ну практически такой же по нагреву как и первый на выходе (он погорячее т.к самый первый получает жар), что навряд ли указывает на завоздушивание системы.
F08=00 установлена. пробовал на 100, сразу моментально котел начинало трясти и пламя гудеть в горелке, что наверно шло закипание. Разница параметра 00 с заводским 55 отличается на глаз не очень, но заметно меньше пламя и время нагрева дольше. Считаю что просто мощность большая для меня в 24. Думаю как самый дешевый выход из этой ситуации для автора - купить термостат комнатный, даже самый дешевый механику (т.е работа котла будет по темп воздуха, а не воды в системе и не будет циклевания). И поставить F11 = 10 . У меня F11 работает не больше 4 мин. котел не встает в паузу. Меньше программируется, а больше нет, не знаю почему.. цифры ставятся в меню, а котел не делает паузу больше 4 мин. но меньше 4 работает на 1.2.3 мин, проверял и у меня последний радиатор на возвратке в 2 метрах от котла, ну практически такой же по нагреву как и первый на выходе (он погорячее т.к самый первый получает жар), что навряд ли указывает на завоздушивание системы.
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Работа отопления baxi eco four 24
да. если верить джоулям и ваттам... то фигня получается)EvgenySh писал(а): 02 дек 2024, 15:40 чтобы нагреть это все за 4 минуты, нужна мощность 2,050*60/4=30,7 кВт
но затык в системе с циркуляцией при таких диаметрах
RebellesAnima писал(а): 30 ноя 2024, 20:04 Дом 84 м2. СО сделана из стальных труб 57мм по всему дому,
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Да, маловероятно конечно. Предполагаю, что смонтирована система такого плана, с приличным гидродинамическим в радиаторах. Тогда теплоноситель просто по кругу гоняется, а радиаторы медленно греются.
- Вложения
-
- Отопление.png
- (9.21 КБ) 0 скачиваний
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Работа отопления baxi eco four 24
предполагать можно што угодно... я так понял радиаторов нет а труба по периметру дома типа как *регистр*)
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
и что она нагреет ? На 250 литров выходит 122 метра трубы. Дом 87 квадратов, это примерно 9х10 метра. Периметр 38 метров. Таким количеством можно три раза обмотатьсяastrom15 писал(а): 02 дек 2024, 17:40 я так понял радиаторов нет а труба по периметру дома типа как *регистр*)
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Поблагодарили: 1 раз
Работа отопления baxi eco four 24
В общем в результате опытов и наблюдений в течении выходных время работы при различных параметра f08 практически не меняется. Установил параметр f10 на максимум, теперь 3-5 включений за час, и работает порядка 6-10 минут, т.к. Теплоноситель сильнее остывает. В доме тепло как и было
В дальнейшем хочу купить термостат.
Может посоветуете какую нибудь модель, желательно чтобы можно подальше от котла поставить, в комнату. И если есть такие, чтобы провода не тянуть, по радиоканалу. Но можно и обычный, рассмотреть.
Пока нашёл такой выход для себя
И какие температуры ставить при работе с термостатом? Параметр f11 изменить на что то?
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
EvgenySh, да, система однотрубная, радиатор он вообще всего 1 на кухне и он хорошо прямо греет, иногда глушу его, когда жена активно кашеварит с духовкой, ибо при 50 на котле дома в среднем 22-23, а на кухне 25
В дальнейшем хочу купить термостат.
Может посоветуете какую нибудь модель, желательно чтобы можно подальше от котла поставить, в комнату. И если есть такие, чтобы провода не тянуть, по радиоканалу. Но можно и обычный, рассмотреть.
Пока нашёл такой выход для себя
И какие температуры ставить при работе с термостатом? Параметр f11 изменить на что то?
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
EvgenySh, да, система однотрубная, радиатор он вообще всего 1 на кухне и он хорошо прямо греет, иногда глушу его, когда жена активно кашеварит с духовкой, ибо при 50 на котле дома в среднем 22-23, а на кухне 25
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Лучше всего для регулировки температуры поставить уличный датчик. F11 с термостатом можете любой ставить, все равно он вряд ли даст команду на включение котла быстрее чем через 10 минут. Термостатов сейчас на выбор большое количество, но основной параметр это гистерезис, чем меньше, тем комфортнее.RebellesAnima писал(а): 04 дек 2024, 06:28 И какие температуры ставить при работе с термостатом? Параметр f11 изменить на
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 14:14
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Поблагодарили: 1 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Просто есть комнатные проводные механические за 1.5-2к, а есть с экраном электронные программируемые за 4-7к. Хотелось бы понять, есть ли смысл переплачивать
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа отопления baxi eco four 24
Электронные точнее, как правило. Соответственно и гистерезис меньше.
Остальное, типа недельного программатора, большого (или вообще наличия) жк-дисплея это дополнительно. Можно и обойтись.
Остальное, типа недельного программатора, большого (или вообще наличия) жк-дисплея это дополнительно. Можно и обойтись.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Есть Лада, а есть Мерседес - есть ли смысл переплачивать ?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Точность примерно одинаковая, но у электронные можно калибровать для точных показаний.Bahus писал(а): 05 дек 2024, 09:43 Электронные точнее, как правило. Соответственно и гистерезис меньше.
Обычно гистерезис у них 1 гр., меньше не встречал
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Работа отопления baxi eco four 24
Ну не знаю. По термистору всё-таки точнее, чем по абы-как накрученной пластине. На механике иной раз даже желаемую температуру сложно точно задать. Что уж там про гистерезис говорить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
Работа отопления baxi eco four 24
Так я про электронные говорю. Например простой для теплого пола с внешним датчиком тоже электронный И его кстати также можно использовать без всяких промежуточных реле, если понимать что такое фаза и нольBahus писал(а): 05 дек 2024, 09:56 По термистору всё-таки точнее, чем по абы-как накрученной пластине.
-